Raccordement tableau divisionnaire
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
20214
Questions Forum Électricité : Raccordement tableau divisionnaire
Bonjour.
Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation.
Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal et pour assurer la protection du tableau divisionnaire, j'ai fait le choix de protégé par un DJ de 32A avec comme section du conducteur du 6mm².
Le problème que je rencontre, c'est le raccordement du DJ 32A aux borniers phase et neutre du tableau principal car les borniers accueillent des sections de 25mm² et des sections de 16mm² ; dès lors, le raccordement avec du 6mm² s'avère difficile car il y a trop d'espace dans le bornier pour être sûr que la vis va bien serrer à fond le 6mm².
Quelle est la solution : faut-il faire une boucle sur l'extrémité du conducteur de 6mm² et ainsi obtenir une section plus volumineuse qui cette fois sera bien serrée dans les borniers ?
J'ajoute que le même problème se produirait si j’utilisai des conducteurs de 10mm² avec un DJ de 40A.
Pourtant, a priori, c'est comme cela qu'il faut faire pour raccorder un tableau divisionnaire : la protection de celui-ci doit être raccordée directement aux borniers phase et neutre du tableau principal.
Pour ma part, j'aurais plutôt opté pour utiliser un DJ d'une rangée du tableau principal fixé sur rail et déjà alimenté par les peignes.
Là au moins, j'aurais eu le certitude que le 6mm² serait bien serré dans la cage des DJ.
Puisque ceux ci accueillent des section allant de 1.5mm² jusqu'à 10mm² .
Pour en revenir a ma question, le fait de faire une boucle sur l'extrémité du conducteur de 6mm² devrait permettre un bon serrage dans les borniers du tableau principal.
D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que bien souvent, les boucles sur conducteurs de 1.5mm² sont courantes pour justement assurer une meilleure surface de serrage dans les cages des DJ.
Il est vrai que le 1.5mm² fixé dans un DJ peut facilement se desserrer avec le temps.
Il est quand même étonnant que les fabricants de tableau n'ait pas pensé a proposer des borniers avec des sections autre que 25 et 16mm².
Cordialement.
Dans le cadre d'une installation d'un chauffage électrique, j'ai un tableau divisionnaire qui y est dédié uniquement pour le premier étage de l'habitation.
Celui-ci se trouve à 50 centimètres du tableau principal et pour assurer la protection du tableau divisionnaire, j'ai fait le choix de protégé par un DJ de 32A avec comme section du conducteur du 6mm².
Le problème que je rencontre, c'est le raccordement du DJ 32A aux borniers phase et neutre du tableau principal car les borniers accueillent des sections de 25mm² et des sections de 16mm² ; dès lors, le raccordement avec du 6mm² s'avère difficile car il y a trop d'espace dans le bornier pour être sûr que la vis va bien serrer à fond le 6mm².
Quelle est la solution : faut-il faire une boucle sur l'extrémité du conducteur de 6mm² et ainsi obtenir une section plus volumineuse qui cette fois sera bien serrée dans les borniers ?
J'ajoute que le même problème se produirait si j’utilisai des conducteurs de 10mm² avec un DJ de 40A.
Pourtant, a priori, c'est comme cela qu'il faut faire pour raccorder un tableau divisionnaire : la protection de celui-ci doit être raccordée directement aux borniers phase et neutre du tableau principal.
Pour ma part, j'aurais plutôt opté pour utiliser un DJ d'une rangée du tableau principal fixé sur rail et déjà alimenté par les peignes.
Là au moins, j'aurais eu le certitude que le 6mm² serait bien serré dans la cage des DJ.
Puisque ceux ci accueillent des section allant de 1.5mm² jusqu'à 10mm² .
Pour en revenir a ma question, le fait de faire une boucle sur l'extrémité du conducteur de 6mm² devrait permettre un bon serrage dans les borniers du tableau principal.
D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que bien souvent, les boucles sur conducteurs de 1.5mm² sont courantes pour justement assurer une meilleure surface de serrage dans les cages des DJ.
Il est vrai que le 1.5mm² fixé dans un DJ peut facilement se desserrer avec le temps.
Il est quand même étonnant que les fabricants de tableau n'ait pas pensé a proposer des borniers avec des sections autre que 25 et 16mm².
Cordialement.
25 septembre 2020 à 08:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableau divisionnaire
Bonjour,
J'avoue que après avoir lu et relu je ne sais plus si vous parler des cages du disjoncteur ou des trous des barrettes Ph/N qui sont trop grands.
Pour les cages du disjoncteur le constructeur les a prévues de cette taille pour accepter 2 conducteurs, et 1 seul conducteur est bien serré dedans ; ce sont des cages prévues pour.
Pour les trous des barrettes, il peut y avoir un jeu trop important, il faut soigner cette connexion. Rien ne vous empêche de faire cette liaison avec du 10² ou 16², ou en fil souple avec embouts.
Cordialement.
J'avoue que après avoir lu et relu je ne sais plus si vous parler des cages du disjoncteur ou des trous des barrettes Ph/N qui sont trop grands.
Pour les cages du disjoncteur le constructeur les a prévues de cette taille pour accepter 2 conducteurs, et 1 seul conducteur est bien serré dedans ; ce sont des cages prévues pour.
Pour les trous des barrettes, il peut y avoir un jeu trop important, il faut soigner cette connexion. Rien ne vous empêche de faire cette liaison avec du 10² ou 16², ou en fil souple avec embouts.
Cordialement.
25 septembre 2020 à 16:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableau divisionnaire
Bonsoir.
S'il vous faut du 16² mini dans les borniers, faire la liaison avec du 16².
Sur 50cm cela ne vous coutera pas une fortune.
C'est quand même bizarre, vous êtes certain que vous ne confondez pas le maxi et le mini.
Sur mes borniers de tableau, on peut mettre entre 6² et 25² sur les petits trous et entre 10² et 35² sur le grand trou.
A noter que si vos 2 tableaux sont pratiquement côte à côte, on ne parle pas de tableau divisionnaire, mais plutôt d'un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas, on fait une liaison en 16² entre les 2 tableaux et on ne met pas de disjoncteur 32A.
S'il vous faut du 16² mini dans les borniers, faire la liaison avec du 16².
Sur 50cm cela ne vous coutera pas une fortune.
C'est quand même bizarre, vous êtes certain que vous ne confondez pas le maxi et le mini.
Sur mes borniers de tableau, on peut mettre entre 6² et 25² sur les petits trous et entre 10² et 35² sur le grand trou.
A noter que si vos 2 tableaux sont pratiquement côte à côte, on ne parle pas de tableau divisionnaire, mais plutôt d'un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas, on fait une liaison en 16² entre les 2 tableaux et on ne met pas de disjoncteur 32A.
25 septembre 2020 à 19:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableau divisionnaire
Bonjour.
Pour être vraiment précis :
Le tableau est une marque Rési9 de Schneider coffret de 2 rangées de 13 modules : sur celui-ci, il y a des borniers de raccordement phase et neutre et il est indiqué : 1 x 35mm² et 6 x 16mm².
A priori, c'est standard chez ce fabricant puisque j'ai un ancien tableau de chez eux : le D clic de 2015 et c'est pareil.
Et en ce qui concerne le bornier de terre, vous avez : 4 x 16mm² à vis et 20 x 4mm² auto.
Ce sont ces indications qui sont données par le fabricant.
Peut-être s'agit-il d'indiquer la section maxi possible. Et si c'est le cas, je serais comme vous avec :
Sur mes borniers de tableau, on peut mettre entre 6² et 25² et si c'est bien cela, ça veut dire qu'avec du 6mm², le trou est trop grand et il n'est pas sûr que la vis puisse bien serrer la section complétement, alors que si on raccorde du 25mm², ça va tout seul et le serrage est efficace.
Du coup, puisque ces borniers du tableau sont standards, je n'ai que deux solutions à soumettre pour avis : soit faire une boucle à l'extrémité du 6mm² et comme cela j'ai une surface de contact plus importante dans le trou du bornier.
Soit je trouve des embouts pré-isolés pour du 6mm², cela permettra de ne pas avoir tous les brins du 6mm² dispersés dans le trou du bornier.
Évidemment, il y a la solution de raccorder avec du 10 ou 16mm², là pas de problème.
Mais comme j'utilise des DJ 32A, du 6mm² est la section adéquate. D'ailleurs c'est en reprenant un schéma de Carminas que j'ai opté pour du 6mm² avec DJ de 32A .
Et dans son schéma, on voit nettement que le 6mm² est raccordé aux borniers du tableau.
Maintenant concernant ce que j'appelle la cage des DJ : j'utilise des DJ à vis et que ce soit situé sur le dessus (pour accueillir les peignes) ou que ce soit sur le dessous pour accueillir les conducteurs, j'appelle cela une cage et on voit bien qu'en vissant, cette cage se réduit jusqu'à serrer le peigne ou le conducteur.
Et quand il s'agit de conducteur de 1.5mm², il y a une boucle à son extrémité pour donner une plus grande surface de serrage.
C'est ce que j'ai vu : mais peut-être s'agit-il d'une pratique empirique.
Enfin pour revenir à la distance qui sépare le tableau divisionnaire du principal, j'ai opté pour une protection avec un DJ 32A même si je suis proche à 50 centimètres.
Le but, c'est d'avoir un tableau divisionnaire vraiment indépendant du principal puisqu'il sera dédié à du chauffage électrique : là au moins s'il y a une trop forte consommation en watt des radiateurs électriques, le DJ 32A fera la coupure et mon tableau principal continuera de fonctionner sans en tenir compte. Mais bon, c'est comme cela que je vois les choses et je ne suis pas sûr d'avoir la bonne solution.
Le but est toujours le même : sécuriser au mieux l'installation électrique.
Cordialement.
Pour être vraiment précis :
Le tableau est une marque Rési9 de Schneider coffret de 2 rangées de 13 modules : sur celui-ci, il y a des borniers de raccordement phase et neutre et il est indiqué : 1 x 35mm² et 6 x 16mm².
A priori, c'est standard chez ce fabricant puisque j'ai un ancien tableau de chez eux : le D clic de 2015 et c'est pareil.
Et en ce qui concerne le bornier de terre, vous avez : 4 x 16mm² à vis et 20 x 4mm² auto.
Ce sont ces indications qui sont données par le fabricant.
Peut-être s'agit-il d'indiquer la section maxi possible. Et si c'est le cas, je serais comme vous avec :
Sur mes borniers de tableau, on peut mettre entre 6² et 25² et si c'est bien cela, ça veut dire qu'avec du 6mm², le trou est trop grand et il n'est pas sûr que la vis puisse bien serrer la section complétement, alors que si on raccorde du 25mm², ça va tout seul et le serrage est efficace.
Du coup, puisque ces borniers du tableau sont standards, je n'ai que deux solutions à soumettre pour avis : soit faire une boucle à l'extrémité du 6mm² et comme cela j'ai une surface de contact plus importante dans le trou du bornier.
Soit je trouve des embouts pré-isolés pour du 6mm², cela permettra de ne pas avoir tous les brins du 6mm² dispersés dans le trou du bornier.
Évidemment, il y a la solution de raccorder avec du 10 ou 16mm², là pas de problème.
Mais comme j'utilise des DJ 32A, du 6mm² est la section adéquate. D'ailleurs c'est en reprenant un schéma de Carminas que j'ai opté pour du 6mm² avec DJ de 32A .
Et dans son schéma, on voit nettement que le 6mm² est raccordé aux borniers du tableau.
Maintenant concernant ce que j'appelle la cage des DJ : j'utilise des DJ à vis et que ce soit situé sur le dessus (pour accueillir les peignes) ou que ce soit sur le dessous pour accueillir les conducteurs, j'appelle cela une cage et on voit bien qu'en vissant, cette cage se réduit jusqu'à serrer le peigne ou le conducteur.
Et quand il s'agit de conducteur de 1.5mm², il y a une boucle à son extrémité pour donner une plus grande surface de serrage.
C'est ce que j'ai vu : mais peut-être s'agit-il d'une pratique empirique.
Enfin pour revenir à la distance qui sépare le tableau divisionnaire du principal, j'ai opté pour une protection avec un DJ 32A même si je suis proche à 50 centimètres.
Le but, c'est d'avoir un tableau divisionnaire vraiment indépendant du principal puisqu'il sera dédié à du chauffage électrique : là au moins s'il y a une trop forte consommation en watt des radiateurs électriques, le DJ 32A fera la coupure et mon tableau principal continuera de fonctionner sans en tenir compte. Mais bon, c'est comme cela que je vois les choses et je ne suis pas sûr d'avoir la bonne solution.
Le but est toujours le même : sécuriser au mieux l'installation électrique.
Cordialement.
26 septembre 2020 à 08:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableau divisionnaire
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
26 septembre 2020 à 11:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 2. Raccordement tableau électrique principal suite
- N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
- 3. Raccordement tableau divisionnaire
- N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 5. Place d'un tableau divisionnaire
- N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
- 6. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 9. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 10. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite