FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


25603

Question Branchement Électrique : Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

pastel
Membre inscrit
pastel
6 messages
Bonjour.

J'ai la notice d'installation de cet appareil, Accu Tradi 2 3000W Atlantique.
Je ne comprends pas le sens de la phrase (entourée en rouge par le fabricant !!!) :
l'alimentation du contact HC sur le compteur EDF… et l'alimentation de la phase raccordée sur la borne L1 doivent être identiques. Que faut-il comprendre ???
Par ailleurs le contact HC : il n'est pas indiqué de raccordement sur la borne "N" (à sa droite), il n'y aurait pas de retour?
J'ai un compteur Linky et C1 et C2 arrivent bien à mon tableau intérieur.
Merci de vos éclaircissements, pour béotien, je ne parle pas la langue "électricien" ! désolé.
Cordialement.
P
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement Accumulateur Tradi 2 Atlantique

17 juin 2024 à 08:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Dans ce qui est écrit en rouge, la phase qui alimente ces points doit être la même.
Ceci s'applique si votre alimentation est triphasée ; aucun problème si vous êtes en monophasé.

Rien ne dit que la borne N à coté de la borne HC a une relation avec le contact HC. En outre le "retour" du contact HC n'a rien a voir et ne doit pas être considéré comme un neutre.
De plus, en bas à droite de votre schéma, il est bien stipulé les raccordements à effectuer.

Bonne continuation.
17 juin 2024 à 18:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

pastel
Membre inscrit
pastel
6 messages
Bonsoir.
Merci du retour.

Pour les HC, ne faut-il pas 2 "fils", le rouge est marqué sur la notice, je ne sais pas où se ferait le retour…
Ou bien faut-il installer un contact, alimenté par un 2A, (idem ECS) ?
Je me perds un peu.
Merci de m'éclairer si possible.
Cordialement.

17 juin 2024 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour. Juste une interprétation complémentaire en passant.

Le système ne se comporte pas comme une commande de contacteur par le contact C1C2.
On comprend que la borne HC est une entrée tension, assurée par la phase coupée par C1C2.
Quant à FP, il s'agirait aussi d'une entrée tension soumise à la sortie d'un programmateur, donc tension phase / neutre présentant différentes allures suivant la consigne (sinusoïde, tension redressée mono-alternance positive ou négative).
Dans tous les cas il faut que les tensions borne HC et borne FP soient toutes référencées par rapport au neutre.
Ce qui est le sens de la phrase écrite en gras, et qui n'est relative qu'à une alimentation en triphasé.
Cordialement.
18 juin 2024 à 16:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

pastel
Membre inscrit
pastel
6 messages
Bonjour et grand merci GL de "passer" et prendre le temps de répondre !
Et malgré tout, ça reste bien abscons pour moi…

Quel fil faut-il raccorder alors sur le HC ? et sur le FP ?
Je me gratte l'occiput… Je suis en 220v monophasé.

Faut-il installer un 2A+25A + contact HC vers le chauffage, comme on le fait pour un ECS, mais dans ce cas, en HP le radiateur n'est plus alimenté et la ventilation ne pourra pas fonctionner…

Si jamais vous repassez par ici, je suis à votre écoute.
Ou si quelqu'un a un schéma…

Mais encore merci de votre réponse.
Cordialement.
Pastel
18 juin 2024 à 17:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Tout d'abord, merci à GL d'avoir abonder sur le sujet, je suis beaucoup moins souvent sur le site que vous.

Pour Pastel : Les 2 fils qui vont au contact C1 C2 sont de la même polarité; l'un est la phase issue (normalement) du DJ2A et qui va sur la borne C1 ou C2 et l'autre fil revient dans votre tableau électrique pour alimenter une utilisation (bobine de contacteur ECS par exemple, ou d'autres contacteurs de chauffage )

D'après votre schéma, il faut mettre également ce fil retour du contact C1C2 sur la borne HC de votre appareil.
Éventuellement Il faut également amener le fil pilote de votre gestionnaire sur la borne FP

Bien sur il faut amener phase & neutre sur l'appareil aussi, en respectant les polarités.
Après un détour sur le site Atlantic, je note que ce produit n'est plus commercialisé.

Bonne continuation.
18 juin 2024 à 19:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

pastel
Membre inscrit
pastel
6 messages
Bonjour.
Merci de votre intérêt à mon problème.
Hélas, je ne déchiffre pas votre réponse.

Après avoir bien sûr raccordé Ph, N et terre en bas à droite sur le bornier deoyuis disjoncteur 25A alimenté directement depuis disjoncteur 30milliA ou bien avec un 2A+contacteur HC ?
Ensuite, quel est le "fil" qui doit être raccordé sur la borne HC ?

S'agit-il du fil "contact" (en provenance directe du compteur bornes C1 ou C2 indifférent puisque non polarisé) ou est-ce un fil "sortant" d'un contacteur jour/nuit ?
Dans ce cas, avec cette solution, tout le chauffage est éteint sur les HP, et donc, la ventilation qui SOIT tourner, ne serait pas alimentée ?
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, si quelqu'un peut m'aider…
Merci de votre attention, belle journée à vous.
Cordialement.
Pastel
20 juin 2024 à 07:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Pastel.

La ventilation est indépendante de la phase d'accumulation.
Elle est déclenchée par un thermostat interne à l'appareil ou avec un thermostat déporté mural.
*Si l'entrée HC est reliée à la phase, une expérience que vous pouvez faire avec juste un fil, la chauffe doit être permanente.
Si la phase coupée est distribuée par le contact C1C2, la chauffe n'aura lieu que si ce contact est fermé.
Vous n'avez pas de choix de C1 ou C2 ; il faut que ce soit la phase coupée.
Sans notice, on improvise à partir de ce que l'on sait. Comme tout appareil de chauffage, il faut un DJ 16 ou 20 ampère en amont de la ligne.

Il serait bon de disposer de la notice complète.
L'aide d'un électricien sur place serait souhaitable.
*Le schéma viendra après votre expérimentation.

Cordialement.
20 juin 2024 à 12:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

pastel
Membre inscrit
pastel
6 messages
Bonjour GL.

J'ai, par relation, un électricien retraité qui va venir prendre les choses en main.
Ce sera plus clair pour moi, et surtout sans risque pour le matériel…

La notice m'indique un disjoncteur 25A que j'ai mis est en place bien sûr.
Je posterai le détail lorsque ce sera raccordé.
À nouveau un grand merci à vous et 1Insp.
Cordialement,
Pastelbiggrin
20 juin 2024 à 14:31
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Je pensais que la réponse 5 était claire, hélas non d'après votre réponse 6.
Sans doute votre éloignement à la profession; pour l'issue de votre problème, je ne vois que l'aide d'un électricien expérimenté.

Bonne continuation.
21 juin 2024 à 10:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement radiateur accu Olsberg
    N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
  • 2. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite