Section câble distance totale ou premier socle ?
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
16896
Question Forum Électricité : Section câble distance totale ou premier socle ?
Bonjour,
Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ?
Merci pour vos réponses.
Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ?
Merci pour vos réponses.
11 juin 2017 à 12:47
Réponse 1 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Bonsoir.
Votre question n'est pas bien claire.
Je ne vois pas de quelle distance vous parlez.
Les sections préconisées par la normes conviennent pour toute les habitations classiques, sans avoir de calcul à faire.
Mais c'est vrai que si vous rénovez un château, un calcul de chute de tension peut être pertinent.
Votre question n'est pas bien claire.
Je ne vois pas de quelle distance vous parlez.
Les sections préconisées par la normes conviennent pour toute les habitations classiques, sans avoir de calcul à faire.
Mais c'est vrai que si vous rénovez un château, un calcul de chute de tension peut être pertinent.
11 juin 2017 à 18:26
Réponse 2 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Bonjour.
Ma question est la suivante je dois tirer un câble de mon tableau jusqu'à une chambre qui se trouve à une distance de 16 mètres quand je la connecte sur ma première prise.
Est-ce cette distance qu'il faut calculer ou faut-il calculer jusqu'à la dernière prise qui sera câblé à 24 mètres ?
Ma question est la suivante je dois tirer un câble de mon tableau jusqu'à une chambre qui se trouve à une distance de 16 mètres quand je la connecte sur ma première prise.
Est-ce cette distance qu'il faut calculer ou faut-il calculer jusqu'à la dernière prise qui sera câblé à 24 mètres ?
12 juin 2017 à 09:23
Réponse 3 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Je ne vois toujours pas ce que vous calculez.
Mais tant que vous ne dépassez pas 30m, pas vraiment de problème.
Néanmoins si vous faisiez un vrai calcul de chute de tension, il faudrait tenir compte de la puissance utilisée à tous les endroits.
Exemple si vous utilisiez un fer à repasser qui consomme 1000W à 16m et simultanément un aspirateur qui consomme 2000W à 24m.
Vous auriez 3000W sur les 16m du 1er tronçon et 2000W sur les 8m restant.
En supposant que vous fassiez le câblage en 2,5, vous auriez 1,7% de chute de tension sur le 1er tronçon et 0,6% sur le second soit un cumul de 2,3% sachant que la norme autorise 5% maxi.
Donc vous voyez que vous avez de la marge, c'est pour cela que pour des distances classiques, on ne se prend pas la peine de calculer.
Mais tant que vous ne dépassez pas 30m, pas vraiment de problème.
Néanmoins si vous faisiez un vrai calcul de chute de tension, il faudrait tenir compte de la puissance utilisée à tous les endroits.
Exemple si vous utilisiez un fer à repasser qui consomme 1000W à 16m et simultanément un aspirateur qui consomme 2000W à 24m.
Vous auriez 3000W sur les 16m du 1er tronçon et 2000W sur les 8m restant.
En supposant que vous fassiez le câblage en 2,5, vous auriez 1,7% de chute de tension sur le 1er tronçon et 0,6% sur le second soit un cumul de 2,3% sachant que la norme autorise 5% maxi.
Donc vous voyez que vous avez de la marge, c'est pour cela que pour des distances classiques, on ne se prend pas la peine de calculer.
12 juin 2017 à 19:21
Réponse 4 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Bonsoir,
Je pense que vous avez répondu à ma question mais voilà un schéma qui résume un peu.
Mais d'après ce que vous dites c'est exactement ce que je pensais.
On compte la chute de tension par tronçons.
Les 16m puis 2m et ainsi de suite.
Merci.
schema.pdf
Je pense que vous avez répondu à ma question mais voilà un schéma qui résume un peu.
Mais d'après ce que vous dites c'est exactement ce que je pensais.
On compte la chute de tension par tronçons.
Les 16m puis 2m et ainsi de suite.
Merci.
schema.pdf
12 juin 2017 à 22:03
Réponse 5 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Je ne comprends pas ce n'est pas le schéma que j'ai mis....
Je vais le faire là :
Tab-EDF-----16 m------->2P+T----2m---->2P+T-----2m---->2P+T-----2m----->2P+T
Voilà en gros ce que je voulais décrire et les 16m ? ou les 16 m avec les 2m ?
Merci en tout cas.
Je vais le faire là :
Tab-EDF-----16 m------->2P+T----2m---->2P+T-----2m---->2P+T-----2m----->2P+T
Voilà en gros ce que je voulais décrire et les 16m ? ou les 16 m avec les 2m ?
Merci en tout cas.
12 juin 2017 à 23:07
Réponse 6 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
13 juin 2017 à 00:26
Réponse 7 du forum électricité
Section câble distance totale ou premier socle ?
Le cas le plus défavorable, serait si toutes vos prises étaient au bout et à environ de 30m.
Vous avez donc de la marge comme déjà dit plus haut.
Vous avez donc de la marge comme déjà dit plus haut.
13 juin 2017 à 07:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 6. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. section câble electrique
- N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite