FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


14764

Question branchements électriques : Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Kheplin
Membre inscrit
Kheplin
5 messages
Bonjour,

Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine.
Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres.
Quelle section dois-je utiliser pour 40 mètres ?

Merci de vos retours.
11 septembre 2015 à 17:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

GL
Membre inscrit
GL
30 013 messages
Bonjour.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Kheplin
Membre inscrit
Kheplin
5 messages
Merci pour votre réponse.

Effectivement j'ai omis certaines données :
Puissance de chauffage : 16 Kw
Conso : 4,3 Kw
Courant maximal : 27,4 A
Monophasé
Ces infos sont-elles suffisantes ? Qu'est-ce que l'intensité en ligne nominale ?

Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

GL
Membre inscrit
GL
30 013 messages
On va (faire) calculer la chute de tension pour une ligne monophasée de 40 m pour deux sections, 10 et 16 mm². avec facteur de puissance de 0,8 qui convient pour un moteur de pompe. On trouve
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.

L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.

Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 19:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Kheplin
Membre inscrit
Kheplin
5 messages
Merci GL

Je n'ai pas tout compris (surtout la fin de la formule) sauf que vous me donnez la solution. Bien sympa.
J'ai un abonnement de 18 kva en EJP (le vrai, l'original...) ce qui me permet d'utiliser la PAC à ma convenance.
Merci encore de votre aide précieuse.

Bien cordialement.
Kheplin
11 septembre 2015 à 19:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

GL
Membre inscrit
GL
30 013 messages
Autre chose : 18 kVA en mono, ou plutôt en tri ? Si c'est le cas (livraison en triphasé), une pompe en triphasé aurait été préférable pour l'équilibrage des intensités.
Vous avez droit, en tri, à 6 kVA par phase.
Avec la pompe mono vous allez déjà utiliser pas loin de 5. Gare au déclenchement du DJ de branchement... Si vous êtes en triphasé.
A suivre, tard ce soir.
11 septembre 2015 à 19:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Kheplin
Membre inscrit
Kheplin
5 messages
Nous sommes en mono.
11 septembre 2015 à 23:08
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

GL
Membre inscrit
GL
30 013 messages
Bon ; ça va tirer fort. EJP, 18 kVA mono : un abonnement de collection à garder.
Prévoyez quand même un gros tube vers le local piscine, si jamais il fallait passer un jour en triphasé. Ou bien passez directement un 5g2,5 en plus du 2x10 mm². ; ce sera fait.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 23:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour GL

Je pense qu'il serait bien que notre ami nous indique l'emplacement du disjoncteur de branchement ERDF, car si celui-ci est en limite de propriété, il pourrait être sage de prendre une hypothèse de chute de tension plus réduite et ainsi partir sur du 16².

Il faudrait également se poser la puissance nécessaires aux autres matériel du local piscine utilisés simultanément. Cela peut conduire à augmenter la section.

Il pourrait être pertinent que le disjoncteur (32A ? 40A ?) au départ du câble soit un courbe D (voir en fonction du type de PAC).

Ne pas oublier non plus que s'il fait une terre dans son local, il devra en faire la mesure (ce qui n'est pas forcément simple pour un particulier).

@+
12 septembre 2015 à 07:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

GL
Membre inscrit
GL
30 013 messages
Bonjour CMT.
Oui, 10 mm² est le minimum de la section pour un branchement mono pour la PAC seule, d'autant plus que la distance de 40 m ne tient pas forcément compte de boucles ou remontées de câble, et 10 m de plus est possible.
La pompe et les équipements annexes sont à prendre en compte et 1 kW de plus est vite arrivé.
D'où la section de 16 mm² qu'il faut conseiller à Kheplin pour l'alimentation de l'équipement complet ou non avec chutes de tension modérées.

L'alimentation en tri qui pourrait s'imposer un jour pourrait être prévue, en 6 mm² et non 2,5.

Ce n'est que le début du projet de Kheplin et il en connait désormais les contraintes ; il doit affiner les données techniques (qui ne nous sont pas connues).

Le recours à un professionnel pourra s'avérer obligatoire compte tenu des particularités de l'équipement, électrique d'une part, et du traitement de l'eau ensuite.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres

Kheplin
Membre inscrit
Kheplin
5 messages
Bonjour,
Merci de toutes vos informations.
En fait le local technique est déjà équipé depuis longtemps et le nouveau branchement ne concernera que la PAC.
Depuis le tableau domestique le chemin du câble connaîtra deux courbes et sera en descente jusqu'à la PAC.
Je pourrais effectivement prévoir un second câble, mais comme il me sera difficile de changer mon câble depuis le disjoncteur ERDF qui se situe à 110 mètres de la maison...
Je ne pense pas passer en tri. Maintenant prévoir ce câble 5 x2,5 ou 5x6 ça ne mange pas de pain ou presque.
Le disjoncteur est bien un courbe D.
Bien cordialement.
12 septembre 2015 à 09:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 2. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 3. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 4. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 7. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 9. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 10. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videocable coaxialprecarite energetiquechanger fil et prise fer a repasser



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite