Bonjour,
Merci Martien-071 et 1Insp pour vos retours.
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie. Je dois avouer que je n'ai plus toutes les notions de SLT IT (je vais demander une formation sur les SLT pour réviser les bases).
Garce à vos réponses, j'ai pu avec le client procéder par élimination (disjoncteur par disjoncteur) et retrouver la machine en défaut.
J'ai une autre préoccupation.
Dans une autre partie de l'usine où la distribution est 3P+T 400vac (SLT en IT sans neutre), nous allons installé un transformateur d'isolement repris sur le TGBT3 (voir pièce jointe) et au secondaire, utiliser le neutre pour distribuer le 230V.
Ma question : il y a t-il une contre-indication concernant la mise à la terre du neutre au secondaire pour un SLT IT ?
J'ai représenté cette mise à la terre en pointillé au rouge (voir schéma).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Martien-071 et 1Insp pour vos retours.
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie. Je dois avouer que je n'ai plus toutes les notions de SLT IT (je vais demander une formation sur les SLT pour réviser les bases).
Garce à vos réponses, j'ai pu avec le client procéder par élimination (disjoncteur par disjoncteur) et retrouver la machine en défaut.
J'ai une autre préoccupation.
Dans une autre partie de l'usine où la distribution est 3P+T 400vac (SLT en IT sans neutre), nous allons installé un transformateur d'isolement repris sur le TGBT3 (voir pièce jointe) et au secondaire, utiliser le neutre pour distribuer le 230V.
Ma question : il y a t-il une contre-indication concernant la mise à la terre du neutre au secondaire pour un SLT IT ?
J'ai représenté cette mise à la terre en pointillé au rouge (voir schéma).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2024 à 13:03

Bonjour.
Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante :
Tension entre phase 1-2: 230Vac
Tension entre phase 2-3: 230Vac
Tension entre phase 1-3: 230Vac
Tension entre phase1 - terre : 230Vac
Tension entre phase2 - terre : 1.2Vac
Tension entre phase3 - terre : 230Vac
Le système de liaison à la terre est IT, et le réseau est un réseau triphasé 230V (entre phase) sans neutre.
Les mesures listées plus haut sont effectuées à la sortie d'un onduleur triphasé de 250kva de marque APC.
Savez-vous ce qui peut causer le problème au niveau de la tension Phase2-terre qui est de 1.2Vac?
Cordialement.
Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante :
Tension entre phase 1-2: 230Vac
Tension entre phase 2-3: 230Vac
Tension entre phase 1-3: 230Vac
Tension entre phase1 - terre : 230Vac
Tension entre phase2 - terre : 1.2Vac
Tension entre phase3 - terre : 230Vac
Le système de liaison à la terre est IT, et le réseau est un réseau triphasé 230V (entre phase) sans neutre.
Les mesures listées plus haut sont effectuées à la sortie d'un onduleur triphasé de 250kva de marque APC.
Savez-vous ce qui peut causer le problème au niveau de la tension Phase2-terre qui est de 1.2Vac?
Cordialement.