Répartition tableau triphasé 15KVA
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
23483
Question Forum Électricité : Répartition tableau triphasé 15KVA
Bonjour.
Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit à un contrat à 15 kVA.
J'ai réalisé sous Excel la répartition des circuits sur le nouveau Resi9 que j'ai commencé à installer.
Sachant qu'il y aura une buanderie avec un four et une plaque qui serviront rarement et une cuisine avec un four et une plaque utilisés quotidiennement, pouvez-vous me dire si la répartition est correcte ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit à un contrat à 15 kVA.
J'ai réalisé sous Excel la répartition des circuits sur le nouveau Resi9 que j'ai commencé à installer.
Sachant qu'il y aura une buanderie avec un four et une plaque qui serviront rarement et une cuisine avec un four et une plaque utilisés quotidiennement, pouvez-vous me dire si la répartition est correcte ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2023 à 07:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
BonjourStich292.
L'abonnement triphasé engendre des contraintes. Tout ce qui peut fonctionner sur deux ou trois phases est à favoriser afin d'équilibrer les intensités.
Sont concernés : les plaques de cuisson 3 ou 4 feux, l'eau chaude sanitaire à résistance, la PAC (si possible), la borne de recharge de véhicule électrique, d'autres récepteurs à définir mais il ne semble pas y en avoir beaucoup.
On suppose que le tableau concerne des circuits existants ; on remarque qu'il y a beaucoup de circuits de prises qui pourraient peut-être être regroupés : PC parents lit et PC parents TV, cuisine crédences etc.
Les pac pourraient être regroupées en aval d'un seul ID tétrapolaire pour avoir une protection indépendante.
Il se peut que 15 kVA soit une puissance insuffisante.
Réduire le nombre d'interrupteurs différentiels mono serait peut-être à envisager en couplant des départs. Rajouter un ID tétra.
Prévoir un départ indépendant triphasé pour une éventuelle borne de recharge véhicule électrique.
Il n'y a pas de circuit éclairage extérieur.
L'ID type F ne semble pas se justifier, un AC suffirait.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
L'abonnement triphasé engendre des contraintes. Tout ce qui peut fonctionner sur deux ou trois phases est à favoriser afin d'équilibrer les intensités.
Sont concernés : les plaques de cuisson 3 ou 4 feux, l'eau chaude sanitaire à résistance, la PAC (si possible), la borne de recharge de véhicule électrique, d'autres récepteurs à définir mais il ne semble pas y en avoir beaucoup.
On suppose que le tableau concerne des circuits existants ; on remarque qu'il y a beaucoup de circuits de prises qui pourraient peut-être être regroupés : PC parents lit et PC parents TV, cuisine crédences etc.
Les pac pourraient être regroupées en aval d'un seul ID tétrapolaire pour avoir une protection indépendante.
Il se peut que 15 kVA soit une puissance insuffisante.
Réduire le nombre d'interrupteurs différentiels mono serait peut-être à envisager en couplant des départs. Rajouter un ID tétra.
Prévoir un départ indépendant triphasé pour une éventuelle borne de recharge véhicule électrique.
Il n'y a pas de circuit éclairage extérieur.
L'ID type F ne semble pas se justifier, un AC suffirait.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Actuellement, j'ai tiré toutes les lignes en place pour la plaque de cuisson monophasée comme PAC.
Ayant peu de notions en électricité, dois-je mettre les 2 PAC derrière l'ID tetra, sachant que les lignes sont en monophasé ?
Je vais regrouper au maximum les lignes de prises de chambre.
D'accord, je partirai donc sur un AC pour les frigos et congélateurs.
Ayant peu de notions en électricité, dois-je mettre les 2 PAC derrière l'ID tetra, sachant que les lignes sont en monophasé ?
Je vais regrouper au maximum les lignes de prises de chambre.
D'accord, je partirai donc sur un AC pour les frigos et congélateurs.
26 janvier 2023 à 15:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
De base, j'étais parti sur deux ID par rangée pour un souci de sélectivité.
Pour l'éclairage extérieur, il est couplé sur une ligne d'éclairage du tableau.
Pour l'éclairage extérieur, il est couplé sur une ligne d'éclairage du tableau.
26 janvier 2023 à 15:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Re. Il y a rarement des déclenchements d'ID 30 mA. Vous pouvez peut-être en mettre moins.
En général, pour un habitat classique (pas une ferme), 3 ID mono suffisent, et un ou deux tri.
Voir les exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Maintenant il faut rendre la borne de recharge de véhicule électrique complètement indépendante (prévoir quelques espaces en attendant), la ligne congélateur peut avoir son propre DJ différentiel type SI (c’est cher).
On attire votre attention sur la plaque de cuisson 3 ou 4 feux. En mono elle ne fonctionnera pas avec seulement 5 kVA par phase. Et il y en a deux.
Pour les Pac, il y a le groupe extérieur et les splits ; est-ce ainsi ? Un ID tétrapolaire peut alimenter des Pac en mono sur deux phases. Et il y aurait encore une phase de disponible pour autre chose.
L'idée serait de simplifier la distribution en diminuant le nombre d'ID et travailler l'équilibrage des intensités.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
En général, pour un habitat classique (pas une ferme), 3 ID mono suffisent, et un ou deux tri.
Voir les exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Maintenant il faut rendre la borne de recharge de véhicule électrique complètement indépendante (prévoir quelques espaces en attendant), la ligne congélateur peut avoir son propre DJ différentiel type SI (c’est cher).
On attire votre attention sur la plaque de cuisson 3 ou 4 feux. En mono elle ne fonctionnera pas avec seulement 5 kVA par phase. Et il y en a deux.
Pour les Pac, il y a le groupe extérieur et les splits ; est-ce ainsi ? Un ID tétrapolaire peut alimenter des Pac en mono sur deux phases. Et il y aurait encore une phase de disponible pour autre chose.
L'idée serait de simplifier la distribution en diminuant le nombre d'ID et travailler l'équilibrage des intensités.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 17:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
La maison est relativement grande (215 m²) avec 2 salles de bains, 3 chambres, 2 bureaux, un salon/cuisine, une buanderie et un sous-sol.
Oui, c'est 2 unités extérieures 8 KW 4 sorties Split en 3G4 mm². Je confirme que les plaques sont bien en 3G6 mm².
Oui, c'est 2 unités extérieures 8 KW 4 sorties Split en 3G4 mm². Je confirme que les plaques sont bien en 3G6 mm².
26 janvier 2023 à 18:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Si je comprends bien, si je pars sur cette solution il faut que je mette un ID Tretra 4P + Neutre suivi de disjoncteur divisionnaire à 2 phases ?
26 janvier 2023 à 20:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Minimum 18 kVA vu les puissances demandées. Si 8 kW est la puissance absorbée par une unité extérieure, en monophasé ça ne passe pas.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 22:16
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Ok, la solution de passer en monophasé est-elle toujours envisageable ?
26 janvier 2023 à 23:37
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
En monophasé le contrat maximum est de 12 kVA.
Vous annoncez des puissances de PAC de 8 kW et sur le tableau on voit 2 kW, et une protection à 25 A ; il y a des incohérences. On suppose alors que 8 kW est la puissance restituée. Ce qui importe est la puissance absorbée.
On comprend que l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau thermodynamique.
Chaque plaque de cuisson 3 ou 4 feux peut absorber jusqu'à plus de 6 kW.
Vu d'ici, le tri 15 kVA voire 18 kVA semble la bonne puissance, mais pour l'équilibrage des intensités, qui est une contrainte majeure, est à prendre en compte. La maison est grande et il faudra voir si la puissance de chauffe est suffisante.
On ne voit pas comment on pourrait délester certaines charges avec un gestionnaire d'énergie pour éviter de dépasser la puissance souscrite de 5 à 6 kVA par phase.
Rester en triphasé, oui, mais il faut absolument utiliser un maximum de récepteurs sur 2 ou 3 phases. La cuisson par plaque sur 2 phases est courante.
Et même si ce n'est pas à votre ordre du jour, il faut penser à la borne de recharge triphasée et bridée à une puissance convenable inférieure ou égale à 11 kW, avec un fonctionnement dit "intelligent" qui adapte la puissance de recharge de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite (en réalité, c'est le courant qui est contrôlé).
Il faudrait refaire le bilan des puissances en régime permanent.
Éclairage et PC classiques consomment très peu. Reste le chauffage et la cuisson. Dans les gros consommateurs il y a four, lave-linge et lave-vaisselle (qui peuvent fonctionner en différé).
Le point qui nous chagrine est la présence de récepteurs monophasés gourmands (plaque de cuisson) qui vont déséquilibrer une phase, au détriment de la puissance totale. On voit aussi qu'il y a une véranda, qui peut être difficile à chauffer.
Chaque salle de bain nécessite un sèche-serviette de 1 kW environ.
Vu d'ici il y a aussi une incertitude sur les PAC. Il y a trop d'interrupteurs différentiels.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Votre projet n'est pas très simple. Il y a de la surface. Ne faudrait-il pas vous faire aider par un électricien bien expérimenté ?
Cordialement.
Répartition tableau triphasé 15KVA
Citation :Ce semble très difficile.
Ok, la solution de passer en monophasé est-elle toujours envisageable ?
En monophasé le contrat maximum est de 12 kVA.
Vous annoncez des puissances de PAC de 8 kW et sur le tableau on voit 2 kW, et une protection à 25 A ; il y a des incohérences. On suppose alors que 8 kW est la puissance restituée. Ce qui importe est la puissance absorbée.
On comprend que l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau thermodynamique.
Chaque plaque de cuisson 3 ou 4 feux peut absorber jusqu'à plus de 6 kW.
Vu d'ici, le tri 15 kVA voire 18 kVA semble la bonne puissance, mais pour l'équilibrage des intensités, qui est une contrainte majeure, est à prendre en compte. La maison est grande et il faudra voir si la puissance de chauffe est suffisante.
On ne voit pas comment on pourrait délester certaines charges avec un gestionnaire d'énergie pour éviter de dépasser la puissance souscrite de 5 à 6 kVA par phase.
Rester en triphasé, oui, mais il faut absolument utiliser un maximum de récepteurs sur 2 ou 3 phases. La cuisson par plaque sur 2 phases est courante.
Et même si ce n'est pas à votre ordre du jour, il faut penser à la borne de recharge triphasée et bridée à une puissance convenable inférieure ou égale à 11 kW, avec un fonctionnement dit "intelligent" qui adapte la puissance de recharge de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite (en réalité, c'est le courant qui est contrôlé).
Il faudrait refaire le bilan des puissances en régime permanent.
Éclairage et PC classiques consomment très peu. Reste le chauffage et la cuisson. Dans les gros consommateurs il y a four, lave-linge et lave-vaisselle (qui peuvent fonctionner en différé).
Le point qui nous chagrine est la présence de récepteurs monophasés gourmands (plaque de cuisson) qui vont déséquilibrer une phase, au détriment de la puissance totale. On voit aussi qu'il y a une véranda, qui peut être difficile à chauffer.
Chaque salle de bain nécessite un sèche-serviette de 1 kW environ.
Vu d'ici il y a aussi une incertitude sur les PAC. Il y a trop d'interrupteurs différentiels.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Votre projet n'est pas très simple. Il y a de la surface. Ne faudrait-il pas vous faire aider par un électricien bien expérimenté ?
Cordialement.
27 janvier 2023 à 08:56
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Oui pardon pour les PAC air/air en puissance absorbéé on est à 2Kw max (1,620 à 1,940Kw froid à chaud), la puissance frigorifique est à 7.4Kw et calorifique à 9.6Kw.
C'est bien un thermodynamique avec une puissance absorbée de 700W (Auer Edel 270)
Concernant les plaques de cuisson, elles sont actuellement en 3G4mm², si nécessaire je peut les passer en câble 5G2.5mm².
La véranda fait partie intégrante du salon et cuisine, tout est ouvert, environ 70m²: où il y a 3 split (2x3.5 + 1x2.5Kw).
La 2nd SDB n'aura pas de sèche-serviette.
C'est bien un thermodynamique avec une puissance absorbée de 700W (Auer Edel 270)
Concernant les plaques de cuisson, elles sont actuellement en 3G4mm², si nécessaire je peut les passer en câble 5G2.5mm².
La véranda fait partie intégrante du salon et cuisine, tout est ouvert, environ 70m²: où il y a 3 split (2x3.5 + 1x2.5Kw).
La 2nd SDB n'aura pas de sèche-serviette.
27 janvier 2023 à 09:22
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Que pensez-vous de la répartition ?
27 janvier 2023 à 16:49
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Ce semble mieux.
Mais : les interrupteurs sont différentiels 30 mA. Les appareillages en cascade sont des disjoncteurs et non des disjoncteurs différentiels.
On va tabler sur un abonnement 18 kVA, soit 6 kVA par phase, et 30 A. Si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 30 A vous voyez que les ID mono peuvent être de 40 A. Il en est de même pour les ID tétrapolaires.
Voir si vous ne pouvez pas brancher tous les départs mono en aval des 3 ID mono.
En faisant le compte des départs mono, s'ils sont branchés sur les 3 ID mono il y aura 10 DJ environ par ID.
La norme pour le neuf précise 8 DJ par ID je crois. En rénovation on n'est pas assujetti à cette valeur.
Au besoin il sera toujours possible de rajouter un ID tétra en y branchant des DJ mono à choisir. Il faut voir.
L'ami CMT devrait apporter les précisions.
La hotte peut être branchée sur une PC ordinaire de la cuisine idem pour un frigo, ligne spécifique inutile. Vous pouvez laisser la protection micro-ondes seule.
Calibrer les PC à 20 A est inutile (bien qu'autorisé), 16 A est bien suffisant. Idem pour les circuits d'éclairage. Vu l'usage généralisé des led, on peut mettre une protection de calibre inférieur. On rappelle néanmoins que c'est la ligne qui est protégée, pas le récepteur.
Pour ce qui est de la borne de recharge véhicule, il vaut mieux attendre si vous n'êtes pas concerné pour le moment. Elle doit être protégée avec des matériels particuliers qu'on détaillera plus tard. Sachant qu'en tri ce sera un modèle 22 kW (qu'il faudra brider et asservir au courant maximum autorisé par l'abonnement, il faudra prévoir un délestage, certainement à l'aide de 3 tores ou de la sortie I1 I2 du Linky. Normalement, la borne de recharge, sa ligne et ses protections doivent être effectuée par un électricien agréé RVE si la puissance est supérieure à 3 680 W.
Les pompes à chaleur absorbent 2 kW, comme un lave-linge. Vous pouvez dimensionner leur protection en 16 A voire 20 A avec alimentation en 2,5 mm², et disjoncteur mono. Peut-être faudra t-il en mettre une sur la phase 1 et l'autre sur la phase 2, ce serait meilleur pour l'équilibrage des intensités, leur fonctionnement risquant d'être simultané. Le thermodynamique sous-sol pourrait être branché sur le même ID. Vous auriez alors réparti les deux PAC et le thermodynamique SS en aval du même ID. On voit que ce dernier fonctionne sur deux phases ; est-ce normal ?
ID plaque cuisine et Thermodynamique : L'idée serait de brancher les deux plaques cuisson, les fours et le four micro-ondes sur ce même ID qui regrouperait ainsi toute la cuisson. Le thermodynamique pourrait être sur l'ID tétra au dessus.
Déjà suggéré : les départs mono ne pourraient-il pas être répartis sur les 3 ID monophasés ? Ceci réserverait alors l'ID tétra juste pour la cuisson.
Et dans ce cas, vous gagnez un ID tétra, ce n'est pas négligeable.
L'autre travail qui vous attend est d'estimer la consommation par phase de chaque récepteur afin d'équilibrer au mieux les intensités. Il y a forcément une pondération car seuls les gros récepteurs sont prépondérants et ils ne fonctionnent pas tous en même temps sauf les PAC et le thermodynamique (à moins que le fonctionnement de celui-ci puisse être décalé dans le temps - pas d'expérience). Les circuits mono PC et lumière ne consomment pas grand chose. La cuisson (cuisine) plaque bien répartie sur 2 phases et le four sur la troisième serait judicieuse. La plaque de cuisson occasionnelle pourrait peut-être être un modèle d'appoint.
On retient que vous comprenez pourquoi la plaque de cuisson doit fonctionner sur deux phases ; c'est évident vu la puissance. Au moment de l'achat il faudra vous en enquérir.
Il ne faut pas oublier qu'avec 18 kVA on ne dispose que de 6 kVA par phase.
Bien qu'on ait ébauché votre tableau du mieux qu'on a pu, il serait bon qu'un électricien ami vous conseille également.
Il faut encore fignoler.
Ici on est en 18 kVA avec chauffage électrique sans délesteur, et en zone tempérée, le Linky n'a jamais coupé.
Mais on est modestes sur les thermostats.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
Mais : les interrupteurs sont différentiels 30 mA. Les appareillages en cascade sont des disjoncteurs et non des disjoncteurs différentiels.
On va tabler sur un abonnement 18 kVA, soit 6 kVA par phase, et 30 A. Si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 30 A vous voyez que les ID mono peuvent être de 40 A. Il en est de même pour les ID tétrapolaires.
Voir si vous ne pouvez pas brancher tous les départs mono en aval des 3 ID mono.
En faisant le compte des départs mono, s'ils sont branchés sur les 3 ID mono il y aura 10 DJ environ par ID.
La norme pour le neuf précise 8 DJ par ID je crois. En rénovation on n'est pas assujetti à cette valeur.
Au besoin il sera toujours possible de rajouter un ID tétra en y branchant des DJ mono à choisir. Il faut voir.
L'ami CMT devrait apporter les précisions.
La hotte peut être branchée sur une PC ordinaire de la cuisine idem pour un frigo, ligne spécifique inutile. Vous pouvez laisser la protection micro-ondes seule.
Calibrer les PC à 20 A est inutile (bien qu'autorisé), 16 A est bien suffisant. Idem pour les circuits d'éclairage. Vu l'usage généralisé des led, on peut mettre une protection de calibre inférieur. On rappelle néanmoins que c'est la ligne qui est protégée, pas le récepteur.
Pour ce qui est de la borne de recharge véhicule, il vaut mieux attendre si vous n'êtes pas concerné pour le moment. Elle doit être protégée avec des matériels particuliers qu'on détaillera plus tard. Sachant qu'en tri ce sera un modèle 22 kW (qu'il faudra brider et asservir au courant maximum autorisé par l'abonnement, il faudra prévoir un délestage, certainement à l'aide de 3 tores ou de la sortie I1 I2 du Linky. Normalement, la borne de recharge, sa ligne et ses protections doivent être effectuée par un électricien agréé RVE si la puissance est supérieure à 3 680 W.
Les pompes à chaleur absorbent 2 kW, comme un lave-linge. Vous pouvez dimensionner leur protection en 16 A voire 20 A avec alimentation en 2,5 mm², et disjoncteur mono. Peut-être faudra t-il en mettre une sur la phase 1 et l'autre sur la phase 2, ce serait meilleur pour l'équilibrage des intensités, leur fonctionnement risquant d'être simultané. Le thermodynamique sous-sol pourrait être branché sur le même ID. Vous auriez alors réparti les deux PAC et le thermodynamique SS en aval du même ID. On voit que ce dernier fonctionne sur deux phases ; est-ce normal ?
ID plaque cuisine et Thermodynamique : L'idée serait de brancher les deux plaques cuisson, les fours et le four micro-ondes sur ce même ID qui regrouperait ainsi toute la cuisson. Le thermodynamique pourrait être sur l'ID tétra au dessus.
Déjà suggéré : les départs mono ne pourraient-il pas être répartis sur les 3 ID monophasés ? Ceci réserverait alors l'ID tétra juste pour la cuisson.
Et dans ce cas, vous gagnez un ID tétra, ce n'est pas négligeable.
L'autre travail qui vous attend est d'estimer la consommation par phase de chaque récepteur afin d'équilibrer au mieux les intensités. Il y a forcément une pondération car seuls les gros récepteurs sont prépondérants et ils ne fonctionnent pas tous en même temps sauf les PAC et le thermodynamique (à moins que le fonctionnement de celui-ci puisse être décalé dans le temps - pas d'expérience). Les circuits mono PC et lumière ne consomment pas grand chose. La cuisson (cuisine) plaque bien répartie sur 2 phases et le four sur la troisième serait judicieuse. La plaque de cuisson occasionnelle pourrait peut-être être un modèle d'appoint.
On retient que vous comprenez pourquoi la plaque de cuisson doit fonctionner sur deux phases ; c'est évident vu la puissance. Au moment de l'achat il faudra vous en enquérir.
Il ne faut pas oublier qu'avec 18 kVA on ne dispose que de 6 kVA par phase.
Bien qu'on ait ébauché votre tableau du mieux qu'on a pu, il serait bon qu'un électricien ami vous conseille également.
Il faut encore fignoler.
Ici on est en 18 kVA avec chauffage électrique sans délesteur, et en zone tempérée, le Linky n'a jamais coupé.
Mais on est modestes sur les thermostats.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
27 janvier 2023 à 23:34
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Ok, donc si je comprends bien, il faut que je parte sur des ID Mono et Tetra en 40 A.
Concernant la hotte, elle est branchée sur une ligne (boîte de dérivation dans l'îlot de cuisine) qui comprend également l'alimentation du micro-ondes et j'y brancherais d'ici 2 ou 3 ans toute la partie home cinéma, c'est-à-dire vidéo projecteur + toile de projection motorisée. Est-ce que cela pose un problème ?
Pour la ligne du frigo, j'avais prévu de mettre sous le même disjoncteur différentiel SI pour le coup, le frigo situé dans la cuisine + 2 congélateurs et 1 frigo situé dans la buanderie.
Je vais revoir le calibrage des disjoncteurs PC et éclairage. Les câbles des pompes à chaleur sont déjà tirés en 3G4mm², du coup je peux partir sur des disjoncteurs mono 20A avec 1 pompe sur phase 1 et 1 pompe sur phase 2 ?
Pour le thermodynamique, je me suis trompé, l'alimentation n'a qu'une phase.
Le problème, c'est que je ne connais aucun électricien
Merci quand même pour vos réponses, je vais faire les modifications.
Concernant la hotte, elle est branchée sur une ligne (boîte de dérivation dans l'îlot de cuisine) qui comprend également l'alimentation du micro-ondes et j'y brancherais d'ici 2 ou 3 ans toute la partie home cinéma, c'est-à-dire vidéo projecteur + toile de projection motorisée. Est-ce que cela pose un problème ?
Pour la ligne du frigo, j'avais prévu de mettre sous le même disjoncteur différentiel SI pour le coup, le frigo situé dans la cuisine + 2 congélateurs et 1 frigo situé dans la buanderie.
Je vais revoir le calibrage des disjoncteurs PC et éclairage. Les câbles des pompes à chaleur sont déjà tirés en 3G4mm², du coup je peux partir sur des disjoncteurs mono 20A avec 1 pompe sur phase 1 et 1 pompe sur phase 2 ?
Pour le thermodynamique, je me suis trompé, l'alimentation n'a qu'une phase.
Le problème, c'est que je ne connais aucun électricien

Merci quand même pour vos réponses, je vais faire les modifications.
28 janvier 2023 à 10:25
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Par contre, je viens de m'apercevoir que la plaque est une 7200W et que le câble d'alimentation est à trois phases, donc je peux le répartir sur les trois phases.
Il faut donc que j'utilise du 5G2.5mm² ?
Il faut donc que j'utilise du 5G2.5mm² ?
28 janvier 2023 à 10:34
Réponse 18 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Re.
Congélateurs sur une ligne dédiée avec DJ différentiel type SI, de préférence, mais il faut des euros.
Cordialement.
Citation :Faites une ligne spécifique ou utilisez une ligne de PC non dédiée. Mais pourquoi sur la hotte ?
j'y brancherais d'ici 2 ou 3 ans toute la partie home cinéma,
Congélateurs sur une ligne dédiée avec DJ différentiel type SI, de préférence, mais il faut des euros.
Citation :Oui, et le thermo sur la phase 3. Il y aurait une certaine logique.
avec 1 pompe sur phase 1 et 1 pompe sur phase 2 ?
Citation :Oui, mais si l'achat est en cours, il faut vous assurer que la plaque ne fonctionne pas qu'en monophasé (certains constructeurs diminuent les coûts en ne prévoyant pas le fonctionnement sur deux phases). Ok alors pour un 5G2,5 mm². Ou 5 conducteurs dans un tube, avec une préférence pour le souple HO7V-K.
donc je peux la répartir sur les 3 phases.
Citation :Voir avec votre entourage et le bouche à oreilles.
je ne connais aucun électricien
Cordialement.
28 janvier 2023 à 14:13
Réponse 19 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Vu la nouvelle version de 13:08. Ça se tient. Les DJ tétrapolaires pour la cuisson peuvent être des 16 A (Pb de coût et d'utilité).
Alimentation de la ligne congélateur et frigo phase 3. Si vous optez pour un disjoncteur différentiel SI, il faut l'alimenter depuis le bornier 100 A.
L'intérêt est qu'un défaut d'isolement en aval de l'ID VDI Alarme etc. ne coupe pas les congélateurs.
On rappelle que un défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre, ou si par inadvertance un imprudent touche une phase.
Le projet semble bien déblayé.
Alimentation de la ligne congélateur et frigo phase 3. Si vous optez pour un disjoncteur différentiel SI, il faut l'alimenter depuis le bornier 100 A.
L'intérêt est qu'un défaut d'isolement en aval de l'ID VDI Alarme etc. ne coupe pas les congélateurs.
On rappelle que un défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre, ou si par inadvertance un imprudent touche une phase.
Le projet semble bien déblayé.
28 janvier 2023 à 14:34
Réponse 20 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Bonjour.
Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher ce week-end, j'ai effectué les quelques modifications du tableau Excel.
Pour la plaque, je l'ai déjà depuis quelques temps mais elle est montée actuellement en monophasée, avec 2 fils de phases sertis ensemble et 2 fils de neutre sertis ensemble et la terre.
C'est une Sauter SPI 4368B de puissance totale 7200W dont un foyer 5000W. Vaut-il mieux la mettre en biphasée ou triphasée ?
Je n'ai pas réussi à voir si elle supporte le triphasé.
L'alimentation de la plaque se fait par le plafond du sous-sol, accrochée avec les autres alimentations électriques : split + tube frigorifique,... (tableau dans sous-sol) et remonte par une gaine dans le sol pour finir dans une boîte sous la plaque.
Vaut-il mieux partir sur du câble que du fil ?
Pour la hotte et le micro-ondes, j'ai tiré une ligne depuis le tableau jusqu'à une boîte pavillonnaire située dans le faux plafond au-dessus de la cuisine où arrive dedans l'alimentation électrique de tout le rez-de-chaussée : éclairage + crédences + hotte plafonnier + micro-ondes,...
C'est pour cela que j'ai branché sur une ligne non dédiée la hotte et le micro-ondes et il n'y a que cela pour le moment, sachant que d'ici quelques temps j'aurai à brancher toute la partie home cinéma.
Vaut-il mieux brancher le micro-ondes tout seul du coup ? J'ai 2 ou 3 gaines d'attente au cas où qui viennent depuis le sous-sol.
Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher ce week-end, j'ai effectué les quelques modifications du tableau Excel.
Pour la plaque, je l'ai déjà depuis quelques temps mais elle est montée actuellement en monophasée, avec 2 fils de phases sertis ensemble et 2 fils de neutre sertis ensemble et la terre.
C'est une Sauter SPI 4368B de puissance totale 7200W dont un foyer 5000W. Vaut-il mieux la mettre en biphasée ou triphasée ?
Je n'ai pas réussi à voir si elle supporte le triphasé.
L'alimentation de la plaque se fait par le plafond du sous-sol, accrochée avec les autres alimentations électriques : split + tube frigorifique,... (tableau dans sous-sol) et remonte par une gaine dans le sol pour finir dans une boîte sous la plaque.
Vaut-il mieux partir sur du câble que du fil ?
Pour la hotte et le micro-ondes, j'ai tiré une ligne depuis le tableau jusqu'à une boîte pavillonnaire située dans le faux plafond au-dessus de la cuisine où arrive dedans l'alimentation électrique de tout le rez-de-chaussée : éclairage + crédences + hotte plafonnier + micro-ondes,...
C'est pour cela que j'ai branché sur une ligne non dédiée la hotte et le micro-ondes et il n'y a que cela pour le moment, sachant que d'ici quelques temps j'aurai à brancher toute la partie home cinéma.
Vaut-il mieux brancher le micro-ondes tout seul du coup ? J'ai 2 ou 3 gaines d'attente au cas où qui viennent depuis le sous-sol.
30 janvier 2023 à 09:49
Réponse 21 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Bonjour Stich292. La plaque est une induction 3 feux de moyenne gamme, donc monophasée (sans possibilité de la brancher en tri sur deux phases). Le foyer droit de 5 kW peut avoir raison de l'intensité maximum autorisée par chaque phase.
Si vous voulez être tranquille, il va falloir vous en séparer pour un modèle à brancher en triphasé (sur deux phases). Ce sera le critère de choix avec le nombre de feux. Il faudra des euros. Et du temps pour chercher le bon produit.
Cordialement.
Citation :C'est dans la fiche technique ici https://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/plaque-de-cuisson/sauter/plaque-induction-sauter--spi4368b--231678.php
Je n'ai pas réussi à voir si elle supporte le triphasé.
Si vous voulez être tranquille, il va falloir vous en séparer pour un modèle à brancher en triphasé (sur deux phases). Ce sera le critère de choix avec le nombre de feux. Il faudra des euros. Et du temps pour chercher le bon produit.
Citation :Il n'y a pas de contre indication. Le câble peut cheminer par les vides de construction, les conducteurs doivent être dans une gaine.
Vaut-il mieux partir sur du câble que du fil ?
Citation :Quand on peut on créé une ligne ; sinon, une PC non dédiée suffit.
Vaut-il mieux brancher le micro-ondes tout seul du coup ?
Cordialement.
30 janvier 2023 à 13:46
Réponse 22 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Ah je pensais que la plaque pouvait se brancher en triphasé...
Le problème c'est que je ne vais pas la changer de suite, peut-être d'ici 2 ou 3 ans avec la plaque neuve côté cuisine et celle-ci côté buanderie.
Du coup en attendant, il va falloir la brancher que sur une seule phase, j'espère que ça ne posera pas de problème particulier.
Ci-joint les modifs apportées, la répartition semble bonne ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le problème c'est que je ne vais pas la changer de suite, peut-être d'ici 2 ou 3 ans avec la plaque neuve côté cuisine et celle-ci côté buanderie.
Du coup en attendant, il va falloir la brancher que sur une seule phase, j'espère que ça ne posera pas de problème particulier.
Ci-joint les modifs apportées, la répartition semble bonne ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 janvier 2023 à 19:45
Réponse 23 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Re. Ça se tient, hormis les lignes plaques de cuisson.
Faites en sorte de pouvoir changer les lignes 6 mm² pour du triphasé 2,5 mm², et montez un DJ tétrapolaire 16 A pour chaque.
Seules quelques vieilles plaques vitrocéram fonctionnent sur trois phases ; les plaques à induction sur deux. Mais pas toutes, vous en faites l'expérience.
Une question posée au service clients De Dietrich concernant ce fait (pas de plaques en tri) s'est conclue par (en exagérant) : "c'est comme ça". Bref, pas prévu, question de prix certainement.
Conclusion personnelle : les habitats alimentés en triphasé (<=18 kVA) ne sont pas pris en compte pour les plaques à moins de 500 €. Il faut donc "taper" dans le haut de gamme, avec cette précision concernant l'alimentation "220-240/380-415 V"
Cordialement.
Citation :Le feu 5 kW + un sèche-cheveux sur la même phase fera disjoncter le Linky. Vous devrez changer de plaque rapidement.
j'espère que ça ne posera pas de problème particulier.
Faites en sorte de pouvoir changer les lignes 6 mm² pour du triphasé 2,5 mm², et montez un DJ tétrapolaire 16 A pour chaque.
Seules quelques vieilles plaques vitrocéram fonctionnent sur trois phases ; les plaques à induction sur deux. Mais pas toutes, vous en faites l'expérience.
Une question posée au service clients De Dietrich concernant ce fait (pas de plaques en tri) s'est conclue par (en exagérant) : "c'est comme ça". Bref, pas prévu, question de prix certainement.
Conclusion personnelle : les habitats alimentés en triphasé (<=18 kVA) ne sont pas pris en compte pour les plaques à moins de 500 €. Il faut donc "taper" dans le haut de gamme, avec cette précision concernant l'alimentation "220-240/380-415 V"
Cordialement.
01 février 2023 à 10:10
Réponse 24 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
OK à l'heure actuelle je ne vais pas pouvoir changer la plaque, quel serait la solution pour éviter de disjoncter tout en conservant la plaque ?
Merci.
Merci.
02 février 2023 à 16:03
Réponse 25 d'un contributeur du forum électricité
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Répartition tableau triphasé 15KVA
Citation :Ne pas utiliser le feu 5 kW, mais les plus petits. C'est tout bête.
quel serait la solution pour éviter de disjoncter
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
02 février 2023 à 16:19
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
OK ça je me doutais mais il n'y a pas une possibilité d'équilibrage des phases ?
Avec en Phase 1 :
- PAC RDC + Lave-vaisselle + sèche-linge + micro-ondes
Phase 2 :
- PAC Étage + four cuisine + four buanderie + lave-linge
Phase 3 :
- Thermodynamique + Plaque de cuisson cuisine + plaque de cuisson buanderie + sèche-serviette
Je pense que mettre les 2 plaques ensemble serait judicieux sachant que je ne l'ai utiliserais jamais ensemble.
De plus, le thermodynamique ne fonctionne pas en permanence et il faut que je vois si je peut le faire fonctionner seulement la nuit.
De même pour les fours sur la même phase vu qu'ils seront utilisés simultanément.
C'est bien ces ID Tétrapolaires 4P+N Type A - 40A 30mAh en Schneider à commander : A9R21440 ?
Avec en Phase 1 :
- PAC RDC + Lave-vaisselle + sèche-linge + micro-ondes
Phase 2 :
- PAC Étage + four cuisine + four buanderie + lave-linge
Phase 3 :
- Thermodynamique + Plaque de cuisson cuisine + plaque de cuisson buanderie + sèche-serviette
Je pense que mettre les 2 plaques ensemble serait judicieux sachant que je ne l'ai utiliserais jamais ensemble.
De plus, le thermodynamique ne fonctionne pas en permanence et il faut que je vois si je peut le faire fonctionner seulement la nuit.
De même pour les fours sur la même phase vu qu'ils seront utilisés simultanément.
C'est bien ces ID Tétrapolaires 4P+N Type A - 40A 30mAh en Schneider à commander : A9R21440 ?
02 février 2023 à 19:12
Réponse 27 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Re. Il faudra équilibrer de toute façon.
On a cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule plaque. On a peut-être mal lu. A terme il faudra une plaque qui fonctionne sur deux phases. Devant l'écran on ne peut anticiper quand il y aura surcharge.
Différence Rési 9 Acti 9 https://www.se.com/fr/fr/work/products/master-ranges/9-series/
Rési 9 : Id avec alimentation par le bas
Acti 9 : ID avec alimentation par le haut. Ensuite, la gamme est déclinée.
ID Acti9 iLDK : PDC 4,5 kA : suffisant pour le domestique.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/7560-acti9-iid-k/?parent-subcategory-id=1620
Ici il y a Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 4P 40A type AC 30mA A9R55440
Cordialement.
On a cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule plaque. On a peut-être mal lu. A terme il faudra une plaque qui fonctionne sur deux phases. Devant l'écran on ne peut anticiper quand il y aura surcharge.
Différence Rési 9 Acti 9 https://www.se.com/fr/fr/work/products/master-ranges/9-series/
Rési 9 : Id avec alimentation par le bas
Acti 9 : ID avec alimentation par le haut. Ensuite, la gamme est déclinée.
ID Acti9 iLDK : PDC 4,5 kA : suffisant pour le domestique.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/7560-acti9-iid-k/?parent-subcategory-id=1620
Ici il y a Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 4P 40A type AC 30mA A9R55440
Cordialement.
02 février 2023 à 23:25
Réponse 29 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Pour la plaque en attente c'est un DJ Tétra 16A, en resi9 c'est une courbe C avec une coupure en 4.5kA aussi ?
04 février 2023 à 21:16
Réponse 30 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
J'ai une autre question concernant les répartiteurs horizontaux.
Pour les ID Mono, je vais prendre des répartiteurs embrochable XE en 10 modules suivi des 8 modules vu que j'ai un tableau XE.
Pour les ID Tetra, avec quoi répartir au mieux les différentes phases sur les DJ Mono ?
Pour les ID Mono, je vais prendre des répartiteurs embrochable XE en 10 modules suivi des 8 modules vu que j'ai un tableau XE.
Pour les ID Tetra, avec quoi répartir au mieux les différentes phases sur les DJ Mono ?
04 février 2023 à 21:25
Réponse 31 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Bonjour Stich292. Il faudra être modéré sur l'usage des deux plaques de cuisson mono sur la même phase. Ce sera l'une ou l'autre, mais pas les deux simultanément.
Pas d'expérience sur l'usage des équipements embrochables triphasés. Il doit bien y avoir moyen de sélectionner la phase pour les DJ monophasés. Il faudrait regarder le mode d'emploi. Un contributeur expérimenté pourrait peut-être vous répondre. On pratique davantage le raccordement par peignes.
Cordialement.
Pas d'expérience sur l'usage des équipements embrochables triphasés. Il doit bien y avoir moyen de sélectionner la phase pour les DJ monophasés. Il faudrait regarder le mode d'emploi. Un contributeur expérimenté pourrait peut-être vous répondre. On pratique davantage le raccordement par peignes.
Cordialement.
05 février 2023 à 10:54
Réponse 32 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Oui j’ai prévu de n’utiliser qu’une seule place à la fois et le jour où je la change je passerais la plaque cuisine sur 2 phases
J’ai pas réussi à trouver d’info sur ce système en triphasé.
Sinon je partirais sur du peigne classique 3P+N.
Concernant les rangées le mieux est de placer les 3 rangées ID tétra au bas du tableau et de mettre au plus haut les 2 rangées ID mono avec en première rangée le répartiteur à droite non ?
J’ai pas réussi à trouver d’info sur ce système en triphasé.
Sinon je partirais sur du peigne classique 3P+N.
Concernant les rangées le mieux est de placer les 3 rangées ID tétra au bas du tableau et de mettre au plus haut les 2 rangées ID mono avec en première rangée le répartiteur à droite non ?
06 février 2023 à 11:05
Réponse 33 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Re.
Cordialement.
Citation :On fait comme on veut, il n'y a pas de règle. Regrouper les ID mono est simple, et les tétra aussi. Il faut que ce soit pratique. Si en plus il y a une certaine logique et que l'implantation est esthétique, c'est une question de goût.
Concernant les rangées le mieux est de placer les 3 rangées ID tétra au bas du tableau et de mettre au plus haut les 2 rangées ID mono avec en première rangée le répartiteur à droite non ?
Cordialement.
06 février 2023 à 13:25
Réponse 34 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Bonjour,
J'ai effectué quelques modifications.
J'ai mis sur l'ID Tetra Cuisson le reste des gros récepteurs mono du tableau, à savoir le sèche-linge, le lave-linge, le sèche-serviette et le lave-vaisselle, afin d'interchanger pour l'équilibrage des phases sur la même rangée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai effectué quelques modifications.
J'ai mis sur l'ID Tetra Cuisson le reste des gros récepteurs mono du tableau, à savoir le sèche-linge, le lave-linge, le sèche-serviette et le lave-vaisselle, afin d'interchanger pour l'équilibrage des phases sur la même rangée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 février 2023 à 06:44
Réponse 35 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Bonjour Stitch292.
Erreur de nom : ID tétrapolaire 3 P + N (et non 4P + N).
Les deux plaques de cuisson mono sur la même phase sont le problème qu'il faudra résoudre rapidement si Linky disjoncte.
A terme il faudra peut-être un ensemble ID tétra + DJ tétra pour la plaque fonctionnant sur deux phases.
Ou bien conserver ce DJ tétrapolaire et distribuer les autres récepteurs monophasés sur les 3 ID mono, ce qui serait plus logique.
En bref, réserver l'ID tétrapolaire uniquement pour la cuisson.
Cordialement.
Erreur de nom : ID tétrapolaire 3 P + N (et non 4P + N).
Les deux plaques de cuisson mono sur la même phase sont le problème qu'il faudra résoudre rapidement si Linky disjoncte.
A terme il faudra peut-être un ensemble ID tétra + DJ tétra pour la plaque fonctionnant sur deux phases.
Ou bien conserver ce DJ tétrapolaire et distribuer les autres récepteurs monophasés sur les 3 ID mono, ce qui serait plus logique.
En bref, réserver l'ID tétrapolaire uniquement pour la cuisson.
Cordialement.
08 février 2023 à 09:36
Réponse 36 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Oui, pardon, c'est bien un 3P+N.
À terme, je remplacerais la plaque par une utilisant les 2 phases, donc sur l'ID Tetra, remplacer le DJ Mono par un DJ Tetra.
Mais puis-je tout de même y mettre les 3 ou 4 gros récepteurs mono en plus sur ce même ID Tetra cuisson (niveau calibrages et sécurité) afin de pouvoir les changer de phases pour un meilleur équilibrage si besoin ?
Je parle du lave-vaisselle + lave-linge + sèche-linge ou les réintégrer dans les ID Mono.
Mise à part ces 3 gros récepteurs, j'ai tout mis sous les ID Mono.
À terme, je remplacerais la plaque par une utilisant les 2 phases, donc sur l'ID Tetra, remplacer le DJ Mono par un DJ Tetra.
Mais puis-je tout de même y mettre les 3 ou 4 gros récepteurs mono en plus sur ce même ID Tetra cuisson (niveau calibrages et sécurité) afin de pouvoir les changer de phases pour un meilleur équilibrage si besoin ?
Je parle du lave-vaisselle + lave-linge + sèche-linge ou les réintégrer dans les ID Mono.
Mise à part ces 3 gros récepteurs, j'ai tout mis sous les ID Mono.
08 février 2023 à 12:33
Réponse 37 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
L'avis personnel est qu'il y a de la place en aval des ID mono.
Réserver l'ID tétrapolaire à usage unique de la cuisson se défend.
Ici c'est fait ainsi : toutes les lignes mono en aval de 3 ID mono (même un four), plaque et chauffe-eau en aval d'un ID tétrapolaire, chauffage en aval d'un autre ID tétrapolaire.
Il y a aussi un DJ différentiel DI pour un congélateur qui n'a jamais déclenché.
Et s'il déclenche, on s'en apercevra peut-être trop tard.
Un coupe haie a déclenché ID + DJ un jour.
Si un jour il faut alimenter une borne de recharge, ce sera avec un départ triphasé indépendant.
Et tout cela fonctionne sans problème.
Vous faites au mieux.
Réserver l'ID tétrapolaire à usage unique de la cuisson se défend.
Ici c'est fait ainsi : toutes les lignes mono en aval de 3 ID mono (même un four), plaque et chauffe-eau en aval d'un ID tétrapolaire, chauffage en aval d'un autre ID tétrapolaire.
Il y a aussi un DJ différentiel DI pour un congélateur qui n'a jamais déclenché.
Et s'il déclenche, on s'en apercevra peut-être trop tard.
Un coupe haie a déclenché ID + DJ un jour.
Si un jour il faut alimenter une borne de recharge, ce sera avec un départ triphasé indépendant.
Et tout cela fonctionne sans problème.
Vous faites au mieux.
08 février 2023 à 13:37
Réponse 38 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 février 2023 à 13:51
Réponse 40 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Vous êtes parti de loin ! Votre projet a été bien pris en main.
Si vous avez un circuit ou deux en mono à rajouter, il reste quelques moduleslibres. Il faudra voir si un DJ est assigné à l'éclairage extérieur et à un portail. Il faudrait tout relire.
On vous laisse faire.
Le plus simple est d'utiliser des peignes.
Reste à choisir le matériel et une enveloppe de bonne taille.
Vous pouvez rajouter une PC ou deux sur le tableau.
Pendant le câblage il faudra identifier les circuits, une petite étiquette avec un ruban adhésif 3M ou équivalent autour de Ph + N, écrite au feutre indélébile.
Laissez suffisamment de mou aux conducteurs s'il faut changer l'emplacement des DJ.
Pour câbler on peut aussi utiliser du HO7V-K avec des embouts. Et des bornes type Wago à levier série 222.
Pour l'outillage, choisissez le meilleur dont une pince à dénuder automatique. On en oublie certainement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si vous avez un circuit ou deux en mono à rajouter, il reste quelques moduleslibres. Il faudra voir si un DJ est assigné à l'éclairage extérieur et à un portail. Il faudrait tout relire.
On vous laisse faire.
Le plus simple est d'utiliser des peignes.
Reste à choisir le matériel et une enveloppe de bonne taille.
Vous pouvez rajouter une PC ou deux sur le tableau.
Pendant le câblage il faudra identifier les circuits, une petite étiquette avec un ruban adhésif 3M ou équivalent autour de Ph + N, écrite au feutre indélébile.
Laissez suffisamment de mou aux conducteurs s'il faut changer l'emplacement des DJ.
Pour câbler on peut aussi utiliser du HO7V-K avec des embouts. Et des bornes type Wago à levier série 222.
Pour l'outillage, choisissez le meilleur dont une pince à dénuder automatique. On en oublie certainement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 février 2023 à 21:20
Réponse 41 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Oui merci à vous.
En effet, il faut que je rajoute l'alimentation du portail au tableau, j'ai prévu de l'électrifier courant de l'année.
L'éclairage extérieur est pris sur un DJ (RDC ECL 2).
Je serais parti sur un tableau Schneider resi9 4x18 modules avec goulotte GTL 18 modules, puis-je utiliser les peignes verticaux 3P+N (R9PXV4) pour l'alimentation des 3 ID Tetra ou faut-il les alimenter chacun depuis le répartiteur ?
Pour l'alimentation des ID Tetra, c'est en fil 16mm² ? De même pour la terre ?
Il y a actuellement sur l'ancien tableau du fil H07VR, je peux continuer avec ça ?
Pour le calcul des intensités, il vaut mieux partir sur un multimètre ?
En effet, il faut que je rajoute l'alimentation du portail au tableau, j'ai prévu de l'électrifier courant de l'année.
L'éclairage extérieur est pris sur un DJ (RDC ECL 2).
Je serais parti sur un tableau Schneider resi9 4x18 modules avec goulotte GTL 18 modules, puis-je utiliser les peignes verticaux 3P+N (R9PXV4) pour l'alimentation des 3 ID Tetra ou faut-il les alimenter chacun depuis le répartiteur ?
Pour l'alimentation des ID Tetra, c'est en fil 16mm² ? De même pour la terre ?
Il y a actuellement sur l'ancien tableau du fil H07VR, je peux continuer avec ça ?
Pour le calcul des intensités, il vaut mieux partir sur un multimètre ?
08 février 2023 à 22:34
Réponse 42 d'un contributeur du forum électricité
Répartition tableau triphasé 15KVA
Re.
Pour ce qui concerne le choix du tableau et des accessoires vous faites au mieux.
On connait bien les coffrets Pragma, moins les Resi9 davantage grand public.
https://www.se.com/fr/fr/product-range/1161-pragma/
L'alimentation des ID monophasés et triphasés peut se faire avec des peignes verticaux, il suffit de choisir les bons. Les ID tétra de 40 A peuvent aussi être alimentés en conducteurs uniques en 10 mm², mais le DJ de branchement étant supposément limité à 30 A (soit 18 kVA), utiliser du 6 mm² ne serait pas un scandale. Néanmoins on vous conseille d'utiliser du HO7V-K avec embouts depuis le répartiteur.
Le HO7V-R est relativement rigide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement
Pour ce qui concerne le choix du tableau et des accessoires vous faites au mieux.
On connait bien les coffrets Pragma, moins les Resi9 davantage grand public.
https://www.se.com/fr/fr/product-range/1161-pragma/
L'alimentation des ID monophasés et triphasés peut se faire avec des peignes verticaux, il suffit de choisir les bons. Les ID tétra de 40 A peuvent aussi être alimentés en conducteurs uniques en 10 mm², mais le DJ de branchement étant supposément limité à 30 A (soit 18 kVA), utiliser du 6 mm² ne serait pas un scandale. Néanmoins on vous conseille d'utiliser du HO7V-K avec embouts depuis le répartiteur.
Le HO7V-R est relativement rigide.
Citation :On suppose que vous évoquez la mesure. On utilise une pince ampèremétrique. Multimétrix, mais il faut sortir des euros.
Pour le calcul des intensités, il vaut mieux partir sur un multimètre ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement
09 février 2023 à 14:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 4. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
- N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
- 5. Répartition tableau électrique triphasé
- N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
- 6. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
- N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
- 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite