Section câble électrique chauffage piscine
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
1141
Questions / Réponses électricité : Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour à tous.
Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ?
Entre le local et le compteur : 15 mètres.
L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts.
Merci par avance de votre réponse.
Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ?
Entre le local et le compteur : 15 mètres.
L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts.
Merci par avance de votre réponse.
Conseils 1 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Salut, 2 x 25 mm².
Conseils 2 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour.
Je suis électricien pour répondre à votre question du 3 x 2,5 carré RO2V vous suffira largement.
Petite astuce sachez que : 1,5 carré supporte 2200 W et 2,5 carré 4200 W.
Je suis électricien pour répondre à votre question du 3 x 2,5 carré RO2V vous suffira largement.
Petite astuce sachez que : 1,5 carré supporte 2200 W et 2,5 carré 4200 W.
Conseils 3 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour, il faut compter 1 mm carré pour 5A. Pour vous, du 10 mm carré (cuivre) ferait l'affaire.
Conseils 4 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Il faut une section de 10 mm², les pertes en ligne sont négligeables pour 15 mètres.
Conseils 5 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Attention :
12 kW en 220 V monophasé (2 fils) = 54,5 Ampères
12 kW en 220 V triphasé (3 fils) = 31,5 Ampères
Donc, il faut voir si monophasé ou triphasé ? Pour info 40 Ampères = 10mm² et 63 Ampères = 16 mm². Bàt
12 kW en 220 V monophasé (2 fils) = 54,5 Ampères
12 kW en 220 V triphasé (3 fils) = 31,5 Ampères
Donc, il faut voir si monophasé ou triphasé ? Pour info 40 Ampères = 10mm² et 63 Ampères = 16 mm². Bàt
Conseils 6 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Vous devez utiliser un câble de 16 mm².
Conseils 7 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Je suis étonné de la réponse 2 qui propose du 2,5 mm². Le problème parle de 12 KW soit 12000 W et le 2,5 est annoncé, par la réponse 2, pour du 4200W.
En tant qu'industriel je partage la réponse 4.
En tant qu'industriel je partage la réponse 4.
Conseils 8 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour, Pour une chute de tension de 2% sur 15 mètres, il faut prévoir du 10 mm² en cuivre.
Conseils 9 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Comment expliquer que les réponses s'étalent de 2 x 2,5 mm² à 3 x 16,0 mm² ? Étonnant non ? Et dangereux !
Aussi lorsqu'on se présente comme électricien.
On voit ici la limite des forums où même celui qui ne sait pas propose une réponse croyant bien faire...
Voici ce qui est couramment appliqué :
mm2 -> Intensité max
2.5 -> 16 ampères
4 -> 25 ampères
6 -> 32 ampères
10 -> 40 ampères
16 -> 63 ampères
Votre appareil fait 12kw en 220/230 V, le constructeur dit 43 A et par le calcul on est plutôt vers 53 A (en pointe au démarrage probablement).
En pratique le 10mm² pourrait être suffisant mais compte tenu que le constructeur vous indique 43A, eh bien pas de doute, il vous faut nécessairement du 16mm² pour être conforme.
Car n'oubliez pas que votre assurance, en cas de pépin, ne manquerait pas de vous opposer ce non respect de la norme.
Aussi lorsqu'on se présente comme électricien.
On voit ici la limite des forums où même celui qui ne sait pas propose une réponse croyant bien faire...
Voici ce qui est couramment appliqué :
mm2 -> Intensité max
2.5 -> 16 ampères
4 -> 25 ampères
6 -> 32 ampères
10 -> 40 ampères
16 -> 63 ampères
Votre appareil fait 12kw en 220/230 V, le constructeur dit 43 A et par le calcul on est plutôt vers 53 A (en pointe au démarrage probablement).
En pratique le 10mm² pourrait être suffisant mais compte tenu que le constructeur vous indique 43A, eh bien pas de doute, il vous faut nécessairement du 16mm² pour être conforme.
Car n'oubliez pas que votre assurance, en cas de pépin, ne manquerait pas de vous opposer ce non respect de la norme.
Conseils 10 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour à tous,
La section des fils dépend aussi de la nature et du mode de pose de ceux-ci.
Voici pour exemple un tableau édité par un négociant en câbles et fils Socabel.com.
caracteristique ro2v.pdf
La section des fils dépend aussi de la nature et du mode de pose de ceux-ci.
Voici pour exemple un tableau édité par un négociant en câbles et fils Socabel.com.
caracteristique ro2v.pdf
07 avril 2010 à 16:37
Conseils 11 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour,
Il y a confusion entre la puissance électrique et la puissance calorifique.
Je suis étonné pour une PAC d'avoir une puissance électrique de 12 kW ce qui suffirait à chauffer une piscine de 350 m3.
En réalité je pense que nous sommes sur une puissance calorifique de 12 kW et d'une puissance électrique de 2,6 kW.
Donc du 2,5² suffit amplement.
Il y a confusion entre la puissance électrique et la puissance calorifique.
Je suis étonné pour une PAC d'avoir une puissance électrique de 12 kW ce qui suffirait à chauffer une piscine de 350 m3.
En réalité je pense que nous sommes sur une puissance calorifique de 12 kW et d'une puissance électrique de 2,6 kW.
Donc du 2,5² suffit amplement.
22 avril 2011 à 19:38
Conseils 12 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour,
Je partage l'avis 11. J'ai moi même installé une PAC de 12KW (dont je suis très content !) avec du 2.5mm², sa puissance électrique consommée étant de 2400w.
Je partage l'avis 11. J'ai moi même installé une PAC de 12KW (dont je suis très content !) avec du 2.5mm², sa puissance électrique consommée étant de 2400w.
13 août 2012 à 09:47
Conseils 13 branchement électrique
Invité

Section câble électrique chauffage piscine
Invité

Bonjour,
Une question : Ma pompe fait 3000 watts, le câble de ma rallonge est chaud, est-ce que c'est dangereux ?
Que faire ? Merci.
Une question : Ma pompe fait 3000 watts, le câble de ma rallonge est chaud, est-ce que c'est dangereux ?
Que faire ? Merci.
29 juin 2013 à 18:30
Conseils 14 branchement électrique
Section câble électrique chauffage piscine
Bonjour.
La puissance indiquée c'est la puissance restituée 12 kW, or la puissance "absorbée" est de l'ordre de 2000/2500 watts.
C'est à dire 8 à 10 ampères.
Intensité admissible par mm² : de 3 a 5 ampères par m², en principe, alors faites les comptes.
Résultat : alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
Partir du tableau de la maison, direct, avec en amont un interrupteur différentiel, 30mA + disjoncteur 16 A et le tour est joué
Pour la régulation de la PAC, pas besoin de minuterie, le déclenchement de la PAC se fait avec la pression de l'eau du circuit de filtration de la piscine (fermer à la moitié le passage de l'eau dans le bypass, qui alimente cette PAC, sur la conduite principal du circuit de filtration),qui est lui-même régulé par un minuteur.
Facile comme tout!!!!.
Je dis tout çà mais le boulot doit déjà être fait vu la date de la question, mais bon, ça m'a fait plaisir!!!!!! (mdr)
La puissance indiquée c'est la puissance restituée 12 kW, or la puissance "absorbée" est de l'ordre de 2000/2500 watts.
C'est à dire 8 à 10 ampères.
Intensité admissible par mm² : de 3 a 5 ampères par m², en principe, alors faites les comptes.
Résultat : alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
Partir du tableau de la maison, direct, avec en amont un interrupteur différentiel, 30mA + disjoncteur 16 A et le tour est joué
Pour la régulation de la PAC, pas besoin de minuterie, le déclenchement de la PAC se fait avec la pression de l'eau du circuit de filtration de la piscine (fermer à la moitié le passage de l'eau dans le bypass, qui alimente cette PAC, sur la conduite principal du circuit de filtration),qui est lui-même régulé par un minuteur.
Facile comme tout!!!!.
Je dis tout çà mais le boulot doit déjà être fait vu la date de la question, mais bon, ça m'a fait plaisir!!!!!! (mdr)
09 juillet 2023 à 06:22
Conseils 15 branchement électrique
Section câble électrique chauffage piscine
Bonjour.
Les réponses 2, 11, 12, sont les bonnes. Le reste est mauvais.
A bon entendeur.......!
Les réponses 2, 11, 12, sont les bonnes. Le reste est mauvais.
A bon entendeur.......!
09 juillet 2023 à 06:28
Conseils 16 branchement électrique
Section câble électrique chauffage piscine
Bonjour Brobi. Juste une remarque en passant.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
On vous laisse chercher votre erreur.
Merci pour votre contribution.
Cordialement.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
Citation :12 kVA sous 230 V correspond à une intensité de 52 A.
alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
On vous laisse chercher votre erreur.
Citation :Pas tant que cela !
Facile comme tout!!!!.
Citation :Au moins ce n'est pas inutile. De toute façon le sujet, mal ficelé au départ, est mort né depuis son origine.
ça m'a fait plaisir!!!!!!
Merci pour votre contribution.
Cordialement.
09 juillet 2023 à 11:14
Conseils 17 branchement électrique
Section câble électrique chauffage piscine
Pour le fun : a l'attention de GL
Pour moi les réponses 2, 11, et 12 ci-dessus, sont les bonnes
Le sujet est vieux (a peu près de 2010/2011), à l'époque déjà les piscines étaient généralement chauffée par des PAC, me semble-t-il. En l’occurrence c'est une piscine de particulier donc pas extrêmement grande (50 a 80 m3).
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
Une 12 kilo, comme on dit usuellement, c'est la puissance restituée et non la puissance appelée de la PAC, qui doit être grosso modo à 2,5 kilo.
Donc intensité du courant électrique absorbée 10-11 ampères.
Intensité admissible par mm² : 3 à 5 ampères/mm² .
Section du conducteur : 2,5 mm², donc câble à utiliser du G 2 X 2,5 mm² .
Partir d'un interdiff 30 milliampère + un disjoncteur 16 ampères.
Pour la perte en ligne, utiliser la petite formule sympathique : I (intensité) X résistivité du cuivre X longueur de la ligne X 2 et divisé par la section du conducteur. Pour 15 mètre ce n'est pas énorme surtout si la propriété est alimentées par du 230 volts mesuré en sortie de disjoncteur
Je ne souhaite pas faire le "KéKé" sur ce forum, mais mes explications pourront peut-être modestement servir à un utilisateur de ce forum
Amicalement.
Pour moi les réponses 2, 11, et 12 ci-dessus, sont les bonnes
Le sujet est vieux (a peu près de 2010/2011), à l'époque déjà les piscines étaient généralement chauffée par des PAC, me semble-t-il. En l’occurrence c'est une piscine de particulier donc pas extrêmement grande (50 a 80 m3).
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
Une 12 kilo, comme on dit usuellement, c'est la puissance restituée et non la puissance appelée de la PAC, qui doit être grosso modo à 2,5 kilo.
Donc intensité du courant électrique absorbée 10-11 ampères.
Intensité admissible par mm² : 3 à 5 ampères/mm² .
Section du conducteur : 2,5 mm², donc câble à utiliser du G 2 X 2,5 mm² .
Partir d'un interdiff 30 milliampère + un disjoncteur 16 ampères.
Pour la perte en ligne, utiliser la petite formule sympathique : I (intensité) X résistivité du cuivre X longueur de la ligne X 2 et divisé par la section du conducteur. Pour 15 mètre ce n'est pas énorme surtout si la propriété est alimentées par du 230 volts mesuré en sortie de disjoncteur
Je ne souhaite pas faire le "KéKé" sur ce forum, mais mes explications pourront peut-être modestement servir à un utilisateur de ce forum
Amicalement.
10 juillet 2023 à 01:42
Conseils 18 branchement électrique
Section câble électrique chauffage piscine
Bonjour brobi.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Cordialement.
Citation :Hélas, le sujet initial ne mentionne pas l'existence d'une PAC. Le seul indice est une intensité qu'on suppose être en ligne. Ce qui serait incompatible avec l'existence d'une PAC.
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Cordialement.
10 juillet 2023 à 10:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble pour un chauffage piscine pompe
- N°5873 : Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W. Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5. La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est...
- 2. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 3. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 6. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
- N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
- 7. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 8. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 9. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 10. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite