Profil du membre Bob
Actuellement
26 607
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, c'est une échelle comme sur un four électrique mais qui ne correspond pas du tout à celle d'un four. Pour le reste, il faut trouver, avec un thermomètre, à quelle température correspond le repère 3 ou 4 en degrés ambiants. Selon les marques, ce n'est pas forcément pareil. a+

Bonjour, votre interrupteur doit être un permutateur placé entre deux va et vient.
Donc, il vous faut un permutateur (voir sur ce site le schéma animé va et vient avec permutateur) a+ Bob35
Information Bricovidéo :
Bonjour,
Schéma de câblage électrique du va et vient
schéma électrique permutateur
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.
Donc, il vous faut un permutateur (voir sur ce site le schéma animé va et vient avec permutateur) a+ Bob35
Information Bricovidéo :
Bonjour,
Schéma de câblage électrique du va et vient
schéma électrique permutateur
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.

Bonjour, de la façon dont vous présentez la chose vous avez une seule gaine à l'inter. Donc, je suppose que le neutre est raccordé au moteur dans le coffre du volet roulant. Si c'est le cas, oui, isolez le conducteur neutre avec un domino ou borne la phase sur le commun de l'inter et le noir et le brun pour la montée et descente. a+

Bonjour, je n'ai pas bien compris votre question vous voulez allumer les quatre luminaires ensemble ?
Si c'est le cas c'est très simple vous allez alimenter le premier puis du premier vous allez au second puis du second au troisième et du troisième au quatrième où vous amenez les quatre câbles des luminaires dans un boîtier de dérivation.
a+ Bob35
Si c'est le cas c'est très simple vous allez alimenter le premier puis du premier vous allez au second puis du second au troisième et du troisième au quatrième où vous amenez les quatre câbles des luminaires dans un boîtier de dérivation.
a+ Bob35

Bonjour, interrupteur différentiel 30mA protection ligne en fonction des sections de fils par disjoncteur ou fusibles (disjoncteur préférable pour moteur triphasé) et contacteur avec relais magnéto thermique ajusté à la puissance du moteur. a+

Bonjour, le problème ne vient pas de la puissance de la batterie. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la puissance du treuil pour calibrer le fusible de protection à la bonne valeur. a+

Bonjour, Il faut être devin pour pouvoir répondre à votre question ? Quelle marque ? A quoi sert-il ? A quoi va-t-il servir dans votre tableau ? Peut-être avec une photo et plus d'explications on comprendrait mieux. a+

Bonjour, Ne surtout pas raccorder sur les bornes où arrive le 230 V.
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35

Bonjour, pour la terre normalement c'est le vert-jaune mais il faudrait quand même être sûr.
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35

Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez connecter une prise à l'extérieur en y mettant un inter de coupure, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de terre, vous en parlez pas ce n'est pas aux normes il faut y amener la terre.
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35

Bonjour, utilisez un seul transfo supportant les puissances maxi des deux appareils à raccorder. a+

Bonjour, revoir toutes les connexions sur le tableau en amont et aval des protections inter dif disjoncteurs ou des coupe-circuits y compris boîtes de dérivations (fils mal serrés). a+

Bonjour, faites-nous un croquis représentant votre couloir avec les lampes et les inters, le nombre de fils, l'endroit où ils vont et les couleurs : ce sera plus clair pour vous trouver une solution s'il y a une. a+Bob35

Bonjour, ni l'un ni l'autre : une alimentation 230 V + Terre coupée éventuellement par un inter si vous voulez qu'ils ne s'allument pas. a+

Bonjour, pas de problème ça marchera 150 W / 230 V = 0.65A. a+

Bonjour, si possible une photo de la plaque moteur et des sorties de fils (8 c'est curieux). a+

Bonjour, peut-être que la résistance est grillée ? Donc à remplacer. a+

Bonjour, s'ils ont trois fils c'est que ce sont des va et vient, donc à remplacer par des va et vient. Normalement vous avez deux fils de la même couleur (navettes) et un d'une autre couleur (phase ou retour lampe) : celui-ci sera à brancher sur la borne repérée P ou L de votre nouvel inter V et V. a+Bob35

Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+

Bonjour, êtes vous sûr que c'est un tuyau béton ? Si c'est le cas c'est bizarre. a+

Bonjour, ma confirmation est surtout pour la puissance dont vous avez besoin pour alimenter; dans un terrain de camping vous ne dépasserez pas les 6A de mise à disposition. Pour le reste vous pouvez faire des essais chez vous. a+

Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.

Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises.

Bonjour
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.

Bonjour
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+

Bonjour
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.

Bonjour, ce n'est pas forcément la bonne solution de regrouper trois appareils sous un même différentiel surtout dans votre cas où chacun avait sa propre protection dif.
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35

Bonjour, je pense quun onduleur (pour informatique) devrait faire l'affaire et avoir une autonomie suffisante jusqu'au retour du secteur car c'est un appareil de faible consommation. Cordialement

Bonjour, voir schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement

Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement

Bonjour, en ce qui concerne le convertisseur, qui peut le plus peut le moins, donc ce n'est pas là la cause. Vérifiez plutôt au niveau de l'inter ou de la liaison entre les lampes et le transfo : fils coupés ou charbonnés au niveau d'une connexion. Cordialement.

Bonjour, Oui c'est même très conseillé de le faire. Sil n'y en a pas, mettez le en tête de tableau, comme ça il servira de coupure générale (lorsqu'il est seul) Inter dif de calibre égal où supérieur au calibre du disjoncteur d'abonné ex. : si disjoncteur réglé à 45A, mettre un ID 63A 30mA de type A
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.

Bonjour, non, les borniers sont bien: ils servent pour faire les dérivations qui alimentent les inters dif. J'ai modifié votre schéma pour assurer une protection différentielle du chauffe eau et ajouté un disjoncteur de 2A (obligatoire) pour la protection commande HC. Cordialement
Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35

Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement

Bonjour, oui de toute façon il faut être repris après un différentiel 30mA, si vous avez la place il est préférable de rajouter un inter dif de type A 40A 30mA et votre disjoncteur 32A. Cordialement

Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement

Bonjour, si possible, il est préférable de prendre l'alimentation de ces lampes à partir d'un circuit éclairage. Pour le schéma, s'inspirer de celui dans la question 4809. cordialement

Bonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.

Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.

Bonjour, il faut contrôler tous les luminaires et dérivations où l'eau est susceptible de pénétrer et de provoquer ses disjonctions.

Bonjour, votre bloc de prises pour qu'il fonctionne doit avoir un appareil de branché sur la prise mère et en service pour qu'il y ait du courant sur les trois autres prises. Utilisez plutôt un simple prolongateur multiprises.

Bonjour, alimentation de l'horloge 230 volts sur les bornes L phase borne N neutre pour les trois autres bornes ; il s'agit d'un contact inverseur comme si c'était un simple va et vient.

Si vous avez une terre sur le lustre, la raccorder sur le vert-jaune.

Bonjour, oui à condition de le raccorder correctement à la prise de terre et assurer une protection différentielle de 30mA ; voir document joint à la réponse 3 de la question n°4801.

Bonjour, c'est votre machine qui présente un défaut d'isolement, il faut la faire contrôler au SAV.

Bonjour, tout raccordement électrique doit être fait dans un boîtier avec un degré d'IP correspondant selon l'endroit où il se trouve (intérieur ou extérieur).

Bonjour, 9 chances sur 10 que le problème vient de l'interrupteur pour un dépannage rapide en attendant de le remplacer ouvrir l'inter et connecter les deux fils qui si trouvent sur la même borne (pour les shunter) et vous aurez du courant en permanence sur les prises ; Attention avant d'intervenir coupez le courant.

Bonjour, oui il existe des appareils pour suivre les câbles (à condition qu'ils soient sous tension), mais je ne pense pas que le fait de savoir où est le câble vous donne la solution pour la panne, il faut plutôt rechercher du côté récepteur. Et puis vous parlez d'un télérupteur qui disjoncte ce n'est pas plutôt un disjoncteur où un interrupteur différentiel, précisez un peu plus.
