FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


2697

Fiches bricolage électricité : Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase


Invité
invité
Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas.
En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et j'ai vérifié les branchements au niveau du tableau. Tout est OK.
J'ai mesuré les tensions et je trouve 57 V entre phase et neutre mais 230 V entre phase et terre et 3 V entre neutre et terre.
Qui peut me donner un début d'explication en sachant que je n'ai pas trouvé d'autre boîte de jonction mais l'ancien propriétaire a renové cette pièce et mis des cloisons en placo.
Branchement électrique 1

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase


Invité
invité
Vous avez un signal non sinusoïdal sur votre neutre que votre voltmètre ne peut interpréter. Vérifier le serrage des pontages du neutre sur les prises qui fonctionnent. LVE
Branchement électrique 2

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase


Invité
invité
Si les fusibles sont bons, des tensions aussi bizarres ne peuvent s'expliquer que par un fil coupé ou non raccordé quelque part.
MC 21
Branchement électrique 3

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Rep 1 (LVE): Ce n'est pas un problème de sinusoïdal mais l'éternel problème de la mesure sur des circuits en l'air. Voir Rep 2 et Rep 7 question 2669.
Forcément d'accord avec Rep 2, les prises étant en parallèle (repiquage Ph N T de prise en prise), il y a une coupure quelque part. Il faut démonter les caches des prises et se servir des bornes d'une prise qui fonctionne (ce serait bien de repérer où la puissance arrive, et la dernière de la mise en cascade qui ne comporte que 3 fils et non 6 comme les autres). Ensuite, avec la lampe habituelle de 25 W montée sur douille et long fils rigides, on recherche si c'est phase coupée ou neutre coupé ; il faut être deux, et se faire un petit schéma repéré. Pas difficile si l'on est méthodique. Avec gants caoutchouc si possible. Mais peut-être est-il plus simple de contrôler la continuité à l'ohmmètre (fonction bip sonore), disjoncteur d'abonné coupé. GL
Branchement électrique 4

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase


Invité
invité
Rep3 (GL): J'avais comme hypothèse un problème de connexion sur le neutre (desserrage) avant que le neutre soit "en l'air" (desserrage complet). On peut observer ce signal (haute fréquence non périodique) à l'oscilloscope : rien de sinusoïdal, donc un multimètre conçu pour mesurer un signal sinusoïdal indiquera une valeur erronée (57 V ? Ueff = Umax / racine2, uniquement vrai en régime périodique sinusoïdal : U(t)= Umax x sin(t). Si non sinusoïdal, adieu la jolie formule). Comme deux prises sont alimentées, et que le tableau est vérifié, reste le pontage du neutre... mais sur une prise qui fonctionne, la deuxième en partant du tableau, la vis de gauche (la troisième prise ne fonctionne pas et a été vérifiée). Je tablais aussi sur la rénovation de la pièce : cloisons en placo. Des câbles neufs. Possible d'avoir un câble sectionné pendant le chantier. Mais l'ancien propriétaire à vérifié son installation avant de donner les clés. A moins que ce ne soit pour ça qu'il ait revendu son appartement pour une poignée de cerises. Je penche plus pour un resserrage normal après une première utilisation (dilatation thermique des câbles. NF C 15-100 : resserrage annuel ou mesures compensatoires par exemple : thermographie). Roulement de tambour. Verdict ? Amicalement, LVE

Branchement électrique 5

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase


Invité
invité
Rep 4 (LVE): ben, après une nuit, il n'y a pas de verdict, les tambours sont restés muets. Nous sommes dans le vague, il y a une coupure quelque part, neutre ou phase, à partir de la prise 2, si ce sont 1 et 2 qui fonctionnent. L'internaute n'a pas signalé ou il en était de ses recherches. C'est sans doute très simple, un desserrage, une coupure derrière le placo est très improbable. On pourrait aller faire le boulot, mais il ne dit pas non plus s'il est aux Seychelles.
Pour les mesures à l'oscillo, sur le domestique c'est complètement inutile. Maintenant, si l'on a un Scopemeter avec entrées différentielles, pourquoi pas (les signaux visualisés ne sont pas significatifs, un fondamental à 50 Hz et beaucoup de bruit), car là aussi on retrouvera les problèmes simultanés de mesure et de visualisation sur les circuits en l'air. Quant à la thermographie IR, il faut des moyens. Ici aussi, si une connexion est desserrée, en l'absence de courant, on ne verra rien.
Laissons ces procédés aux techniciens dans l'industrie aux prises avec méfaits les harmoniques 3. Nos outils pour le domestique sont la lampe et sa douille, le testeur si l'on sait bien s'en servir, et le multimètre magnétoélectrique ou numérique (pas besoin de RMS). Sans oublier les connaissances de base bien sûr. Pour le labo, les méthodes et les outils sont différents.
Attendons le rapport du "client". On a quand même passé pas mal de temps sur son problème. GL
Branchement électrique 6

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase


Invité
invité
C'est un problème de neutre. J'ai déjà eu ce problème et le neutre était coupé. ah
18 février 2010 à 22:01
Branchement électrique 7

Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase

BB
Membre inscrit
BB
79 messages
Bonjour, à moins de posséder de bonnes connaissances en électricité, le meilleur outil est la bonne vieille douille avec une ampoule d'un 40 watts.
Cette dernière éclaire correctement et vous avez phase et neutre, ou cela disjoncte et vous avez phase et terre, ou vous n'avez rien vous êtes entre neutre et terre. C'est le papy qui parle. Bon courage. L'ancien
11 février 2011 à 11:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 6. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 7. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 10. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
anciens prises interrupteurscontacteur jour nuit chauffageprises electriqueprobleme tableau electrique 0



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite