Profil du membre Bob
Actuellement
26 646
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, si vous branchez entre phase et terre en principe, si vous avez une protection différentielle et que la prise de terre est bonne, ça doit disjoncter.
03 novembre 2010 à 18:28

Bonjour, section 1,5mm² mini de toute façon en installation fixe c'est la section mini pour la norme C 15-100 en courant BT. Pour tout ce qui est TBT en télécommande et téléphone, c'est autre chose, là les sections sont plus petites.
03 novembre 2010 à 18:24

Bonjour, oui c'est possible mais si la ligne est longue il serait préférable que les conducteurs soient en 2,5².
03 novembre 2010 à 18:16

Bonjour, votre cuisinière présente un défaut d'isolement probablement sur une résistance.
Bob35
Bob35
03 novembre 2010 à 18:12

Bonjour, si vous avez accès aux enroulements des moteurs il faut inverser le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
03 novembre 2010 à 18:10

Bonjour, le fait de débrancher votre prise de terre n'est pas très judicieux car vous risquez votre vie et celles de votre entourage. Il vaut mieux la reconnecter.
Vous dites maison individuelle semi mitoyenne, est-ce d'origine à la construction ?
Ou la séparation aurait été faite après ? Avez-vous deux comptages séparés ?
Vous dites maison individuelle semi mitoyenne, est-ce d'origine à la construction ?
Ou la séparation aurait été faite après ? Avez-vous deux comptages séparés ?
02 novembre 2010 à 18:57

Bonjour, vous dites "je me suis électrisée en touchant une douille neuve achetée en magasin de bricolage pourtant reliée à la terre" ?
C'est quoi comme douille, une photo serait bienvenue, les conducteurs ne doivent pas être dénudés trop long l'isolant doit arriver au ras de la borne de raccordement.
C'est quoi comme douille, une photo serait bienvenue, les conducteurs ne doivent pas être dénudés trop long l'isolant doit arriver au ras de la borne de raccordement.
02 novembre 2010 à 18:22

Bonjour, vous êtes sûr que c'est un va et vient pour l'escalier et pas un télérupteur qui fonctionnerait avec poussoir ? Ce que vous nous faites voir ce n'est que la partie dans le boîtier de l'inter double car autrement il manque des fils ?
Cuisine 1 fil, salle à manger deux fils noirs ? Escalier 1 fil.
Le mieux serait des photos avec les aboutissants de ces fils.
Cuisine 1 fil, salle à manger deux fils noirs ? Escalier 1 fil.
Le mieux serait des photos avec les aboutissants de ces fils.
02 novembre 2010 à 18:13

Bonjour, oui vous pouvez faire ce montage qui correspond à une lampe de chevet, donc pas de problème avec la norme, un câble souple trois conducteurs et fiche avec 2 pôles + terre et pour la commander un set prise avec télécommande que vous trouverez facilement en GSB (grande surface de bricolage) à moins de 30 , ce qui vous permettra de commander l'éclairage de l'endroit que vous voulez.
01 novembre 2010 à 20:14

Bonjour. Oui si on applique la loi d'ohm I= P/U 2200/230 = 9,56 A.
01 novembre 2010 à 15:08

Bonjour, la lampe qui clignote ne serait pas une lampe fluocompacte par hasard ?
Si c'est le cas il faut mettre un condensateur de 0,1µf 250 volts classe 2 aux bornes de cette lampe et le problème devrait être résolu.
Si c'est le cas il faut mettre un condensateur de 0,1µf 250 volts classe 2 aux bornes de cette lampe et le problème devrait être résolu.
01 novembre 2010 à 15:02

Bonjour, la phase arrive sur L et ressort sur L' pour aller sur la lampe.
01 novembre 2010 à 14:51

Bonjour, ce témoin orange est là juste pour vérifier la présence de tension après fusible, pour savoir s'il est grillé, le fait de remplacer le fusible devrait remettre ce témoin en service ainsi que la lumière dans votre logement.
01 novembre 2010 à 14:46

Bonjour ? On protège la ligne qui alimente le chauffe-eau dans votre cas en tri si ligne en 1,5² disjoncteur 10A si en 2,5² disjoncteur 16A, précédé d'une protection différentiel.
01 novembre 2010 à 11:34

Bonjour, une solution que j'ai souvent utilisée acheter des balais (charbons) légèrement plus grands que ceux usés, et les diminuer avec un papier de verre sur un plan de travail bien droit pour obtenir la bonne cote.
01 novembre 2010 à 11:30

Bonjour, vous devriez bien voir qu'avec seulement les deux de 9 kW vous arrivez déjà à 18 kW donc on ne parle pas du reste ?
01 novembre 2010 à 11:14

Bonjour, GL a raison. Oubliez cette solution, site isolé sans courant, optez pour un chauffe eau au gaz pour être sûr d'avoir de l'eau chaude à tout moment. Bob35.
31 octobre 2010 à 17:16

Bonjour, vous pouvez installer deux inters dif 30mA 40A de type A si vous pouvez scinder l'installation en deux, ou 1 seul inter dif 63A 30mA de type A.
Pour le conducteur de terre en 2,5² qui en principe doit être au moins = ou > aux conducteurs actifs de chaque circuit, cela ne changera pas grand chose en 4mm² pour que en cas de fuite de courant pour passer 30mA de défaut le 2,5 sera suffisant si les connections sont bien établies et si votre prise de terre générale est bonne, comme on dit ce sera mieux que rien. Cordialement.
Pour le conducteur de terre en 2,5² qui en principe doit être au moins = ou > aux conducteurs actifs de chaque circuit, cela ne changera pas grand chose en 4mm² pour que en cas de fuite de courant pour passer 30mA de défaut le 2,5 sera suffisant si les connections sont bien établies et si votre prise de terre générale est bonne, comme on dit ce sera mieux que rien. Cordialement.
31 octobre 2010 à 11:58

Bonjour, il faudrait savoir si vous êtes en appartement ou en maison individuelle, voir autour de vous ce qui change le week-end, voisins présents ? Machine ou éclairage qui se mettent en marche à ce moment précis ?
31 octobre 2010 à 11:24

Bonjour, remplacer la minuterie.
31 octobre 2010 à 10:53

Bonjour, votre disjoncteur C2 Hager ne serait pas un 2 ampères, un 10A serait plus approprié.
Bob35
Bob35
31 octobre 2010 à 10:52

Bonjour, êtes-vous sûr de votre appareil de mesure ? A contrôler dans une prise de courant 230 Volts pour vérifier qu'il fonctionne.
31 octobre 2010 à 10:48

Bonjour, il faut savoir que les normes ne sont pas rétroactives, ce que vous voulez faire sera toujours mieux que rien, lorsque ce sera fait, faites un contrôle de continuité de cette terre pour être sûr qu'elle soit bien interconnectée partout, et si vous n'en avez pas mettre un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour renforcer la protection des personnes.
30 octobre 2010 à 14:20

Bonjour, raccordez tous les bleus ensemble et les verts jaune idem, ensuite pour votre lampe il faut prendre le neutre sur les bleus et puis le orange, le vert jaune c'est la terre, si votre lustre est de classe 1 il faut la raccorder, s'il est de classe 2 (représenté par 2 carrés l'un dans l'autre) il n'y a pas besoin.
29 octobre 2010 à 19:12

Bonjour, que vous disposez de 15A ou 3 kW.
29 octobre 2010 à 19:05

Bonjour PL, votre schéma n'est pas correct le neutre de la bobine devrait être repris sous la protection 2A ce qui n'est pas le cas, mélange des circuits. Déjà signalé plusieurs fois.
27 octobre 2010 à 18:48

Bonjour, attention avec les produits Yokis si vous avez des lampes fluocompactes incompatible.
Bob35
Bob35
27 octobre 2010 à 18:40

Bonjour, les broches de la fiche du sèche linge sont sales ou oxydées, les nettoyer avec un papier de verre, car elles provoquent peut-être un échauffement.
27 octobre 2010 à 18:07

Bonjour, oui mais attention à ne pas mettre de surface (réfléchissante) du lave-mains trop près des cellules de détection.
27 octobre 2010 à 18:00

Bonjour, un électricien qui débranche une terre volontairement pour que ça fonctionne c'est un bricoleur mais surtout pas un électricien ; il y a danger pour l'utilisateur lorsque celle-ci est déconnectée.
27 octobre 2010 à 17:52

Bonjour, Sujet souvent demandé, vous devez avoir le neutre aux poussoirs.
Sur les télérupteurs les 49120 sont en principe de part leur marquage présentés pour fonctionner avec la phase venant des poussoirs car normalement le neutre arrive sur la borne repérée N et la phase sur la borne repérée L mais pour votre cas il faut faire comme le schéma ci-joint, faire le pontage (phase rouge) entre les bornes N et L le retour de lampe sur le symbole lampe (cercle avec croix dedans) et les retours poussoirs sur la borne la plus à gauche.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur les télérupteurs les 49120 sont en principe de part leur marquage présentés pour fonctionner avec la phase venant des poussoirs car normalement le neutre arrive sur la borne repérée N et la phase sur la borne repérée L mais pour votre cas il faut faire comme le schéma ci-joint, faire le pontage (phase rouge) entre les bornes N et L le retour de lampe sur le symbole lampe (cercle avec croix dedans) et les retours poussoirs sur la borne la plus à gauche.
Bob35
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2010 à 18:50

Bonjour, avez-vous pensé à la pose d'un délesteur qui couperait des circuits non prioritaires le laps de temps que le four fonctionne, produit vite amorti par rapport à un abonnement plus cher.
Bob35
Bob35
22 octobre 2010 à 18:30

Bonjour, si le raccordement électrique de ces plaques est fait dans les règles de l'art avec une prise de terre, si votre terre est bonne et si vous avez une protection différentielle 30mA il n'y a aucun risque.
D'ailleurs les kitchenettes actuelles sont toujours de ce principe. Bob35
D'ailleurs les kitchenettes actuelles sont toujours de ce principe. Bob35
22 octobre 2010 à 18:17

Bonjour, il est fort possible que le télérupteur soit caché dans une boîte de dérivation.
17 octobre 2010 à 17:04

Bonjour, En principe vos radiateurs ont au minimum chacun une ligne en conducteurs de 1,5² à vérifier, si c'est le cas vous pouvez mettre des convecteurs de 1500W sans problème.
17 octobre 2010 à 16:55

Bonjour, sur la deuxième prise y a-t-il la terre ? Car je suppose que votre lave-linge présente un défaut d'isolement, et la brancher sur une prise qui ne possède pas de terre est un danger pour vous (risque d'électrisation).
17 octobre 2010 à 16:51

Bonjour, reformulez votre question je ne comprends rien à ce que vous dites.
17 octobre 2010 à 16:40

Bonjour, vous dénudez les conducteurs à passer sur cinq à six centimètres, vous les regroupez tous ensemble et vous tournez l'aiguille deux tours autour et un tour autour du fil aiguille et le bout vous le ramenez avec les bouts des conducteurs cuivre, vous repliez en deux avec une pince pour bien aplatir et vous mettez du ruban adhésif en commençant du côté des fils et vous terminez sur le fil de l'aiguille.
17 octobre 2010 à 16:37

Bonjour, oui c'est possible, la chaleur dégagée par un radiateur de chauffage central est sans danger pour une prise.
17 octobre 2010 à 16:29

Bonjour, la question est un peu vague, mais si c'est pour changer le sens de rotation il suffit d'inverser deux phases pour qu'il tourne dans l'autre sens.
17 octobre 2010 à 16:26

Bonjour, vous devez avoir les fils pilotes des radiateurs qui arrivent au gestionnaire, il faut retrouver le pilote du convecteur concerné et le remettre sur la zone 1.
17 octobre 2010 à 16:23

Bonjour, se reprendre en parallèle sur les deux fils de la douille.
17 octobre 2010 à 16:13

Bonjour, une photo de ce carillon ouvert nous aiderait peut-être à vous répondre car "carillon filaire SCS" c'est trop vague ?
17 octobre 2010 à 16:12

Bonjour, oui s'il y a des récepteurs de branchés sur ce circuits.
17 octobre 2010 à 16:08

Bonjour. C'est grave il faut déconnecter rapidement et ne pas toucher le moteur au risque de vous électrocuter ! Vous ne devez pas avoir de protection différentielle car autrement cela aurait disjoncté.
Il faudrait recâbler cette prise depuis son origine pour la transformer en monophasé phase neutre et terre. Et voir pour faire installer au moins un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour votre sécurité.
Il faudrait recâbler cette prise depuis son origine pour la transformer en monophasé phase neutre et terre. Et voir pour faire installer au moins un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour votre sécurité.
15 octobre 2010 à 18:44

Bonjour, En principe l'épaisseur d'une chape (si chape il y a) à vérifier, fait entre 5 et 7 cm donc si votre entrepreneur vous dit qu'il a fait des saignées de 4 cm la dalle n'a pas été touchée.
Bob35
Bob35
12 octobre 2010 à 23:29

Bonjour, oui en utilisant un transformateur de séparation 220/220 de puissance suffisante pour votre chaudière, vous raccordez un pôle du secondaire à une bonne prise de terre et ensuite vous protégez cette sortie avec un disjoncteur dif 16A 30mA ou un inter dif 30mA suivi d'un disjoncteur 10A ce qui est moins cher. Voir schéma ci-joint.
Bob35
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Voici le schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2010 à 21:04

Bonjour, 5 cm c'est la hauteur à l'axe de la prise par rapport au sol voir doc ci-jointe.
Bob35
Schéma installation prise électrique hauteur :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bob35
Schéma installation prise électrique hauteur :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2010 à 11:17

Bonjour, explication de la réponse précédente. Cette spécification technique fixe les prescriptions applicables aux mini-interrupteurs installés sur un branchement BT dEGS. Ce document prend en compte "La politique vis-à-vis des clients résidentiels en difficulté de paiement qui précise les modalités de pose dun mini-interrupteur 5 A, dans le cadre dun service minimum (SM) et 15 A dans le cadre dun service maintien de lénergie (SME).
Ces appareils sont destinés à être installés à la place des fusibles AD. Ils proposent une alternative à la coupure chez des clients à la suite de non paiement en interrompant automatiquement la fourniture
délectricité en cas d'appel supérieur au maximum autorisé, et en la rétablissant ultérieurement.
Le client doit alors avoir arrêté certains points de consommation pour continuer de bénéficier de son
alimentation. Le mini-interrupteur propose aussi une protection par cartouche fusible en cas de court-circuit.
Ces appareils sont destinés à être installés à la place des fusibles AD. Ils proposent une alternative à la coupure chez des clients à la suite de non paiement en interrompant automatiquement la fourniture
délectricité en cas d'appel supérieur au maximum autorisé, et en la rétablissant ultérieurement.
Le client doit alors avoir arrêté certains points de consommation pour continuer de bénéficier de son
alimentation. Le mini-interrupteur propose aussi une protection par cartouche fusible en cas de court-circuit.
06 octobre 2010 à 19:44

Bonjour, par hasard je suppose que vous avez du mal à régler vos factures d'électricité et de ce fait votre fournisseur d'électricité vous a mis des fusibles thermiques qui vous autorise une fourniture minimum si vous tirez plus de 15 A ça coupe et revient automatiquement après un moment.
06 octobre 2010 à 19:34
