FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


25068

Question Forum Électricité : Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour.

L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A.
Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC 40A pour sécuriser l’installation qui comporte 4 circuits :
- Chauffe-eau : fusible 10A
- Lumière : fusible 10A
- Prises : fusible 16A
- Coffret piscine pour la pompe et surpresseur : disjoncteur 16A ?

Merci pour votre aide et vos conseils à un novice.
Cordialement.
18 janvier 2024 à 00:56
Réponse 1 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Ce n’est pas utile de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A suffit.
Son rôle est d’assurer la protection des personnes contre les défauts d’isolement (contrairement à un disjoncteur qui protège des surintensités).
18 janvier 2024 à 11:47
Réponse 2 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.

Je vous précise que le disjoncteur divisionnaire "piscine" est situé sur une rangée comportant 10 autres disjoncteurs.
Cette rangée comporte en amont un disjoncteur différentiel de 63A.
Si j’ai bien compris l’installation dans le local (voir photo) est sécurisée pour l’utilisateur.
Cordialement.
18 janvier 2024 à 12:31
Réponse 3 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
Cette rangée comporte en amont un disjoncteur différentiel de 63A.
Pas certain.
Revoir le vocabulaire et les fonctions des appareillages usuels utilisés dans les tableaux.

Une ligne d'alimentation de tableau déporté est connectée sur le bornier phase neutre du tableau de répartition principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur (tout court) de calibre adapté à la section de la ligne.
Donc sans passer par un ID.

Cordialement.
18 janvier 2024 à 14:10
Réponse 4 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Petit schéma pour illustrer nos propos.
Ici le disjoncteur au départ n'est pas en 20A, mais le principe est le même.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 777366 tableau divisionnaire g

18 janvier 2024 à 18:02
Réponse 5 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour CMT,
Merci beaucoup pour vos indications.
Si j’ai bien compris, l’installation actuelle doit être rénovée comme suit :
1 interrupteur différentiel de 40 A assurant l’alimentation de:
- 1 disjoncteur divisionnaire de 10A pour la lumière,
- 2 disjoncteurs divisionnaire de 16 A l’un pour les prises, l’autre pour le coffret piscine,
- 1 disjoncteur divisionnaire de 20 A pour le chauffe-eau.
Par ailleurs, le local étant quelque peu humide, j’envisage d’installer le tout dans un coffret étanche.
Avez-vous des observations sur cette configuration ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0152.jpeg

20 janvier 2024 à 13:34
Réponse 6 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.
C'est correct.

Par contre vous ne précisez pas comment est raccordé le Disj 20A au départ dans le tableau principal.
Cela ne doit pas être en aval d'un interrupteur différentiel 30mA (cf. mon schéma).
21 janvier 2024 à 08:20
Réponse 7 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour CMT,
Le disjoncteur 20A est positionné sur la même rangée qu’un disjoncteur différentiel de 63A (cf.photo).
Quel serait l’impact sur mon projet de rénovation/sécurisation de l’alimentation piscine si le 20A était en aval du DD63A ? (sachant que jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu de problème de fonctionnement électrique au local piscine).
Merci pour votre patience.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0156 2.jpeg

21 janvier 2024 à 17:48
Réponse 8 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour.

Après test et ouverture du tableau électrique, il s’avère que le disjoncteur 20A qui alimente le local technique de la piscine est bien en aval du différentiel 63A.
Cela remet il en cause la rénovation proposée savoir :
1 interrupteur différentiel de 40 A assurant l’alimentation de:
- 1 disjoncteur divisionnaire de 10A pour la lumière,
- 2 disjoncteurs divisionnaire de 16 A l’un pour les prises, l’autre pour le coffret piscine,
- 1 disjoncteur divisionnaire de 20 A pour le chauffe-eau.
Merci pour votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0157 moyenne.jpeg

23 janvier 2024 à 15:38
Réponse 9 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonsoir à tous.

Mon tableau électrique ne dispose pas de borniers de répartition phase et neutre.
Si la configuration envisagée pour la rénovation /sécurisation du local piscine présente un danger (lequel ?) comment réaliser une alimentation distincte du reste du tableau ?
Merci pour vos lumières.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 158543 img 0157 moyenne.jpeg

25 janvier 2024 à 19:43
Réponse 10 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.
Citation :
Le disjoncteur 20A est positionné sur la même rangée qu’un disjoncteur différentiel de 63A (cf.photo).
Quel serait l’impact sur mon projet de rénovation/sécurisation de l’alimentation piscine si le 20A était en aval du DD63A ? (sachant que jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu de problème de fonctionnement électrique au local piscine).
Il n'y a pas de problème de fonctionnement électrique. C'est juste qu'on ne met pas des différentiels 30mA en cascade, en cas de défaut d'isolement les 2 risquent de couper simultanément :
- un défaut d'isolement d'un matériel du tableau piscine coupera la rangée du tableau de l'habitation.
- un défaut d'isolement d'un équipement de l'habitation coupera le tableau piscine.
26 janvier 2024 à 07:29
Réponse 11 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Citation :
Mon tableau électrique ne dispose pas de borniers de répartition phase et neutre.
Si la configuration envisagée pour la rénovation /sécurisation du local piscine présente un danger (lequel ?) comment réaliser une alimentation distincte du reste du tableau ?
Il n'y a pas de danger.
C'est juste que ce n'est pas pratique (cf. explication au dessus).

Il suffit d'alimenter le disjoncteur du local piscine en repartant sous l'interrupteur différentiel 63A.
26 janvier 2024 à 07:31
Réponse 12 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Gum. Remarques.
Le 18 janvier :
Citation :
Cette rangée comporte en amont un disjoncteur différentiel de 63A.
Le 23 janvier :
Citation :
qui alimente le local technique de la piscine est bien en aval du différentiel 63A.
Un différentiel tout court ne se dit pas.

Le 25 janvier :
Citation :
sur la même rangée qu’un disjoncteur différentiel de 63A (cf.photo)
Vous êtes novice comme vous le soulignez, aussi des explications vous ont été fournies mais les différences ne sont pas encore bien assimilées.

En électrotechnique comme dans toutes les sciences il est important d'utiliser le bon vocabulaire, et dans le cas des appareillages utilisés dans le domaine de l'habitat, savoir faire la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Ainsi chaque nom est associé à une fonction de protection bien définie.
Dans le métier il n'est pas rare d'utiliser le terme DDR à la place de protection différentielle. On vous laisse approfondir.

La solution conforme aux règles de la distribution domestique est de protéger la ligne en surintensité vers la piscine en l'alimentant depuis un disjoncteur dont l'entrée est connectée sur le bornier phase neutre. S'il n'y en n'a pas, vous pouvez le brancher sur l'alimentation de l'interrupteur différentiel*. S'il n'y a plus de place dans le tableau pour le disjoncteur dédié on implante un mini tableau à côté du principal.

A l'entrée du tableau secondaire on implante un interrupteur différentiel 30 mA.
Les disjoncteurs seront alimentés par des peignes et non des pontets, même si le coffret fonctionne ainsi.

*On peut penser que la ligne vers le coffret piscine n'est pas protégée vis à vis des défauts d'isolement. C'est faux, car elle est assurée par la fonction différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement qui protège toute la distribution domestique.

Une fois ces modifications effectuées dans les règles, votre tableau piscine et son alimentation seront exemplaires.
Citation :
Merci pour vos lumières.
Nous pensons avoir apporté les éclaircissements que vous attendiez.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums

Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
26 janvier 2024 à 10:20
Réponse 13 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour CMT et GL.

Merci pour vos réponses et la clarté de vos explications sur l’inconvénient d’un disjoncteur différentiel et d’un interrupteur différentiel en cascade.
Me raccorder en amont du disjoncteur différentiel 63A du tableau n’est effectivement pas pratique.
Pour ce faire que pensez-vous de l’utilisation de borniers de raccordement (cf. Photo ci-après) ?
Avez-vous d’autres solutions à m’indiquer ?
Encore merci à vous deux.
Cordialement.

P. S. : Désolé GL, si je n’utilise pas toujours la bonne terminologie, mais je ne demande qu’à apprendre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
borniers de raccordement Hager

26 janvier 2024 à 15:08
Réponse 14 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Rectification.
Dans le tableau électrique c’est un interrupteur différentiel de 63A qui est en amont et non un disjoncteur différentiel.
Désolé pour cette erreur.
Cordialement.
26 janvier 2024 à 18:18
Réponse 15 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Re.
Citation :
mais je ne demande qu’à apprendre.
On s'en occupe, et on révise de post en post.
Citation :
c’est un interrupteur différentiel de 63A qui est en amont et non un disjoncteur différentiel.
Progrès en cours !

Le bornier en photo est une solution.
Mais insérer un conducteur 2,5 mm² dans l'alvéole d'entrée de l'ID n'est pas un problème non plus.
Vous faites comme cela vous arrange.

On croit ne voir qu'un seul interrupteur différentiel dans le tableau principal. Cela signifie que le moindre défaut d'isolement, certes rare mais de probabilité non nulle (origine four, frigo etc.), met la maison dans le noir, sauf la piscine quand vous aurez fait la modification.

Le remède est de rénover le tableau de répartition et d'implanter plusieurs ID.
Citation :
l’inconvénient d’un disjoncteur différentiel et d’un interrupteur différentiel en cascade.
On dit alors que la sélectivité des déclenchements vis à vis des défauts d'isolement n'est pas assurée.
Cordialement.
26 janvier 2024 à 18:31
Réponse 16 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Sur le tableau il y a deux autres rails, le second sans ID, le 3ème avec un ID de 40A (cf. photos).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0172 6.jpegimg 0171 3 moyenne.jpeg

26 janvier 2024 à 19:14
Réponse 17 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
L'essentiel est qu'il y ait des ID 30 mA et qu'ils soient en amont de tous les DJ : "le second sans ID" ; voir si la ligne de DJ n'est pas en sortie de l'ID du haut.
Sur le rail avec la prise de courant il y a moyen d'implanter le DJ de la ligne piscine.
Citation :
Le remède est de rénover le tableau de répartition et d'implanter plusieurs ID.
On ne savait pas que le tableau comportait plusieurs ID 30 mA, peut-être en manque t-il un. Ce qui impliquerait juste une modification rapide mais essentielle.
Cordialement.
26 janvier 2024 à 22:38
Réponse 18 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonsoir.

Merci pour votre suggestion d’implanter le DJ piscine sur le second rail qui facilitera le raccordement à l’ID63A.
Je vous précise que ce tableau électrique a été installé en 2014 lors de l’abandon de l’alimentation triphasée de la maison (construite en 1977) source de nombreuses disjonctions.
Il m’apparaît un peu "fouillis" et je ne saurais dire si les DJ du second rail sont en sortie de l’ID du haut.
Cordialement.
28 janvier 2024 à 19:36
Réponse 19 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Citation :
...qui facilitera le raccordement à l’ID63A.
Oui, sur son arrivée.
Citation :
si les DJ du second rail sont en sortie de l’ID du haut.
Il faut regarder où sont raccordés les deux peignes.
Citation :
Il m’apparaît un peu "fouillis"
Il y a pire. Mais on croit voir sur le rail du haut des disjoncteurs sans neutre raccordé (3ème et 4ème en partant de la droite). Si c'est ainsi, c'est bizarre.
Pour le raccordement de tous les DJ sur les deux seuls interrupteurs différentiels, l'avis d'un électricien local serait probablement nécessaire.
Citation :
source de nombreuses disjonctions.
L'équilibrage des intensités n'est jamais bien facile, mais une fois réalisé l'on n'en parle plus. Ce sujet concernant la distribution triphasée domestique, le couplage des récepteurs (cuisson, chauffe-eau, moteurs divers), équilibrage des intensités, est régulièrement traité.

Ça suit son cours, au moins sur le papier.
Cordialement.
28 janvier 2024 à 21:28
Réponse 20 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour.

L’acuité de votre regard sur le branchement des disjoncteurs divisionnaires, m’a amené à me pencher sur l’existant.
Sur le second rail, deux DD (le 2éme et le 7éme à la gauche de la prise) ne sont pas raccordés en sortie.
Quand aux 3éme et 4éme disjoncteurs du rail du haut sans neutre raccordé, il s’avère que si par exemple, je mets en position off le 4éme disjoncteur, les prises de la cuisine et le four ne sont plus alimentés ! Vous avez dit bizarre!
Il faut que je ré-ouvre le tableau pour mieux distinguer le raccordement des peignes.

Merci pour le suivi de mes interrogations.
Bien cordialement.
29 janvier 2024 à 14:24
Réponse 21 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour à tous.
Je n’ai pas eu la possibilité de rouvrir le tableau.
Mais, à priori les DD du second rail sont asservis à l’ID 63A car si je mets cet ID en position off, les DD du second rail ne sont plus alimentés.
Cette manipulation est elle suffisante pour confirmer l’hypothèse ?
Bien cordialement.
01 février 2024 à 12:19
Réponse 22 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Re.
Citation :
Cette manipulation est elle suffisante pour confirmer l’hypothèse?
Oui.
Cordialement.
01 février 2024 à 15:23
Réponse 23 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour.
Merci à tous pour votre aide sur ce dossier.

Il ne me reste plus qu’à faire, au printemps quand le fonctionnement de l’hivernage actif de la piscine ne sera plus nécessaire.
Je vous tiendrai informé si vous le souhaitez ou si c’est l’usage.
Bien cordialement.

04 février 2024 à 18:20
Réponse 24 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Gum,
Citation :
Je vous tiendrai informé si vous le souhaitez ou si c’est l’usage.
Les deux.
On aime bien connaître la fin des histoires, et savoir si les échanges ont servi à quelque chose.
Il n'est pas rare de passer du temps sur des sujets et qu'il n'y ait aucun retour. On se dit alors qu'on aurait mieux fait d'aller à la pêche.

Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 février 2024 à 19:32
Réponse 25 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonjour à tous.

Avant de passer à la réalisation une question complémentaire :
Pour brancher le disjoncteur 20A "piscine" en amont de l’interrupteur différentiel de 63A (donc en prise directe avec le disjoncteur d’abonné si j’ai bien compris) puis-je utiliser du fil 2,5 mm² sans risque ou opter pour du fil en 10mm² ?

Merci pour vos préconisations avisées.
Cordialement.
15 mars 2024 à 15:36
Réponse 26 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, elle est identique avant le disjoncteur et après le disjoncteur.
Donc en théorie du 2,5² suffit, sans risque.

Mais il semblerait que les diagnostiqueurs demandent du 10²
15 mars 2024 à 17:27
Réponse 27 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Je ne comprends pas à quoi correspond la référence aux "diagnostiqueurs".
Cordialement.
15 mars 2024 à 20:48
Réponse 28 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Quand vous vendez ou vous louez, vous devez remettre un diagnostic électricité.

Ce cas de figure est déclaré en anomalie par les diagnostiqueurs.

Exemple avec alimentation en 2,5² depuis les borniers d'un disjoncteur différentiel 20A.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dpe

15 mars 2024 à 23:02
Réponse 29 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Gum
Membre inscrit
Gum
23 messages
Merci pour cet éclaircissement.

Si je comprends bien, pour préserver l’avenir, il conviendrait d’utiliser un cordon de repiquage en 10mm² voire en 16mm² mon disjoncteur d’abonné étant un 60A.
Cordialement.
16 mars 2024 à 00:45
Réponse 30 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Oui c'est l'idée.
10² suffit pour alimenter un module, même avec un abonnement 60A.
16 mars 2024 à 12:14
Réponse 31 du forum électricité

Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Mais vous pouvez laisser votre 2,5² sans risque.
16 mars 2024 à 12:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 2. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
    N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite