Mesure de tension neutre et terre
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
5394
Problème installation électrique : Mesure de tension neutre et terre
Invité

Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ?
Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
01 avril 2009 à 01:53
Conseils dépannage électricité 1
Mesure de tension neutre et terre
En régime TT vous devriez avoir 0V.
CMT
CMT
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

Sans rentrer dans les détails, la tension entre terre et neutre est essentiellement fonction de l'impédance du réseau de terre, donc de sa qualité, et des courants de circulation.
Elle varie en fonction du temps. Un enregistrement local pendant quelques dizaines de minutes sur une installation domestique en état (sur tableau de distribution) donne une valeur efficace vraie entre 2,1 et 7 V environ, avec une valeur moyenne centrée entre 3,5 et 5 V ; ces valeurs mesurées numériquement sont confirmées par un contrôleur analogique classique.
La tension instantanée est sinusoïdale 50 Hz peu déformée (seule la crête est un peu en dents de scie).
Donc, si les conditions de mesure sont les mêmes, vous pouvez croire ce qu'indique votre voltmètre analogique Pekly, une pièce de collection à conserver.
Il ne faudrait pas que vous vous trouviez des valeurs nettement supérieures. GL
Elle varie en fonction du temps. Un enregistrement local pendant quelques dizaines de minutes sur une installation domestique en état (sur tableau de distribution) donne une valeur efficace vraie entre 2,1 et 7 V environ, avec une valeur moyenne centrée entre 3,5 et 5 V ; ces valeurs mesurées numériquement sont confirmées par un contrôleur analogique classique.
La tension instantanée est sinusoïdale 50 Hz peu déformée (seule la crête est un peu en dents de scie).
Donc, si les conditions de mesure sont les mêmes, vous pouvez croire ce qu'indique votre voltmètre analogique Pekly, une pièce de collection à conserver.
Il ne faudrait pas que vous vous trouviez des valeurs nettement supérieures. GL
Conseils dépannage électricité 4
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

Bonjour, effectivement la tension neutre phase si tout est normal est de quelques Volts.
Mais si une installation raccordée sur le même transfo EDF et non pourvue de protection différentielle a un défaut d'isolement en fonction des positions de votre prise de terre, du défaut, de la terre du transfo et de la conductibilité des terrains, vous pouvez dans un cas extrême avoir pratiquement le potentiel du défaut sur votre prise de terre soit 230V et même 400V par rapport à une phase différente de celle du défaut.
D'où la nécessité des différentiels et des liaisons équipotentielles dans les installations domestiques. dan.
Mais si une installation raccordée sur le même transfo EDF et non pourvue de protection différentielle a un défaut d'isolement en fonction des positions de votre prise de terre, du défaut, de la terre du transfo et de la conductibilité des terrains, vous pouvez dans un cas extrême avoir pratiquement le potentiel du défaut sur votre prise de terre soit 230V et même 400V par rapport à une phase différente de celle du défaut.
D'où la nécessité des différentiels et des liaisons équipotentielles dans les installations domestiques. dan.
Conseils dépannage électricité 5
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

Vous ne devez pas avoir de tension entre la terre et le neutre si vous êtes en régime TT (neutre à la terre, masse à la terre).
Il n'y a que dans les stations de transmission, donc à terre fonctionnelle, que vous pouvez en avoir de façon normale.
Ce que vous mesurez est dû à des courants de fuite, donc de défaut, et c'est fréquent sur les fours micro-ondes en fin de vie.
Il n'y a que dans les stations de transmission, donc à terre fonctionnelle, que vous pouvez en avoir de façon normale.
Ce que vous mesurez est dû à des courants de fuite, donc de défaut, et c'est fréquent sur les fours micro-ondes en fin de vie.
Conseils dépannage électricité 6
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

Bonjour,
Pour réponse n°5 il faudra m'expliquer comment en régime TT on peut avoir 230V entre neutre et terre, sans être en défaut.
Cette valeur peut se trouver en régime IT, et on serait encore en défaut, mais ce régime est interdit en habitation. Cordialement.
Pour réponse n°5 il faudra m'expliquer comment en régime TT on peut avoir 230V entre neutre et terre, sans être en défaut.
Cette valeur peut se trouver en régime IT, et on serait encore en défaut, mais ce régime est interdit en habitation. Cordialement.
Conseils dépannage électricité 7
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

De réponse n°6 ; Erreur il faut lire : pour réponse n°3 au lieu de n° 5 (Erreur de frappe). Excuses pour n°5.
05 avril 2009 à 00:59
Conseils dépannage électricité 8
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

Complément de réponse n° 2 : le pekly est une pièce de collection très sure.
Il présente la particularité d'avoir un transformateur d'intensité dans son circuit I en CA et non un shunt comme beaucoup d'autres.
De ce fait, il peut recevoir une pince ampèremétrique (CDA200) pour une lecture directe en W sur l’échelle 50MA, toujours en CA et sans couper, ni avoir de contact avec le circuit à mesurer et, surtout, sans erreur si 0 bien taré et erreur de parallaxe annulée (miroir sur le cadran) par superposition de l'aiguille sur son reflet.
Il présente la particularité d'avoir un transformateur d'intensité dans son circuit I en CA et non un shunt comme beaucoup d'autres.
De ce fait, il peut recevoir une pince ampèremétrique (CDA200) pour une lecture directe en W sur l’échelle 50MA, toujours en CA et sans couper, ni avoir de contact avec le circuit à mesurer et, surtout, sans erreur si 0 bien taré et erreur de parallaxe annulée (miroir sur le cadran) par superposition de l'aiguille sur son reflet.
03 décembre 2009 à 09:24
Conseils dépannage électricité 9
Invité

Mesure de tension neutre et terre
Invité

Bonjour,
Pour faire simple en régime "TT" terre du bâtiment séparé physiquement de la terre du point neutre au niveau du transformateur une légère impédance apparaît, donc on devrait mesurer une valeur proche des 4 à 6V.
En TN, La terre du bâtiment et raccordé au point neutre du transfo, et les masses sont raccordées au neutre (TNC : neutre et terre confondus, et TNS le neutre et distribué et séparé de la terre des masses mais provient dans tous les cas à son origine d'un TNC).
Donc très peu d’impédance entre neutre et terre, on mesurera 0 à 1 ou 2V.
En IT, Le point neutre du transfo est relié à la terre via une forte impédance (1500 Ohms) et les masses sont reliées à la terre en amont de l'impédance.
D'où une forte impédance, on mesurera 10 à 14V entre terre et neutre.
Pour faire simple en régime "TT" terre du bâtiment séparé physiquement de la terre du point neutre au niveau du transformateur une légère impédance apparaît, donc on devrait mesurer une valeur proche des 4 à 6V.
En TN, La terre du bâtiment et raccordé au point neutre du transfo, et les masses sont raccordées au neutre (TNC : neutre et terre confondus, et TNS le neutre et distribué et séparé de la terre des masses mais provient dans tous les cas à son origine d'un TNC).
Donc très peu d’impédance entre neutre et terre, on mesurera 0 à 1 ou 2V.
En IT, Le point neutre du transfo est relié à la terre via une forte impédance (1500 Ohms) et les masses sont reliées à la terre en amont de l'impédance.
D'où une forte impédance, on mesurera 10 à 14V entre terre et neutre.
27 juin 2019 à 15:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 4. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 6. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
- N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
- 7. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 8. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
- N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
- 9. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 10. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
- N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite