FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Choisir Section de câble électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité


549

Conseils astuce d'électricité : Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
- 1,5 mm² circuit d'éclairage et tout ce qui ne demande pas une grande puissance.
- 2,5 mm² circuit prise de courant, prise normale, lave-linge, sèche-linge, circuit chauffe-eau.
- 6 mm² circuit cuisinière électrique.
- 10 mm² alimentation jusqu'à 60 Ampères (12 KW).
- 16 mm² alimentation jusqu'à 90 Ampères (18 KW).
Astuces 2 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Petit rectificatif : 10mm² 40a, 16mm² 60a, 25mm² 90a, et suivant bien sûr la distance entre l'arrivée EDF et le disjoncteur.
Astuces 3 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Par exemple pour un fil de cuivre de 1.5 mm, la puissance maximum est de 7.5 A, à vos calculs...
Astuces 4 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
En moyenne pour faire une estimation un calcul simple, vous comptez 5 ampères par millimètre carré.
Astuces 5 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Pour une même puissance (par ex: 1000W) l'intensité va varier en fonction de la tension.
si la tension est de 220V, l'intensité sera de 4,5 A
si la tension est de 12V, l'intensité sera de 80 A
Attention donc à bien prendre tous les paramètres en compte!
Une petite formule à appliquer : P = U x I où P est la puissance en Watt, U est la tension en Volts et I est l'intensité en Ampères.
Donc pour trouver l'intensité passant dans un fil avec une puissance de 1000W et une tension de 24V par exemple : 1000/24=41,6 A
Astuces 6 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Taratata, le calcul de câbles est plus compliqué que ça ! 1 mm² de section par tranche de 10 A est une bonne approche dans des distances inférieures à 60 m, mais tout est question de longueur de ligne, si on veut 10 A sur plusieurs centaines de mètres, on peut arriver à des sections de 6 mm² et plus !
Astuces 7 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Vous y allez fort les gars : en général on peut utiliser la règle de 5A par mm² et donc en généralisant de 1000 W par mm² (une approximation mais ça considère la tension à 200 Volts alors qu'en réalité elle est de 240 Volts), ça fait une bonne estimation, ce qui donne environ :
1,5 mm² jusqu'à 2000 W
2,5 mm² jusqu'à 3000 W
et ainsi de suite 4 mm² jusqu'à 6000 W.
Astuces 8 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Le plus simple pour les non-professionnels est de téléphoner au consuel de votre région qui vous donnera la section du câble en fonction de la puissance demandée à EDF et la longueur de votre câble. Pour un abonnement de 9 Kwh et une longueur de 110 mètres entre la maison et mon compteur, je dois mettre une section de 2 x 35 (en cuivre) ou 2 x 50 (en aluminium). Pensez à l'aluminium ! C'est beaucoup moins cher !
Astuces 9 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
L=I/S simple
l=longueur
I=intensite
s=section

Astuces 10 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Section des câbles électriques : il faut commencer par le début...
- En monophasé, on est alimenté par 3 câbles (1 fil de phase, 1 fil de neutre + 1 fil de terre) en tout = 3 fils dans une "enveloppe" PVC ou caoutchouc ou autre. Chacun des 3 fils a une section bien définie en fonction de son utilisation. On parle donc de 3x4 m/m² ou 3x5 m/m² ou 3x6 m/m² ou 3x10 m/m² Etc. Ce câble de 3 fils est passé dans une gaine (ou fourreau) "orange" pour alimenter votre maison entre la distribution publique (sur la route en général) et votre maison. Cette gaine (contenant le câble de 3 fils) est le plus souvent placée dans une tranchée (aux caractéristiques précises). La règle de section de fil, pour alimenter votre maison, c'est comme indiqué par un internaute à la réponse N° 9. La Longueur du câble est égale à l'Intensité choisie (en ampères dans votre abonnement EDF) divisée par la section (d'un fil) ou L=I:S. IL s'agit donc de la section d’un des 3 fils.
- Pour des besoins professionnels, on doit passer en triphasé, c'est-à-dire avec 4 fils. Dans ce cas, on trouve : 2 fils de phase , 1 fil de neutre, 1 fil de terre... dont il faudra également déterminer la section du fil par rapport à la longueur...
Astuces 11 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Petites rectifications à propos de la réponse 10. Pour commencer, le câble qui va de la route à la maison (en monophasé) contient 2 fils, non 3. Le fil de terre n'est pas présent dans le coffret EDF puisqu'il va du tableau électrique de la maison jusqu'à un "piquet de terre" en acier galvanisé, d'une longueur de 2 m, planté directement dans la terre à au moins 2 m de profondeur. Cela dit, la section d'un fil ne s'écrit pas m/m² (ce qui voudrait dire que ce sont des mètres divisés par des mètres carrés, incohérence), mais s'écrit plutôt mm² , le ² exprimant une surface. Coupez un fil électrique vous voyez un petit cercle. Cette surface circulaire est calculée à l'aide du chiffre pi...3.14. En ce qui concerne le triphasé, comme son nom l'indique, il y a 3 côtés et 3 phases (2 ça serait du biphasé). En général un neutre l'accompagne. On parle de tri ou de tri + neutre. Entre phase et phase on a 380V plus communément 400V, et entre phase et neutre on a 220V...
Astuces 12 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
La formule L=I/S proposée aux réponses 9 et 10 me paraît impossible : L augmenterait lorsque I augmente ou lorsque S diminue ! C'est l'inverse ...
Astuces 13 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Tout dépend de la chute de tension qui ne doit pas excéder 3% et qui est fonction de la longueur du câble et de l'intensité. Il y a des calculettes disponibles sur le web : cliquez ici ou ici.
Il suffit d'afficher la longueur, l'intensité, le voltage (mono ou tri). Exemple pour 20 mètres 60A : 10mm², mais pour 100 mètres 60A : 35mm².

Astuces 14 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Tout le monde a raison et tout le monde a faux.
Une section de câble ne se calcule pas qu'en fonction de l'intensité transmise.
Donc posez votre question précisément.
Il faut tenir compte de l'appareil où l'installation est raccordée, la distance du câble, son mode de "pose", sa matière, en distribution la protection maximum est fonction de la section...
06 novembre 2009 à 22:38
Astuces 15 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Vous vous prenez bien la tête avec la section des conducteurs en général :
1.5mm² associe à un disjoncteur 1p+n 10 amp
2.5mm² associe à un disjoncteur 1p+n 16 amp
4 mm² associe à un disjoncteur 1p+n 20 amp
6 mm² associe à un disjoncteur 1p+n 32 amp
Avec ça, plus de souci. Chaque départ ne prendra pas plus que l'intensité du disjoncteur.
Pour les câbles de branchement :
16mm² jusqu'à 60 amp en mono en dessous de 30 mètres
25 mm² au delà
En tri 25 mm² jusqu'à 60 amp ou 50mm² au delà de 100 mètres

12 janvier 2010 à 23:52
Astuces 16 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Merci à tous pour vos conseils.
18 mars 2013 à 23:35
Astuces 17 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique


Invité
invité
Bonjour à vous tous.

J'ai un compteur électrique pour 16 A et j'ai 240m de fil électrique pour aller au bâtiment.
Qui peut me donner la section du fil pour les 240 mètres ?
Merci d'avance.
01 juin 2013 à 12:18
Astuces 18 d'un internaute à cette question

Choisir Section de câble électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Bonjour réponse 17. Réponse 13 apporte les éléments de réponse dont il faut tenir compte.

Quelle est l'origine de cette nouvelle ligne sur le tableau de répartition ? Ligne mono ou triphasée ? Quels sont les récepteurs à brancher et leur consommation, les machines notamment ? La distance entre le tableau et le bâtiment est bien de 240 m ? Le passage sera-t-il souterrain ou aérien ?

A suivre, avec des précisions.
01 juin 2013 à 21:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Choisir Section de câble électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique electrique anglaisefournitures travaux electriqueraccordement prise electriqueprobleme tableau electrique 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite