Section câble entre tableau et compteur électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
25211
Question Forum Électricité : Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour.
Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique.
Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau tableau et en conservant un réseau de prises et un réseau d'éclairage (qui étaient les seuls présents auparavant). J'ajoute également des goulottes pour les prises, un câble de 6mm² pour la plaque vitro, ainsi que des gaines pour les radiateurs, le chauffe-eau, etc.
Ma question est la suivante : dois-je changer la section entre mon tableau électrique et le compteur Linky ?
Je ne connais pas la section qui relie ces deux éléments, mais ce n'est pas du 16.
Je vais essayer de vous envoyer une photo pour que vous puissiez mieux comprendre. Il s'agit d'un câble rouge et blanc.
Étant donné que je vais ajouter des disjoncteurs (pour les radiateurs, la plaque, le chauffe-eau et les prises), est-ce qu'il est nécessaire de changer la section ? Pour information, les compteurs se trouvent au rez-de-chaussée, donc pas à côté de mon tableau...
Je ne suis pas sûr de pouvoir retirer des câbles dans cette goulotte.
De plus, il faut voir la taille de celle-ci. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une rénovation, est-ce que je peux laisser cette section ? Ou bien, étant donné que je vais tirer plus de câbles, est-ce qu'il y a un risque que les câbles chauffent et fassent tout sauter ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique.
Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau tableau et en conservant un réseau de prises et un réseau d'éclairage (qui étaient les seuls présents auparavant). J'ajoute également des goulottes pour les prises, un câble de 6mm² pour la plaque vitro, ainsi que des gaines pour les radiateurs, le chauffe-eau, etc.
Ma question est la suivante : dois-je changer la section entre mon tableau électrique et le compteur Linky ?
Je ne connais pas la section qui relie ces deux éléments, mais ce n'est pas du 16.
Je vais essayer de vous envoyer une photo pour que vous puissiez mieux comprendre. Il s'agit d'un câble rouge et blanc.
Étant donné que je vais ajouter des disjoncteurs (pour les radiateurs, la plaque, le chauffe-eau et les prises), est-ce qu'il est nécessaire de changer la section ? Pour information, les compteurs se trouvent au rez-de-chaussée, donc pas à côté de mon tableau...
Je ne suis pas sûr de pouvoir retirer des câbles dans cette goulotte.
De plus, il faut voir la taille de celle-ci. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une rénovation, est-ce que je peux laisser cette section ? Ou bien, étant donné que je vais tirer plus de câbles, est-ce qu'il y a un risque que les câbles chauffent et fassent tout sauter ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2024 à 13:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour.
On s'en fiche des compteurs.
Ce qui compte c'est le disjoncteur de branchement EDF (celui qui est plombé).
La liaison entre le compteur et ce disjoncteur de branchement (DB) ne vous appartient pas et est du ressort d'ENEDIS. C'est leur problème de la dimensionner comme il faut.
De plus interdit d'y toucher : DANGER DE MORT
En revanche la liaison entre le DB et votre tableau est de votre ressort.
Elle doit être en :
- 2X10² pour un DB 15/45A pour 22m maxi
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe pour 27m maxi
Ce qui est certain c'est que celui de la photo est trop faible et ne supportera pas du chauffage électrique : échauffement, incendie !
Le différentiel 30mA en 25A ne conviendra pas non plus. Il risque de cramer.
En gros il faut refaire à neuf le tableau et son alimentation.
On s'en fiche des compteurs.
Ce qui compte c'est le disjoncteur de branchement EDF (celui qui est plombé).
La liaison entre le compteur et ce disjoncteur de branchement (DB) ne vous appartient pas et est du ressort d'ENEDIS. C'est leur problème de la dimensionner comme il faut.
De plus interdit d'y toucher : DANGER DE MORT
En revanche la liaison entre le DB et votre tableau est de votre ressort.
Elle doit être en :
- 2X10² pour un DB 15/45A pour 22m maxi
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe pour 27m maxi
Ce qui est certain c'est que celui de la photo est trop faible et ne supportera pas du chauffage électrique : échauffement, incendie !
Le différentiel 30mA en 25A ne conviendra pas non plus. Il risque de cramer.
En gros il faut refaire à neuf le tableau et son alimentation.
17 février 2024 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Merci de votre réponse! C’est assez clair.
Effectivement je vais donc regarder pour changer la section entre le DB et mon tableau.
Faut voir si je peux passer dans la gaine ou si je dois mettre des goulottes dans les parties communes!
Concernant mon tableau, oui il va être refait entièrement, voici la photo de ce que j’ai préparé.
Je dois vérifier la puissance du DB mais qui décide de sa puissance? C’est Enedis, ou c’est à moi à demander un changement s’il est trop faible ? Et comment déterminer sa puissance?
J’ai encore une autre question Vu que le tableau est à une hauteur supérieure à 1m80, (impossible de le bouger car il est au dessus de la porte d’entrée et long couloir étroit) je vais mettre un inter sectionneur 63A dans un tableau 2 modules qui sera accessible.
Mon autre question est, est ce que je dois mettre une autre coupure générale vu que le DB n’est pas dans l’appartement ?
Pour l’instant j’ai prévu:
Compteur->DB->inter sectionneur 63A->disjoncteur différentiel 63A 30mA->disjoncteurs 32,20,16,10
Est ce correct ou je dois ajouter un autre disjoncteur de coupure générale situé dans l’appartement?
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement je vais donc regarder pour changer la section entre le DB et mon tableau.

Faut voir si je peux passer dans la gaine ou si je dois mettre des goulottes dans les parties communes!
Concernant mon tableau, oui il va être refait entièrement, voici la photo de ce que j’ai préparé.
Je dois vérifier la puissance du DB mais qui décide de sa puissance? C’est Enedis, ou c’est à moi à demander un changement s’il est trop faible ? Et comment déterminer sa puissance?
J’ai encore une autre question Vu que le tableau est à une hauteur supérieure à 1m80, (impossible de le bouger car il est au dessus de la porte d’entrée et long couloir étroit) je vais mettre un inter sectionneur 63A dans un tableau 2 modules qui sera accessible.
Mon autre question est, est ce que je dois mettre une autre coupure générale vu que le DB n’est pas dans l’appartement ?
Pour l’instant j’ai prévu:
Compteur->DB->inter sectionneur 63A->disjoncteur différentiel 63A 30mA->disjoncteurs 32,20,16,10
Est ce correct ou je dois ajouter un autre disjoncteur de coupure générale situé dans l’appartement?
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 février 2024 à 09:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour.
1/ Vous êtes sur un raccordement existant, donc tout dépend du DB en place et de l'abonnement que vous envisagez.
- un DB 10/30A vous permettra un abonnement jusqu'à 6kVA
- un DB 15/45A vous permettra un abonnement jusqu'à 9kVA
- un DB 30/60A ou 60A fixe vous permettra un abonnement jusqu'à 12kVA
Si vous demandez un abonnement supérieur à ce que vous permet votre DB actuel, ENEDIS changera pas un 60A fixe (sous réserve de faisabilité technique).
2/ Si vous interrupteur sectionneur 63A est bien dans le logement votre schéma est bon :
Compteur->DB->logement --> inter sectionneur 63A->disjoncteur différentiel 63A 30mA (si nécessaire plusieurs si beaucoup de circuits chauffage) ->disjoncteurs 32,20,16,10
Si un seul ID 63A, ne pas oublier la borne de raccordement 405209.
Si 2 ID 63A, ne pas oublier le peigne vertical 405000
1/ Vous êtes sur un raccordement existant, donc tout dépend du DB en place et de l'abonnement que vous envisagez.
- un DB 10/30A vous permettra un abonnement jusqu'à 6kVA
- un DB 15/45A vous permettra un abonnement jusqu'à 9kVA
- un DB 30/60A ou 60A fixe vous permettra un abonnement jusqu'à 12kVA
Si vous demandez un abonnement supérieur à ce que vous permet votre DB actuel, ENEDIS changera pas un 60A fixe (sous réserve de faisabilité technique).
2/ Si vous interrupteur sectionneur 63A est bien dans le logement votre schéma est bon :
Compteur->DB->logement --> inter sectionneur 63A->disjoncteur différentiel 63A 30mA (si nécessaire plusieurs si beaucoup de circuits chauffage) ->disjoncteurs 32,20,16,10
Si un seul ID 63A, ne pas oublier la borne de raccordement 405209.
Si 2 ID 63A, ne pas oublier le peigne vertical 405000
18 février 2024 à 11:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Quelques coquilles de rédaction :
ENEDIS changera par un 60A
Si votre interrupteur sectionneur 63A
ENEDIS changera par un 60A
Si votre interrupteur sectionneur 63A
18 février 2024 à 12:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour CMT.
Merci encore pour votre réponse très claire.
Oui l’inter sectionneur sera dans le logement, et oui en le recevant le 30mA j’ai vu qu’il me fallait aussi la borne de connexion. Merci pour le rappel!
Pour le choix de 6 ou 9 kVA, dans l’appartement il y aura:
- plaque vitro 2 feux (3000w je pense)
- 1 radiateur 1500w + 1 radiateur soufflant de salle de bain de 1500w
- 1 chauffe eau 1500w
- 1 frigo,
- 1 hotte - 1 micro onde
- 1 réseau de 3 ou 4 éclairages
- 1 réseau de PC (4 ou 5)
D’après vous, le 6kVA serait suffisant?
Si j’ai bien suivi, le 6 pourrait fonctionner avec un DB de 10/30A.
Mais dans ce cas qu’elle devrait être la section entre DB et tableau ?
Merci.
Merci encore pour votre réponse très claire.
Oui l’inter sectionneur sera dans le logement, et oui en le recevant le 30mA j’ai vu qu’il me fallait aussi la borne de connexion. Merci pour le rappel!
Pour le choix de 6 ou 9 kVA, dans l’appartement il y aura:
- plaque vitro 2 feux (3000w je pense)
- 1 radiateur 1500w + 1 radiateur soufflant de salle de bain de 1500w
- 1 chauffe eau 1500w
- 1 frigo,
- 1 hotte - 1 micro onde
- 1 réseau de 3 ou 4 éclairages
- 1 réseau de PC (4 ou 5)
D’après vous, le 6kVA serait suffisant?
Si j’ai bien suivi, le 6 pourrait fonctionner avec un DB de 10/30A.
Mais dans ce cas qu’elle devrait être la section entre DB et tableau ?
Merci.
18 février 2024 à 12:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Votre DB actuel c'est un 10/30A ?
Si oui, la norme actuellement en vigueur demande une liaison en 10² pour 22m maxi.
Mais autrefois, on faisait ces liaison en 6², donc cela reste acceptablea.
Je pense que le 6² est jouable si vous faite tourner le chauffe-eau la nuit.
Si oui, la norme actuellement en vigueur demande une liaison en 10² pour 22m maxi.
Mais autrefois, on faisait ces liaison en 6², donc cela reste acceptablea.
Je pense que le 6² est jouable si vous faite tourner le chauffe-eau la nuit.
18 février 2024 à 13:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour.
Après vérification le DB est un 10/30A.
J’ai pris un petit chauffe eau de 30L avec chauffe rapide (20minutes) car j’ai des soucis de place.
Je ne pourrais pas le faire chauffer que la nuit… en plus si à terme je mets l’appartement en location, ça va être compliqué.
Je pense que je vais être obligé de passer en 10mm² …
Après vérification le DB est un 10/30A.
J’ai pris un petit chauffe eau de 30L avec chauffe rapide (20minutes) car j’ai des soucis de place.
Je ne pourrais pas le faire chauffer que la nuit… en plus si à terme je mets l’appartement en location, ça va être compliqué.
Je pense que je vais être obligé de passer en 10mm² …

19 février 2024 à 19:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
A voir quand même.
Le mieux est d'essayer et de voir à l'usage ce que cela donne en 6kVA.
Le mieux est d'essayer et de voir à l'usage ce que cela donne en 6kVA.
19 février 2024 à 20:37
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour.
Vous dites
Car dans le cas contraire le chauffage me semble sous dimensionné
Si c'est un studio 6kVA peut sans doute suffire.
Si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, une solution est d'ajouter un délesteur qui coupera le radiateur et ou le chauffe-eau lors des pointes d'utilisation.
Pensez à tire un fil pilote en attente pour les 2 radiateurs.
Même si l'idéal serait d'augmenter la section d'alimentation du logement à 16².
Vous dites
Citation :Puis
j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique.
Citation :C'est donc un studio ?
1 radiateur 1500w + 1 radiateur soufflant de salle de bain de 1500w
Car dans le cas contraire le chauffage me semble sous dimensionné
Si c'est un studio 6kVA peut sans doute suffire.
Si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, une solution est d'ajouter un délesteur qui coupera le radiateur et ou le chauffe-eau lors des pointes d'utilisation.
Pensez à tire un fil pilote en attente pour les 2 radiateurs.
Même si l'idéal serait d'augmenter la section d'alimentation du logement à 16².
20 février 2024 à 07:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 7. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite