Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Actuellement
26 598
questions dans le
forum électricité
19062
Question forum électricité : Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Bonjour.
Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison.
Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur.
Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé.
Quelle sera la section de mon câble du disjoncteur général (posé par Enedis) au tableau principal pour une distance entre 15 et 20 mètres... ?
Merci par avance pour votre aide.
Paul
Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison.
Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur.
Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé.
Quelle sera la section de mon câble du disjoncteur général (posé par Enedis) au tableau principal pour une distance entre 15 et 20 mètres... ?
Merci par avance pour votre aide.
Paul
17 mai 2019 à 09:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Bonjour.
Si le DB qu'ils vous mettent est un :
- 10/30A : 4x10²
- 30/60A : 4x16²
Si le DB qu'ils vous mettent est un :
- 10/30A : 4x10²
- 30/60A : 4x16²
17 mai 2019 à 13:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas précisé... désolé.
Dans cette maison, le triphasé ne sert à alimenter la pompe à chaleur de la piscine (qui elle sera alimentée par du 4x4² directement du disjoncteur). C'est la seule utilisation du triphasé dans cette maison.
Je souhaite amener le triphasé dans la maison (entre 15 et 17 mètres) uniquement pour répartir en 230V..une phase à l'étage, 1 Phase rdc et une phase au sous-sol.
Je dois quand même utiliser du 4x10² ? le 4x6² n'est pas suffisant ?
Je n'ai pas précisé... désolé.
Dans cette maison, le triphasé ne sert à alimenter la pompe à chaleur de la piscine (qui elle sera alimentée par du 4x4² directement du disjoncteur). C'est la seule utilisation du triphasé dans cette maison.
Je souhaite amener le triphasé dans la maison (entre 15 et 17 mètres) uniquement pour répartir en 230V..une phase à l'étage, 1 Phase rdc et une phase au sous-sol.
Je dois quand même utiliser du 4x10² ? le 4x6² n'est pas suffisant ?
17 mai 2019 à 14:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Merci pour votre réponse.
Ce sera un DB 10/30A.
Dans la mesure où je souhaite uniquement répartir chacune des phases (230V) sur chaque niveau, je dois quand même mettre du 4x10 carré entre mon disjoncteur Enedis et mon tableau principal ? du 4x6 carré n'est pas suffisant ?
Pour information, le triphasé me servira ultérieurement pour une pompe à chaleur piscine.
Merci pour votre aide.
Paul
Ce sera un DB 10/30A.
Dans la mesure où je souhaite uniquement répartir chacune des phases (230V) sur chaque niveau, je dois quand même mettre du 4x10 carré entre mon disjoncteur Enedis et mon tableau principal ? du 4x6 carré n'est pas suffisant ?
Pour information, le triphasé me servira ultérieurement pour une pompe à chaleur piscine.
Merci pour votre aide.
Paul
17 mai 2019 à 14:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
... et sur 17m, le 4x10² ne vous coutera qu'entre 30 et 40€ de plus que le 4x6².
Donc autant être dans la norme.
Donc autant être dans la norme.
17 mai 2019 à 19:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
De plus avec une phase par étage, la répartition entre phases ne sera pas homogène et vous aurez sans doute une phase plus chargée que l'autre pour laquelle 6,9kW pourrait ne pas suffire, lorsque la PAC sera en route.
Dans ce cas vous pourriez avoir besoin de souscrire en abonnement supérieur à 30A.
Dans ce cas vous pourriez avoir besoin de souscrire en abonnement supérieur à 30A.
17 mai 2019 à 19:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Bonjour et merci pour vos conseils CMT.
Je pars donc sur du 4x10²
Une autre question... si possible.
Mon disjoncteur principal et mon compteur seront installés par Enedis dans un coffret à distance (environ 15 mètres) ils vont donc supprimer le disjoncteur et le compteur actuellement situés à l'intérieur de ma maison.
Je souhaite rebrancher la nouvelle arrivée triphasée en lieu et place de l'ancienne.
Avant de redistribuer mes 3 phases (1 au s/sol, une au rdc, et une à l'étage) je pense qu'il vaut mieux installer en tableau un interrupteur différentiel triphasé... qu'en pensez vous... ?
Quel type ? quelle caractéristiques ? pour un abonnement à 18kW/30A.
Merci pour votre aide.
Paul
Je pars donc sur du 4x10²
Une autre question... si possible.
Mon disjoncteur principal et mon compteur seront installés par Enedis dans un coffret à distance (environ 15 mètres) ils vont donc supprimer le disjoncteur et le compteur actuellement situés à l'intérieur de ma maison.
Je souhaite rebrancher la nouvelle arrivée triphasée en lieu et place de l'ancienne.
Avant de redistribuer mes 3 phases (1 au s/sol, une au rdc, et une à l'étage) je pense qu'il vaut mieux installer en tableau un interrupteur différentiel triphasé... qu'en pensez vous... ?
Quel type ? quelle caractéristiques ? pour un abonnement à 18kW/30A.
Merci pour votre aide.
Paul
24 mai 2019 à 12:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Bonjour.
La réponse n'est pas simple car cela dépend vraiment de l'existant.
Soit vous voulez mettre en sécurité à minima et vous mettez un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête de l'installation.
L'inconvénient est qu'en cas de défaut toute l'installation est coupé. Heureusement, cela n'arrive pas si souvent.
Sinon il faut être capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit (ce qui n'est pas toujours possible sur les vieilles installations tri à neutre commun dans l'installation).
Dans ce cas on mettra un ID mono par phase et un ID tetra pour les circuits tri et pour les circuits que l'on n'a pas pu appairer.
La réponse n'est pas simple car cela dépend vraiment de l'existant.
Soit vous voulez mettre en sécurité à minima et vous mettez un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête de l'installation.
L'inconvénient est qu'en cas de défaut toute l'installation est coupé. Heureusement, cela n'arrive pas si souvent.
Sinon il faut être capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit (ce qui n'est pas toujours possible sur les vieilles installations tri à neutre commun dans l'installation).
Dans ce cas on mettra un ID mono par phase et un ID tetra pour les circuits tri et pour les circuits que l'on n'a pas pu appairer.
24 mai 2019 à 13:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Par ailleurs en fonction de la puissance utilisée au niveau de chaque étage, il n'est pas forcément pertinent de mettre une phase par étage.
24 mai 2019 à 13:52
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Enfin si vous n'avez pas un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation, il faudra effectivement ajouter une coupure d'urgence dans le logement.
Si le DB ENEDIS est un 500 mA 10/30A type S
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 32A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau d'au moins 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 10/30A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 10/30A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Si le DB ENEDIS est un 500 mA 30/60A type S
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau d'au moins 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement tetra 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Si le DB ENEDIS est un 500 mA 10/30A type S
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 32A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau d'au moins 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 10/30A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 10/30A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Si le DB ENEDIS est un 500 mA 30/60A type S
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau d'au moins 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement tetra 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
24 mai 2019 à 13:57
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Car vous dites :
Validez donc bien ce point avec eux.
Et du coup, cela a un impact sur la section du câble d'arrivée qui devrait être alors en 4x16².
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Citation :Vous en êtes certain ?
Merci pour votre réponse.
Ce sera un DB 10/30A.
Car vous dites :
Citation :En général lorsqu'il font cela ils font une installation aux normes actuelles avec disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S et compteur Linky réglé sur 18kVA.
Mon disjoncteur principal et mon compteur seront installés par Enedis dans un coffret à distance (environ 15 mètres) ils vont donc supprimer le disjoncteur et le compteur actuellement situés à l'intérieur de ma maison
Validez donc bien ce point avec eux.
Et du coup, cela a un impact sur la section du câble d'arrivée qui devrait être alors en 4x16².
24 mai 2019 à 14:01
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Vraiment merci beaucoup pour vos conseils.
Je vais vérifier pour le DB... j'espère vraiment que ce sera un 10/30A car j'ai passé du 10² !!
Je vais partir sur l'option sécurité.
Un seul interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête.
Puis en aval des disjoncteurs mono bipolaires pour chaque phase et sur chaque circuit récupéré (en fonction des besoins 16A ou 32A).
Est-ce correct... ?
Encore merci.
Paul
Je vais vérifier pour le DB... j'espère vraiment que ce sera un 10/30A car j'ai passé du 10² !!
Je vais partir sur l'option sécurité.
Un seul interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête.
Puis en aval des disjoncteurs mono bipolaires pour chaque phase et sur chaque circuit récupéré (en fonction des besoins 16A ou 32A).
Est-ce correct... ?
Encore merci.
Paul
24 mai 2019 à 14:54
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Utilisez des unipolaires + neutre
Si le neutre n'est pas repérable, laissez la borne de neutre en attente.
N'augmentez pas les calibres actuels.
Si le neutre n'est pas repérable, laissez la borne de neutre en attente.
N'augmentez pas les calibres actuels.
24 mai 2019 à 19:45
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
Oup’s .... ça y est je n’ai rien compris... désolé.
A aucune des 3 phrases.... désolé.
Pourriez-vous me reformuler ça avec une terminologie niveau -1...
Merci +++
Paul
A aucune des 3 phrases.... désolé.
Pourriez-vous me reformuler ça avec une terminologie niveau -1...
Merci +++
Paul
24 mai 2019 à 19:56
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
En faisant abstraction de l'aspect normatif, le 10² reste sécurisé, tant que votre abonnement ne dépasse pas 30kVA.
24 mai 2019 à 19:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 2. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 3. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 4. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 6. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 9. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite