Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Actuellement
26 607
questions dans le
forum électricité
7203
Problème Forum Electricite : Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité

Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
12 janvier 2010 à 20:30
Conseils 1 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité

Je pense à du 2.5 mm²
13 janvier 2010 à 17:17
Conseils 2 Réparation Electricite
Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Du 3G2,5² devrait suffire largement. Cordialement 13/01/10
13 janvier 2010 à 16:27
Conseils 3 Réparation Electricite
Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Bonjour, sans précisions au niveau de la nature de la charge, de la canalisation, et du mode de pose de celle-ci, je ne descendrais pas au dessous de 2,5². Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:34
Conseils 4 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité

Bonjour, Au risque de m'attirer les foudres, je vous préconise du RO2V 3G6², sous gaine. Pensez à une extension future. DB 13/01/2010
13 janvier 2010 à 14:05
Conseils 5 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité

Bonjour
Prenez du 2.5² jusque 16 A et 3600 W. Cordialement.
Prenez du 2.5² jusque 16 A et 3600 W. Cordialement.
13 janvier 2010 à 15:32
Conseils 6 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité

Bonjour.
Je vais faire bondir les puristes, mais pour une première approche j'utilise :
s (mm²)= L(m) xI(A)/200. Qui donne une approche pour une chute de tension de 3% en 220v à cos phi=1.
Dans le cas présent I= 2000W/230v/0,9 = 9,66A et s= 35x9,66/200= 1,7 mm². On prendra 2,5 mm².
Remarque le 0,9 est à prendre en compte si on veut avoir encore 2000w à 230V-10%.
CO
Je vais faire bondir les puristes, mais pour une première approche j'utilise :
s (mm²)= L(m) xI(A)/200. Qui donne une approche pour une chute de tension de 3% en 220v à cos phi=1.
Dans le cas présent I= 2000W/230v/0,9 = 9,66A et s= 35x9,66/200= 1,7 mm². On prendra 2,5 mm².
Remarque le 0,9 est à prendre en compte si on veut avoir encore 2000w à 230V-10%.
CO
13 janvier 2010 à 17:17
Conseils 7 Réparation Electricite
Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Bonsoir,
Il faudrait préciser l'usage pour répondre précisément mais du 2,5² devrait convenir dans tous les cas de figure.
CMT
Il faudrait préciser l'usage pour répondre précisément mais du 2,5² devrait convenir dans tous les cas de figure.
CMT
13 janvier 2010 à 21:44
Conseils 8 Réparation Electricite
Invité

Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Invité

Bonjour,
bravo ! pour les calculs ; l'emploi d'un conducteur de section 2.5mm² vous permettra de monter votre puissance jusqu'à 2500 W cos 1.
Cordialement. AL
bravo ! pour les calculs ; l'emploi d'un conducteur de section 2.5mm² vous permettra de monter votre puissance jusqu'à 2500 W cos 1.
Cordialement. AL
16 janvier 2010 à 23:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 3. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Quelle section de câble choisir en triphasé
- N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
- 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 10. Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
- N°14286 : Bonjour à tous. Prochainement ERDF vont me raccorder au compteur électrique, celui-ci se trouve à peu près à 100 mètres de chez moi, je voudrais savoir ce que vous me conseillez au niveau de la puissance que je dois...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite