Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 498
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
On suppose que l'ancien convecteur est du style "grille pain" et que le nouveau a une partie électronique.
Vous avez respecté les couleurs, certes, mais êtes vous sur du conducteur neutre dans le raccordement du haut ? (couleur inversée par exemple).
Bonne continuation.
On suppose que l'ancien convecteur est du style "grille pain" et que le nouveau a une partie électronique.
Vous avez respecté les couleurs, certes, mais êtes vous sur du conducteur neutre dans le raccordement du haut ? (couleur inversée par exemple).
Bonne continuation.
23 décembre 2024 à 11:23

Bonsoir.
Peut être une turbine des moteurs de ventilation..
Bonne continuation.
Peut être une turbine des moteurs de ventilation..
Bonne continuation.
13 décembre 2024 à 19:52

Bonsoir.
Et vous pouvez débrancher un des fils pour voir si les voyants s'éteignent; cependant il faudra trouver ce qui enclenche ce délestage forcé.
Bonne continuation.
Et vous pouvez débrancher un des fils pour voir si les voyants s'éteignent; cependant il faudra trouver ce qui enclenche ce délestage forcé.
Bonne continuation.
13 décembre 2024 à 19:49

Bonsoir.
J'avais un délesteur de ce genre anciennement ; il semble me rappeler qu'il y a un délestage forcé en fermant le circuit entre les bornes 1&2. Peut être que le module de programmation ou un inter enclenche ce délestage forcé.
A suivre.
Bonne continuation.
J'avais un délesteur de ce genre anciennement ; il semble me rappeler qu'il y a un délestage forcé en fermant le circuit entre les bornes 1&2. Peut être que le module de programmation ou un inter enclenche ce délestage forcé.
A suivre.
Bonne continuation.
12 décembre 2024 à 19:45

Bonjour.
Serait ce 2 lampes de classe 1, situées en volume 2 alimentées via ce transfo? (ancien montage)
Dans ce cas les masses métalliques des lampes sont reliées entre elles, mais pas au circuit de protection.
L'inter et le transfo étaient situés hors volume 2.
Peut être faire un montage "d'aujourd'hui".
Bonne continuation.
Serait ce 2 lampes de classe 1, situées en volume 2 alimentées via ce transfo? (ancien montage)
Dans ce cas les masses métalliques des lampes sont reliées entre elles, mais pas au circuit de protection.
L'inter et le transfo étaient situés hors volume 2.
Peut être faire un montage "d'aujourd'hui".
Bonne continuation.
03 décembre 2024 à 10:15

Bonjour, (en complément)
L'installation fixe est une chose, la réglementation machines en est une autre.
Personnellement je mettrais des démarreurs avec protection thermique équipés de la fonction manque de tension par machines.
Bonne continuation.
L'installation fixe est une chose, la réglementation machines en est une autre.
Personnellement je mettrais des démarreurs avec protection thermique équipés de la fonction manque de tension par machines.
Bonne continuation.
03 décembre 2024 à 09:56

Bonjour, (si je peux intervenir)
Avec 15W comme avec 40W l'ID 30mA aurait du déclencher.
Êtes vous sur de la valeur de votre prise de terre ?
Que donne l'essai avec le bouton test ?
Vous pouvez aussi faire le test avec votre lampe en branchement amont/aval "phase/neutre" sur l'ID, ça devrait déclencher.
Bonne continuation.
Avec 15W comme avec 40W l'ID 30mA aurait du déclencher.
Êtes vous sur de la valeur de votre prise de terre ?
Que donne l'essai avec le bouton test ?
Vous pouvez aussi faire le test avec votre lampe en branchement amont/aval "phase/neutre" sur l'ID, ça devrait déclencher.
Bonne continuation.
03 décembre 2024 à 09:50

Bonsoir.
Si vous voulez dissocier ces fonctions, il vous faut 1 fil de retour par fonction.
Bonne continuation.
Si vous voulez dissocier ces fonctions, il vous faut 1 fil de retour par fonction.
Bonne continuation.
10 novembre 2024 à 19:18

Bonsoir,
Une chose m'échappe : vous avez fait l'installation et vous nous demandez si "on peut faire un pontage".
Ma réponse serait : en électricité presque tout est possible dès l'instant ou on maitrise. Pour votre cas, en absence du schéma d'installation je ne peux répondre.
Peut-être un autre avis.
Bonne continuation.
Une chose m'échappe : vous avez fait l'installation et vous nous demandez si "on peut faire un pontage".
Ma réponse serait : en électricité presque tout est possible dès l'instant ou on maitrise. Pour votre cas, en absence du schéma d'installation je ne peux répondre.
Peut-être un autre avis.
Bonne continuation.
10 novembre 2024 à 19:08

Bonsoir,
Il faut télécharger la notice et les plans sur le net (s'ils existent).
Bonne continuation.
Il faut télécharger la notice et les plans sur le net (s'ils existent).
Bonne continuation.
10 novembre 2024 à 19:02

Bonjour.
Peut être que le dénudage des conducteurs était trop long.. 25²! je penche plutôt pour du 16² mais ce câble est d'origine, et les intervenants n'étaient pas trop regardants sur les couleurs..
Pour la communication il faut appeler EDF ou Enedis.
Cordialement.
Peut être que le dénudage des conducteurs était trop long.. 25²! je penche plutôt pour du 16² mais ce câble est d'origine, et les intervenants n'étaient pas trop regardants sur les couleurs..
Citation :pourquoi parlez vous de la terre à ce niveau?
il n'y a que 3 câbles en sortie + la terre en sortie ?
Pour la communication il faut appeler EDF ou Enedis.
Cordialement.
15 octobre 2024 à 16:57

Bonjour.
C'est normal, dans toute installation il y a des fuites capacitives, des appareils de classe 1 reliés au circuit de protection, et d'autres appareils de classe 1 reliés au circuit de protection et comportant des conduites d'eau reliées à ce circuit de protection (chauffe eau).
Bonne continuation.
C'est normal, dans toute installation il y a des fuites capacitives, des appareils de classe 1 reliés au circuit de protection, et d'autres appareils de classe 1 reliés au circuit de protection et comportant des conduites d'eau reliées à ce circuit de protection (chauffe eau).
Bonne continuation.
03 octobre 2024 à 11:14

Bonjour.
A vous lire, ce serait les récepteurs TC 51089 qui lâcheraient... bizarre j'en ai depuis une décennie et ils marchent toujours.
Vos radiateurs sont ils équipés d'une programmation interne? si oui ils peuvent être autonomes.
Avez vous essayé le mode manuel sur le driver ?
Vous pouvez essayer en déconnectant le fil pilote sur le radiateur, et utiliser la programmation interne dudit radiateur
Si vous mettez le gestionnaire à l'arrêt vous n'aurez plus le délestage, mais le chauffe eau marche toujours.
Bonne continuation.
A vous lire, ce serait les récepteurs TC 51089 qui lâcheraient... bizarre j'en ai depuis une décennie et ils marchent toujours.
Vos radiateurs sont ils équipés d'une programmation interne? si oui ils peuvent être autonomes.
Avez vous essayé le mode manuel sur le driver ?
Vous pouvez essayer en déconnectant le fil pilote sur le radiateur, et utiliser la programmation interne dudit radiateur
Si vous mettez le gestionnaire à l'arrêt vous n'aurez plus le délestage, mais le chauffe eau marche toujours.
Bonne continuation.
03 octobre 2024 à 10:25

Bonjour.
Tout a fait ; cependant ce doit être signalé.
Bonne continuation.
Tout a fait ; cependant ce doit être signalé.
Bonne continuation.
08 septembre 2024 à 06:02

Bonjour,
Pour complémenter le schéma où l'arrivée est en bas, c'est pour alimenter les DJ avec un peigne.
Bonne continuation.
Pour complémenter le schéma où l'arrivée est en bas, c'est pour alimenter les DJ avec un peigne.
Bonne continuation.
01 septembre 2024 à 06:29

Bonjour,
Et que disait le diagnostic avant l'achat ? il devait bien stipuler l'absence de terre. Que dit le syndic, ou le vendeur ?
Manifestement il y a une fuite de courant à quelque part, mais où ?
Dans un premier temps, couper votre disjoncteur général ; si vous ne ressentez plus de "châtaignes" c'est que le défaut d'isolement ou la fuite vient de votre installation ; il est alors facile de trouver le circuit litigieux. il faudra certainement rénover le tableau électrique.
Si vous ressentez encore des châtaignes après coupure du disjoncteur général, le défaut vient d'ailleurs ; c’est plus gênant et ardu à trouver. Le syndic ou le distributeur d'énergie devrait vous aider.
Bonne continuation.
Et que disait le diagnostic avant l'achat ? il devait bien stipuler l'absence de terre. Que dit le syndic, ou le vendeur ?
Manifestement il y a une fuite de courant à quelque part, mais où ?
Dans un premier temps, couper votre disjoncteur général ; si vous ne ressentez plus de "châtaignes" c'est que le défaut d'isolement ou la fuite vient de votre installation ; il est alors facile de trouver le circuit litigieux. il faudra certainement rénover le tableau électrique.
Si vous ressentez encore des châtaignes après coupure du disjoncteur général, le défaut vient d'ailleurs ; c’est plus gênant et ardu à trouver. Le syndic ou le distributeur d'énergie devrait vous aider.
Bonne continuation.
01 septembre 2024 à 06:16

Bonjour.
Rien qu'avec cet énoncé il sera bien difficile de vous répondre.
Il manque la photo, et on ne sait pas si vous êtes avec un montage 3 fils ou 4 fils.
Tout ce que l'on peut dire c'est que les bornes A1&A2 sont la bobine, et 1&2 sont les bornes alim et lampe.
Bonne continuation.
Rien qu'avec cet énoncé il sera bien difficile de vous répondre.
Il manque la photo, et on ne sait pas si vous êtes avec un montage 3 fils ou 4 fils.
Tout ce que l'on peut dire c'est que les bornes A1&A2 sont la bobine, et 1&2 sont les bornes alim et lampe.
Bonne continuation.
29 août 2024 à 06:14

Bonjour,
Vous lisez mal ce que l'on vous écrit :
J'ai bien écrit les bleus ensemble avec un fil du luminaire (gris) ; et le fil noir sur le 2ème fil du luminaire (noir).
Je n'ai jamais parlé du fil jaune, qui est la terre du luminaire et dont il n'y a aucun conducteur de protection dans le pot de centre (de ce que l'on voit).
Normalement vous auriez dû choisir un luminaire de classe 2 vu l'absence de terre dans cette boite de plafond (remarque que j'aurais dû vous faire dans ma 1ère réponse).
Vous êtes très novice en électricité, vous auriez dû vous faire aider.
Bonne continuation.
Vous lisez mal ce que l'on vous écrit :
J'ai bien écrit les bleus ensemble avec un fil du luminaire (gris) ; et le fil noir sur le 2ème fil du luminaire (noir).
Je n'ai jamais parlé du fil jaune, qui est la terre du luminaire et dont il n'y a aucun conducteur de protection dans le pot de centre (de ce que l'on voit).
Normalement vous auriez dû choisir un luminaire de classe 2 vu l'absence de terre dans cette boite de plafond (remarque que j'aurais dû vous faire dans ma 1ère réponse).
Vous êtes très novice en électricité, vous auriez dû vous faire aider.
Bonne continuation.
28 août 2024 à 20:38

Bonjour.
On va supposer que ce n'est pas vous qui avez débranché, car vous auriez certainement fait un repérage.
Ma supposition :
Cette boite est un "pot de centre" ; les fils bleus sont des neutres, ils vont ensemble avec un fil de votre luminaire ; le fil noir serait la phase coupée qui vient de l'interrupteur, il va sur le 2ème fil de votre luminaire.
Bonne continuation.
On va supposer que ce n'est pas vous qui avez débranché, car vous auriez certainement fait un repérage.
Ma supposition :
Cette boite est un "pot de centre" ; les fils bleus sont des neutres, ils vont ensemble avec un fil de votre luminaire ; le fil noir serait la phase coupée qui vient de l'interrupteur, il va sur le 2ème fil de votre luminaire.
Bonne continuation.
28 août 2024 à 17:39

Bonjour,
Je trouve que l'installateur se désengage très vite, mais peut-être veut-il faire une plus value !
Effectivement la résistance de la prise de terre est compatible avec des ID 30mA.
Avec une prise de terre de 130 Ohms, la tension de défaut sera de 3,9V si le déclenchement est à 30mA, et 2,86V avec un déclenchement à 22mA.
Avec le testeur de boucle, il additionne la valeur de la prise de terre du neutre, dont il ne connait pas du tout la valeur.
Cette valeur théorique de 5 ohms peut être largement dépassée.
Peut-être une autre consultation.
Bonne continuation.
Je trouve que l'installateur se désengage très vite, mais peut-être veut-il faire une plus value !
Effectivement la résistance de la prise de terre est compatible avec des ID 30mA.
Avec une prise de terre de 130 Ohms, la tension de défaut sera de 3,9V si le déclenchement est à 30mA, et 2,86V avec un déclenchement à 22mA.
Avec le testeur de boucle, il additionne la valeur de la prise de terre du neutre, dont il ne connait pas du tout la valeur.
Cette valeur théorique de 5 ohms peut être largement dépassée.
Peut-être une autre consultation.
Bonne continuation.
27 août 2024 à 21:47

Bonjour.
De ce que vous écrivez, l'électricien à fait un bouclage entre ces 2 DJ ; surprenant car les ID n'acceptent pas ça (normalement).
Faut voir ce que dessert ces 2 DJ, le problème est peut être là.
Sur le 4ème DJ de la rangée 4 on distingue mal le neutre en aval, sans doute un effet de la photo; à confirmer.
Apparemment une modification s'impose.
Bonne continuation.
De ce que vous écrivez, l'électricien à fait un bouclage entre ces 2 DJ ; surprenant car les ID n'acceptent pas ça (normalement).
Faut voir ce que dessert ces 2 DJ, le problème est peut être là.
Sur le 4ème DJ de la rangée 4 on distingue mal le neutre en aval, sans doute un effet de la photo; à confirmer.
Apparemment une modification s'impose.
Bonne continuation.
27 août 2024 à 06:18

Bonjour,
Je pense qu'il y a une notice avec l'appareil.
Vous ne dites pas s'il y a plusieurs vitesses. Mais on peut supposer que le vert /jaune est la terre, le bleu serait le neutre, et les 2 autres fils seraient l'un pour le moteur, et l'autre pour l'éclairage.
Bonne continuation.
Je pense qu'il y a une notice avec l'appareil.
Vous ne dites pas s'il y a plusieurs vitesses. Mais on peut supposer que le vert /jaune est la terre, le bleu serait le neutre, et les 2 autres fils seraient l'un pour le moteur, et l'autre pour l'éclairage.
Bonne continuation.
24 août 2024 à 20:20

Bonsoir,
J'avoue ne pas bien comprendre votre problème.
A la lecture de votre tableau, je vois :
- 2 borniers haut avec 4 fils chacun: alimentation - 2 départs pour les ID hauts -1 départ pour les borniers du milieu.
- sur les borniers du milieu, je vois 3 fils : arrivée des borniers hauts - 2 départs pour les 2 ID.
Sauf si quelque chose que je ne vois pas, ce câblage est normal. Donc je ne comprends pas votre souci.
Pour info un circuit ne peut être alimenté par 2 ID, sinon ça disjoncte.
Bonne continuation.
J'avoue ne pas bien comprendre votre problème.
A la lecture de votre tableau, je vois :
- 2 borniers haut avec 4 fils chacun: alimentation - 2 départs pour les ID hauts -1 départ pour les borniers du milieu.
- sur les borniers du milieu, je vois 3 fils : arrivée des borniers hauts - 2 départs pour les 2 ID.
Sauf si quelque chose que je ne vois pas, ce câblage est normal. Donc je ne comprends pas votre souci.
Pour info un circuit ne peut être alimenté par 2 ID, sinon ça disjoncte.
Bonne continuation.
24 août 2024 à 20:13

Bonjour,
En première remarque, je dirais que ça a bien démarré mais ça a mal fini : Câbles trop courts, filerie et câbles mal rangés ; fils apparents en sortie des tubes rigides.
Ne reste plus qu'à arranger un épanouisseur ou un cache misères pour cacher tout ça.
Bonne continuation.
En première remarque, je dirais que ça a bien démarré mais ça a mal fini : Câbles trop courts, filerie et câbles mal rangés ; fils apparents en sortie des tubes rigides.
Ne reste plus qu'à arranger un épanouisseur ou un cache misères pour cacher tout ça.
Bonne continuation.
18 août 2024 à 20:18

Bonjour,
Déjà, le câblage de ce contacteur n'est pas bien joli : 1 fil bleu comme phase en amont, ça fait mal !
Pour que votre chauffe-eau marche en continu (régulation par le thermostat uniquement) il faudrait l'alimenter directement par la protection des 2 fils bleu, ou alors mettre le contacteur sur marche forcée.
Bonne continuation.
Déjà, le câblage de ce contacteur n'est pas bien joli : 1 fil bleu comme phase en amont, ça fait mal !
Pour que votre chauffe-eau marche en continu (régulation par le thermostat uniquement) il faudrait l'alimenter directement par la protection des 2 fils bleu, ou alors mettre le contacteur sur marche forcée.
Bonne continuation.
18 août 2024 à 20:10

Bonjour,
Qu'appelez-vous un interrupteur "binaire" ?
Vous avez débranché, on espère que vous avez relevé un schéma avant ou fait une photo !
Une photo de l'inter nous aiderait peut-être.
On constate du scindex dans cette boite, ça a déjà été bricolé !
Bonne continuation.
Qu'appelez-vous un interrupteur "binaire" ?
Vous avez débranché, on espère que vous avez relevé un schéma avant ou fait une photo !
Une photo de l'inter nous aiderait peut-être.
On constate du scindex dans cette boite, ça a déjà été bricolé !
Bonne continuation.
18 août 2024 à 19:48

Bonjour,
En analysant les images, il me semble bien apercevoir des disjoncteurs dans ce tableau.
Ces DJ hager ont les bornes aval décalées, le neutre est à l'arrière, et ce sont des bornes "clips". Le peigne amont est extra plat.
A la lecture des désagréments et de l'abandon du 3ème ID j'ai un gros doute que l'électricien se soit mélangé les pinceaux en raccordant les neutres (montage à cheval sur 2 ID et neutres qui se boucle sur 2 ID)
Pour la disjonction du général la question se pose toujours: connexion douteuse ou puissance insuffisante ?
Vous êtes novice en électricité, seul votre électricien ou un ami expérimenté peut vous aider.
Pour l'anecdote : l'électricien vous a vendu un ID qui ne vous sert pas !!
Bonne continuation.
En analysant les images, il me semble bien apercevoir des disjoncteurs dans ce tableau.
Ces DJ hager ont les bornes aval décalées, le neutre est à l'arrière, et ce sont des bornes "clips". Le peigne amont est extra plat.
A la lecture des désagréments et de l'abandon du 3ème ID j'ai un gros doute que l'électricien se soit mélangé les pinceaux en raccordant les neutres (montage à cheval sur 2 ID et neutres qui se boucle sur 2 ID)
Pour la disjonction du général la question se pose toujours: connexion douteuse ou puissance insuffisante ?
Vous êtes novice en électricité, seul votre électricien ou un ami expérimenté peut vous aider.
Pour l'anecdote : l'électricien vous a vendu un ID qui ne vous sert pas !!
Bonne continuation.
18 août 2024 à 19:42

Bonjour Martien-071
Discussion entre électriciens..
Je ne connais pas toutes les finalités des normes en Belgique, mais en France on impose pas de limiteurs de surtensions en aval d'un transfo BT/BT.
C'est d'ailleurs marqué dans le document Schneider.
Cordialement.
Discussion entre électriciens..
Je ne connais pas toutes les finalités des normes en Belgique, mais en France on impose pas de limiteurs de surtensions en aval d'un transfo BT/BT.
C'est d'ailleurs marqué dans le document Schneider.
Cordialement.
07 août 2024 à 19:07

Bonjour.
Déjà merci pour le retour.
On ne vous pendra pas pour avoir écrit "garce" au lieu de "grace" ; on a corrigé..
Donc vous aller faire une extension avec une modification du régime de neutre.
Le neutre étant à la terre, vous aurez la coupure au 1er défaut.
Ensuite vous avez le choix d'être en schéma TT avec des différentiels sur tous les circuits, ou en schéma TN (TNS dans votre dessin) et certains circuits peuvent ne pas être équipés de différentiels.
Cependant, pour votre moteur (non équipé de DDR) la protection surintensités devra agir en cas de défaut d'isolement; Des abaques sont décrits dans la NFC 15-105 en fonction de la longueur du circuit, de la section des conducteurs (PE compris) et le réglage magnétique du disjoncteur.
Bien entendu, comme l'a dit Martien (salut la Belgique) calculer bien les courants de court-circuits, pour le choix des disjoncteurs (pouvoir de coupure)
N'oubliez pas la coupure générale du tableau en aval du transfo d'isolement.
Bonne continuation.
Déjà merci pour le retour.
On ne vous pendra pas pour avoir écrit "garce" au lieu de "grace" ; on a corrigé..

Donc vous aller faire une extension avec une modification du régime de neutre.
Le neutre étant à la terre, vous aurez la coupure au 1er défaut.
Ensuite vous avez le choix d'être en schéma TT avec des différentiels sur tous les circuits, ou en schéma TN (TNS dans votre dessin) et certains circuits peuvent ne pas être équipés de différentiels.
Cependant, pour votre moteur (non équipé de DDR) la protection surintensités devra agir en cas de défaut d'isolement; Des abaques sont décrits dans la NFC 15-105 en fonction de la longueur du circuit, de la section des conducteurs (PE compris) et le réglage magnétique du disjoncteur.
Bien entendu, comme l'a dit Martien (salut la Belgique) calculer bien les courants de court-circuits, pour le choix des disjoncteurs (pouvoir de coupure)
N'oubliez pas la coupure générale du tableau en aval du transfo d'isolement.
Bonne continuation.
07 août 2024 à 18:41

Bonsoir.
Pas grand chose à rajouter sur ce qui est écrit ci-dessus (Martien)
Que dit, ou qu'affiche le CPI ?
Quel est le régime de neutre en aval de cet onduleur ?
L'onduleur est il online (amont aval passant) ou offline (amont aval isolè) ?
Disjoncter les protections utilisations en sortie d'onduleur et refaites vos mesures sans appareils connectées.
Si vous trouvez un changement, vous trouverez aussi le circuit en défaut.
Bonne continuation.
Pas grand chose à rajouter sur ce qui est écrit ci-dessus (Martien)
Que dit, ou qu'affiche le CPI ?
Quel est le régime de neutre en aval de cet onduleur ?
L'onduleur est il online (amont aval passant) ou offline (amont aval isolè) ?
Disjoncter les protections utilisations en sortie d'onduleur et refaites vos mesures sans appareils connectées.
Si vous trouvez un changement, vous trouverez aussi le circuit en défaut.
Bonne continuation.
06 août 2024 à 21:45

Bonjour,
Le disjoncteur 250A est-il associé à un bloc différentiel ? Si oui quel est le réglage de la sensibilité ?
Le bloc magnétothermique a des réglages Ir et Im. Quels sont-ils ?
Une arborescence du TGBT nous aiderait un peu plus.
Bonne continuation.
Le disjoncteur 250A est-il associé à un bloc différentiel ? Si oui quel est le réglage de la sensibilité ?
Le bloc magnétothermique a des réglages Ir et Im. Quels sont-ils ?
Une arborescence du TGBT nous aiderait un peu plus.
Bonne continuation.
13 juillet 2024 à 20:00

Bonjour.
Je veux bien vous donner quelques infos, mais je pense qu'il vous faudra contacter également le bureau de contrôle qui vérifiera l'installation.
C'est un petit restaurant, donc un 5ème catégorie.
Vous parlez d'un branchement tarif bleu, et de disjoncteurs 125A, puis d'une puissance de 40kW..
Le tarif bleu s'arrête à 36kW; après c'est le tarif jaune.
Une installation avec branchement tarif jaune est sensiblement comme une industrie.
L'intensité de court-circuit au niveau du TGBT est prise au minimum à 15kA, Attention au choix des protections.
Comme il a été écrit, chaque départ doit être protégé contre les surintensités.
Prévoir les coupures d'urgences des circuits force, sans l'éclairage ni le froid.
Je suis surpris de lire que le matériel soit équipés de protections différentielles individuelles.
Murissez bien votre projet avant de commencer l'armoire.
Bonne continuation.
Je veux bien vous donner quelques infos, mais je pense qu'il vous faudra contacter également le bureau de contrôle qui vérifiera l'installation.
C'est un petit restaurant, donc un 5ème catégorie.
Vous parlez d'un branchement tarif bleu, et de disjoncteurs 125A, puis d'une puissance de 40kW..
Le tarif bleu s'arrête à 36kW; après c'est le tarif jaune.
Une installation avec branchement tarif jaune est sensiblement comme une industrie.
L'intensité de court-circuit au niveau du TGBT est prise au minimum à 15kA, Attention au choix des protections.
Comme il a été écrit, chaque départ doit être protégé contre les surintensités.
Prévoir les coupures d'urgences des circuits force, sans l'éclairage ni le froid.
Je suis surpris de lire que le matériel soit équipés de protections différentielles individuelles.
Murissez bien votre projet avant de commencer l'armoire.
Bonne continuation.
09 juillet 2024 à 10:29

Bonjour.
Aucune nouvelle d'avancement ; je me permets de proposer une idée de câblage en association avec le module par rapport au plan dont les couleurs sont différentes.
La phase d'alimentation serait à connecter sur le fil bleu; théoriquement la borne est marquée A.
La phase "moteur" serait à connecter sur le fil rouge; théoriquement la borne est marquée speed 1.
La phase "lampe" serait à connecter sur le 2ème plot de l'inter.
Le conducteur neutre est direct sur l'appareil; de même que le conducteur de terre.
Bonne continuation.
Aucune nouvelle d'avancement ; je me permets de proposer une idée de câblage en association avec le module par rapport au plan dont les couleurs sont différentes.
La phase d'alimentation serait à connecter sur le fil bleu; théoriquement la borne est marquée A.
La phase "moteur" serait à connecter sur le fil rouge; théoriquement la borne est marquée speed 1.
La phase "lampe" serait à connecter sur le 2ème plot de l'inter.
Le conducteur neutre est direct sur l'appareil; de même que le conducteur de terre.
Bonne continuation.
29 juin 2024 à 19:57

Bonjour,
Comme dit ci-dessus, sans la notice d'installation il est quasi impossible de vous répondre.
Le schéma du site :
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4114/files/1/33005_inst.pdf
ne reporte pas les mêmes couleurs et on ne voit pas où se font les raccordements sur votre boitier.
Bonne continuation.
Comme dit ci-dessus, sans la notice d'installation il est quasi impossible de vous répondre.
Le schéma du site :
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4114/files/1/33005_inst.pdf
ne reporte pas les mêmes couleurs et on ne voit pas où se font les raccordements sur votre boitier.
Bonne continuation.
26 juin 2024 à 19:31

Bonjour,
Votre méthode de dépannage est possible, si le circuit des PC non fonctionnelles est sur le même DJ que les PC fonctionnelles.
L'ordre de branchement des neutres par rapport à la phase n'a aucune incidence.
Cela ne résoudra pas l'éventuelle connexion douteuse dans cette boite de dérivation, qui pourrait supposer que d'autres connexions pourraient être douteuses également.
Nota : on peut rappeler que toute connexion doit demeurer accessible. Le travail effectué n'est pas professionnel.
Bonne continuation.
Votre méthode de dépannage est possible, si le circuit des PC non fonctionnelles est sur le même DJ que les PC fonctionnelles.
L'ordre de branchement des neutres par rapport à la phase n'a aucune incidence.
Cela ne résoudra pas l'éventuelle connexion douteuse dans cette boite de dérivation, qui pourrait supposer que d'autres connexions pourraient être douteuses également.
Nota : on peut rappeler que toute connexion doit demeurer accessible. Le travail effectué n'est pas professionnel.
Bonne continuation.
26 juin 2024 à 19:03

Bonjour.
Je pensais que la réponse 5 était claire, hélas non d'après votre réponse 6.
Sans doute votre éloignement à la profession; pour l'issue de votre problème, je ne vois que l'aide d'un électricien expérimenté.
Bonne continuation.
Je pensais que la réponse 5 était claire, hélas non d'après votre réponse 6.
Sans doute votre éloignement à la profession; pour l'issue de votre problème, je ne vois que l'aide d'un électricien expérimenté.
Bonne continuation.
21 juin 2024 à 10:31

Bonjour.
Tout d'abord, merci à GL d'avoir abonder sur le sujet, je suis beaucoup moins souvent sur le site que vous.
Pour Pastel : Les 2 fils qui vont au contact C1 C2 sont de la même polarité; l'un est la phase issue (normalement) du DJ2A et qui va sur la borne C1 ou C2 et l'autre fil revient dans votre tableau électrique pour alimenter une utilisation (bobine de contacteur ECS par exemple, ou d'autres contacteurs de chauffage )
D'après votre schéma, il faut mettre également ce fil retour du contact C1C2 sur la borne HC de votre appareil.
Éventuellement Il faut également amener le fil pilote de votre gestionnaire sur la borne FP
Bien sur il faut amener phase & neutre sur l'appareil aussi, en respectant les polarités.
Après un détour sur le site Atlantic, je note que ce produit n'est plus commercialisé.
Bonne continuation.
Tout d'abord, merci à GL d'avoir abonder sur le sujet, je suis beaucoup moins souvent sur le site que vous.
Pour Pastel : Les 2 fils qui vont au contact C1 C2 sont de la même polarité; l'un est la phase issue (normalement) du DJ2A et qui va sur la borne C1 ou C2 et l'autre fil revient dans votre tableau électrique pour alimenter une utilisation (bobine de contacteur ECS par exemple, ou d'autres contacteurs de chauffage )
D'après votre schéma, il faut mettre également ce fil retour du contact C1C2 sur la borne HC de votre appareil.
Éventuellement Il faut également amener le fil pilote de votre gestionnaire sur la borne FP
Bien sur il faut amener phase & neutre sur l'appareil aussi, en respectant les polarités.
Après un détour sur le site Atlantic, je note que ce produit n'est plus commercialisé.
Bonne continuation.
18 juin 2024 à 19:42

Bonjour.
Dans ce qui est écrit en rouge, la phase qui alimente ces points doit être la même.
Ceci s'applique si votre alimentation est triphasée ; aucun problème si vous êtes en monophasé.
Rien ne dit que la borne N à coté de la borne HC a une relation avec le contact HC. En outre le "retour" du contact HC n'a rien a voir et ne doit pas être considéré comme un neutre.
De plus, en bas à droite de votre schéma, il est bien stipulé les raccordements à effectuer.
Bonne continuation.
Dans ce qui est écrit en rouge, la phase qui alimente ces points doit être la même.
Ceci s'applique si votre alimentation est triphasée ; aucun problème si vous êtes en monophasé.
Rien ne dit que la borne N à coté de la borne HC a une relation avec le contact HC. En outre le "retour" du contact HC n'a rien a voir et ne doit pas être considéré comme un neutre.
De plus, en bas à droite de votre schéma, il est bien stipulé les raccordements à effectuer.
Bonne continuation.
17 juin 2024 à 18:00

Bonjour,
Peut-être une idée.
Tour de 12 pc 230V, 6 pc USB, 3 inters (1 pour 4 pc 230V) 1 alimentation... Bonne qualité. Sur Amazon.
Bonne continuation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Peut-être une idée.
Tour de 12 pc 230V, 6 pc USB, 3 inters (1 pour 4 pc 230V) 1 alimentation... Bonne qualité. Sur Amazon.
Bonne continuation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2024 à 06:11

Bonjour.
Merci pour ce retour positif.
Merci pour ce retour positif.
09 avril 2024 à 11:09

Bonjour.
Apparemment la continuité du conducteur neutre est défaillante entre le DJ et la prise; revisser les connexions, et les repiquages (ou dérivation) s'il y en a.
Bonne continuation.
Apparemment la continuité du conducteur neutre est défaillante entre le DJ et la prise; revisser les connexions, et les repiquages (ou dérivation) s'il y en a.
Bonne continuation.
04 avril 2024 à 17:34

Bonjour.
Sur un disjoncteur 4PP, on peut placer le conducteur neutre sur n'importe quelle borne.
En principe, on place le neutre à gauche, il sera en concordance avec votre ID, dont le neutre est à gauche aussi.
Cependant, il existe, chez Hager notamment, des disjoncteurs 4P-3PP, dont la borne neutre est repérée à droite; il faut alors respecter la notice "constructeur".
Bonne continuation.
Sur un disjoncteur 4PP, on peut placer le conducteur neutre sur n'importe quelle borne.
En principe, on place le neutre à gauche, il sera en concordance avec votre ID, dont le neutre est à gauche aussi.
Cependant, il existe, chez Hager notamment, des disjoncteurs 4P-3PP, dont la borne neutre est repérée à droite; il faut alors respecter la notice "constructeur".
Bonne continuation.
03 avril 2024 à 11:24

Bonjour,
Votre interrupteur est utilisé en simple allumage ; les 2 fils rouges sont la même polarité (1 alimentation et 1 autre utilisation).
Le fil vert est la phase coupée qui alimente la lampe.
Pour répondre à votre question, vous avez omis de mettre la photo ; cependant les 2 fils rouges iront sur une borne nommée L et le fil vert sur la borne 1 ou 2 (suivant l'appareillage).
Bonne continuation.
Votre interrupteur est utilisé en simple allumage ; les 2 fils rouges sont la même polarité (1 alimentation et 1 autre utilisation).
Le fil vert est la phase coupée qui alimente la lampe.
Pour répondre à votre question, vous avez omis de mettre la photo ; cependant les 2 fils rouges iront sur une borne nommée L et le fil vert sur la borne 1 ou 2 (suivant l'appareillage).
Bonne continuation.
01 avril 2024 à 19:02

Bonjour,
Vous ne spécifiez pas ce qui déclenche :
Si c'est une fonction différentielle (ID ou Disjoncteur général) c'est un défaut d'isolement sur une des résistances chauffantes.
Si c'est un disjoncteur de protection de canalisation, c'est une surintensité (court-circuit ou surcharge).
Vous évoquez un problème d'ampérage ; si ce four est de même puissance que l'ancien, il n'y a pas lieu d'incriminer la capacité de la canalisation, ou la puissance souscrite.
C'est très souvent le 1er cas qui s'applique ; il faut trouver la résistance défectueuse et la remplacer.
Mais vous pouvez aussi faire reprendre ce four à votre vendeur, et trouver un four "en état".
Bonne continuation.
Vous ne spécifiez pas ce qui déclenche :
Si c'est une fonction différentielle (ID ou Disjoncteur général) c'est un défaut d'isolement sur une des résistances chauffantes.
Si c'est un disjoncteur de protection de canalisation, c'est une surintensité (court-circuit ou surcharge).
Vous évoquez un problème d'ampérage ; si ce four est de même puissance que l'ancien, il n'y a pas lieu d'incriminer la capacité de la canalisation, ou la puissance souscrite.
C'est très souvent le 1er cas qui s'applique ; il faut trouver la résistance défectueuse et la remplacer.
Mais vous pouvez aussi faire reprendre ce four à votre vendeur, et trouver un four "en état".
Bonne continuation.
01 avril 2024 à 18:54

Bonjour, (petite rétro pour information)
J'ai lu dans ces échanges, qu'il est fait allusion d'un chapitre ERP dans la norme C15-100, qui stipule que les locaux recevant plus de 50 personnes, ne doivent pas pouvoir être éteints depuis des commandes accessibles au public ; et qui plus est en ERP 5ème catégorie.
Serait-il possible de connaître la référence de cet article.
En vous remerciant.
J'ai lu dans ces échanges, qu'il est fait allusion d'un chapitre ERP dans la norme C15-100, qui stipule que les locaux recevant plus de 50 personnes, ne doivent pas pouvoir être éteints depuis des commandes accessibles au public ; et qui plus est en ERP 5ème catégorie.
Serait-il possible de connaître la référence de cet article.
En vous remerciant.
23 mars 2024 à 13:05

Bonjour, (pour complémenter).
Un "Différentiel", ID dans votre cas, mesure les courants de fuite de tous les circuits qui lui sont branchés en aval.
Il déclenche lorsque son seuil "de déclenchement" est atteint.
Généralement, ces fuites sont sur des appareils de classe 1 (reliés à la terre).
On peut penser qu'il s'agit d'une somme de défauts (fuites de courant) sur plusieurs matériels; appareil par appareil, l'ID tient, il est peut être à la limite, et lorsque vous allumez un autre appareil simultanément, le seuil de déclenchement est atteint.
Dans votre cas, c'est les plaques qu'il faut incriminer en premier.
Bonne continuation dans vos recherches.
Un "Différentiel", ID dans votre cas, mesure les courants de fuite de tous les circuits qui lui sont branchés en aval.
Il déclenche lorsque son seuil "de déclenchement" est atteint.
Généralement, ces fuites sont sur des appareils de classe 1 (reliés à la terre).
On peut penser qu'il s'agit d'une somme de défauts (fuites de courant) sur plusieurs matériels; appareil par appareil, l'ID tient, il est peut être à la limite, et lorsque vous allumez un autre appareil simultanément, le seuil de déclenchement est atteint.
Dans votre cas, c'est les plaques qu'il faut incriminer en premier.
Bonne continuation dans vos recherches.
12 mars 2024 à 18:03

Bonjour.
Votre description n'est pas claire; une fois le chauffe eau est alimenté, puis à la phrase d'après dans le même contexte il n'est pas alimenté. On s'y perd.
Répondez aux questions posées, faites un schéma.
Bonne continuation.
Citation :ma réponse sera simple: non.
ma question est simple est-ce normal d'avoir des valeurs de 12 volts et 90 volts sur mon contacteur.
Votre description n'est pas claire; une fois le chauffe eau est alimenté, puis à la phrase d'après dans le même contexte il n'est pas alimenté. On s'y perd.
Répondez aux questions posées, faites un schéma.
Bonne continuation.
09 mars 2024 à 09:12

Bonjour.
Votre description du problème est dure à comprendre!
A 11H54, vous écrivez que le contact sec s'enclenche et déclenche très bien (dixit EDF plutôt Enedis).
Vous écrivez également avoir une tension de 12V entre A1&A2 au repos et ensuite 90V en heures pleines!!
Là, je ne comprends pas trop, car "au repos" et en "heures pleines" ce devrait être la même chose puisque le contact sec est censé être ouvert.
Je ne vois pas pourquoi ils ont parlé du concentrateur.
Il serait judicieux de faire un schéma du câblage de ce contacteur pour que nous puissions voir s'il y a problème.
De même, il serait bon de faire des mesures de tension en HC&HP entre les bornes puissance "aval" du contacteur, vous verrez s'il reste collé.
Bonne continuation.
Votre description du problème est dure à comprendre!
A 11H54, vous écrivez que le contact sec s'enclenche et déclenche très bien (dixit EDF plutôt Enedis).
Vous écrivez également avoir une tension de 12V entre A1&A2 au repos et ensuite 90V en heures pleines!!
Là, je ne comprends pas trop, car "au repos" et en "heures pleines" ce devrait être la même chose puisque le contact sec est censé être ouvert.
Je ne vois pas pourquoi ils ont parlé du concentrateur.
Citation :je ne vois pas ce que vous voulez dire; la tension qui alimente la bobine provient de votre tableau et non du réseau amont au disjoncteur général.
je pense que la bobine du contacteur reste collé par la trop grosse tension d'impulsion du signal.
Citation :Comment comprendre cette phrase ?
15H24 je précise que je n'ai pas le disjoncteur 2 A ou du signal d'impulsion de mon compteur linky.
Il serait judicieux de faire un schéma du câblage de ce contacteur pour que nous puissions voir s'il y a problème.
De même, il serait bon de faire des mesures de tension en HC&HP entre les bornes puissance "aval" du contacteur, vous verrez s'il reste collé.
Bonne continuation.
08 mars 2024 à 16:59

Bonjour.
Voir également des radiateurs avec détection de fenêtre ouverte.
Qui coupe la chauffe, de même qu'il y en existe qui chauffe avec un détecteur de présence.
Cordialement.
Voir également des radiateurs avec détection de fenêtre ouverte.
Qui coupe la chauffe, de même qu'il y en existe qui chauffe avec un détecteur de présence.
Cordialement.
03 mars 2024 à 18:33

Bonjour.
Bravo pour les couleurs des retors lampes.
Celui qui a fait cela n'était pas très futé et ne pas vouloir que d'autre y touche !
Ce que vous appelez "portes" je vais l'appeler "bornes".
Ce télérupteur est bipolaire; les bornes puissances (lampes) sont 1/2 & 5/6; les bornes de la bobine sont a&b.
Vous dites avoir enlevé le pont entre 1&a; cela veut dire que c'est un montage 3 fils, avec le neutre aux poussoirs.
On suppose donc que ce télérupteur est utilisé en bipolaire, phase rouge en 1 et neutre bleu en 5.
Pour les circuits lampes il a été utilisé des fils de même couleur pour la phase "retour" et le neutre "retour" : très malin!! il faudrait baguer tout ça avec des couleurs conventionnelles en s'assurant que ce que je suppose est juste, testez bien ces fils.
Cependant, il est autre chose qui m'inquiète, les neutres des poussoirs n'est pas celui des lampes car avec ce montage ça ne fonctionnerait pas. Donc le neutre des poussoirs est ailleurs.
Pour ce qui est du remplacement, le raccordement est sur le même principe, regarder et lisez bien le document accompagnateur.
Bonne continuation.
Bravo pour les couleurs des retors lampes.
Celui qui a fait cela n'était pas très futé et ne pas vouloir que d'autre y touche !
Ce que vous appelez "portes" je vais l'appeler "bornes".
Ce télérupteur est bipolaire; les bornes puissances (lampes) sont 1/2 & 5/6; les bornes de la bobine sont a&b.
Vous dites avoir enlevé le pont entre 1&a; cela veut dire que c'est un montage 3 fils, avec le neutre aux poussoirs.
On suppose donc que ce télérupteur est utilisé en bipolaire, phase rouge en 1 et neutre bleu en 5.
Pour les circuits lampes il a été utilisé des fils de même couleur pour la phase "retour" et le neutre "retour" : très malin!! il faudrait baguer tout ça avec des couleurs conventionnelles en s'assurant que ce que je suppose est juste, testez bien ces fils.
Cependant, il est autre chose qui m'inquiète, les neutres des poussoirs n'est pas celui des lampes car avec ce montage ça ne fonctionnerait pas. Donc le neutre des poussoirs est ailleurs.
Pour ce qui est du remplacement, le raccordement est sur le même principe, regarder et lisez bien le document accompagnateur.
Bonne continuation.
02 mars 2024 à 17:52
