Question Forum Électricité : Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre

Poisson17
Membre inscrit
Poisson17
1 message
Bonjour,

Je suis propriétaire depuis peu d’un appartement situé au 4ème étage d’un vieil immeuble (Paris 12).

Ma conjointe ainsi que des proches et très récemment moi, avons ressenti des petites châtaignes au contact du robinet de douche, du pommeau, et depuis peu du robinet de la salle de bain lorsque nous voulons allumer ou ajuster l’eau.

Réflexe : fuites électriques, pas de raccordement à la terre.

J’ai fait venir deux électriciens qui ont constaté qu’au delà du fait qu’il n’y avait pas de liaison à la terre dans l’appartement, il n’y avait pas de colonne de terre dans tout l’immeuble.

Non convaincu des propositions faites par les deux électriciens pour me raccorder à la terre alors qu’il n’y a pas de colonne dans l’immeuble … je préférais avoir d’autres avis avant de me lancer dans des travaux coûteux.

Mon besoin est assez urgent : limiter ou supprimer le risque au niveau de mon appartement le temps qu’une colonne soit installée dans l’immeuble (cela peut facilement prendre quelques mois).
Merci de votre aide.
31 août 2024 à 19:50
Réponse 1 du forum électricité

Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Et que disait le diagnostic avant l'achat ? il devait bien stipuler l'absence de terre. Que dit le syndic, ou le vendeur ?

Manifestement il y a une fuite de courant à quelque part, mais où ?
Dans un premier temps, couper votre disjoncteur général ; si vous ne ressentez plus de "châtaignes" c'est que le défaut d'isolement ou la fuite vient de votre installation ; il est alors facile de trouver le circuit litigieux. il faudra certainement rénover le tableau électrique.

Si vous ressentez encore des châtaignes après coupure du disjoncteur général, le défaut vient d'ailleurs ; c’est plus gênant et ardu à trouver. Le syndic ou le distributeur d'énergie devrait vous aider.

Bonne continuation.
01 septembre 2024 à 06:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
disjoncteur differentiel 500maschema interrupteur double va et vientbranchement machine avec dominoscontacteur jour nuit chauffage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite