Question Forum Électricité : Répartition tableau électrique triphasé

Jules63
Membre inscrit
Jules63
6 messages
Bonjour,

En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau.
La maison sera équipée en triphasé (de par sa surface, équipement notamment atelier).
J'ai aujourd'hui fait un dessin du tableau électrique mais je ne suis pas sûr d'avoir réparti au mieux les différentes puissances.
Si les experts peuvent m'aider ce serait super. smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
répartition tableau électrique triphasérépartition tableau électrique triphasé

14 février 2018 à 16:40
Réponse 1 du forum électricité

Répartition tableau électrique triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Tous les départs en sortie de l'interrupteur différentiel tétra sont en triphasé ?
A quoi est destiné le compteur monophasé en bas du tableau ? A-t-il une protection dédiée ?
Les différents circuits me semblent bien répartis.

Cordialement.
Daniel.
14 février 2018 à 18:34
Réponse 2 du forum électricité

Répartition tableau électrique triphasé

Jules63
Membre inscrit
Jules63
6 messages
Bonjour.

Oui tout ce qui suit l'id tetra sont en triphasé, j'ai essayé d'y mettre le maximum.
Pour le compteur mono il s'agit d'un gestionnaire d’énergie (obligatoire rt 2012 je crois ?) donc il aura effectivement une protection dédiée oubliée sur le schéma.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
15 février 2018 à 10:21
Réponse 3 du forum électricité

Répartition tableau électrique triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour.
Citation :
pas sûr d'avoir réparti au mieux les différentes puissances.
C'est à vous de les estimer et de les répartir sur les 3 phases.
LL LV et four sur 3 phases différentes.
Idem pour les deux sèche-serviettes.
Frigo et hotte peuvent être branchés sur des circuits non spécialisés. Vous économisez alors 2 lignes et 2 DJ.
Il vous faudra un boitier enveloppe de bonne taille.
On aime bien Pragma Evolution chez Schneider Electric. 18 à 24 modules. Les 3 borniers de phase sont à commander à part.
Cordialement.
15 février 2018 à 10:40
Réponse 4 du forum électricité

Répartition tableau électrique triphasé

Jules63
Membre inscrit
Jules63
6 messages
Bonjour.

Je pense donc que ma 3ème phase en vert est sûrement surchargée.
Je vais passer le LL sur la 2ème phase.

Pour le frigo et hotte, je suis dans la cuisine, a déjà 12 prises.
Par contre je peux créer une ligne (frigo hotte et micro ondes peut-être ?).
Merci pour la référence du boitier, effectivement les solutions toutes prêtes type drivia je peux oublier.
Cordialement.
15 février 2018 à 11:04
Réponse 5 du forum électricité

Répartition tableau électrique triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bien reçu Jules. Vous allez faire un tableau sur mesures et il vaut mieux qu'il soit confortable dans les trois dimensions. Vous pouvez approvisionner en Schneider, Legrand, Hager, en oubliant les marques asiatiques de premier prix. Certains grossistes vendent aux particuliers (CGED) pour un projet complet vous pouvez avoir un prix remisé. Il faut tout prévoir avant commande, le moindre mécanisme, le moindre enjoliveur.
Un circuit micro-ondes est possible, un autre pour frigo + hotte aussi. Vous faites au mieux. Vous pouvez câbler avec des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Gaine ICT de 20 ou 25 suivant les circuits. Très peu de 16. 5 ou 6 couleurs pour la lumière.
Drivia pas connu.
Cordialement.
15 février 2018 à 11:54
Réponse 6 du forum électricité

Répartition tableau électrique triphasé

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Pour la cuisine, vous devez en principe avoir un circuit pour 6 prises de courant dédié, vous pouvez créer un autre circuit avec 12 prises maximum pour le restant de la cuisine sur une autre phase.

Cordialement.
Daniel.
15 février 2018 à 16:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
    N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
  • 4. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
    N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
>>> Résultats suivants pour : Répartition tableau électrique triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite