Raccordement un tableau en 4mm²
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
4750
Installation électrique : Raccordement un tableau en 4mm²
Invité

Bonjour, je rénove un petit restaurant et j'ai un doute sur le raccordement d'un tableau ; j'explique
l'installation commence donc par un disjoncteur EDF d'où partent 2 lignes (environ 6mm² peut-être 10mm²) : une vers la cave et une pour le tableau du haut que je rénove et déplace.
Le dilemme a commencé quand j'ai voulu déplacer l'ancien tableau du haut et que mon câble qui venait du compteur EDF s'est avéré être trop court.
J'ai pu récupérer un câble qui était présent pour un ancien four à pizzas et qui ajoute la bonne longueur, environ 3 m (je pense que c'est du 4mm²).
Est-il possible de le raccorder au 6mm² compte tenu des appareils qui seront branchés :
1 diff. Type A 40 A
- 1 congélateur (neuf) circuit spa Dijon 20 A
- 1 frigo " " "
- 1 frigo (plus petit ancien) circuit spa " " "
- 1 un grille 3000 W circuit prise
- 1 lave vaisselle circuit spa
- une hotte circuit prise
1 diff. 40A type AC
1 circuit prise
4 circuits éclairage
1 cumulus circuit spa
1 circuit radiateur un de 2500 W et un de 1500 W environ.
Voilà, puis-je raccorder avec une boîte de dérivation le 6mm² sur du 4mm², je rappelle que la longueur rajoutée est de 3 M environ. Merci pour vos réponses. Vincent
l'installation commence donc par un disjoncteur EDF d'où partent 2 lignes (environ 6mm² peut-être 10mm²) : une vers la cave et une pour le tableau du haut que je rénove et déplace.
Le dilemme a commencé quand j'ai voulu déplacer l'ancien tableau du haut et que mon câble qui venait du compteur EDF s'est avéré être trop court.
J'ai pu récupérer un câble qui était présent pour un ancien four à pizzas et qui ajoute la bonne longueur, environ 3 m (je pense que c'est du 4mm²).
Est-il possible de le raccorder au 6mm² compte tenu des appareils qui seront branchés :
1 diff. Type A 40 A
- 1 congélateur (neuf) circuit spa Dijon 20 A
- 1 frigo " " "
- 1 frigo (plus petit ancien) circuit spa " " "
- 1 un grille 3000 W circuit prise
- 1 lave vaisselle circuit spa
- une hotte circuit prise
1 diff. 40A type AC
1 circuit prise
4 circuits éclairage
1 cumulus circuit spa
1 circuit radiateur un de 2500 W et un de 1500 W environ.
Voilà, puis-je raccorder avec une boîte de dérivation le 6mm² sur du 4mm², je rappelle que la longueur rajoutée est de 3 M environ. Merci pour vos réponses. Vincent
27 novembre 2008 à 02:36
Conseils Forum 1
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité

Je viens de m'apercevoir qu'en mettant tout en marche le câble tiédissait je pense donc changer le 4² en 6², mais puis-je le faire dans une boîte de dérivation et surtout au sol ?
Conseils Forum 2
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité

Si le câble d'origine était de 6² ou 10² (10² a mon avis) c'est qu'il y a une raison.
Ne pensez vous pas que vous devriez faire appel à un professionnel ? Ca vous éviterait peut être un incendie et des gros problèmes.
Ne pensez vous pas que vous devriez faire appel à un professionnel ? Ca vous éviterait peut être un incendie et des gros problèmes.
Conseils Forum 3
Raccordement un tableau en 4mm²
Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
Conseils Forum 4
Raccordement un tableau en 4mm²
Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement
Conseils Forum 5
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité

Bonjour. Merci pour vos réponses.
Pour répondre aux questions, mon installation part en triphasé du tableau mais j'ai seulement besoin de monophasé.
Je vais donc déconnecter les 2 fils noirs du tableau, par contre je garde le câble 10² et je vais le rallonger avec du 10² 3 fils donc là je pense être dans les normes et avoir une installation sécurisée.
P.S. : comment reconnait-on la grosseur des fils sans pied à coulisse ? Au nombre de brins ?). Merci.
Pour répondre aux questions, mon installation part en triphasé du tableau mais j'ai seulement besoin de monophasé.
Je vais donc déconnecter les 2 fils noirs du tableau, par contre je garde le câble 10² et je vais le rallonger avec du 10² 3 fils donc là je pense être dans les normes et avoir une installation sécurisée.
P.S. : comment reconnait-on la grosseur des fils sans pied à coulisse ? Au nombre de brins ?). Merci.
Conseils Forum 6
Invité

Raccordement un tableau en 4mm²
Invité

Bonsoir
De toute façon un pied à coulisse ne donne pas une section mais un diamètre.
Rappel de la surface du cercle. S = R² x Pie.
A l'inverse R² = S / Pie, d'où 10 mm² / 3,1416 = 3,183 (soit R²)
Racine carrée de 3,183 = 1,78 soit un diamètre théorique de 3,57 mm pour un câble de 10 mm², mais plus proche de 3,8 mm à cause des brins
Pour un câble de 6 mm² le diamètre est d'environ 3 mm (à cause des brins)
Cordialement. JP13
De toute façon un pied à coulisse ne donne pas une section mais un diamètre.
Rappel de la surface du cercle. S = R² x Pie.
A l'inverse R² = S / Pie, d'où 10 mm² / 3,1416 = 3,183 (soit R²)
Racine carrée de 3,183 = 1,78 soit un diamètre théorique de 3,57 mm pour un câble de 10 mm², mais plus proche de 3,8 mm à cause des brins
Pour un câble de 6 mm² le diamètre est d'environ 3 mm (à cause des brins)
Cordialement. JP13
30 novembre 2008 à 02:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
- 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 3. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
- 4. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 5. Raccordement tableau divisionnaire
- N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
- 6. Raccordement tableau secondaire
- N°24458 : Bonjour. Je suis en train de rénover un appartement qui dispose d'une remise dans un jardin. La remise n'a pas l'électricité et j'aimerais y installer un compteur divisionnaire. Je vais passer en aérien et j'ai environ 25m...
- 7. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 8. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 9. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
- N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 11. Raccordement tableau divisionnaire
- N°20214 : Bonjour. Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation. Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite