FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Avis équilibrage phase en triphasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


18727

Question Forum Électricité : Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.

Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau.
Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel avec 3 petites lucarnes où il est marqué 30.
J'en déduis donc que c'est un compteur triphasé avec 30A de disponible sur chaque phase (arrêtez-moi si je me trompe...).
J'ai donc fait maintenant une estimation en watt de tous mes appareils électroménagers que je vais acheter ainsi que mes points lumineux, plancher chauffant etc. sachant que je suis parti sur 6900 watts de disponible pour chaque phase (30 A x230 V= 6900 watts).
Ensuite j'ai essayé de répartir mes phases au mieux sur un schéma que j'ai réalisé et c'est là où j'aurais besoin de conseil pour savoir si vous trouvez cet équilibrage cohérent sachant que sur ma phase 1 je dépasse mes 6900w à cause de la plaque de cuisson la phase 2 et à 6700w et la phase 3 dépasse à cause du plancher chauffant, mais j'ai pris à chaque fois les puissances max de chaque appareil.
Voilà si vous pouvez jeter un œil et me faire part de vos remarques... ou si vous avez d'autres solutions.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
équilibrage phases en triphasé

20 janvier 2019 à 07:01
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour pc1.
J'ai essayé de rattraper un peu l'image que vous nous avez faite parvenir, mais si vous en avez la possibilité faites-nous parvenir une nouvelle image de meilleure qualité, de préférence à la lumière du jour, en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice, Bricovidéo
20 janvier 2019 à 12:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Il faut déjà déterminer si votre disjoncteur de branchement est un :
- 10/30A réglé sur 30A auquel cas vos interrupteurs différentiels 40A sont corrects
- 30/60A réglé sur 30A auquel cas il faut se poser la question de la surcharge de vos interrupteurs différentiels.

Ensuite afin de faciliter l'équilibrage, je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être exemple : plaque, chauffe-eau.

Enfin si vous voulez une installation qui respecte la norme actuelle, il ne faut pas dépasser 8 circuits par différentiel. Il faudra donc peut être mettre 2 différentiels par phase.

Pour l'équilibrage, il faut identifier tous les gros consommateurs et les répartir de manière homogène sur les 3 phases, éventuellement en tenant compte des usages simultanés ou non (si le chauffe-eau fonctionne la nuit, peu de chance qu'il fonctionne en même temps que la plaque de cuisson, donc ils peuvent être sur la même phase).

Si vous avez 3 trames de chauffage, il faut être en mettre une par phase.

Je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage, vous pouvez surement regrouper plusieurs circuits en un en ne dépassant pas 8 points d'éclairage par circuit
Pas d'obligation de dédier des circuits prises ou éclairage à la sdb.
Je n'ai pas vu de circuit prises pour les chambres, le bureau, la cave.
Pas de sèche-linge ?
Vous n'avez pas de séjour ?
20 janvier 2019 à 13:02
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour à tous. Même remarques que d'habitude concernant les tableaux triphasés.
30 A / phase correspond bien à un peu plus de 6 kVA par phase, en gros 18 kVA en tout.
Au moins trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage avec programmateur délesteur, un ID tétrapolaire pour plaque de cuisson et chauffe-eau.
Si vous voulez prévoir l'avenir vous pouvez passer des lignes pour des convecteurs. Au cas où.
Une ligne chauffage par salle de bain pour sèche-serviettes.
Il y a des plaques de cuisson à induction premiers prix ou seul un branchement mono est possible. On choisit donc un modèle fonctionnant sur 2 phases (très rarement 3).
Certaines plaques vitroceram classiques peuvent fonctionner sur les 3 phases.
Beaucoup trop de circuits lumière. On répartit PC et lumière sur les 3 phases.
Le congélateur peut être branché sur un circuit spécifique en aval d'un DJ différentiel super immunisé (c'est cher).
Systématiquement vous pouvez faire les lignes PC en 2,5 mm².
Tous les volets roulants peuvent être alimentés par un circuit unique.
Un circuit éclairage avec télérupteur comporte le DJ de puissance + un DJ ou un fusible pour le circuit bobine. Vous pouvez regrouper les circuits télérupteurs en un seul.
On câble en conducteurs rigides ou souples avec embouts, pas de R2V généralement, 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière. ICT de 20 ou 25, plus rarement de l'ICT de 16.
On utilise une enveloppe de bonne gamme de façon à avoir de la place. Si vous ne travaillez pas comme un pro reconnu et fignoleur le tableau peut vite être un mauvais bricolage.
Votre projet est perfectible. Faites un tableau excel, où les données sont faciles à changer.
Cordialement.
20 janvier 2019 à 13:52
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai refait le schéma un peu plus lisible.
Le disjoncteur de branchement et un 10/30 réglé sur 30.
En effet j'avais oublié le circuit prise chambres que j'ai rajouté.
Le circuit prise bureau c'est le circuit mezzanine.
Le circuit cave c'est le garage.
Je n'aurai pas de sèche linge.

Il me faudrait essayer de regrouper des circuits lumière ?
Je rajoute un Id tétrapolaire pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau, par contre je ne peux pas brancher mon chauffage au sol sur le triphasé car il est en monophasé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
équilibrage des phases en triphasé

20 janvier 2019 à 14:41
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Ce n'est pas une obligation de regrouper les circuits lumières, juste une suggestion.
Cela ne sert pas à grand chose d'en avoir autant. Habituellement cela ne dépasse pas 3 ou 4 pour une habitation.

Même si le chauffage au sol est en mono, vous pouvez le raccorder en tri en mettant un ID tetra et un disjoncteur tetra.
20 janvier 2019 à 17:13
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Il n'y a qu'une seule résille chauffante dans tout l'habitat ou plusieurs connectées ensemble ? S'il n'y en a qu'une seule et qu'elle se coupe... Sachant que c'est peu probable, il faudra tirer des lignes depuis les raccordements des résilles et faire un branchement en triphasé.
Même sans sèche linge, on prévoit le circuit ; idem pour un lave-vaisselle. En gros, on voit grand.
Prenez votre temps en préparation. Pour le moment c'est une ébauche.
Cordialement.
20 janvier 2019 à 17:37
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Un exemple dont vous pouvez vous inspirer :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique triphasé maison

20 janvier 2019 à 18:53
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Super pour schéma je vais m'en inspirer.
Je vais voir pour regrouper des circuits d’éclairages.
Je vais rajouter une ligne pour un sèche linge et je vais mettre ma plaque de cuisson et le chauffe eau sur le triphasé.
Par contre pour le chauffage au sol je suis un peu perdu.
C'est une pompe à chaleur air eau l'entreprise qui vient me le placer me demande :
- 1 câble 3gx 1,5 sur protection 10A courbe C de l'unité intérieure au tableau électrique général.
- 1 câble en 3X 4mm sur protection 25A courbe D de l'unité extérieure au tableau électrique général.
- 2 câbles 5X1,5mm pour l'alimentation des 2 thermostats jusqu'à la pompe à chaleur.
Si vous avez une idée de branchement et de schéma.
Et c'est quoi une courbe D et une courbe C. funk
Merci.
20 janvier 2019 à 20:00
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Ce n'est pas un chauffage au sol électrique.
C'est un chauffage au sol par circulation avec une PAC comme producteur de chaleur.

Demandez à votre entreprise s'il n'ont pas une version triphasée de cette PAC.

Une courbe D c'est un disjoncteur qui accepte une courbe de démarrage 2 fois plus importante qu'un courbe C.
C'est destiné au appareil qui ont de forts courants d'appel au démarrage comme les moteurs, les compresseurs et donc certaines PAC.
20 janvier 2019 à 20:39
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Ok. Compris pour le chauffage. Outre monter une pac en triphasé, il serait souhaitable que la société fasse tous les raccordements ; à la limite vous passez les conduits demandés.
L'expérience personnelle (chez un proche) montre qu'une pac en mono peut utiliser pas loin de toute l'intensité disponible sur une seule phase. Le démarrage direct génère une pointe d'intensité loin d'être négligeable.
La solution personnelle consisterait à créer des circuits en attente pour quelques convecteurs en cas de panne toujours possible de la pac.
Citation :
Si vous avez une idée de branchement et de schéma.
Ce n'est pas à vous de le faire. C'est de la responsabilité du fournisseur.
Vous avez vraiment besoin de 18 kVA en triphasé ? 12 kVA en monophasé seraient insuffisants ? Un tableau en triphasé n'est jamais simple à cause de la prédétermination des consommations. Les équipements de protection tétrapolaires sont plus chers.
Cordialement.
20 janvier 2019 à 21:42
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.
Pour la pompe à chaleur air eau ils me demandent de leur amener les câbles d'alimentation depuis le tableau et c'est eux qui font les branchements dessus mais le branchement au tableau c'est à moi de le faire.
Pour une PAC en triphasé c'est un peu tard la mono est déjà commandée...
Il faudrait que je leur demande combien de puissance cette PAC consomme maximum lors des démarrages pour voir si sur un phase ça peut passer ? Et s'il y a un peu de marge, mettre quelques circuits lumières avec, et ensuite essayer de repartir tout le reste de la maison sur les deux autres phases mais là peut-être que je rêve ?
GL vous me demandez si j'ai vraiment besoin de 18kVa en triphasé, ben je ne sais pas c'est juste que la ligne est déjà tirée.
Plus ça va plus je me dis qu'une ligne en mono serait plus simple mais le câble en 2X50mm² car je suis à un peu plus de 60m de mon compteur, coûte dans les 800 euros plus l'intervention d'EDF pour changer le compteur, pour la tranchée c'est bon, j'ai une mini pelle mais je récupérerai un peu sur les équipements de protection tétrapolaire dont je n'aurais plus besoin.
21 janvier 2019 à 06:16
Réponse 12 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

C'est franchement dommage, comme l'a dit GL plus de ne pas prendre suffisamment de temps en préparation.
Le choix du tri est structurant et à partir du moment où on le fait il faut choisir les équipements en conséquence dans votre logement.

Car si vous vraiment vous n'avez pas besoin de forte puissance et que vous n'avez pas d'équipements en tri, une alimentation en mono aurait été préférable même sur 60m, surtout que l'écart sur le prix du câble n'est pas si considérable que cela.
Quelques éléments de prix (pris sur une boutique internet pour se donner un ordre de grandeur) :
En tri :
4x10² cuivre : 300€
4x25² alu : 210 €
En mono :
2x35² cuivre : 550 € (c'est pour 58m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 2m, au pire un 2x50² vous coûte 770€)
2x70² alu : 370€.
D'autant plus que le tri vous amène un surcoût sur les éléments de protection tétrapolaire (rien que la rangée du bas de mon exemple plus haut coûte 380€), même si le mono vous imposera des ID 63A qui coutent une vingtaine d'euros de plus que des 40A.

Donc étudiez sérieusement l'option mono avec un câble alu.
D'autant plus qu'en tri 18kVA est le maxi que vous pourrez avoir avec votre DB actuel et votre câble de liaison actuel.

Mais si vous ne pouvez pas faire autrement que de conserver le tri, voyez avec votre installateur pour modifier la commande de la PAC, il est quand même en partie responsable de mal vous conseiller sur le sujet.
21 janvier 2019 à 08:11
Réponse 13 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Oui je me pose de plus en plus la question de passer en monophasé surtout que j'ai l'impression que c'est ce que vous feriez ?
Je ne savais pas qu'on pouvait mettre des câbles en alu qui sont moins cher, encore un argument pour passer en mono.
Pour le câble en alu il n'y a pas de contre indication ? il faut juste que le diamètre soit plus gros ça marche aussi bien que du cuivre ?

Je suis en train de regrouper 3 circuits lumières en 1 avec bien sur 8 point lumineux max (même en regroupant mes 3 circuits j'ai que 5 points lumineux shocked).
J'ai fait un schéma... mais j'ai quelques questions :
- Est-ce que je peux repiquer la phase pour aller alimenter deux points lumineux dans une deuxième boite de dérivation située à 7m ?
- Est-ce qu'il est possible sur un double poussoir de mettre un pour un simple allumage et l'autre avec une alimentation différente un télérupteur ?

Sur le schéma je n'ai pas mis la terre pour que ce soit plus clair.
Bonne après midi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma équilibrage phases en triphasé

21 janvier 2019 à 13:48
Réponse 14 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Le mono, s'il est possible est toujours préférable, car plus souple d'utilisation, moins de contraintes de surcharge, pas de risque de rupture de neutre.
A titre perso je ferais :
- soit les coûts du passage en mono sont raisonnables et je passerais en mono
- soit je resterais en tri, mais en concevant une application adaptée au tri : PAC, plaque, chauffe-eau en tri.

Pas de contre indication pour l'alu, si ce n'est que c'est un peu plus galère à manier car plus gros.
Il faudra des fouets de raccordement, mais pour le cuivre aussi vu les sections en jeu.
Citation :
est-ce que je peux repiquer la phase pour aller alimenter deux points lumineux dans une deuxième boite de dérivation située à 7m
Oui bien entendu.
Citation :
est-ce qu'il est possible sur un double poussoir de mettre un pour un simple allumage et l'autre avec une alimentation différente un télérupteur ?
Oui, mais si le télérupteur est sous un autre disjoncteur, il faudra des phases séparées pour l'interrupteur et le poussoir.
21 janvier 2019 à 14:35
Réponse 15 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Pour regrouper des circuits éclairage, vous pouvez également tout conserver comme vous l'aviez prévu et faire le regroupement des phases et neutre dans le tableau (2 fils maxi par borne de disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec 2 bornes à connexion auto type Wago).
21 janvier 2019 à 14:40
Réponse 16 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Merci pour toutes vos réponses très instructives je suis en train de chiffrer pour passer en monophasé.
Merci pour votre astuce de raccorder deux circuits directement sur un disjoncteur je pense que ça va m'aider.
A bientôt pour de nouvelle questions. tongue
22 janvier 2019 à 12:34
Réponse 17 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 461 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
22 janvier 2019 à 12:55
Réponse 18 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.
J'aurais une petite question ce serait pour savoir si je peux faire un circuit prise sur un disjoncteur 16A câble de 1,5 avec le micro onde, le frigo, la hotte et deux prises qui seront sur l'ilot central ?
Pensez-vous que c'est judicieux ou je dois faire des circuits spéciaux pour la hotte et le frigo ?
Cordialement.
29 janvier 2019 à 13:20
Réponse 19 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.
Si vous voulez respecter la dernière norme en vigueur, non.
Le circuit des prises de la cuisine doit être en 2,5².

Avant 2015 cela aurait été autorisé.

Pas obligation de dédier des circuits à la hotte ou au frigo.
Mais éventuellement plus pertinent pour le frigo, qu'il peut être intéressant d'isoler du reste.
29 janvier 2019 à 20:38
Réponse 20 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonsoir.
J'aurais une question sur la mise à la terre. J'ai passé un câble de terre de 2,5 mm de baies vitrées en baies vitrées qui sont en alu et au passage j'ai aussi raccordé la platine de la douche, maintenant je ne sais pas si je dois raccorder ce câble de terre au tableau ou ailleurs ?
J'ai également toute une charpente métallique apparente dans le salon, j'ai donc amené une gaine à chaque ferme qui se rejoigne dans une boite de dérivation où je compte relier toutes les terres des fermes avant de les amener au tableau ou peut-être directement au piquet de terre et quelle section de cuivre me faut-il mettre ?
Si vous avez une idée de ce qu'il me faut faire n’hésitez pas.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
20 février 2019 à 20:43
Réponse 21 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
En principe on raccorde les châssis de fenêtre métallique de la salle d'eau à la L.E.S., mais pas ceux des autres pièces.
La platine de la douche, si les arrivées et départs des conduites ne sont pas métalliques, n'a pas besoin d’être raccordée à la L.E.S.
Pour les poutres, vous pouvez utiliser du 16mm² isolé ou du 25mm².
Vous pouvez relier les poutres les unes après les autres et à la borne principale de terre.
Cordialement.
20 février 2019 à 21:22
Réponse 22 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.

Ça y est je vais me lancer dans le raccordement du tableau, c’était pour avoir votre avis avec cette organisation, si vous avez des remarques, nécessitez pas. biggrin

ID TYPE A 63A 30MA
- plaque de cuisson 32A
- résistance chauffage 32A
- lave linge 20A
- pc chambre+pc tv 16A
- Éclairage extérieur nord, Est, Ouest 16A
- éclairage wc + miroir sdb + principal sdb 16A
- éclairage mezzanine + va et vient + escalier mezzanine 16A

ID TYPE AC 63A 30MA
- unité extérieure chauffage 25A courbe D
- pc lave vaisselle 20A
- pc micro onde + 2 pc îlot + hotte 16A
- pc extérieure nord,sud + 2 pc intérieures 16A
- pc sdb + pc dressing 16A
- éclairage tête de lit + va et vient escalier + éclairage buanderie 16A
- éclairage cave 16A
- volet roulant mezzanine + chambre+dressing 16A

ID TYPE AC 63A 30MA
- four 20A
- pc cuisine 20A
- pc frigo 16A
- pc mezzanine 16A
- pc unité intérieure chauffage 16A
- télérupteur salon 16A
- télérupteur chambre 16A

ID TYPE AC 63A 30MA
- sèche linge 20A
- chauffe eau 20A
- pc garage + adoucisseur 16A
- pc congélateur 16A
- éclairage extérieur sud + éclairage dessus évier+ applique intérieure côté nord 16A
- volet roulant sud, Est, nord 16A

Voilà en espérant ne pas avoir fait trop de boulette. loveliness
06 mars 2019 à 11:27
Réponse 23 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Regrouper les résistances chauffantes, l'unité extérieure et intérieure sous le même ID.
Cordialement.
06 mars 2019 à 16:57
Réponse 24 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.
Pas vraiment de remarque.
Au pire on pourrait vous reprocher de ne pas avoir un ID dédié à l'extérieur si les éléments associés ne sont pas attenants au bâtiment, mais vous êtes en rénovation, vous faites au mieux.
Je n'ai pas vu les disjoncteurs associés aux télérupteurs ?
07 mars 2019 à 07:54
Réponse 25 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
OK merci pour vos réponses.
Je vais mettre mon unité intérieure et extérieure sous le même ID.
Tout ce qui est à l’extérieur et attenant à la maison donc je vais rester comme ça.
Pour ce qui est des interrupteurs vu que j'ai pris un tableau Schneider resie9 xe (embrochable) du coup chaque télérupteur à son disjoncteur donc plus de place dans le tableau et forcement plus cher si jamais vous avez une astuce...
Et est-ce que les prises modulaires sont vraiment indispensables, faut-il en mettre obligatoirement deux sachant que j'aurais un coffret de communication avec prise rj45 prise TV, car ces fameuses prises modulaires prennent une place énorme dans le tableau du coup j'aurais pas 20% de réserve au tableau... Y a-t-il là aussi une astuce ???
Bonne journée.
07 mars 2019 à 09:34
Réponse 26 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Vous n’êtes pas obligé d'installer les prises dans le tableau, ils peuvent être mis à côté, dans le coffret de communication, ou à l'endroit où sera installé les éventuels matériels actifs dans le volume de l'ETEL.
Cordialement.
07 mars 2019 à 16:48
Réponse 27 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

Je ne connais pas le système resi9 xe. Je ne savais pas que le télérupteur incluait le disjoncteur (c'est étonnant).
La dernière version de la norme limite même à 1 le nombre de prise près de tableau de com.
Aucune obligation d'en mettre dans le tableau de répartition.
07 mars 2019 à 21:27
Réponse 28 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonsoir.
Ça y est, tableau câblé.
Maintenant il faut que je me branche au compteur qui est à 110m de la maison.
Vu que c'est une maison des années 70 elle était alimentée en triphasé donc il y a 4 câbles qui partent du compteur qui est sur le poteau électrique jusqu’à la maison en 10mm² pour faire les travaux dans le compteur en bas du poteau, j'ai mis un disjoncteur d’abonné en mono à la place de celui qui était en triphasé et j'ai branché le noir et le bleu remis un gros plomb et j'ai le jus.
Maintenant ça fait plus de 3 mois que j'ai appelé Enedis pour qu'ils me mettent le mono mais après plusieurs relances appel mail.... toujours rien donc est-ce que je peux rester avec mon câble en 10mm² et alimenter la maison comme ça, mais je vois que d’après les abaques il faudrait du 70mm² ??!!
Ou si vous me dites qu'il me faut tirer du 70mm² comment me faudrait-il le brancher ?
Cordialement.
12 mars 2019 à 21:08
Réponse 29 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.
Pour la liaison de branchement la norme recommande d'avoir une chute de tension qui ne dépasse pas 2%.
Pour 110m en mono avec un DB 30/60A qui est le standard EDF il faut effectivement du 2x70² cuivre ou du 2x120² alu (c'est sans doute moins cher).
Pour le brancher il faudra utiliser des embouts réducteurs (fouets de raccordement).
12 mars 2019 à 21:21
Réponse 30 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Il y a truc qui me chagrine pourquoi il faudrait du 70mm² car quand je vois les 4 câbles qui descendent du poteau EDF ils sont, je dirais même pas en 10mm², donc c'est quoi l'intérêt de repartir avec du plus gros... ??
12 mars 2019 à 21:32
Réponse 31 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
C'est lié :
- à la chute de tension liée à la longueur de la liaison accrue par le fait que celle ci est 2 fois plus importante en mono qu'en tri
- que vous avez avez sans doute actuellement un DB 10/30A donc une installation dimensionnée par 30A maxi alors qu'en mono vous aurez un DB 30/60A, donc devrez dimensionner pour absorber 60A.

Donc en gros votre 4x10² vous autorise un abonnement 18kVA avec un DB 10/30A jusqu'à 66m, alors qu'un 2x10² ne vous autorisera pas un abonnement 12kVA avec un DB 30/60A (section trop faible pour 60A) et vous autoriserait à la limite un abonnement 9kVA avec un DB 15/45A pour 22m maxi.

C'est pourquoi on ne peut pas toujours éviter le tri, sur les branchement de grande longueur, en tout cas si on veut limiter les coûts.
12 mars 2019 à 23:42
Réponse 32 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
D'accord je comprends mieux.
Du coup si sur les 4 câbles qui descendent du poteau je prends une phase et le neutre (c'est bien ça qui arrive du poteau 3 phases et le 4ème c'est bien un neutre ??).
Je prends une paire de fouet que je raccorde à cette phase et ce neutre, de là je branche mon câble de 2x70mm² en cuivre et je vais 110m plus loin à mon compteur qui est dans la maison ou avec une paire de fouet je raccorde au disjoncteur de branchement que j’achète directement en 60 ou 90 ampères, je me dis que 90 ce serait bien car qui peut le plus peut le moins ?!!... puis de ce disjoncteur d'abonné j'alimente mon tableau.
Est-ce bien ça ou il y a des trucs qui m’échappent.
13 mars 2019 à 05:35
Réponse 33 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Pour en revenir à la chute de tension.

Dans un câble une partie de l'énergie est dissipée en chaleur ce qui aura pour effet de diminuer la tension disponible à l'autre extrémité.
Cette chute de tension est proportionnelle à l'intensité et la longueur et inversement proportionnelle à la section.
Tant que les longueurs de câble sont courtes (moins de 20 à 30m) la chute de tension reste négligeable.
Mais au fur et à mesure que la distance augmente, la section devra augmenter pour rester dans l'épure des 2% recommandés par la norme.

Par exemple pour 60A en monophasé il faut au minimum de 16² pour encaisser cette intensité.
Mais au delà de 27m, la chute de tension maxi va excéder 2% il faudra donc passer à du 25².

Et si la longueur augmente encore, il faudra continuer à augmenter cette section :
- 16² moins de 27m
- 25² entre 27m et 42m
- 35² entre 42m et 58m
- 50² entre 58m et 83m
- 70² entre 83m et 117m
- 95² entre 117m et 158m
tout cela pour 60A et un câble en cuivre.

On peut utiliser du câble alu, moins cher, mais la résistivité de l'alu étant plus élevée, la chute de tension sera plus importante et il faudra donc mettre des sections plus importantes.

En comparaison avec un DB 10/30A en tri, le besoin en intensité sera moins élevé (30A) et la chute de tension deux fois moindre (courant faible voire nul dans le neutre, donc pas de retour à faire).
Soit pour 30A en cuivre :
- 10² moins de 66m
- 16² entre 66m et 107m
- 25² entre 107m et 166m

Toutes les valeurs données, sont calculées avec une chute de tension maxi de 2%, préconisée par la norme ces dernières années.
Sur des installations plus anciennes, le dimensionnement était plus tolérant et les calculs se faisaient souvent aux alentours de 3%. C'est sans doute le cas chez vous avec un 4x10² qui sur 110m donne 3,3% en tri pour 30A.
13 mars 2019 à 08:06
Réponse 34 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.
On ne comprend pas bien où sont le compteur et le disjoncteur EDF ?
Mais sûrement après le câble qui descend du poteau.

Donc INTERDIT et DANGEREUX de partir de là.

Si vous passez en mono, ENEDIS posera un disjoncteur mono avec 2 bornes en sortie.
C’est de là qu’il faudra repartir.
13 mars 2019 à 18:58
Réponse 35 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Oui il est juste après le câble qui descend du poteau, en fait c'est une maison qui est restée à l'abandon longtemps donc quand j'ai acheté, j'ai juste enlevé le disjoncteur différentiel qui était en triphasé et j'ai mis un disjoncteur différentiel mono que l'on voit sur les photos et j'ai remis un gros plomb et j'ai eu le courant pour faire les travaux.
Mais maintenant que j'ai le chauffage au sol cuisinière électrique... je me dis que si j'achète un disjoncteur différentiel de 60 ou 90 ampères et que je le mets à la place de l'autre et que je change le câble en 70mm² ça devrait le faire en attendant Enedis.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 mars 2019 à 19:52
Réponse 36 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Arrêtez de toucher à tout cela.
Cela ne vous appartient pas.
C'est dangereux et interdit comme dit au-dessus.
Une fausse manip et vous ne serez plus de ce monde pour m'en faire le compte rendu.

La seule chose à laquelle vous pouvez toucher ce sont les 2 fils sous le disjoncteur de branchement (en coupant le disjoncteur).

Tout le reste est de ressort d'ENEDIS.
S'il faut changer du matériel (fusibles AD, compteur, disjoncteur...) c'est eux qui fourniront et eux qui le feront.
13 mars 2019 à 21:04
Réponse 37 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonsoir,
A la lecture de ce topic, et notamment à partir du post 30, j'ai un drôle de pressentiment (arrêtez moi si je me trompe)
Vous avez modifié le panneau de comptage, changé l'AGCP, ouvert le coffret des fusibles amont compteur, mis une cartouche AD pour avoir du courant..
On dirait que cette maison avait été coupée du réseau (fusibles AD déposés), et qu'elle ne possédait plus de contrat de fourniture d'énergie (contrat radié).
Vous avez remis tous ces éléments en fonctionnement, sans autorisation, ni habilitation ; j'espère que vous avez un contrat, même de chantier, car sinon vous savez comment cela s'appelle.
Ceci est pour vous mettre en garde de tous ennuis ou accident.
Cordialement.
13 mars 2019 à 22:33
Réponse 38 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.
J'ai l'impression à voir les couleurs de conducteur qu'il y a une inversion phase neutre....
C'est peut-être normal qu'Enedis n'intervienne pas.
Si le contrat a été radié depuis un certain temps, il faut faire passer un CONSUEL à mon avis.
Cordialement.
14 mars 2019 à 06:12
Réponse 39 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
+1 avec CanecoBT
Cordialement.
14 mars 2019 à 07:02
Réponse 40 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.
Enedis m'a donné un pdl il y a plus de 1 an, je ne fais que les harceler et ils ne viennent pas du coup, moi maintenant il me faut mettre le chauffage au sol en route pour faire sécher doucement la chape liquide avant de carreler.
J'ai mis en route le chauffe eau, je me sers des lumières des prises... donc je veux bien ne rien toucher au niveau du compteur d'EDF mais est-ce que mon câble de 10mm² va fondre ou est-ce que si ça chauffe un peu, le disjoncteur d'abonné va déclencher ? je sais pas trop comment faire...
14 mars 2019 à 10:24
Réponse 41 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Ne dépassez pas les 57A.
Le disjoncteur d'abonné risque de déclencher lorsque le câble aura perdu ses qualités d'isolement.
Vous aurez des chutes de tension importantes pendant les périodes de pointe, attention donc aux équipements sensibles.
Cordialement.
14 mars 2019 à 16:42
Réponse 42 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
D'accord mais comment vous trouvez 57 ampères sachant que le disjoncteur d'abonné est calibré sur 45 ampères ?
Et si je ne dépasse pas 57 ampères je n'aurais pas de baisse de tension ?
Du coup comment je peux convertir les ampères en watt car sur la fiche technique du chauffage au sol je n'ai que les valeurs en watt.
Cordialement.
14 mars 2019 à 21:02
Réponse 43 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

P = U x I
Avec U = 230V

Attention pour le mise en route d'un chauffage au sol, les intensités peuvent être plus importantes qu'en fonctionnement normal.
Essayez néanmoins avec le câble en place ce que cela donne.
45A sur 110m de 10² c'est 10% de chute de tension. Vous n'aurez plus que 207V à l'autre bout si ENEDIS vous en fournit 230V au départ.
Car de la chute de tension un peu élevée pour des résistances de chauffage, ce n'est pas bien important.
Évitez quand même de mettre le chauffe-eau en route en même temps.
Mais si vous êtes en bout de ligne et qu'ENEDIS ne vous fournit que 210V, cela va commencer à faire juste.
14 mars 2019 à 21:49
Réponse 44 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.
57 A c'est le courant maximal que pourrait supporter un câble en PVC avec 2 conducteurs chargé suivant la méthode de référence B du tableau BD de la NFC 15-100.
Par exemple un câble posé dans un conduit en montage apparent auquel il faut d’ailleurs appliquer un coefficient réducteur de 0.9. ce qui nous fait 51A au final et il y a d'autres facteurs à tenir en compte comme la température, les groupements de circuit etc.
Cordialement.
15 mars 2019 à 06:20
Réponse 45 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
OK si je comprends bien le câble 10mm² va être vraiment juste pour supporter cette mise en route du chauffage, donc là je vais acheter le câble de 70mm² car de toute façon j'en aurais besoin plus tard quand Enedis viendra, j’espère dans ces prochains mois.
Et est-ce que ça sera beaucoup mieux si je le branche en sortie de mon disjoncteur d'abonnée de 45 A ou vous pensez que ça changera pas forcement grand chose ?
Et encore merci pour toutes ces explications.
15 mars 2019 à 11:05
Réponse 46 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé


Invité
invité
Bonsoir.
Le câble 10mm² est juste au niveau chute de tension.
Par contre Enedis a-t-il fait une étude de projet ?
Il est possible qu'il remplace le coffret ou la platine ainsi que la liaison aérienne, c'est peut-être risqué de remplacer le câble maintenant sans savoir ce qu'il font remplacer ou ajouter.
Cordialement.
15 mars 2019 à 18:57
Réponse 47 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Ça changera la chute de tension.

Pour 45A sur 110m :
- 10% avec du 10²
- 1,4% avec du 70²

Mais comme je vous l'ai dit plus haut, la chute de tension n'est pas dramatique pour une résistance de chauffage.
Donc le 10² est peut être jouable provisoirement.

Il faudrait connaitre votre puissance de chauffage au sol pour être plus affirmatif.
15 mars 2019 à 19:35
Réponse 48 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonsoir.
Je vais acheter le câble de 70mm² car après tout ce que vous me dites j'ai pas envie de flinguer un appareil à la moindre chute de tension comme ça je dormirais sur mes deux oreilles.
C'est quoi qui est risqué si je change le câble maintenant ?
Je suis en bout de ligne et ensuite jusqu'à la maison, la ligne est enterrée dans du privé donc c'est forcément à mes frais ?
La puissance thermique restituée est de 9102W.
15 mars 2019 à 20:56
Réponse 49 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.

Me voilà sur le point d'acheter le câble sauf que j'ai quelques interrogations.
J'ai contacté les fournisseurs en électricité pour avoir des devis et ils sont pas tous du même avis sur la section qu'il me faut pour mes 110m de longueur certains me disent qu'il me faut du 50mm² en cuivre et du 70mm² en alu sachant vu la différence de prix que je partirais sur de l'alu et d'autre 120mm² en alu sachant que pour le moment je suis en 45A au niveau du tableau mais que je veux pouvoir évoluer, augmenter la puissance si un jour j'en ai besoin.
Que me conseillez-vous car même sur le net je trouve des tableaux d'abaque différents.
Pour les fouets de raccordement bon ben là ils se lâchent c'est aussi cher que le câble voire plus cher mais bon il n'y a pas d'autre solution ?
Savez-vous quelle section de câble accepte le disjoncteur de branchement au niveau du compteur EDF et celui que je vais mettre dans la maison car les fouets sortent en 25mm² mais n'est-ce pas trop gros et du coup il me faudrait encore réduire à 16mm² ?
Est-ce que les fouets sont étanches sachant que j'en aurais deux en cascade si je prends du 120mm² car ils seront à l'air libre au niveau du compteur EDF ?
Voilà c'est pas évident mais je ne voudrais pas me planter...
Cordialement.
20 mars 2019 à 05:39
Réponse 50 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Comme indiqué plus haut, pour un disjoncteur de branchement 30/60A, une longueur de 110M, et une chute de tension de 2% sous un cos phi de 0,8, vous pouvez utilisez une section cuivre en 70mm² ou alu en 120mm².

Avez-vous prévu l’installation de tableau divisionnaire alimenté par le tableau principal ?
Les fouets en 25mm² rentrent dans le disjoncteur de branchement.
Ils ne sont pas étanches à l'eau, ils doivent être à l’intérieur du coffret en dessous du disjoncteur de branchement.
Cordialement.
20 mars 2019 à 19:44
Réponse 51 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

Sur un DB 30/60A c'est 25² en rigide et 16² en souple.
Je privilégierais donc des fouets en 16²
20 mars 2019 à 20:05
Réponse 52 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Non je n'ai pas prévu de tableau divisionnaire j'ai seulement mon tableau principal dans la maison, pourquoi ça change quelque chose si jamais plus tard j'en mets un ?
Vous pensez que je vais pouvoir rentrer 4 fouets dans le compteur EDF pour les mettre à l’abri ? car il m'en faut 2 pour chaque câble de 120mm² car les fouets font la réduction de 120/95 puis un autre de 95 à 25mm².
20 mars 2019 à 20:47
Réponse 53 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Dan le cas de l'ajout d'un tableau divisionnaire il est préférable d'augmenter un peu la section des conducteurs de telle sorte d'avoir 1% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal, 1% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire, il restera 1% pour la distribution éclairage du tableau divisionnaire.
Ce n'est qu'une recommandation, selon l'usage qui est prévu on peut rester sur cette section.
Est ce que le coffret extérieur à un socle? en principe c'est dans le socle que l'on met les FOUETS.
Sinon autre solution plus coûteuse ; pose d'un regard de visite à proximité du coffret, pose d'une jonction nœud coulé 67 90 182.
Ou encore une borne d'étoilement à poser à côté du coffret : borne étoilement
Jonctions et dérivations pour réseaux de distribution BT
Cordialement.
21 mars 2019 à 06:55
Réponse 54 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.
Sinon vous mettez un coffret étanche à proximité du coffret EDF.
Vous faites la liaison entre les deux en 16² et vous mettez les fouets dans le coffret étanche.
Une photo du coffret EDF aiderait à mieux vous conseiller.
21 mars 2019 à 07:32
Réponse 55 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.
Plus tard j'ai prévu de faire un petit studio 40m² qui sera accolé à la maison avec avec tout le nécessaire pour de la location et j'aurais un petit abri de jardin avec un box pour un cheval alimenté en électricité et prise à environ 30 m de la maison.
Donc vous pensez qu'il me faut passer du câble plus gros 150mm ou peut-être 185mm² ?
Et vous connaissez le diamètre extérieur pour les câbles de 120mm², 150mm², et 185mm² le tableau EDF et accrocher sur une façade j'ai donc accès par le dessous.
21 mars 2019 à 11:34
Réponse 56 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Si besoin de plus de puissance, cela n’existe pas en mono.
Donc inutile de passer plus gros.
Si vous voulez plus de puissance il faut rester en tri.
21 mars 2019 à 16:28
Réponse 57 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
21mm par câble mono conducteur en 120.
Il vous faut donc 2 câbles.
21 mars 2019 à 16:37
Réponse 58 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
A bon on ne peut pas mettre des câbles plus gros en mono pourtant ils vendent du câble jusqu’à 300mm² sur les sites de revendeur.
Et j'ai trouvé des fouets qui acceptent max 150mm² et qui réduise directement en 25mm² en câble souple, du coup je n'aurais pas deux réducteurs à mettre en cascade et je pensai prendre deux câbles en 150mm² car il n'y a que 150 euros de plus par rapport au 120mm².
22 mars 2019 à 18:15
Réponse 59 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.
Aucun intérêt, si ce n’est galérer plus de mettre du 150 mm².
22 mars 2019 à 18:47
Réponse 60 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonsoir.
Avez-vous un avis sur le diamètre de la gaine TPC qu'il me faudrait pour passer mes deux câbles de 120mm² et me faut-il les passer ensemble dans une gaine ou c'est mieux de mettre chaque câble dans une gaine séparée.
Ensuite concernant le disjoncteur différentiel que j'ai au niveau du compteur EDF et un 15/45 réglé sur 45 et est-ce que le disjoncteur différentiel que je vais acheter pour mettre au niveau du compteur de la maison peut-il un 63A au cas où plus tard je change d’abonnement.
Cordialement.
24 mars 2019 à 21:46
Réponse 61 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

Pour la gaine TPC, je ne sais pas.

Pour la coupure d'urgence du logement, si vous pensez un jour aller au delà de 45A prévoir par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
24 mars 2019 à 23:14
Réponse 62 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Pour la gaine TPC, vu la longueur et la taille du câble, mettre de la 75 ou 90 rouge.
Mais je ne saurais vous dire s'il est impératif d'en mettre 2.

Profitez également de la tranchée pour passer si nécessaire des gaines de TPC 40 rouge pour vos usages perso : asservissement HC, téléinfo, éclairage, portail, sonnette, visiophone...

Et éventuellement des 2 gaines vertes pour les Télécom si l'habitation n'est pas déjà reliée.
Et sur 110m, prévoir des regards (au moins 2) pour faciliter le tirage.
25 mars 2019 à 08:15
Réponse 63 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.
Je m'y perds un peu avec tous ces disjoncteurs...
Oui je prévois de dépasser dans le futur les 45A donc je vais essayer de récapituler.
Le compteur EDF a un disjoncteur différentiel de 45A 500mA, de la ça va au tableau électrique de la maison ou j'ai dans ma GTL une platine ou je mets un disjoncteur différentiel de 60A 500mA instantanée (non sélectif) et de là j'alimente mon tableau où il y a mes interrupteurs différentiels 63A, est-ce que si je fais ça c'est bon ?
Merci pour les infos des gaines car j'aurais oublié les vertes pour le télécom. biggrin
25 mars 2019 à 12:34
Réponse 64 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Non justement je vous ai dit pas d'instantané dans la GTL.

Je vous proposais 3 possibilités en réponse 62.
Il faut choisir l'une des trois.
25 mars 2019 à 19:37
Réponse 65 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
OK j'ai compris merci de votre patience.
Je vais mettre le disjoncteur de branchement 60A NON différentiel car il s'adaptera sur la platine de la GTL.
Par contre je viens de m'apercevoir que le disjoncteur de branchement qui et au compteur EDF n'est pas sélectif c'est pas grave je peux rester comme ça pour le moment ?
Bonne journée.
26 mars 2019 à 06:24
Réponse 66 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

C'est pas grave, c'est juste qu'il risque de sauter en 1er en cas de défaut d'isolement et vous obliger à réenclencher dans la rue.
Par contre lorsqu'on vous le changera pour un 30/60A, veillez à ce qu'on vous mette bien un sélectif.
26 mars 2019 à 20:03
Réponse 67 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Vous demanderez à Enedis son remplacement par un sélectif lors du raccordement définitif.
Cordialement.
26 mars 2019 à 20:06
Réponse 68 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonsoir.
Voilà le câble est tiré biggrin et j'ai reçu les fouets pour raccorder tout ça, sauf que quand je regarde comment mettre les fouets tout le monde dit qu'il ne faut pas dénuder le câble, que c'est la vis qui vient écraser la gaine et ça fait contact et moi sur les fouets il y a marqué dénuder sur 45mm.
Je vous mets le lien des fouets s'il y en a qui les ont déjà utilisé je suis preneur d'info car à plus de 300 euros les 4 je ne veux pas me planter :
https://www.comptoir-du-cable.com/reducteur-de-section/133-embouts-reducteurs-de-cable-150-25mm2-t4.html
Et je compte mettre un boitier étanche où il y aura les fouets et puis me raccorder au tableau EDF.
Donc des fouets au tableau je met du 16mm² ou + ? et il y a une distance maximum à respecter entre les fouets et le tableau ?
Et y a-t'il des dominos spéciaux pour raccorder la sortie du fouet qui est en 25mm² et le câble de 16mm² ou + ? qui va au tableau ou les dominos standard noir font l'affaire.
Cordialement.
Bonne soirée.
01 avril 2019 à 21:12
Réponse 69 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.
Il faut suivre la fiche d'instruction du produit. Il y a plusieurs types et modèles de fouet dont certains ne nécessitent pas de dénuder les conducteurs.
Vous pouvez mettre un câble en 16 ou 25mm².
La distance n'a pas trop d'importance pour 2m de longueur si le boîtier est à proximité du coffret.
Vous pouvez mettre des dominos ayant une section permettant de serrer les 2 conducteurs ensemble sur les 2 vis.
Cordialement.
02 avril 2019 à 06:47
Réponse 70 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Bonjour.
J'avance petit à petit mais je n'ai pas repéré mes deux câbles (ceux de 120mm² qui alimentent la maison du compteur au tableau intérieur) avant de les tirer, du coup j'ai une chance sur deux de mettre le neutre au disjoncteur du tableau EDF et pas au disjoncteur du tableau de la maison !!!! huffy
04 avril 2019 à 07:01
Réponse 71 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Regardez au niveau des marques des métrés des câbles.
Cordialement.
04 avril 2019 à 16:28
Réponse 72 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.
Sinon une fois le raccordement fait, vous pouvez toujours détecter la phase au multimètre.
04 avril 2019 à 17:42
Réponse 73 forum électricité bricovidéo.com

Avis équilibrage phase en triphasé

pc1
Membre inscrit
pc1
28 messages
Merci.
C'est bon j'ai repérer au marquage qui a sur le câble.

Merci.
05 avril 2019 à 06:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Équilibrage de phases en triphasé
    N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 3. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 7. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 8. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 9. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
>>> Résultats suivants pour : Avis équilibrage phase en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite