Profil du membre brobi
Actuellement
26 626
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit brobi sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Pour le fun : a l'attention de GL
Pour moi les réponses 2, 11, et 12 ci-dessus, sont les bonnes
Le sujet est vieux (a peu près de 2010/2011), à l'époque déjà les piscines étaient généralement chauffée par des PAC, me semble-t-il. En l’occurrence c'est une piscine de particulier donc pas extrêmement grande (50 a 80 m3).
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
Une 12 kilo, comme on dit usuellement, c'est la puissance restituée et non la puissance appelée de la PAC, qui doit être grosso modo à 2,5 kilo.
Donc intensité du courant électrique absorbée 10-11 ampères.
Intensité admissible par mm² : 3 à 5 ampères/mm² .
Section du conducteur : 2,5 mm², donc câble à utiliser du G 2 X 2,5 mm² .
Partir d'un interdiff 30 milliampère + un disjoncteur 16 ampères.
Pour la perte en ligne, utiliser la petite formule sympathique : I (intensité) X résistivité du cuivre X longueur de la ligne X 2 et divisé par la section du conducteur. Pour 15 mètre ce n'est pas énorme surtout si la propriété est alimentées par du 230 volts mesuré en sortie de disjoncteur
Je ne souhaite pas faire le "KéKé" sur ce forum, mais mes explications pourront peut-être modestement servir à un utilisateur de ce forum
Amicalement.
Pour moi les réponses 2, 11, et 12 ci-dessus, sont les bonnes
Le sujet est vieux (a peu près de 2010/2011), à l'époque déjà les piscines étaient généralement chauffée par des PAC, me semble-t-il. En l’occurrence c'est une piscine de particulier donc pas extrêmement grande (50 a 80 m3).
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
Une 12 kilo, comme on dit usuellement, c'est la puissance restituée et non la puissance appelée de la PAC, qui doit être grosso modo à 2,5 kilo.
Donc intensité du courant électrique absorbée 10-11 ampères.
Intensité admissible par mm² : 3 à 5 ampères/mm² .
Section du conducteur : 2,5 mm², donc câble à utiliser du G 2 X 2,5 mm² .
Partir d'un interdiff 30 milliampère + un disjoncteur 16 ampères.
Pour la perte en ligne, utiliser la petite formule sympathique : I (intensité) X résistivité du cuivre X longueur de la ligne X 2 et divisé par la section du conducteur. Pour 15 mètre ce n'est pas énorme surtout si la propriété est alimentées par du 230 volts mesuré en sortie de disjoncteur
Je ne souhaite pas faire le "KéKé" sur ce forum, mais mes explications pourront peut-être modestement servir à un utilisateur de ce forum
Amicalement.
10 juillet 2023 à 01:42

Bonjour.
Les réponses 2, 11, 12, sont les bonnes. Le reste est mauvais.
A bon entendeur.......!
Les réponses 2, 11, 12, sont les bonnes. Le reste est mauvais.
A bon entendeur.......!
09 juillet 2023 à 06:28

Bonjour.
La puissance indiquée c'est la puissance restituée 12 kW, or la puissance "absorbée" est de l'ordre de 2000/2500 watts.
C'est à dire 8 à 10 ampères.
Intensité admissible par mm² : de 3 a 5 ampères par m², en principe, alors faites les comptes.
Résultat : alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
Partir du tableau de la maison, direct, avec en amont un interrupteur différentiel, 30mA + disjoncteur 16 A et le tour est joué
Pour la régulation de la PAC, pas besoin de minuterie, le déclenchement de la PAC se fait avec la pression de l'eau du circuit de filtration de la piscine (fermer à la moitié le passage de l'eau dans le bypass, qui alimente cette PAC, sur la conduite principal du circuit de filtration),qui est lui-même régulé par un minuteur.
Facile comme tout!!!!.
Je dis tout çà mais le boulot doit déjà être fait vu la date de la question, mais bon, ça m'a fait plaisir!!!!!! (mdr)
La puissance indiquée c'est la puissance restituée 12 kW, or la puissance "absorbée" est de l'ordre de 2000/2500 watts.
C'est à dire 8 à 10 ampères.
Intensité admissible par mm² : de 3 a 5 ampères par m², en principe, alors faites les comptes.
Résultat : alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
Partir du tableau de la maison, direct, avec en amont un interrupteur différentiel, 30mA + disjoncteur 16 A et le tour est joué
Pour la régulation de la PAC, pas besoin de minuterie, le déclenchement de la PAC se fait avec la pression de l'eau du circuit de filtration de la piscine (fermer à la moitié le passage de l'eau dans le bypass, qui alimente cette PAC, sur la conduite principal du circuit de filtration),qui est lui-même régulé par un minuteur.
Facile comme tout!!!!.
Je dis tout çà mais le boulot doit déjà être fait vu la date de la question, mais bon, ça m'a fait plaisir!!!!!! (mdr)
09 juillet 2023 à 06:22
