Profil du membre pc1
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit pc1 sur le forum Électricité

a posté 28 messages sur le forum Électricité :
Merci.
C'est bon j'ai repérer au marquage qui a sur le câble.
Merci.
C'est bon j'ai repérer au marquage qui a sur le câble.
Merci.
05 avril 2019 à 06:16

Bonjour.
J'avance petit à petit mais je n'ai pas repéré mes deux câbles (ceux de 120mm² qui alimentent la maison du compteur au tableau intérieur) avant de les tirer, du coup j'ai une chance sur deux de mettre le neutre au disjoncteur du tableau EDF et pas au disjoncteur du tableau de la maison !!!!
J'avance petit à petit mais je n'ai pas repéré mes deux câbles (ceux de 120mm² qui alimentent la maison du compteur au tableau intérieur) avant de les tirer, du coup j'ai une chance sur deux de mettre le neutre au disjoncteur du tableau EDF et pas au disjoncteur du tableau de la maison !!!!

04 avril 2019 à 07:01

Bonsoir.
Voilà le câble est tiré
et j'ai reçu les fouets pour raccorder tout ça, sauf que quand je regarde comment mettre les fouets tout le monde dit qu'il ne faut pas dénuder le câble, que c'est la vis qui vient écraser la gaine et ça fait contact et moi sur les fouets il y a marqué dénuder sur 45mm.
Je vous mets le lien des fouets s'il y en a qui les ont déjà utilisé je suis preneur d'info car à plus de 300 euros les 4 je ne veux pas me planter :
https://www.comptoir-du-cable.com/reducteur-de-section/133-embouts-reducteurs-de-cable-150-25mm2-t4.html
Et je compte mettre un boitier étanche où il y aura les fouets et puis me raccorder au tableau EDF.
Donc des fouets au tableau je met du 16mm² ou + ? et il y a une distance maximum à respecter entre les fouets et le tableau ?
Et y a-t'il des dominos spéciaux pour raccorder la sortie du fouet qui est en 25mm² et le câble de 16mm² ou + ? qui va au tableau ou les dominos standard noir font l'affaire.
Cordialement.
Bonne soirée.
Voilà le câble est tiré

Je vous mets le lien des fouets s'il y en a qui les ont déjà utilisé je suis preneur d'info car à plus de 300 euros les 4 je ne veux pas me planter :
https://www.comptoir-du-cable.com/reducteur-de-section/133-embouts-reducteurs-de-cable-150-25mm2-t4.html
Et je compte mettre un boitier étanche où il y aura les fouets et puis me raccorder au tableau EDF.
Donc des fouets au tableau je met du 16mm² ou + ? et il y a une distance maximum à respecter entre les fouets et le tableau ?
Et y a-t'il des dominos spéciaux pour raccorder la sortie du fouet qui est en 25mm² et le câble de 16mm² ou + ? qui va au tableau ou les dominos standard noir font l'affaire.
Cordialement.
Bonne soirée.
01 avril 2019 à 21:12

OK j'ai compris merci de votre patience.
Je vais mettre le disjoncteur de branchement 60A NON différentiel car il s'adaptera sur la platine de la GTL.
Par contre je viens de m'apercevoir que le disjoncteur de branchement qui et au compteur EDF n'est pas sélectif c'est pas grave je peux rester comme ça pour le moment ?
Bonne journée.
Je vais mettre le disjoncteur de branchement 60A NON différentiel car il s'adaptera sur la platine de la GTL.
Par contre je viens de m'apercevoir que le disjoncteur de branchement qui et au compteur EDF n'est pas sélectif c'est pas grave je peux rester comme ça pour le moment ?
Bonne journée.
26 mars 2019 à 06:24

Bonjour.
Je m'y perds un peu avec tous ces disjoncteurs...
Oui je prévois de dépasser dans le futur les 45A donc je vais essayer de récapituler.
Le compteur EDF a un disjoncteur différentiel de 45A 500mA, de la ça va au tableau électrique de la maison ou j'ai dans ma GTL une platine ou je mets un disjoncteur différentiel de 60A 500mA instantanée (non sélectif) et de là j'alimente mon tableau où il y a mes interrupteurs différentiels 63A, est-ce que si je fais ça c'est bon ?
Merci pour les infos des gaines car j'aurais oublié les vertes pour le télécom.
Je m'y perds un peu avec tous ces disjoncteurs...
Oui je prévois de dépasser dans le futur les 45A donc je vais essayer de récapituler.
Le compteur EDF a un disjoncteur différentiel de 45A 500mA, de la ça va au tableau électrique de la maison ou j'ai dans ma GTL une platine ou je mets un disjoncteur différentiel de 60A 500mA instantanée (non sélectif) et de là j'alimente mon tableau où il y a mes interrupteurs différentiels 63A, est-ce que si je fais ça c'est bon ?
Merci pour les infos des gaines car j'aurais oublié les vertes pour le télécom.

25 mars 2019 à 12:34

Bonsoir.
Avez-vous un avis sur le diamètre de la gaine TPC qu'il me faudrait pour passer mes deux câbles de 120mm² et me faut-il les passer ensemble dans une gaine ou c'est mieux de mettre chaque câble dans une gaine séparée.
Ensuite concernant le disjoncteur différentiel que j'ai au niveau du compteur EDF et un 15/45 réglé sur 45 et est-ce que le disjoncteur différentiel que je vais acheter pour mettre au niveau du compteur de la maison peut-il un 63A au cas où plus tard je change d’abonnement.
Cordialement.
Avez-vous un avis sur le diamètre de la gaine TPC qu'il me faudrait pour passer mes deux câbles de 120mm² et me faut-il les passer ensemble dans une gaine ou c'est mieux de mettre chaque câble dans une gaine séparée.
Ensuite concernant le disjoncteur différentiel que j'ai au niveau du compteur EDF et un 15/45 réglé sur 45 et est-ce que le disjoncteur différentiel que je vais acheter pour mettre au niveau du compteur de la maison peut-il un 63A au cas où plus tard je change d’abonnement.
Cordialement.
24 mars 2019 à 21:46

A bon on ne peut pas mettre des câbles plus gros en mono pourtant ils vendent du câble jusqu’à 300mm² sur les sites de revendeur.
Et j'ai trouvé des fouets qui acceptent max 150mm² et qui réduise directement en 25mm² en câble souple, du coup je n'aurais pas deux réducteurs à mettre en cascade et je pensai prendre deux câbles en 150mm² car il n'y a que 150 euros de plus par rapport au 120mm².
Et j'ai trouvé des fouets qui acceptent max 150mm² et qui réduise directement en 25mm² en câble souple, du coup je n'aurais pas deux réducteurs à mettre en cascade et je pensai prendre deux câbles en 150mm² car il n'y a que 150 euros de plus par rapport au 120mm².
22 mars 2019 à 18:15

Bonjour.
Plus tard j'ai prévu de faire un petit studio 40m² qui sera accolé à la maison avec avec tout le nécessaire pour de la location et j'aurais un petit abri de jardin avec un box pour un cheval alimenté en électricité et prise à environ 30 m de la maison.
Donc vous pensez qu'il me faut passer du câble plus gros 150mm ou peut-être 185mm² ?
Et vous connaissez le diamètre extérieur pour les câbles de 120mm², 150mm², et 185mm² le tableau EDF et accrocher sur une façade j'ai donc accès par le dessous.
Plus tard j'ai prévu de faire un petit studio 40m² qui sera accolé à la maison avec avec tout le nécessaire pour de la location et j'aurais un petit abri de jardin avec un box pour un cheval alimenté en électricité et prise à environ 30 m de la maison.
Donc vous pensez qu'il me faut passer du câble plus gros 150mm ou peut-être 185mm² ?
Et vous connaissez le diamètre extérieur pour les câbles de 120mm², 150mm², et 185mm² le tableau EDF et accrocher sur une façade j'ai donc accès par le dessous.
21 mars 2019 à 11:34

Non je n'ai pas prévu de tableau divisionnaire j'ai seulement mon tableau principal dans la maison, pourquoi ça change quelque chose si jamais plus tard j'en mets un ?
Vous pensez que je vais pouvoir rentrer 4 fouets dans le compteur EDF pour les mettre à l’abri ? car il m'en faut 2 pour chaque câble de 120mm² car les fouets font la réduction de 120/95 puis un autre de 95 à 25mm².
Vous pensez que je vais pouvoir rentrer 4 fouets dans le compteur EDF pour les mettre à l’abri ? car il m'en faut 2 pour chaque câble de 120mm² car les fouets font la réduction de 120/95 puis un autre de 95 à 25mm².
20 mars 2019 à 20:47

Bonjour.
Me voilà sur le point d'acheter le câble sauf que j'ai quelques interrogations.
J'ai contacté les fournisseurs en électricité pour avoir des devis et ils sont pas tous du même avis sur la section qu'il me faut pour mes 110m de longueur certains me disent qu'il me faut du 50mm² en cuivre et du 70mm² en alu sachant vu la différence de prix que je partirais sur de l'alu et d'autre 120mm² en alu sachant que pour le moment je suis en 45A au niveau du tableau mais que je veux pouvoir évoluer, augmenter la puissance si un jour j'en ai besoin.
Que me conseillez-vous car même sur le net je trouve des tableaux d'abaque différents.
Pour les fouets de raccordement bon ben là ils se lâchent c'est aussi cher que le câble voire plus cher mais bon il n'y a pas d'autre solution ?
Savez-vous quelle section de câble accepte le disjoncteur de branchement au niveau du compteur EDF et celui que je vais mettre dans la maison car les fouets sortent en 25mm² mais n'est-ce pas trop gros et du coup il me faudrait encore réduire à 16mm² ?
Est-ce que les fouets sont étanches sachant que j'en aurais deux en cascade si je prends du 120mm² car ils seront à l'air libre au niveau du compteur EDF ?
Voilà c'est pas évident mais je ne voudrais pas me planter...
Cordialement.
Me voilà sur le point d'acheter le câble sauf que j'ai quelques interrogations.
J'ai contacté les fournisseurs en électricité pour avoir des devis et ils sont pas tous du même avis sur la section qu'il me faut pour mes 110m de longueur certains me disent qu'il me faut du 50mm² en cuivre et du 70mm² en alu sachant vu la différence de prix que je partirais sur de l'alu et d'autre 120mm² en alu sachant que pour le moment je suis en 45A au niveau du tableau mais que je veux pouvoir évoluer, augmenter la puissance si un jour j'en ai besoin.
Que me conseillez-vous car même sur le net je trouve des tableaux d'abaque différents.
Pour les fouets de raccordement bon ben là ils se lâchent c'est aussi cher que le câble voire plus cher mais bon il n'y a pas d'autre solution ?
Savez-vous quelle section de câble accepte le disjoncteur de branchement au niveau du compteur EDF et celui que je vais mettre dans la maison car les fouets sortent en 25mm² mais n'est-ce pas trop gros et du coup il me faudrait encore réduire à 16mm² ?
Est-ce que les fouets sont étanches sachant que j'en aurais deux en cascade si je prends du 120mm² car ils seront à l'air libre au niveau du compteur EDF ?
Voilà c'est pas évident mais je ne voudrais pas me planter...
Cordialement.
20 mars 2019 à 05:39

Bonsoir.
Je vais acheter le câble de 70mm² car après tout ce que vous me dites j'ai pas envie de flinguer un appareil à la moindre chute de tension comme ça je dormirais sur mes deux oreilles.
C'est quoi qui est risqué si je change le câble maintenant ?
Je suis en bout de ligne et ensuite jusqu'à la maison, la ligne est enterrée dans du privé donc c'est forcément à mes frais ?
La puissance thermique restituée est de 9102W.
Je vais acheter le câble de 70mm² car après tout ce que vous me dites j'ai pas envie de flinguer un appareil à la moindre chute de tension comme ça je dormirais sur mes deux oreilles.
C'est quoi qui est risqué si je change le câble maintenant ?
Je suis en bout de ligne et ensuite jusqu'à la maison, la ligne est enterrée dans du privé donc c'est forcément à mes frais ?
La puissance thermique restituée est de 9102W.
15 mars 2019 à 20:56

OK si je comprends bien le câble 10mm² va être vraiment juste pour supporter cette mise en route du chauffage, donc là je vais acheter le câble de 70mm² car de toute façon j'en aurais besoin plus tard quand Enedis viendra, j’espère dans ces prochains mois.
Et est-ce que ça sera beaucoup mieux si je le branche en sortie de mon disjoncteur d'abonnée de 45 A ou vous pensez que ça changera pas forcement grand chose ?
Et encore merci pour toutes ces explications.
Et est-ce que ça sera beaucoup mieux si je le branche en sortie de mon disjoncteur d'abonnée de 45 A ou vous pensez que ça changera pas forcement grand chose ?
Et encore merci pour toutes ces explications.
15 mars 2019 à 11:05

D'accord mais comment vous trouvez 57 ampères sachant que le disjoncteur d'abonné est calibré sur 45 ampères ?
Et si je ne dépasse pas 57 ampères je n'aurais pas de baisse de tension ?
Du coup comment je peux convertir les ampères en watt car sur la fiche technique du chauffage au sol je n'ai que les valeurs en watt.
Cordialement.
Et si je ne dépasse pas 57 ampères je n'aurais pas de baisse de tension ?
Du coup comment je peux convertir les ampères en watt car sur la fiche technique du chauffage au sol je n'ai que les valeurs en watt.
Cordialement.
14 mars 2019 à 21:02

Bonjour.
Enedis m'a donné un pdl il y a plus de 1 an, je ne fais que les harceler et ils ne viennent pas du coup, moi maintenant il me faut mettre le chauffage au sol en route pour faire sécher doucement la chape liquide avant de carreler.
J'ai mis en route le chauffe eau, je me sers des lumières des prises... donc je veux bien ne rien toucher au niveau du compteur d'EDF mais est-ce que mon câble de 10mm² va fondre ou est-ce que si ça chauffe un peu, le disjoncteur d'abonné va déclencher ? je sais pas trop comment faire...
Enedis m'a donné un pdl il y a plus de 1 an, je ne fais que les harceler et ils ne viennent pas du coup, moi maintenant il me faut mettre le chauffage au sol en route pour faire sécher doucement la chape liquide avant de carreler.
J'ai mis en route le chauffe eau, je me sers des lumières des prises... donc je veux bien ne rien toucher au niveau du compteur d'EDF mais est-ce que mon câble de 10mm² va fondre ou est-ce que si ça chauffe un peu, le disjoncteur d'abonné va déclencher ? je sais pas trop comment faire...
14 mars 2019 à 10:24

Oui il est juste après le câble qui descend du poteau, en fait c'est une maison qui est restée à l'abandon longtemps donc quand j'ai acheté, j'ai juste enlevé le disjoncteur différentiel qui était en triphasé et j'ai mis un disjoncteur différentiel mono que l'on voit sur les photos et j'ai remis un gros plomb et j'ai eu le courant pour faire les travaux.
Mais maintenant que j'ai le chauffage au sol cuisinière électrique... je me dis que si j'achète un disjoncteur différentiel de 60 ou 90 ampères et que je le mets à la place de l'autre et que je change le câble en 70mm² ça devrait le faire en attendant Enedis.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Mais maintenant que j'ai le chauffage au sol cuisinière électrique... je me dis que si j'achète un disjoncteur différentiel de 60 ou 90 ampères et que je le mets à la place de l'autre et que je change le câble en 70mm² ça devrait le faire en attendant Enedis.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 mars 2019 à 19:52

D'accord je comprends mieux.
Du coup si sur les 4 câbles qui descendent du poteau je prends une phase et le neutre (c'est bien ça qui arrive du poteau 3 phases et le 4ème c'est bien un neutre ??).
Je prends une paire de fouet que je raccorde à cette phase et ce neutre, de là je branche mon câble de 2x70mm² en cuivre et je vais 110m plus loin à mon compteur qui est dans la maison ou avec une paire de fouet je raccorde au disjoncteur de branchement que j’achète directement en 60 ou 90 ampères, je me dis que 90 ce serait bien car qui peut le plus peut le moins ?!!... puis de ce disjoncteur d'abonné j'alimente mon tableau.
Est-ce bien ça ou il y a des trucs qui m’échappent.
Du coup si sur les 4 câbles qui descendent du poteau je prends une phase et le neutre (c'est bien ça qui arrive du poteau 3 phases et le 4ème c'est bien un neutre ??).
Je prends une paire de fouet que je raccorde à cette phase et ce neutre, de là je branche mon câble de 2x70mm² en cuivre et je vais 110m plus loin à mon compteur qui est dans la maison ou avec une paire de fouet je raccorde au disjoncteur de branchement que j’achète directement en 60 ou 90 ampères, je me dis que 90 ce serait bien car qui peut le plus peut le moins ?!!... puis de ce disjoncteur d'abonné j'alimente mon tableau.
Est-ce bien ça ou il y a des trucs qui m’échappent.
13 mars 2019 à 05:35

Il y a truc qui me chagrine pourquoi il faudrait du 70mm² car quand je vois les 4 câbles qui descendent du poteau EDF ils sont, je dirais même pas en 10mm², donc c'est quoi l'intérêt de repartir avec du plus gros... ??
12 mars 2019 à 21:32

Bonsoir.
Ça y est, tableau câblé.
Maintenant il faut que je me branche au compteur qui est à 110m de la maison.
Vu que c'est une maison des années 70 elle était alimentée en triphasé donc il y a 4 câbles qui partent du compteur qui est sur le poteau électrique jusqu’à la maison en 10mm² pour faire les travaux dans le compteur en bas du poteau, j'ai mis un disjoncteur d’abonné en mono à la place de celui qui était en triphasé et j'ai branché le noir et le bleu remis un gros plomb et j'ai le jus.
Maintenant ça fait plus de 3 mois que j'ai appelé Enedis pour qu'ils me mettent le mono mais après plusieurs relances appel mail.... toujours rien donc est-ce que je peux rester avec mon câble en 10mm² et alimenter la maison comme ça, mais je vois que d’après les abaques il faudrait du 70mm² ??!!
Ou si vous me dites qu'il me faut tirer du 70mm² comment me faudrait-il le brancher ?
Cordialement.
Ça y est, tableau câblé.
Maintenant il faut que je me branche au compteur qui est à 110m de la maison.
Vu que c'est une maison des années 70 elle était alimentée en triphasé donc il y a 4 câbles qui partent du compteur qui est sur le poteau électrique jusqu’à la maison en 10mm² pour faire les travaux dans le compteur en bas du poteau, j'ai mis un disjoncteur d’abonné en mono à la place de celui qui était en triphasé et j'ai branché le noir et le bleu remis un gros plomb et j'ai le jus.
Maintenant ça fait plus de 3 mois que j'ai appelé Enedis pour qu'ils me mettent le mono mais après plusieurs relances appel mail.... toujours rien donc est-ce que je peux rester avec mon câble en 10mm² et alimenter la maison comme ça, mais je vois que d’après les abaques il faudrait du 70mm² ??!!
Ou si vous me dites qu'il me faut tirer du 70mm² comment me faudrait-il le brancher ?
Cordialement.
12 mars 2019 à 21:08

OK merci pour vos réponses.
Je vais mettre mon unité intérieure et extérieure sous le même ID.
Tout ce qui est à l’extérieur et attenant à la maison donc je vais rester comme ça.
Pour ce qui est des interrupteurs vu que j'ai pris un tableau Schneider resie9 xe (embrochable) du coup chaque télérupteur à son disjoncteur donc plus de place dans le tableau et forcement plus cher si jamais vous avez une astuce...
Et est-ce que les prises modulaires sont vraiment indispensables, faut-il en mettre obligatoirement deux sachant que j'aurais un coffret de communication avec prise rj45 prise TV, car ces fameuses prises modulaires prennent une place énorme dans le tableau du coup j'aurais pas 20% de réserve au tableau... Y a-t-il là aussi une astuce ???
Bonne journée.
Je vais mettre mon unité intérieure et extérieure sous le même ID.
Tout ce qui est à l’extérieur et attenant à la maison donc je vais rester comme ça.
Pour ce qui est des interrupteurs vu que j'ai pris un tableau Schneider resie9 xe (embrochable) du coup chaque télérupteur à son disjoncteur donc plus de place dans le tableau et forcement plus cher si jamais vous avez une astuce...
Et est-ce que les prises modulaires sont vraiment indispensables, faut-il en mettre obligatoirement deux sachant que j'aurais un coffret de communication avec prise rj45 prise TV, car ces fameuses prises modulaires prennent une place énorme dans le tableau du coup j'aurais pas 20% de réserve au tableau... Y a-t-il là aussi une astuce ???
Bonne journée.
07 mars 2019 à 09:34

Bonjour.
Ça y est je vais me lancer dans le raccordement du tableau, c’était pour avoir votre avis avec cette organisation, si vous avez des remarques, nécessitez pas.
ID TYPE A 63A 30MA
- plaque de cuisson 32A
- résistance chauffage 32A
- lave linge 20A
- pc chambre+pc tv 16A
- Éclairage extérieur nord, Est, Ouest 16A
- éclairage wc + miroir sdb + principal sdb 16A
- éclairage mezzanine + va et vient + escalier mezzanine 16A
ID TYPE AC 63A 30MA
- unité extérieure chauffage 25A courbe D
- pc lave vaisselle 20A
- pc micro onde + 2 pc îlot + hotte 16A
- pc extérieure nord,sud + 2 pc intérieures 16A
- pc sdb + pc dressing 16A
- éclairage tête de lit + va et vient escalier + éclairage buanderie 16A
- éclairage cave 16A
- volet roulant mezzanine + chambre+dressing 16A
ID TYPE AC 63A 30MA
- four 20A
- pc cuisine 20A
- pc frigo 16A
- pc mezzanine 16A
- pc unité intérieure chauffage 16A
- télérupteur salon 16A
- télérupteur chambre 16A
ID TYPE AC 63A 30MA
- sèche linge 20A
- chauffe eau 20A
- pc garage + adoucisseur 16A
- pc congélateur 16A
- éclairage extérieur sud + éclairage dessus évier+ applique intérieure côté nord 16A
- volet roulant sud, Est, nord 16A
Voilà en espérant ne pas avoir fait trop de boulette.
Ça y est je vais me lancer dans le raccordement du tableau, c’était pour avoir votre avis avec cette organisation, si vous avez des remarques, nécessitez pas.

ID TYPE A 63A 30MA
- plaque de cuisson 32A
- résistance chauffage 32A
- lave linge 20A
- pc chambre+pc tv 16A
- Éclairage extérieur nord, Est, Ouest 16A
- éclairage wc + miroir sdb + principal sdb 16A
- éclairage mezzanine + va et vient + escalier mezzanine 16A
ID TYPE AC 63A 30MA
- unité extérieure chauffage 25A courbe D
- pc lave vaisselle 20A
- pc micro onde + 2 pc îlot + hotte 16A
- pc extérieure nord,sud + 2 pc intérieures 16A
- pc sdb + pc dressing 16A
- éclairage tête de lit + va et vient escalier + éclairage buanderie 16A
- éclairage cave 16A
- volet roulant mezzanine + chambre+dressing 16A
ID TYPE AC 63A 30MA
- four 20A
- pc cuisine 20A
- pc frigo 16A
- pc mezzanine 16A
- pc unité intérieure chauffage 16A
- télérupteur salon 16A
- télérupteur chambre 16A
ID TYPE AC 63A 30MA
- sèche linge 20A
- chauffe eau 20A
- pc garage + adoucisseur 16A
- pc congélateur 16A
- éclairage extérieur sud + éclairage dessus évier+ applique intérieure côté nord 16A
- volet roulant sud, Est, nord 16A
Voilà en espérant ne pas avoir fait trop de boulette.

06 mars 2019 à 11:27

Bonsoir.
J'aurais une question sur la mise à la terre. J'ai passé un câble de terre de 2,5 mm de baies vitrées en baies vitrées qui sont en alu et au passage j'ai aussi raccordé la platine de la douche, maintenant je ne sais pas si je dois raccorder ce câble de terre au tableau ou ailleurs ?
J'ai également toute une charpente métallique apparente dans le salon, j'ai donc amené une gaine à chaque ferme qui se rejoigne dans une boite de dérivation où je compte relier toutes les terres des fermes avant de les amener au tableau ou peut-être directement au piquet de terre et quelle section de cuivre me faut-il mettre ?
Si vous avez une idée de ce qu'il me faut faire n’hésitez pas.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
J'aurais une question sur la mise à la terre. J'ai passé un câble de terre de 2,5 mm de baies vitrées en baies vitrées qui sont en alu et au passage j'ai aussi raccordé la platine de la douche, maintenant je ne sais pas si je dois raccorder ce câble de terre au tableau ou ailleurs ?
J'ai également toute une charpente métallique apparente dans le salon, j'ai donc amené une gaine à chaque ferme qui se rejoigne dans une boite de dérivation où je compte relier toutes les terres des fermes avant de les amener au tableau ou peut-être directement au piquet de terre et quelle section de cuivre me faut-il mettre ?
Si vous avez une idée de ce qu'il me faut faire n’hésitez pas.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
20 février 2019 à 20:43

Bonjour.
J'aurais une petite question ce serait pour savoir si je peux faire un circuit prise sur un disjoncteur 16A câble de 1,5 avec le micro onde, le frigo, la hotte et deux prises qui seront sur l'ilot central ?
Pensez-vous que c'est judicieux ou je dois faire des circuits spéciaux pour la hotte et le frigo ?
Cordialement.
J'aurais une petite question ce serait pour savoir si je peux faire un circuit prise sur un disjoncteur 16A câble de 1,5 avec le micro onde, le frigo, la hotte et deux prises qui seront sur l'ilot central ?
Pensez-vous que c'est judicieux ou je dois faire des circuits spéciaux pour la hotte et le frigo ?
Cordialement.
29 janvier 2019 à 13:20

Merci pour toutes vos réponses très instructives je suis en train de chiffrer pour passer en monophasé.
Merci pour votre astuce de raccorder deux circuits directement sur un disjoncteur je pense que ça va m'aider.
A bientôt pour de nouvelle questions.
Merci pour votre astuce de raccorder deux circuits directement sur un disjoncteur je pense que ça va m'aider.
A bientôt pour de nouvelle questions.

22 janvier 2019 à 12:34

Oui je me pose de plus en plus la question de passer en monophasé surtout que j'ai l'impression que c'est ce que vous feriez ?
Je ne savais pas qu'on pouvait mettre des câbles en alu qui sont moins cher, encore un argument pour passer en mono.
Pour le câble en alu il n'y a pas de contre indication ? il faut juste que le diamètre soit plus gros ça marche aussi bien que du cuivre ?
Je suis en train de regrouper 3 circuits lumières en 1 avec bien sur 8 point lumineux max (même en regroupant mes 3 circuits j'ai que 5 points lumineux
).
J'ai fait un schéma... mais j'ai quelques questions :
- Est-ce que je peux repiquer la phase pour aller alimenter deux points lumineux dans une deuxième boite de dérivation située à 7m ?
- Est-ce qu'il est possible sur un double poussoir de mettre un pour un simple allumage et l'autre avec une alimentation différente un télérupteur ?
Sur le schéma je n'ai pas mis la terre pour que ce soit plus clair.
Bonne après midi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne savais pas qu'on pouvait mettre des câbles en alu qui sont moins cher, encore un argument pour passer en mono.
Pour le câble en alu il n'y a pas de contre indication ? il faut juste que le diamètre soit plus gros ça marche aussi bien que du cuivre ?
Je suis en train de regrouper 3 circuits lumières en 1 avec bien sur 8 point lumineux max (même en regroupant mes 3 circuits j'ai que 5 points lumineux

J'ai fait un schéma... mais j'ai quelques questions :
- Est-ce que je peux repiquer la phase pour aller alimenter deux points lumineux dans une deuxième boite de dérivation située à 7m ?
- Est-ce qu'il est possible sur un double poussoir de mettre un pour un simple allumage et l'autre avec une alimentation différente un télérupteur ?
Sur le schéma je n'ai pas mis la terre pour que ce soit plus clair.
Bonne après midi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2019 à 13:48

Bonjour.
Pour la pompe à chaleur air eau ils me demandent de leur amener les câbles d'alimentation depuis le tableau et c'est eux qui font les branchements dessus mais le branchement au tableau c'est à moi de le faire.
Pour une PAC en triphasé c'est un peu tard la mono est déjà commandée...
Il faudrait que je leur demande combien de puissance cette PAC consomme maximum lors des démarrages pour voir si sur un phase ça peut passer ? Et s'il y a un peu de marge, mettre quelques circuits lumières avec, et ensuite essayer de repartir tout le reste de la maison sur les deux autres phases mais là peut-être que je rêve ?
GL vous me demandez si j'ai vraiment besoin de 18kVa en triphasé, ben je ne sais pas c'est juste que la ligne est déjà tirée.
Plus ça va plus je me dis qu'une ligne en mono serait plus simple mais le câble en 2X50mm² car je suis à un peu plus de 60m de mon compteur, coûte dans les 800 euros plus l'intervention d'EDF pour changer le compteur, pour la tranchée c'est bon, j'ai une mini pelle mais je récupérerai un peu sur les équipements de protection tétrapolaire dont je n'aurais plus besoin.
Pour la pompe à chaleur air eau ils me demandent de leur amener les câbles d'alimentation depuis le tableau et c'est eux qui font les branchements dessus mais le branchement au tableau c'est à moi de le faire.
Pour une PAC en triphasé c'est un peu tard la mono est déjà commandée...
Il faudrait que je leur demande combien de puissance cette PAC consomme maximum lors des démarrages pour voir si sur un phase ça peut passer ? Et s'il y a un peu de marge, mettre quelques circuits lumières avec, et ensuite essayer de repartir tout le reste de la maison sur les deux autres phases mais là peut-être que je rêve ?
GL vous me demandez si j'ai vraiment besoin de 18kVa en triphasé, ben je ne sais pas c'est juste que la ligne est déjà tirée.
Plus ça va plus je me dis qu'une ligne en mono serait plus simple mais le câble en 2X50mm² car je suis à un peu plus de 60m de mon compteur, coûte dans les 800 euros plus l'intervention d'EDF pour changer le compteur, pour la tranchée c'est bon, j'ai une mini pelle mais je récupérerai un peu sur les équipements de protection tétrapolaire dont je n'aurais plus besoin.
21 janvier 2019 à 06:16

Super pour schéma je vais m'en inspirer.
Je vais voir pour regrouper des circuits d’éclairages.
Je vais rajouter une ligne pour un sèche linge et je vais mettre ma plaque de cuisson et le chauffe eau sur le triphasé.
Par contre pour le chauffage au sol je suis un peu perdu.
C'est une pompe à chaleur air eau l'entreprise qui vient me le placer me demande :
- 1 câble 3gx 1,5 sur protection 10A courbe C de l'unité intérieure au tableau électrique général.
- 1 câble en 3X 4mm sur protection 25A courbe D de l'unité extérieure au tableau électrique général.
- 2 câbles 5X1,5mm pour l'alimentation des 2 thermostats jusqu'à la pompe à chaleur.
Si vous avez une idée de branchement et de schéma.
Et c'est quoi une courbe D et une courbe C.
Merci.
Je vais voir pour regrouper des circuits d’éclairages.
Je vais rajouter une ligne pour un sèche linge et je vais mettre ma plaque de cuisson et le chauffe eau sur le triphasé.
Par contre pour le chauffage au sol je suis un peu perdu.
C'est une pompe à chaleur air eau l'entreprise qui vient me le placer me demande :
- 1 câble 3gx 1,5 sur protection 10A courbe C de l'unité intérieure au tableau électrique général.
- 1 câble en 3X 4mm sur protection 25A courbe D de l'unité extérieure au tableau électrique général.
- 2 câbles 5X1,5mm pour l'alimentation des 2 thermostats jusqu'à la pompe à chaleur.
Si vous avez une idée de branchement et de schéma.
Et c'est quoi une courbe D et une courbe C.

Merci.
20 janvier 2019 à 20:00

Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai refait le schéma un peu plus lisible.
Le disjoncteur de branchement et un 10/30 réglé sur 30.
En effet j'avais oublié le circuit prise chambres que j'ai rajouté.
Le circuit prise bureau c'est le circuit mezzanine.
Le circuit cave c'est le garage.
Je n'aurai pas de sèche linge.
Il me faudrait essayer de regrouper des circuits lumière ?
Je rajoute un Id tétrapolaire pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau, par contre je ne peux pas brancher mon chauffage au sol sur le triphasé car il est en monophasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai refait le schéma un peu plus lisible.
Le disjoncteur de branchement et un 10/30 réglé sur 30.
En effet j'avais oublié le circuit prise chambres que j'ai rajouté.
Le circuit prise bureau c'est le circuit mezzanine.
Le circuit cave c'est le garage.
Je n'aurai pas de sèche linge.
Il me faudrait essayer de regrouper des circuits lumière ?
Je rajoute un Id tétrapolaire pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau, par contre je ne peux pas brancher mon chauffage au sol sur le triphasé car il est en monophasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2019 à 14:41

Bonjour.
Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau.
Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel avec 3 petites lucarnes où il est marqué 30.
J'en déduis donc que c'est un compteur triphasé avec 30A de disponible sur chaque phase (arrêtez-moi si je me trompe...).
J'ai donc fait maintenant une estimation en watt de tous mes appareils électroménagers que je vais acheter ainsi que mes points lumineux, plancher chauffant etc. sachant que je suis parti sur 6900 watts de disponible pour chaque phase (30 A x230 V= 6900 watts).
Ensuite j'ai essayé de répartir mes phases au mieux sur un schéma que j'ai réalisé et c'est là où j'aurais besoin de conseil pour savoir si vous trouvez cet équilibrage cohérent sachant que sur ma phase 1 je dépasse mes 6900w à cause de la plaque de cuisson la phase 2 et à 6700w et la phase 3 dépasse à cause du plancher chauffant, mais j'ai pris à chaque fois les puissances max de chaque appareil.
Voilà si vous pouvez jeter un œil et me faire part de vos remarques... ou si vous avez d'autres solutions.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau.
Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel avec 3 petites lucarnes où il est marqué 30.
J'en déduis donc que c'est un compteur triphasé avec 30A de disponible sur chaque phase (arrêtez-moi si je me trompe...).
J'ai donc fait maintenant une estimation en watt de tous mes appareils électroménagers que je vais acheter ainsi que mes points lumineux, plancher chauffant etc. sachant que je suis parti sur 6900 watts de disponible pour chaque phase (30 A x230 V= 6900 watts).
Ensuite j'ai essayé de répartir mes phases au mieux sur un schéma que j'ai réalisé et c'est là où j'aurais besoin de conseil pour savoir si vous trouvez cet équilibrage cohérent sachant que sur ma phase 1 je dépasse mes 6900w à cause de la plaque de cuisson la phase 2 et à 6700w et la phase 3 dépasse à cause du plancher chauffant, mais j'ai pris à chaque fois les puissances max de chaque appareil.
Voilà si vous pouvez jeter un œil et me faire part de vos remarques... ou si vous avez d'autres solutions.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2019 à 07:01
