FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble alimentation maison

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


16368

Question Forum Électricité : Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Bonjour,

Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml.
Par soucis de coût le câble sera en aluminium et je peux faire des repiquages tous les 100ml si nécessaire en implantant des bornes.
Questions :
1 quelle section de câble faut-il ?
2 est-il possible de mettre une grosse section sur les 100 premiers mètres et ensuite réduire la section au fur et à mesure que je me rapproche de la maison.

J'explique : 0 à 100ml en 300² puis repiquage en 240² sur 200ml et pour finir en 95² sur les 200ml restant.

Malgré mes recherches sur Google je n'ai pas trouvé de réponse précise, il y a plein d'abaques mais chacun donne sa section et je suis un peu perdu.
Merci pour votre aide.
25 janvier 2017 à 20:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. L'intensité étant la même en tous les points du câble la section doit être constante.
La section du câble dépendra du calibre maximum du disjoncteur de branchement. Mais comme vous pensez souscrire un abonnement monophasé, la puissance maximum sera de 12 kVA maximum, donc calibre maximum du DJ de branchement de 60 A.
Il faut donc apporter des précisions. Mais une livraison en triphasé serait peut-être plus adaptée.
Mais à 0,2 % au dessus de la limite de 3 % pour l'éclairage, la section de 300 mm² est trop petite pour véhiculer 60 A..

Une entreprise est à même de faire le choix et de garantir le branchement et la distribution.
500 m de câble représente un gros touret qu'un bricoleur ne peut manipuler. Pour la mise en tranchée, la pelle et la pioche semblent peu adaptées, sans parler des conditions de pose très précises et rigoureuses, notamment pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
25 janvier 2017 à 22:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Comme GL je vous confirme qu'il faut la même section tout du long, sinon la chute de tension va augmenter au fur et à mesure du rétrécissement de section.

En respectant une hypothèse de chute de tension maxi de 2% le calcul théorique pour 60A mono donne du 480² alu.
Or il me semble que la plus grosse section qui existe est du 300² ce qui occasionnerait une chute de tension maxi de 3,2%.
Est-ce si grave dans ce contexte particulier ?
Tout dépend de la tension qu'est en mesure de vous délivrer ENEDIS.
Si c'est aux alentours de 230V, pas de problème, mais si vous êtes en bout de ligne et que c'est plus proche de 210V, voire moins, c'est problématique.

Sinon vous n'aurez pas d'autre choix que de passer en tri avec un 4x120² alu.
25 janvier 2017 à 23:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Merci pour vos réponses mais malgré mes rendez-vous pris avec électricien et vendeur de matériel électrique personne ne me donne de garantie du bon fonctionnement.
Aussi je me suis rapproché d'un fabricant de câble pour voir si une formule de calcul précisé existe pour mon cas très particulier.
Selon des professionnels EDF ne délivreraient plus de triphasé aux particuliers et comme je suis en bout de ligne il faudra faire en monophasé.
J'ai pensé à un câble 4 brins torsadés qui permettrait en théorie de baisser la section sans échauffement ni perte mais j’attends la réponse des ingénieurs qui fabriquent ce câble.
Sinon je n'ai pas vraiment besoin de 12 kVA, actuellement j'ai 6kVa et c'est suffisant, mais je me dis qu'à faire des travaux autant mettre le plus possible.
Pour la mise en œuvre ce n'est pas un problème car j'ai le matériel qui va bien : camion mini pelle tracto pelle et pas de problème de place.
26 janvier 2017 à 08:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour DoubleClic. Dans votre cas, dimensionner pour 60 A semble possible, sachant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement de 12 kVA, mais on ne sait jamais. 300 mm² conviendra car utilisé en dessous de ses capacités. Il vaudrait mieux effectivement que vous ne soyez pas en bout de ligne.
Quant au triphasé, il est accessible aux particuliers ayant besoin de faire tourner certaines machines, ou ayant des besoins de puissance importants.
Une distribution en triphasé est plus délicate qu'en monophasé suite aux risques de déséquilibrage des intensités.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Merci pour votre réponse, je vais donc partir sur du 300mm² et faire des boites de jonction à 100 ml 300 ml et 400 ml ce qui me permettra de me repiquer en chemin pour divers éclairages et forage.
26 janvier 2017 à 22:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Ok. S'il y a forage, assurez vous de ne pas avoir besoin de triphasé
On peut même se demander si une seule ligne d'éclairage ne serait pas suffisante, tout comme l'est l'éclairage public, avec sa commande unique. Mais 6 kVA ne suffiront pas.
Raccorder du 300 mm² ne se fait pas simplement, c'est pourquoi une longueur sans coupure serait peut-être préférable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 janvier 2017 à 22:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Bonjour.
J'ai effectivement 2 forages mais ils sont alimentés en monophasé donc pas de problème.
Le raccordement sur borne intermédiaire bien que délicat ne devrait pas poser de problème, mais je vais faire une seule coupure de câble à 100 ml et ensuite une seule longueur de 400ml pour la maison principale et un deuxième réseau avec coupure à 100ml et à 300ml pour une deuxième maison.
Actuellement j'ai du 6kVA et je disjoncte parfois donc 9kVA suffiront et avec 300mm² je serai surdimensionné.
Je reste à l'écoute d'autres avis.
27 janvier 2017 à 13:20
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Ok.
Citation :
pour une deuxième maison.
Ça change tout, car cette maison va avoir sa propre consommation, et devra posséder son propre tableau.
12 kVA pour les deux risque d'être court.
S'il s'agit d'une location, il faut un point d'arrivée comptage indépendant, et ce n'est plus alors une ligne qu'il faut mais deux.
Et même sans location d'ailleurs, mais une simple occupation par des tiers.
Quand la tranchée sera ouverte passer deux lignes ne change pas grand chose et vous n'aurez pas à y revenir.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 13:41
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Bonjour.
Effectivement il y aura bien deux réseaux et tous les deux seront coupés à 100ml et raccordés sur borne qui me servira à alimenter un portail électrique et vidéophone.
Dans un premier temps je ne vais câbler que les deux réseaux sur 100ml, puis ensuite la maison principale qui est à 500ml.
L'autre maison ce sera pour dans quelques année mais pendant les travaux de tranchées je mettrai toute les gaines en attente pour la deuxième maison et aussi des gaines de réserve.
29 janvier 2017 à 21:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Ok. Bonne décision. Il vaut mieux prévoir le passage des lignes. Mais pour une grosse section, il faudra voir large dans le diamètre et la qualité des tubes. En tout cas, du matériel de pro. La coupure à 100 mètres devra être accessible, dans un coffret étanche. Il faudra prévoir le sectionnement.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 22:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Pour les gaines, plutôt que de mettre 3 gaines en 110 ou 140 pour l'électricité et la même chose pour l'eau et le 42/45 pour le téléphone et vidéophone, j'ai pensé mettre des longueurs de 6ml de gaine annelée noire en 300mm et tout passer dedans.
Est-ce une bonne solution ?
Y a t-il des risques à tout mettre dans un seul fourreau ?
Merci encore pour votre aide.
31 janvier 2017 à 20:56
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu. Il y a des règles à respecter pour le passage des gaines. Plutôt que de tout réécrire, le mieux est que vous regardiez ici
https://www.picbleu.fr/page/normes-d-enfouissement-des-reseaux-eau-gaz-electricite
On trouve d'autres sites qui traitent la question.
En gros, l'alimentation en eau peut être passée directement en terre, deux fourreaux pour les alimentations secteur, un fourreau pour les courants faibles. On respecte les distances entre fourreaux, on dispose les grillages avertisseurs etc.
Ce ne sera pas un mince travail. Il faudra effectuer un raccordement EDF ENEDIS de type 2.
Pour cela il faut contacter votre agence ENEDIS.
Cordialement.
31 janvier 2017 à 23:17
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

DoubleClic
Membre inscrit
DoubleClic
7 messages
Bonsoir,
J'ai déjà vu les règles d'écart entre les gaines de chaque réseau mais vu que je dois faire trancher la roche avec une trancheuse et vu le coût, 5000€ les 100ml x 0,80m, je vais tout empiler dans des gaines séparées pour les 100 premiers mètres.
Ensuite je suis sur un terrain privé et j'opterai pour une grosse gaine rouge avec 2 réseaux dedans puis la même chose pour l'eau et encore une pour le téléphone et vidéophone.
Quand on a 500 ml toute économie est bonne à prendre.
Merci encore pour votre aide, j'y vois plus clair maintenant.
Bon week-end.
04 février 2017 à 20:45
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Section câble alimentation maison

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu de nouveau. Une fois la tranchée ouverte vous ferez au mieux pour respecter les distances.
Surtout pour l'eau. Il faudra des tonnes de sable, et du grillage avertisseur en quantité.
On peut se demander si un caniveau technique ne serait pas une solution :
caniveaux gaines techniques.pdf
Cordialement.
04 février 2017 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
    N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
  • 3. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 4. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Section câble alimentation électriques
    N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
  • 10. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
>>> Résultats suivants pour : Section câble alimentation maison >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite