Section câble grande distance 200 mètres
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
25609
Question Branchement Électrique : Section câble grande distance 200 mètres
Bonsoir.
Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal.
Quelle section de câble dois-je utiliser ?
Monophasé ou triphasé ???
Je suis parti sur du 10 mm² en cuivre, est-ce suffisant ??
Que dira le Consuel ???
Merci de vos conseils.
Bonne soirée.
Hervé
PS. En consultant les réponses existantes, on hésite entre 10 et 16, mais on ne parle quasi pas de la distance....
Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal.
Quelle section de câble dois-je utiliser ?
Monophasé ou triphasé ???
Je suis parti sur du 10 mm² en cuivre, est-ce suffisant ??
Que dira le Consuel ???
Merci de vos conseils.
Bonne soirée.
Hervé
PS. En consultant les réponses existantes, on hésite entre 10 et 16, mais on ne parle quasi pas de la distance....
19 juin 2024 à 21:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour.
Vous plaisantez
Le 10mm² est interdit pour un raccordement aux normes actuelles et le 16mm² ne permet pas d’aller au delà de 27m.
Pour 60A (standard ENEDIS actuel) sur 200m :
- En monophasé cuivre : 2x120mm²
- En monophasé alu : 2x200mm²
- En triphasé cuivre : 4x70mm²
- En triphasé alu : 4x95mm²
Voir paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100
Vous plaisantez

Le 10mm² est interdit pour un raccordement aux normes actuelles et le 16mm² ne permet pas d’aller au delà de 27m.
Pour 60A (standard ENEDIS actuel) sur 200m :
- En monophasé cuivre : 2x120mm²
- En monophasé alu : 2x200mm²
- En triphasé cuivre : 4x70mm²
- En triphasé alu : 4x95mm²
Voir paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100
19 juin 2024 à 23:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Je ne comprends pas bien, 4x70mm² cuivre pour du triphasé, je n'ai jamais vu ça, le câble coûte 15€ le M et 3.3 cm de diamètre, difficile à passer dans une gaine, même de 80 mm, déjà posée et enterrée
Quel diamètres sur les poteaux ERDF qui distribues plusieurs maisons ???
Bonne journée.
Hervé
Merci de votre réponse.
Je ne comprends pas bien, 4x70mm² cuivre pour du triphasé, je n'ai jamais vu ça, le câble coûte 15€ le M et 3.3 cm de diamètre, difficile à passer dans une gaine, même de 80 mm, déjà posée et enterrée
Quel diamètres sur les poteaux ERDF qui distribues plusieurs maisons ???
Bonne journée.
Hervé
20 juin 2024 à 11:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour Hervé.
Vous avez pris le problème à l'envers. Il fallait définir la section avant de poser le conduit enterré.
Donc définir la puissance maximum nécessaire dans l'avenir, en monophasé ou en triphasé.
Voir ici : Comment choisir la bonne section de câble pour alimenter votre tableau ?
Vous auriez dû confier le problème à un électricien expérimenté. Pour l'instant, c'est l'impasse.
Cordialement.
Vous avez pris le problème à l'envers. Il fallait définir la section avant de poser le conduit enterré.
Donc définir la puissance maximum nécessaire dans l'avenir, en monophasé ou en triphasé.
Voir ici : Comment choisir la bonne section de câble pour alimenter votre tableau ?
Citation :Ce n'est pas un problème de Consuel.
Que dira le Consuel ???
Vous auriez dû confier le problème à un électricien expérimenté. Pour l'instant, c'est l'impasse.
Citation :Cela dépend si vous êtes proche du métier ou non.
je n'ai jamais vu ça
Cordialement.
20 juin 2024 à 13:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour.
Effectivement, je ne suis pas professionnel, mais avec un diplôme d'ingénieur INSA, génie électrique, je connais la loi d'Ohm: U=RI
Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé.
J'ai déjà, à titre personnel, réalisé 6 rénovations de coffrets de maisons individuelles , selon la norme NFC15-100, mais jamais eu ce problème.
Je sais par expérience que le Monsieur Le Consuel, pour l'avoir invité (payant bien sûr) est très exigeant
Alors, je repose ma question, pourquoi exiger du 200mm² alors que sur la distribution EDF, c'est beaucoup plus petit, et pour beaucoup de maisons et des distances beaucoup plus grandes, voir des Km ???
Je vais m'orienter vers une solution en aérien, tant pis pour la gaine enterrée, moche
Autre alternative, éloigné de tout, l'auto-production, panneaux photovoltaïques et batteries
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Hervé
Effectivement, je ne suis pas professionnel, mais avec un diplôme d'ingénieur INSA, génie électrique, je connais la loi d'Ohm: U=RI

Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé.
J'ai déjà, à titre personnel, réalisé 6 rénovations de coffrets de maisons individuelles , selon la norme NFC15-100, mais jamais eu ce problème.
Je sais par expérience que le Monsieur Le Consuel, pour l'avoir invité (payant bien sûr) est très exigeant

Alors, je repose ma question, pourquoi exiger du 200mm² alors que sur la distribution EDF, c'est beaucoup plus petit, et pour beaucoup de maisons et des distances beaucoup plus grandes, voir des Km ???
Je vais m'orienter vers une solution en aérien, tant pis pour la gaine enterrée, moche

Autre alternative, éloigné de tout, l'auto-production, panneaux photovoltaïques et batteries
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Hervé
20 juin 2024 à 14:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour Hervé.
Et ne parlons pas du déroulement de certains TP où l'étudiant est laissé devant les problèmes.
A lui de se débrouiller.
Pour ce qui concerne le mesurage avec oscilloscopes ou autres appareils de mesure, la formation n'est pas toujours bien pointue.
Vous connaissez la loi d'Ohm, mais dans le cas des chutes de tension en ligne on utilise le modèle de la ligne qui n'est pas une résistance pure, mais qui inclut la réactance linéique, et le type de débit avec différents facteurs de puissance.
Et ne parlons pas des débits avec courants périodiques non sinusoïdaux.
Bref, si vous n'avez pas travaillé la dessus comme un IUT ou BTS ET avec année supplémentaire, il est normal que vous soyez passé à côté. C'est une petite partie du programme, mais partie quand-même.
En attendant, spécifiez vos besoins en énergie électrique, ce qui impliquera une intensité, soit en monophasé soit en triphasé.
La section est choisie en fonction de la chute de tension tolérée et normalisée.
Attendons d'autres avis.
On ne croit pas trop à l'auto-production sauf si les surfaces des panneaux s'expriment au minimum en dizaines de m².
Sans évoquer le coût et la disponibilité.
Cordialement.
Citation :Bigre, je connais cette formation, mais la tendance actuelle dans ces écoles est de faire des TP juste en simulation avec des logiciels.
mais avec un diplôme d'ingénieur INSA
Et ne parlons pas du déroulement de certains TP où l'étudiant est laissé devant les problèmes.
A lui de se débrouiller.
Pour ce qui concerne le mesurage avec oscilloscopes ou autres appareils de mesure, la formation n'est pas toujours bien pointue.
Vous connaissez la loi d'Ohm, mais dans le cas des chutes de tension en ligne on utilise le modèle de la ligne qui n'est pas une résistance pure, mais qui inclut la réactance linéique, et le type de débit avec différents facteurs de puissance.
Et ne parlons pas des débits avec courants périodiques non sinusoïdaux.
Bref, si vous n'avez pas travaillé la dessus comme un IUT ou BTS ET avec année supplémentaire, il est normal que vous soyez passé à côté. C'est une petite partie du programme, mais partie quand-même.
En attendant, spécifiez vos besoins en énergie électrique, ce qui impliquera une intensité, soit en monophasé soit en triphasé.
La section est choisie en fonction de la chute de tension tolérée et normalisée.
Citation :Cette question est du domaine de la N FC14-100 et on n'en sait pas plus. mais on aimerait connaitre les critères de choix. ENEDIS devrait pouvoir vous renseigner.
Alors, je repose ma question..,
Attendons d'autres avis.
On ne croit pas trop à l'auto-production sauf si les surfaces des panneaux s'expriment au minimum en dizaines de m².
Sans évoquer le coût et la disponibilité.
Cordialement.
20 juin 2024 à 15:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour.
Il faut bien comprendre que le sujet qui nous intéresse est la chute de tension.
Les règles ne sont pas les même pour le réseau Enedis (NF C14-100) que pour les installations privatives (NF C15-100).
L'obligation d'Enedis est de délivrer 230V (ou 400V si tri) +/- 10% au point de distribution.
Les lignes basses tension d'Enedis ne font pas des km, les distances entre un transfo de quartier et un point de distribution n'est pas bien élevée et se fait en triphasé.
Il mettrons une section adaptée à la longueur et à la chute de tension recherchée, mais si nécessaire il pourront utiliser un 240² alu.
Quand à la NF C15-100 elle impose 2% de chute de tension maxi entre le point de distribution et l'ETEL (donc nettement plus restrictive que la NF C14-100).
Je vous redonne quelques extraits de la NF C15-100 qui traitent de ce sujet.
Et si vous regardez bien le dernier tableau, 60A sur 200m vous indique qu'il faut du 120² (que je vous ai indiqué plus haut).
Enterré ou aérien, ce sera les mêmes sections.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Il faut bien comprendre que le sujet qui nous intéresse est la chute de tension.
Les règles ne sont pas les même pour le réseau Enedis (NF C14-100) que pour les installations privatives (NF C15-100).
L'obligation d'Enedis est de délivrer 230V (ou 400V si tri) +/- 10% au point de distribution.
Les lignes basses tension d'Enedis ne font pas des km, les distances entre un transfo de quartier et un point de distribution n'est pas bien élevée et se fait en triphasé.
Il mettrons une section adaptée à la longueur et à la chute de tension recherchée, mais si nécessaire il pourront utiliser un 240² alu.
Quand à la NF C15-100 elle impose 2% de chute de tension maxi entre le point de distribution et l'ETEL (donc nettement plus restrictive que la NF C14-100).
Je vous redonne quelques extraits de la NF C15-100 qui traitent de ce sujet.
Et si vous regardez bien le dernier tableau, 60A sur 200m vous indique qu'il faut du 120² (que je vous ai indiqué plus haut).
Enterré ou aérien, ce sera les mêmes sections.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 juin 2024 à 23:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Section câble grande distance 200 mètres
Bonsoir,
Merci vos réponses, c'est plus clair.
Le chantier se situe dans l'arrière-pays niçois, sur le plateau de Dina, dans la vallée du Cians.
Je m'y rendrai la semaine prochaine et je ferai venir un électricien professionnel du coin.
Je verrai également avec le maire.
Bonne soirée.
Hervé
Merci vos réponses, c'est plus clair.
Le chantier se situe dans l'arrière-pays niçois, sur le plateau de Dina, dans la vallée du Cians.
Je m'y rendrai la semaine prochaine et je ferai venir un électricien professionnel du coin.
Je verrai également avec le maire.
Bonne soirée.
Hervé
21 juin 2024 à 21:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 3. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 4. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 8. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 9. Section câble distance totale ou premier socle ?
- N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
- 10. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite