Section câble électrique raccordement compteur
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
241
Questions FAQ electricite : Section câble électrique raccordement compteur
Invité

J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Vous devez passer un câble 3*16mm2, ça suffit largement pour une installation mono.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Je passerai du 4*25 qui coûte à peine plus cher et qui peut vous éviter d'avoir à retirer un câble dans l'avenir, comme j'ai eu à le faire. Le 4*25 peut être utilisé comme un 3*16.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Tout dépend de la distance entre le disjoncteur et votre installation, si plus d'une vingtaine de mètres, il faut prendre du 25 carré.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Au dessus de 8 mètres, il faut du 16 carré, en dessous du 10 carré.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Le fil de terre sortie de la borne doit-être de la même section que l'alimentation générale, et le fil de terre entrée doit-être de minimum 25 mm carré.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Vous n'avez pas besoin de passe de fil de terre, passez juste un 2 x 16mm² un bleu et un noir en câble RO 2 V 2 x 16mm².
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Plus de 20 mètres = 2 x 25 carré. Moins de 20 mètres = 2 x 16 carré.
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Attention la section du câble dépend de la puissance utilisée et de la longueur (dans la plupart des cas le compteur et le disjoncteur sont à l'intérieur donc c'est EDF qui passe le câble). EDF fait un renvoi du comptage à l'extérieur, donc pas besoin de passer un câble. Si vous deviez vraiment passer un câble, demandez des renseignements à des organismes tel que Veritas ou Norisko... A+
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Si moins de trente mètre et disjoncteur de branchement à l'intérieur de l'habitation, EDF exige du 25² pour pouvoir desservir jusqu'à 90 A. Si le disjoncteur de branchement est en limite de propriété, la section dépend du calibre maximum du disjoncteur de branchement et de la longueur de la liaison.
- pour un DB de calibre max 45A et moins de 22m : 10²
- pour un DB de calibre max 60A et moins de 27m : 16²
- pour un DB de calibre max 90A et moins de 28m : 25²
Pour des longueurs plus grandes, il faut tenir compte de la chute de tension et augmenter la section (il existe des tableaux qui donnent cela).
Exemple : pour un DB de calibre max 60A et 100m de liaison, il faut du 70². Bien sur en mono 2 conducteurs suffisent (phase + neutre).
- pour un DB de calibre max 45A et moins de 22m : 10²
- pour un DB de calibre max 60A et moins de 27m : 16²
- pour un DB de calibre max 90A et moins de 28m : 25²
Pour des longueurs plus grandes, il faut tenir compte de la chute de tension et augmenter la section (il existe des tableaux qui donnent cela).
Exemple : pour un DB de calibre max 60A et 100m de liaison, il faut du 70². Bien sur en mono 2 conducteurs suffisent (phase + neutre).
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Où peut-on trouver ces tableaux ? J'ai une distance de 110 mètres pour une petite habitation et EDF refuse de me donner la section nécessaire. Réponse : Voyez ça avec l'électricien.
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Pour une doc précise : À 18 (port compris) le "petit guide des locaux d'habitation : 23e édition" de chez www.promotelec.com (c'est un concentré de la norme NF C 15-100). Il précise pour le choix du câble d'alimentation (fonction de vos besoins niveau DB) :
- Si calibre max du BD = 45A alors câble de 50mm2 pour long max de 111m,
- Si calibre max du BD = 60A alors câble de 70mm2 pour long max de 117m,
- Si calibre max du BD = 90A alors câble de 95mm2 pour long max de 106m.
Il rajoute pour le câble de la prise de terre (au mini la moitié du câble d'alim) soit :
- Si câble d'alim en 50mm² cuivre alors câble de terre nu de 25mm² mini,
- Si câble d'alim en 70mm² cuivre alors câble de terre nu de 35mm² mini,
- Si câble d'alim en 95mm² cuivre alors câble de terre nu de 50mm² mini.
Remarque : Côté habitation, problème de branchement des "grosses" sections de plus de 50mm² (utiliser un inter général modulaire type SB299 de HAGER).
- Si calibre max du BD = 45A alors câble de 50mm2 pour long max de 111m,
- Si calibre max du BD = 60A alors câble de 70mm2 pour long max de 117m,
- Si calibre max du BD = 90A alors câble de 95mm2 pour long max de 106m.
Il rajoute pour le câble de la prise de terre (au mini la moitié du câble d'alim) soit :
- Si câble d'alim en 50mm² cuivre alors câble de terre nu de 25mm² mini,
- Si câble d'alim en 70mm² cuivre alors câble de terre nu de 35mm² mini,
- Si câble d'alim en 95mm² cuivre alors câble de terre nu de 50mm² mini.
Remarque : Côté habitation, problème de branchement des "grosses" sections de plus de 50mm² (utiliser un inter général modulaire type SB299 de HAGER).
Réponse 12 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Norme NF C 15-100 page 101 formule L=100*S/l
L=110 mètres l=45A courant assigné du disjoncteur S=section du câble
soit S=L*l/100
S=110*45/100
S=49.5mm² soit diamètre de votre câble = 50mm². nico
L=110 mètres l=45A courant assigné du disjoncteur S=section du câble
soit S=L*l/100
S=110*45/100
S=49.5mm² soit diamètre de votre câble = 50mm². nico
Réponse 13 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Je suis d'accord avec les réponses 6 et 7
sf
sf
Réponse 14 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

D'accord avec réponse (2)
08 janvier 2010 à 12:17
Réponse 15 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Bonjour, je voudrai savoir ce que représente la valeur 100 dans la formule : L=100*S/l.
Est-ce une constante ou peut-on la retrouver par calcul ? Si oui, lequel ?
Est-ce une constante ou peut-on la retrouver par calcul ? Si oui, lequel ?
19 juin 2010 à 08:29
Réponse 16 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Section = (longueur x intensité) / 102,2
102.2 c'est une donc utilisable en 230V uniquement
Intensité = puissance / 230V
Voilà mr...
102.2 c'est une donc utilisable en 230V uniquement
Intensité = puissance / 230V
Voilà mr...
10 décembre 2010 à 18:23
Réponse 17 d'un bricoleur à cette question
Invité

Section câble électrique raccordement compteur
Invité

Bonsoir tous le monde.
Pour information entre la borne de rue et le compteur électrique c'est la NFC14-100 qu'il faut appliquer.
Pour information entre la borne de rue et le compteur électrique c'est la NFC14-100 qu'il faut appliquer.
11 avril 2013 à 00:09
Réponse 18 d'un bricoleur à cette question
Section câble électrique raccordement compteur
Bonjour
On est bien d'accord, mais c'est le boulot et la responsabilité d'ERDF de faire cette liaison.
Le problème qui se pose généralement, est lors d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété.
Dans ce cas la liaison avec l'habitation est de la responsabilité de l'utilisateur et c'est la NF C 15-100 qui s'applique.
@+
On est bien d'accord, mais c'est le boulot et la responsabilité d'ERDF de faire cette liaison.
Le problème qui se pose généralement, est lors d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété.
Dans ce cas la liaison avec l'habitation est de la responsabilité de l'utilisateur et c'est la NF C 15-100 qui s'applique.
@+
11 avril 2013 à 07:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 3. Quelle section câble raccordement compteur/maison
- N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 7. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 9. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 10. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
- N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite