Raccordement extérieur câble grosse section
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
19937
Question Forum Électricité : Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour,
J'espère être dans la bonne section.
Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets.
Mais pour l'extérieur je ne sais pas où je dois mettre ces 4 fouets, faut-il un coffret ?
Il y a un petit espace sous le coffret Enedis, je peux les mettre là ?
Merci d'avance.
J'espère être dans la bonne section.
Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets.
Mais pour l'extérieur je ne sais pas où je dois mettre ces 4 fouets, faut-il un coffret ?
Il y a un petit espace sous le coffret Enedis, je peux les mettre là ?
Merci d'avance.
14 mai 2020 à 12:05
Réponse du forum électricité 1
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour, ils ne rentrent pas sous le coffret Enedis ?
De toutes façons le gars qui pose le compteur devait se débrouiller, non ?
De toutes façons le gars qui pose le compteur devait se débrouiller, non ?
14 mai 2020 à 23:10
Réponse du forum électricité 2
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonsoir,
370 mm² ! Vous devez avoir une sacrée distance par rapport au point de livraison.
370 mm² ! Vous devez avoir une sacrée distance par rapport au point de livraison.
14 mai 2020 à 23:16
Réponse du forum électricité 3
Raccordement extérieur câble grosse section
Oui 190 mètres, il faut 2 fouets par câble pour réduire la section à 25mm², et justement ces fouets je ne sais pas où les mettre, ils sont assez imposants.
14 mai 2020 à 23:22
Réponse du forum électricité 4
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour. Juste une remarque en passant.
190 mètres implique un branchement de type 2. Pas certain que le technicien Enedis branche la sortie du DJ de branchement qui est en partie privative. C'est à l'utilisateur de brancher ce câble en sortie du DJ. Chaque borne accepte une section de 25 mm².
Attendons d'autres avis (un électricien de terrain ?) sur ce problème quelque peu particulier.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

190 mètres implique un branchement de type 2. Pas certain que le technicien Enedis branche la sortie du DJ de branchement qui est en partie privative. C'est à l'utilisateur de brancher ce câble en sortie du DJ. Chaque borne accepte une section de 25 mm².
Attendons d'autres avis (un électricien de terrain ?) sur ce problème quelque peu particulier.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2020 à 23:41
Réponse du forum électricité 6
Raccordement extérieur câble grosse section
Pour Mayke08, c'est pour un logement particulier ?
Car pour 36kVA + deltaU de 3% + 190m j'arrive à du 25 carrés.... c'est beaucoup moins que 370 carrés, non ?
Car pour 36kVA + deltaU de 3% + 190m j'arrive à du 25 carrés.... c'est beaucoup moins que 370 carrés, non ?
15 mai 2020 à 11:24
Réponse du forum électricité 7
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour, merci pour vos réponses.
Oui c'est branchement type 2, je suis en mono, 2x185 mm², je vais essayer de rentrer les 4 fouets dans l'espace sous le compteur Linky, ces fouets sont les K127 ET K126 de chez Michaud. Les K127 sont énormes.
Oui c'est branchement type 2, je suis en mono, 2x185 mm², je vais essayer de rentrer les 4 fouets dans l'espace sous le compteur Linky, ces fouets sont les K127 ET K126 de chez Michaud. Les K127 sont énormes.
15 mai 2020 à 19:59
Réponse du forum électricité 8
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sauf erreur, en mono on ne peut dépasser 12 kVA, soit 60 A. La section ne serait-elle pas surdimensionnée ?
Ici, un ensemble de maisons est alimenté par une ligne triphasée de 150 mm² environ. Pour une longueur de l'ordre de 200 mètres.
Quelle que soit la section de la ligne, il faudra la raccorder en sortie d'un DJ de branchement. Il faudra qu'entre cette ligne et la sortie DJ il y ait un bornier en coffret.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sauf erreur, en mono on ne peut dépasser 12 kVA, soit 60 A. La section ne serait-elle pas surdimensionnée ?
Ici, un ensemble de maisons est alimenté par une ligne triphasée de 150 mm² environ. Pour une longueur de l'ordre de 200 mètres.
Quelle que soit la section de la ligne, il faudra la raccorder en sortie d'un DJ de branchement. Il faudra qu'entre cette ligne et la sortie DJ il y ait un bornier en coffret.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2020 à 20:58
Réponse du forum électricité 9
Raccordement extérieur câble grosse section
Selon les différentes abaques, en triphasé, 4x95mm², en mono 2x185 mm², effectivement si besoin dans le temps, ces câbles peuvent supporter 60A avec une chute de tension de 2%.
J'aurais pu prendre du 155mm², mais j'aurais été limité à 45A.
J'aurais pu prendre du 155mm², mais j'aurais été limité à 45A.
15 mai 2020 à 21:37
Réponse du forum électricité 10
Raccordement extérieur câble grosse section
Bien noté pour la limite de 12kVA en mono, la section mini tombe alors à 10 carrés en cuivre.
Pour Mayke08, en relisant je vois que j'ai mal compris.
Vous avez un câble de 185 carrés (quand je lis 2x185 sur un schéma, pour moi ça fait une section de 370 carrés).
Bon je suppose que vous avez tiré une ligne avec ce que vous aviez sous la main, d'où le fait que vous avez une section 18,5 fois trop grosse et le problème de loger les fouets, non ?
Pour Mayke08, en relisant je vois que j'ai mal compris.
Vous avez un câble de 185 carrés (quand je lis 2x185 sur un schéma, pour moi ça fait une section de 370 carrés).
Bon je suppose que vous avez tiré une ligne avec ce que vous aviez sous la main, d'où le fait que vous avez une section 18,5 fois trop grosse et le problème de loger les fouets, non ?
15 mai 2020 à 22:04
Réponse du forum électricité 11
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour, en fait j'avais le choix entre le triphasé 4x95 ou le 2x185mm², j'ai préféré le mono pour plus de confort, ces sections, m'ont été préconisées par des pro.
Effectivement mon problème c'est de loger ces 2 gros câbles et ces gros fouets dans le petit espace sous le coffret où se trouve le Linky.
Effectivement mon problème c'est de loger ces 2 gros câbles et ces gros fouets dans le petit espace sous le coffret où se trouve le Linky.
16 mai 2020 à 07:28
Réponse du forum électricité 12
Raccordement extérieur câble grosse section
J'ai oublié de préciser que ce sont des câbles en alu.
16 mai 2020 à 07:29
Réponse du forum électricité 14
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour. Juste une remarque en passant.
La chute de tension admissible pour l'éclairage est de 3 % et 5 % pour les autres usages dont la motorisation (pour l'éclairage, le flicker peut devenir désagréable en incandescence). On ne sait quels abaques vous avez utilisés, mais la chute de tension réelle dépend de beaucoup de paramètres, dont le mode de pose. Plus la chute de tension que vous choisirez sera inférieure aux valeurs prescrites plus les sections seront importantes, ce qui vous amène à une section surdimensionnée par rapport aux usages.
Avec 185 mm² (!) vous serez tranquille. La facture doit être en rapport avec la section. Surtout si la ligne est en cuivre.
Pour les fouets, vous ou l'électricien faites au mieux avec le coffret intermédiaire près du point de livraison.
En espérant que le forum vous ait aidé dans la résolution de votre problème.
Cordialement.
La chute de tension admissible pour l'éclairage est de 3 % et 5 % pour les autres usages dont la motorisation (pour l'éclairage, le flicker peut devenir désagréable en incandescence). On ne sait quels abaques vous avez utilisés, mais la chute de tension réelle dépend de beaucoup de paramètres, dont le mode de pose. Plus la chute de tension que vous choisirez sera inférieure aux valeurs prescrites plus les sections seront importantes, ce qui vous amène à une section surdimensionnée par rapport aux usages.
Avec 185 mm² (!) vous serez tranquille. La facture doit être en rapport avec la section. Surtout si la ligne est en cuivre.
Pour les fouets, vous ou l'électricien faites au mieux avec le coffret intermédiaire près du point de livraison.
En espérant que le forum vous ait aidé dans la résolution de votre problème.
Cordialement.
16 mai 2020 à 09:55
Réponse du forum électricité 15
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour Make,
Avec l'hypothèse 12kVA max en mono, j'arrive à 16 carrés ALU.
Qui sont ces pro qui conseillent 185 carrés ?
Et sur quelles bases ? (Vous ne nous avez toujours pas donné votre puissance souscrite, sauf erreur).
Pas étonnant que vous ayez des problèmes d'encombrement avec de telles section inhabituelles pour un particulier.
Citation :Nouveau calcul avec de l'alu........
j'ai préféré le mono pour plus de confort, ces sections, m'ont été préconisées par des pro [...]
J'ai oublié de préciser que ce sont des câbles en alu.
Avec l'hypothèse 12kVA max en mono, j'arrive à 16 carrés ALU.
Qui sont ces pro qui conseillent 185 carrés ?
Et sur quelles bases ? (Vous ne nous avez toujours pas donné votre puissance souscrite, sauf erreur).
Pas étonnant que vous ayez des problèmes d'encombrement avec de telles section inhabituelles pour un particulier.
16 mai 2020 à 12:57
Réponse du forum électricité 16
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour,
La distance entre le compteur Linky (coffret en limite de propriété) et la maison, est de 190 mètres, la puissance qu'il faut est de 9 kWh, mais je préfère prévoir pour 12 kWh.
D'où ces 185 mm² par câble.
La distance entre le compteur Linky (coffret en limite de propriété) et la maison, est de 190 mètres, la puissance qu'il faut est de 9 kWh, mais je préfère prévoir pour 12 kWh.
D'où ces 185 mm² par câble.
16 mai 2020 à 16:33
Réponse du forum électricité 17
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour Mayke, je vous suggère de vous rapprocher de votre conseiller électricien et de lui soumettre mon dernier calcul 

18 mai 2020 à 14:23
Réponse du forum électricité 18
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour,
Je viens de comprendre pourquoi ce 185² avec ce tableau du site Promotelec (cuivre).
Ils prennent 2% de chute de tension !
Avec 190m de 185² ALU, ça fait 2% depuis le transfo 20kV sous 52A mono ou 12 kVA.
Dans ces conditions, je trouve 1,876% chez vous et 0,124% entre chez vous et le transfo.
Des info pourquoi ils prennent une chute de tension de 2% ? (ce qui amène à des câbles monstrueux).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de comprendre pourquoi ce 185² avec ce tableau du site Promotelec (cuivre).
Ils prennent 2% de chute de tension !
Avec 190m de 185² ALU, ça fait 2% depuis le transfo 20kV sous 52A mono ou 12 kVA.
Dans ces conditions, je trouve 1,876% chez vous et 0,124% entre chez vous et le transfo.
Des info pourquoi ils prennent une chute de tension de 2% ? (ce qui amène à des câbles monstrueux).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 mai 2020 à 18:55
Réponse du forum électricité 19
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour.
La norme autorise une chute de tension maxi entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Prendre une hypothèse de 2% maxi dans la liaison laisse respectivement 1% et 3% de chute de tension dans le circuit terminal.
Mais c'est vrai que cela conduit à des dimensionnements élevés, d'autant plus que désormais avec l'éclairage LED qui ne consomme rien, la chute de tension associée est nulle.
Quand on sait par ailleurs qu'ENEDIS peut vous fournir une tension à plus ou moins 10% près donc entre 207V et 253V, c'est vrai qu'on peut s'étonner que la partie privative de la norme soit si restrictive.
Reste que cela peut être compréhensible lorsqu'ENEDIS vous délivre une tension basse autours de 207V. Si on ajoute encore beaucoup chute de tension la dessus avec un raccordement type 2, il ne reste plus grand chose au bout.
Mais si on a un bon 230V bien stable, c'est vrai que les 2% de la norme sont excessifs.
A noter que ces 2% ne sont qu'une recommandation de la norme, pas une obligation. L'obligation ce sont les 3% et 5% cités au début.
La norme autorise une chute de tension maxi entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Prendre une hypothèse de 2% maxi dans la liaison laisse respectivement 1% et 3% de chute de tension dans le circuit terminal.
Mais c'est vrai que cela conduit à des dimensionnements élevés, d'autant plus que désormais avec l'éclairage LED qui ne consomme rien, la chute de tension associée est nulle.
Quand on sait par ailleurs qu'ENEDIS peut vous fournir une tension à plus ou moins 10% près donc entre 207V et 253V, c'est vrai qu'on peut s'étonner que la partie privative de la norme soit si restrictive.
Reste que cela peut être compréhensible lorsqu'ENEDIS vous délivre une tension basse autours de 207V. Si on ajoute encore beaucoup chute de tension la dessus avec un raccordement type 2, il ne reste plus grand chose au bout.
Mais si on a un bon 230V bien stable, c'est vrai que les 2% de la norme sont excessifs.
A noter que ces 2% ne sont qu'une recommandation de la norme, pas une obligation. L'obligation ce sont les 3% et 5% cités au début.
21 mai 2020 à 08:39
Réponse du forum électricité 20
Raccordement extérieur câble grosse section
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 mai 2020 à 08:42
Réponse du forum électricité 21
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour, bien d'accord CMT.
Je vais essayer de me renseigner sur cette recommandation de 2%.
Elle est très contraignante pour le particulier, il n'y a qu'à voir les questions pratiques posées ici.
Je vais essayer de me renseigner sur cette recommandation de 2%.
Elle est très contraignante pour le particulier, il n'y a qu'à voir les questions pratiques posées ici.
21 mai 2020 à 17:22
Réponse du forum électricité 22
Raccordement extérieur câble grosse section
Ces 2 % viendraient de la C14-100.
A suivre.
A suivre.
03 juin 2020 à 17:01
Réponse du forum électricité 24
Raccordement extérieur câble grosse section
A noter que c'est en bleu italique, donc une recommandation et pas une obligation stricte.
03 juin 2020 à 17:50
Réponse du forum électricité 25
Raccordement extérieur câble grosse section
Merci pour cette réponse documentée qui montre l'origine du tableau recommandé par Promotelec (leur réponse "C14-100" me posait problème).
04 juin 2020 à 14:40
Réponse du forum électricité 26
Raccordement extérieur câble grosse section
On peut donc constater que la C15-100 recommande au particulier de ne pas perdre plus de 2% dans son câble d'alimentation (en particulier quand ENEDIS lui fournirait 90% des 230V nominaux, voire moins).
Les 3% étaient jadis destinés garantir un éclairage (incandescent) suffisant.
Je m'interroge sur les appareils qui seraient aujourd'hui les plus impactés par une chute de tension excessive ?
Les 3% étaient jadis destinés garantir un éclairage (incandescent) suffisant.
Je m'interroge sur les appareils qui seraient aujourd'hui les plus impactés par une chute de tension excessive ?
04 juin 2020 à 15:38
Réponse du forum électricité 27
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour mayke08
Je suis un peu dans le même cas que vous à savoir :
- Raccordement type 2
- Distance 115 mètres
- 12Kva en mono
Pour moi c'est donc deux câbles Alu en 120 mm² (pour garder une chute de tension inférieure à 2%).
Quels types de réducteurs avez-vous choisis puisque les Michauds K127 sont très gros mais aussi qu'ils réduisent en 50mm² or mon disjoncteur instantané (dans le logement à 115 m) n'accepte que du 25 mm² max.
Est-ce aussi le même problème pour le raccordement au Linky (en limite de propriété) ?
Merci pour vos réponses.
Je suis un peu dans le même cas que vous à savoir :
- Raccordement type 2
- Distance 115 mètres
- 12Kva en mono
Pour moi c'est donc deux câbles Alu en 120 mm² (pour garder une chute de tension inférieure à 2%).
Quels types de réducteurs avez-vous choisis puisque les Michauds K127 sont très gros mais aussi qu'ils réduisent en 50mm² or mon disjoncteur instantané (dans le logement à 115 m) n'accepte que du 25 mm² max.
Est-ce aussi le même problème pour le raccordement au Linky (en limite de propriété) ?
Merci pour vos réponses.
19 novembre 2021 à 15:00
Réponse du forum électricité 28
Raccordement extérieur câble grosse section
Bonjour bill72.
Je suis en mono, 2x185 mm², ces fouets sont les K127 ET K126 de chez Michaud.
J'ai raccordé le k127 dans le k126 , la sortie du k126 est 25mm², donc c'est OK pour le rentrer dans le DJ de branchement.
Cordialement.
Je suis en mono, 2x185 mm², ces fouets sont les K127 ET K126 de chez Michaud.
J'ai raccordé le k127 dans le k126 , la sortie du k126 est 25mm², donc c'est OK pour le rentrer dans le DJ de branchement.
Cordialement.
28 novembre 2021 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 2. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
- 3. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
- N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
- 4. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 5. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 6. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite