Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
25711
Question Forum Électricité : Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour.
Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante :
Tension entre phase 1-2: 230Vac
Tension entre phase 2-3: 230Vac
Tension entre phase 1-3: 230Vac
Tension entre phase1 - terre : 230Vac
Tension entre phase2 - terre : 1.2Vac
Tension entre phase3 - terre : 230Vac
Le système de liaison à la terre est IT, et le réseau est un réseau triphasé 230V (entre phase) sans neutre.
Les mesures listées plus haut sont effectuées à la sortie d'un onduleur triphasé de 250kva de marque APC.
Savez-vous ce qui peut causer le problème au niveau de la tension Phase2-terre qui est de 1.2Vac?
Cordialement.
Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante :
Tension entre phase 1-2: 230Vac
Tension entre phase 2-3: 230Vac
Tension entre phase 1-3: 230Vac
Tension entre phase1 - terre : 230Vac
Tension entre phase2 - terre : 1.2Vac
Tension entre phase3 - terre : 230Vac
Le système de liaison à la terre est IT, et le réseau est un réseau triphasé 230V (entre phase) sans neutre.
Les mesures listées plus haut sont effectuées à la sortie d'un onduleur triphasé de 250kva de marque APC.
Savez-vous ce qui peut causer le problème au niveau de la tension Phase2-terre qui est de 1.2Vac?
Cordialement.
06 août 2024 à 06:16
Réponse 1 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Je suis un peu étonné par votre question car la réponse est simple et visible dans vos mesures ...
Quelle profession exercez-vous ?
Réseau IT donc aucune connexion entre la distribution électrique et la terre.
Si vous mesurez des tensions de l'ordre de 230 V entre phases et terre c'est qu'une des phases est reliée à la terre ! La valeur de 1.2V pour la mesure entre phase 2 et terre confirme que celle-ci est reliée à la terre.
Pourquoi ?
Il s'agit vraisemblablement de ce que l'on appelle "un premier défaut" et donc qui ne déclenche rien.
C'est ce qui est recherché dans le régime IT : pas d'interruption lors d'un premier défaut.
Un deuxième défaut entre une autre phase et la terre donnera un court-circuit qui fera déclencher une protection de surintensité.
Il y a donc un appareil relié à la phase 2 qui présente un défaut d'isolement ... il faut le trouver !
Dans une installation à régime de neutre IT il doit être installé un CPI (Contrôleur Permanent d' Isolement) , que "dit-il" ?
Cordialement, Martien-071
D'autres contributeurs passeront certainement.
Je suis un peu étonné par votre question car la réponse est simple et visible dans vos mesures ...
Quelle profession exercez-vous ?
Réseau IT donc aucune connexion entre la distribution électrique et la terre.
Si vous mesurez des tensions de l'ordre de 230 V entre phases et terre c'est qu'une des phases est reliée à la terre ! La valeur de 1.2V pour la mesure entre phase 2 et terre confirme que celle-ci est reliée à la terre.
Pourquoi ?
Il s'agit vraisemblablement de ce que l'on appelle "un premier défaut" et donc qui ne déclenche rien.
C'est ce qui est recherché dans le régime IT : pas d'interruption lors d'un premier défaut.
Un deuxième défaut entre une autre phase et la terre donnera un court-circuit qui fera déclencher une protection de surintensité.
Il y a donc un appareil relié à la phase 2 qui présente un défaut d'isolement ... il faut le trouver !
Dans une installation à régime de neutre IT il doit être installé un CPI (Contrôleur Permanent d' Isolement) , que "dit-il" ?
Cordialement, Martien-071
06 août 2024 à 16:35
Réponse 2 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonsoir.
Pas grand chose à rajouter sur ce qui est écrit ci-dessus (Martien)
Que dit, ou qu'affiche le CPI ?
Quel est le régime de neutre en aval de cet onduleur ?
L'onduleur est il online (amont aval passant) ou offline (amont aval isolè) ?
Disjoncter les protections utilisations en sortie d'onduleur et refaites vos mesures sans appareils connectées.
Si vous trouvez un changement, vous trouverez aussi le circuit en défaut.
Bonne continuation.
Pas grand chose à rajouter sur ce qui est écrit ci-dessus (Martien)
Que dit, ou qu'affiche le CPI ?
Quel est le régime de neutre en aval de cet onduleur ?
L'onduleur est il online (amont aval passant) ou offline (amont aval isolè) ?
Disjoncter les protections utilisations en sortie d'onduleur et refaites vos mesures sans appareils connectées.
Si vous trouvez un changement, vous trouverez aussi le circuit en défaut.
Bonne continuation.
06 août 2024 à 21:45
Réponse 3 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour,
Merci Martien-071 et 1Insp pour vos retours.
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie. Je dois avouer que je n'ai plus toutes les notions de SLT IT (je vais demander une formation sur les SLT pour réviser les bases).
Garce à vos réponses, j'ai pu avec le client procéder par élimination (disjoncteur par disjoncteur) et retrouver la machine en défaut.
J'ai une autre préoccupation.
Dans une autre partie de l'usine où la distribution est 3P+T 400vac (SLT en IT sans neutre), nous allons installé un transformateur d'isolement repris sur le TGBT3 (voir pièce jointe) et au secondaire, utiliser le neutre pour distribuer le 230V.
Ma question : il y a t-il une contre-indication concernant la mise à la terre du neutre au secondaire pour un SLT IT ?
J'ai représenté cette mise à la terre en pointillé au rouge (voir schéma).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Martien-071 et 1Insp pour vos retours.
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie. Je dois avouer que je n'ai plus toutes les notions de SLT IT (je vais demander une formation sur les SLT pour réviser les bases).
Garce à vos réponses, j'ai pu avec le client procéder par élimination (disjoncteur par disjoncteur) et retrouver la machine en défaut.
J'ai une autre préoccupation.
Dans une autre partie de l'usine où la distribution est 3P+T 400vac (SLT en IT sans neutre), nous allons installé un transformateur d'isolement repris sur le TGBT3 (voir pièce jointe) et au secondaire, utiliser le neutre pour distribuer le 230V.
Ma question : il y a t-il une contre-indication concernant la mise à la terre du neutre au secondaire pour un SLT IT ?
J'ai représenté cette mise à la terre en pointillé au rouge (voir schéma).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2024 à 13:03
Réponse 4 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
07 août 2024 à 13:39
Réponse 5 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour Terrien !
N'y voyez aucune animosité mais les régimes du neutre sont certainement à revoir ...
Il existe des petites formations BA4, BA5 qui reprennent bien ces bases.
En IT aucun des conducteurs "actifs" phases et neutre ne sont reliés à la terre.
Si vous désirez rester en IT au secondaire du transformateur d'isolement il ne faut surtout pas relier le neutre à la terre.
Voir avec le fabricant du transformateur pour la mise à la terre de la carcasse métallique.
Si vous reliez le neutre du secondaire du transformateur à la terre vous avez un régime de neutre TN et donc vous perdez l'avantage du régime IT qui permet la continuité de service malgré un premier défaut d'isolement.
Pour rester en IT au secondaire du transformateur il ne faut pas relier le neutre à la terre mais bien installer un CPI et un limiteur de surtension entre neutre du transfo et terre.
Je joins deux documents expliquant le régime IT.
S'agissant d'une industrie, il y peut-être une installation similaire déjà effectuée, aller voir comment celle-ci est conçue ...
Autres considérations ...
ATTENTION ce qui peut se produire sans trop de danger en installation domestique peut devenir DRAMATIQUE en industrie.
Je pense notamment aux court-circuits et aux courants (intensités) de court-circuits.
Autant un court-circuit franc sur une installation "domestique" fait paf! et un disjoncteur déclenche autant en industrie il est possible d'avoir un départ de feu, une explosion avec tous les dégâts collatéraux.
Personnellement j'ai vu exploser un tableau électrique en 230V dans une sous-station en industrie (5m de long, 2,5m de large).
J'étais à +/- 5m lorsque cela s'est produit.
Un peu comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As&ab_channel=StefanoV
mais en plus grand !
Restez très prudent et prenez le maximum d'informations avant d'intervenir.
Je suppose que vous désirez rentrer en bon état après le travail.
Cordialement, Martien-071
Schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT
N'y voyez aucune animosité mais les régimes du neutre sont certainement à revoir ...
Il existe des petites formations BA4, BA5 qui reprennent bien ces bases.
En IT aucun des conducteurs "actifs" phases et neutre ne sont reliés à la terre.
Si vous désirez rester en IT au secondaire du transformateur d'isolement il ne faut surtout pas relier le neutre à la terre.
Voir avec le fabricant du transformateur pour la mise à la terre de la carcasse métallique.
Si vous reliez le neutre du secondaire du transformateur à la terre vous avez un régime de neutre TN et donc vous perdez l'avantage du régime IT qui permet la continuité de service malgré un premier défaut d'isolement.
Pour rester en IT au secondaire du transformateur il ne faut pas relier le neutre à la terre mais bien installer un CPI et un limiteur de surtension entre neutre du transfo et terre.
Je joins deux documents expliquant le régime IT.
S'agissant d'une industrie, il y peut-être une installation similaire déjà effectuée, aller voir comment celle-ci est conçue ...
Autres considérations ...
Citation :Oui, pourquoi pas mais j'espère que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont les compétences pour intervenir dans ce milieu.
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie.
ATTENTION ce qui peut se produire sans trop de danger en installation domestique peut devenir DRAMATIQUE en industrie.
Je pense notamment aux court-circuits et aux courants (intensités) de court-circuits.
Autant un court-circuit franc sur une installation "domestique" fait paf! et un disjoncteur déclenche autant en industrie il est possible d'avoir un départ de feu, une explosion avec tous les dégâts collatéraux.
Personnellement j'ai vu exploser un tableau électrique en 230V dans une sous-station en industrie (5m de long, 2,5m de large).
J'étais à +/- 5m lorsque cela s'est produit.
Un peu comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As&ab_channel=StefanoV
mais en plus grand !
Restez très prudent et prenez le maximum d'informations avant d'intervenir.
Je suppose que vous désirez rentrer en bon état après le travail.
Cordialement, Martien-071
Schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT
07 août 2024 à 15:42
Réponse 6 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour Martien-071.
Nous n'avons pas reçu le pdf regime it.pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu le pdf regime it.pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
07 août 2024 à 16:28
Réponse 7 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour les Terriens !
Deuxième essai d'envoi du document ... le premier était certainement trop lourd avec plus de 7,2MB, celui-ci n'en fait plus qu'un peu plus de 2,5.
Cordialement, Martien-071
regime it c.pdf
Deuxième essai d'envoi du document ... le premier était certainement trop lourd avec plus de 7,2MB, celui-ci n'en fait plus qu'un peu plus de 2,5.
Cordialement, Martien-071
regime it c.pdf
07 août 2024 à 17:21
Réponse 8 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour.
Déjà merci pour le retour.
On ne vous pendra pas pour avoir écrit "garce" au lieu de "grace" ; on a corrigé..
Donc vous aller faire une extension avec une modification du régime de neutre.
Le neutre étant à la terre, vous aurez la coupure au 1er défaut.
Ensuite vous avez le choix d'être en schéma TT avec des différentiels sur tous les circuits, ou en schéma TN (TNS dans votre dessin) et certains circuits peuvent ne pas être équipés de différentiels.
Cependant, pour votre moteur (non équipé de DDR) la protection surintensités devra agir en cas de défaut d'isolement; Des abaques sont décrits dans la NFC 15-105 en fonction de la longueur du circuit, de la section des conducteurs (PE compris) et le réglage magnétique du disjoncteur.
Bien entendu, comme l'a dit Martien (salut la Belgique) calculer bien les courants de court-circuits, pour le choix des disjoncteurs (pouvoir de coupure)
N'oubliez pas la coupure générale du tableau en aval du transfo d'isolement.
Bonne continuation.
Déjà merci pour le retour.
On ne vous pendra pas pour avoir écrit "garce" au lieu de "grace" ; on a corrigé..

Donc vous aller faire une extension avec une modification du régime de neutre.
Le neutre étant à la terre, vous aurez la coupure au 1er défaut.
Ensuite vous avez le choix d'être en schéma TT avec des différentiels sur tous les circuits, ou en schéma TN (TNS dans votre dessin) et certains circuits peuvent ne pas être équipés de différentiels.
Cependant, pour votre moteur (non équipé de DDR) la protection surintensités devra agir en cas de défaut d'isolement; Des abaques sont décrits dans la NFC 15-105 en fonction de la longueur du circuit, de la section des conducteurs (PE compris) et le réglage magnétique du disjoncteur.
Bien entendu, comme l'a dit Martien (salut la Belgique) calculer bien les courants de court-circuits, pour le choix des disjoncteurs (pouvoir de coupure)
N'oubliez pas la coupure générale du tableau en aval du transfo d'isolement.
Bonne continuation.
07 août 2024 à 18:41
Réponse 9 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour Martien-071
Discussion entre électriciens..
Je ne connais pas toutes les finalités des normes en Belgique, mais en France on impose pas de limiteurs de surtensions en aval d'un transfo BT/BT.
C'est d'ailleurs marqué dans le document Schneider.
Cordialement.
Discussion entre électriciens..
Je ne connais pas toutes les finalités des normes en Belgique, mais en France on impose pas de limiteurs de surtensions en aval d'un transfo BT/BT.
C'est d'ailleurs marqué dans le document Schneider.
Cordialement.
07 août 2024 à 19:07
Réponse 10 du forum électricité
Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
Bonjour 1Insp !
heu ... électricien moi ? Quel honneur !
Je n'ai pourtant aucun diplôme de ce genre ! Je suis plutôt électronicien.
(Pour l'électricité, je suis autodidacte pour une grande partie (il y a une trentaine d'année je me suis mis à lire le RGIE, "norme" belge pour les installations électrique). J'ai dû intervenir à de nombreuses reprises sur des installations et ai refait l'installation d'une petite salle de spectacle dans mon jeune temps. J'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie lourde (sidérurgie) dans un service d'instrumentation qui dépendait d'un service électrique. J'ai ainsi côtoyé de vrais électriciens, ai pu voir beaucoup de choses et ai à plusieurs reprises travaillé avec eux en renfort. Pour finir il me considéraient comme un des leurs. Régulièrement nous devions passer les brevets BA4 et BA5 qui permettaient de travailler sur des installations sous tension et qui reprenaient la plupart des bases.)
Concernant les limiteurs de surtension, je ne sais pas si le RGIE impose d'en installer en aval des transformateurs BT/BT. Dans l'industrie sidérurgique où j'ai travaillé (régime de neutre IT pour continuité du service) il y en avait sur tous les secondaires des transformateurs. J'en ai vu à plusieurs reprises "explosés" avec des transformateurs 500 V / 230 V. Ils semblaient utiles ...
Il est vrai que cette usine était née en 1960 et que plus de 50 ans après il y avait encore beaucoup d'éléments datant de cette époque (du moins pour la distribution HT et BT des sous-stations). Les sous-stations BT avaient été rénovées.
Il y avait encore à certains endroits... des rhéostat rotoriques à saumure, des interrupteurs à couteaux pour les démarrages étoile-triangle de moteurs (arrêt au centre en bas étoile, en haut triangle) ...
Pour donner une idée de l'archaïsme (?) il y avait encore parfois en guise de CPI des montages de 3 ampoules néons en étoile avec le point central relié à la terre. Toutes les ampoules allumées = pas de défaut d'isolement. une ampoule commence à défaillir ou s'éteint = défaut d'isolement sur la phase à laquelle est raccordée cette ampoule (Exactement ce qui s'est passé dans la première question).
En résumé je ne suis pas électricien diplômé.
Cordialement,
Martien-071

Je n'ai pourtant aucun diplôme de ce genre ! Je suis plutôt électronicien.
(Pour l'électricité, je suis autodidacte pour une grande partie (il y a une trentaine d'année je me suis mis à lire le RGIE, "norme" belge pour les installations électrique). J'ai dû intervenir à de nombreuses reprises sur des installations et ai refait l'installation d'une petite salle de spectacle dans mon jeune temps. J'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie lourde (sidérurgie) dans un service d'instrumentation qui dépendait d'un service électrique. J'ai ainsi côtoyé de vrais électriciens, ai pu voir beaucoup de choses et ai à plusieurs reprises travaillé avec eux en renfort. Pour finir il me considéraient comme un des leurs. Régulièrement nous devions passer les brevets BA4 et BA5 qui permettaient de travailler sur des installations sous tension et qui reprenaient la plupart des bases.)
Concernant les limiteurs de surtension, je ne sais pas si le RGIE impose d'en installer en aval des transformateurs BT/BT. Dans l'industrie sidérurgique où j'ai travaillé (régime de neutre IT pour continuité du service) il y en avait sur tous les secondaires des transformateurs. J'en ai vu à plusieurs reprises "explosés" avec des transformateurs 500 V / 230 V. Ils semblaient utiles ...
Il est vrai que cette usine était née en 1960 et que plus de 50 ans après il y avait encore beaucoup d'éléments datant de cette époque (du moins pour la distribution HT et BT des sous-stations). Les sous-stations BT avaient été rénovées.
Il y avait encore à certains endroits... des rhéostat rotoriques à saumure, des interrupteurs à couteaux pour les démarrages étoile-triangle de moteurs (arrêt au centre en bas étoile, en haut triangle) ...
Pour donner une idée de l'archaïsme (?) il y avait encore parfois en guise de CPI des montages de 3 ampoules néons en étoile avec le point central relié à la terre. Toutes les ampoules allumées = pas de défaut d'isolement. une ampoule commence à défaillir ou s'éteint = défaut d'isolement sur la phase à laquelle est raccordée cette ampoule (Exactement ce qui s'est passé dans la première question).
En résumé je ne suis pas électricien diplômé.
Cordialement,
Martien-071
07 août 2024 à 21:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 3. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 6. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 7. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 8. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 9. Tension entre neutre et terre installation électrique
- N°652 : Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
- 10. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite