Section de câble et deux tableaux électriques
Actuellement
26 598
questions dans le
forum électricité
21638
Question Forum Électricité : Section de câble et deux tableaux électriques
Bonjour,
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire.
L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF (tableau année 70).
Je dois le changer et déplacer ce tableau dans la maison (distance 22 mètres). Il n'y a pas de ballon d'eau chaude ni de chauffage électrique.
Par contre à la place du tableau dans l'atelier je dois mettre un tableau secondaire pour alimenter une ligne lumière, une ligne PC et la chaudière.
Je pensais mettre un câble de R2VCU5G10mm² pour le tableau principal qui alimente la maison d'habitation située à 22 mètres du compteur.
Dois-je mettre un disjoncteur de coupure pour protéger ce tableau ?
La section du câble vous semble-t-elle cohérente ?
Pour le tableau secondaire au-dessus du compteur dois-je le protéger avec un disjoncteur de coupure ?
Merci.
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire.
L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF (tableau année 70).
Je dois le changer et déplacer ce tableau dans la maison (distance 22 mètres). Il n'y a pas de ballon d'eau chaude ni de chauffage électrique.
Par contre à la place du tableau dans l'atelier je dois mettre un tableau secondaire pour alimenter une ligne lumière, une ligne PC et la chaudière.
Je pensais mettre un câble de R2VCU5G10mm² pour le tableau principal qui alimente la maison d'habitation située à 22 mètres du compteur.
Dois-je mettre un disjoncteur de coupure pour protéger ce tableau ?
La section du câble vous semble-t-elle cohérente ?
Pour le tableau secondaire au-dessus du compteur dois-je le protéger avec un disjoncteur de coupure ?
Merci.
10 janvier 2022 à 19:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Bonjour Julien. Nous avons déjà conversé, il y a quelques mois avec d'autres contributeurs, au sujet de problèmes concernant votre habitat.
Vous aviez précisé n'être pas du métier.
Bref, vous semble t-il avoir les capacités pour réaliser ce travail qui n'est pas du bricolage occasionnel ?
La première chose à faire est de dessiner l'installation actuelle, puis le projet. Ensuite il sera assez facile de définir les liaisons et protections.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement est dans l'atelier. Il faudra de toute façon un répartiteur pour alimenter les deux endroits à partir de la sortie du disjoncteur.
Ce qui va compliquer les tableaux est la distribution possible en triphasé.
Si vous avez des euros disponibles, sous-traiter à un professionnel reconnu vous faciliterait la tâche.
Cordialement.
Vous aviez précisé n'être pas du métier.
Citation :Êtes vous certain que ce soit une distribution en triphasé ? Sur un autre post on aperçoit un petit tableau monophasé avec des fusibles ; mais on confond peut-être.
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA
Bref, vous semble t-il avoir les capacités pour réaliser ce travail qui n'est pas du bricolage occasionnel ?
La première chose à faire est de dessiner l'installation actuelle, puis le projet. Ensuite il sera assez facile de définir les liaisons et protections.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement est dans l'atelier. Il faudra de toute façon un répartiteur pour alimenter les deux endroits à partir de la sortie du disjoncteur.
Ce qui va compliquer les tableaux est la distribution possible en triphasé.
Si vous avez des euros disponibles, sous-traiter à un professionnel reconnu vous faciliterait la tâche.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Bonjour.
Effectivement un petit dessin aiderait.
30A et 6kVA c'est du monophasé, pas du triphasé
De ce que je comprends :
Dans l'atelier :
- disjoncteur de branchement EDF
- petit tableau
- disjoncteur au départ du câble de liaison
- 22m de câble de liaison
Dans la maison :
- grand tableau
- interrupteur sectionneur de coupure générale en tête.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer.
C'est pour du mono, mais la philosophie reste la même en tri.
Pour la liaison plusieurs options :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi (à mon avis à oublier car pas évolutif)
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
En tri :
- 5G6² protégé par un disjoncteur tétra 32A pour 22kW maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tétra 40A pour 28kW maxi
L'interrupteur sectionneur doit être de calibre supérieur ou égal à celui du disjoncteur au départ.
Il faut que vous clarifiez rapidement cette histoire tri/mono car on voit que cela change la donne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement un petit dessin aiderait.
30A et 6kVA c'est du monophasé, pas du triphasé
De ce que je comprends :
Dans l'atelier :
- disjoncteur de branchement EDF
- petit tableau
- disjoncteur au départ du câble de liaison
- 22m de câble de liaison
Dans la maison :
- grand tableau
- interrupteur sectionneur de coupure générale en tête.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer.
C'est pour du mono, mais la philosophie reste la même en tri.
Pour la liaison plusieurs options :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi (à mon avis à oublier car pas évolutif)
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
En tri :
- 5G6² protégé par un disjoncteur tétra 32A pour 22kW maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tétra 40A pour 28kW maxi
L'interrupteur sectionneur doit être de calibre supérieur ou égal à celui du disjoncteur au départ.
Il faut que vous clarifiez rapidement cette histoire tri/mono car on voit que cela change la donne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2022 à 07:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Merci pour les réponses.
Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.
Mais quand je regarde dans le Linky, la souscription d’abonnement il y a 6kvA et je confirme qu’il est bien en tri 3 phases 1 neutre. Voici un schéma de ce que j’envisage en augmentant l’abonnement à 9kva.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.
Mais quand je regarde dans le Linky, la souscription d’abonnement il y a 6kvA et je confirme qu’il est bien en tri 3 phases 1 neutre. Voici un schéma de ce que j’envisage en augmentant l’abonnement à 9kva.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2022 à 09:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Bonjour Julien.
On imagine mal que vous n'en sachiez pas plus sur l'abonnement que vous avez souscrit. Sur la facture cela est précisé.
Sachant que 6 kVA triphasé (et triphasé, pour quoi faire ?) correspond à 2 kVA par phase, vous pouvez brancher au plus un s'èche-cheveux en monophasé. Aucune possibilité d'utiliser une table de cuisson électrique, idem pour un four.
Où lisez vous 30 A ?
Si le compteur est triphasé, le disjoncteur l'est aussi. S'il s'agit bien de 30 A par phase, cela correspond à une puissance disponible de 18 kVA.
Il faut lever les incertitudes avant d'aller plus loin. Votre schéma n'est pas bon. A comparer avec celui proposé par l'ami CMT.
Cordialement.
On imagine mal que vous n'en sachiez pas plus sur l'abonnement que vous avez souscrit. Sur la facture cela est précisé.
Sachant que 6 kVA triphasé (et triphasé, pour quoi faire ?) correspond à 2 kVA par phase, vous pouvez brancher au plus un s'èche-cheveux en monophasé. Aucune possibilité d'utiliser une table de cuisson électrique, idem pour un four.
Où lisez vous 30 A ?
Si le compteur est triphasé, le disjoncteur l'est aussi. S'il s'agit bien de 30 A par phase, cela correspond à une puissance disponible de 18 kVA.
Citation :C'est donc par là qu'il faudrait commencer.
Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.
Il faut lever les incertitudes avant d'aller plus loin. Votre schéma n'est pas bon. A comparer avec celui proposé par l'ami CMT.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 10:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Effectivement 3 phases et neutre sorte du disjoncteur EDF et sont raccordés au tableau existant, lorsque que je fais le contrôle de tension entre les phases il y a bien 380V et 230 entre neutre et phase.
Pour les 6KVA ils sont inscrits sur le compteur linky.
Effectivement y a 3 phase donc surement 6 kVA par phase.
P. S. : GL pourquoi m'appelez-vous Julien ? je m'appelle Vincent.
Pour les 6KVA ils sont inscrits sur le compteur linky.
Effectivement y a 3 phase donc surement 6 kVA par phase.
P. S. : GL pourquoi m'appelez-vous Julien ? je m'appelle Vincent.

11 janvier 2022 à 13:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Faites une photo du disjoncteur de branchement EDF pour bien voir ce qui est écrit dessus.
Ouvrez ensuite le capot du bas (qui n'est jamais plombé) et faites une photo des fils qui y sont raccordés.
Enfin regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement (en faisant défiler l'affichage)
Ouvrez ensuite le capot du bas (qui n'est jamais plombé) et faites une photo des fils qui y sont raccordés.
Enfin regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement (en faisant défiler l'affichage)
11 janvier 2022 à 13:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Ok. Il y a bien du triphasé.
On essaie de vous aider au mieux, mais vous avez du mal à dominer ne serait-ce que votre contrat d'abonnement :
S'il s'agit de 6 kVA, l'intensité par phase sera de 10 A. Ce n'est pas beaucoup.
Cordialement.
On essaie de vous aider au mieux, mais vous avez du mal à dominer ne serait-ce que votre contrat d'abonnement :
Citation :S'il s'agit de 30 A par phase, l'abonnement est de 18 kVA.
regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement
S'il s'agit de 6 kVA, l'intensité par phase sera de 10 A. Ce n'est pas beaucoup.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 14:31
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Merci pour l'aide.
En fait dans cette maison il y a une machine à laver et 1 four , le four fonctionne vraiment une fois de temps en temps.
En fait il va y avoir des travaux dans la cuisine, donc beaucoup plus d'éléments.
Ce qui m'a mis le doute c'est sur le Linky, lorsque que je défile il y a bien écrit (souscription d'abonnement 6 kVA).
Je vais donc leur dire d'augmenter leur abonnement à 12 kVA.
Et pour la question du 5G10 je pense que ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
En fait dans cette maison il y a une machine à laver et 1 four , le four fonctionne vraiment une fois de temps en temps.
En fait il va y avoir des travaux dans la cuisine, donc beaucoup plus d'éléments.
Ce qui m'a mis le doute c'est sur le Linky, lorsque que je défile il y a bien écrit (souscription d'abonnement 6 kVA).
Je vais donc leur dire d'augmenter leur abonnement à 12 kVA.
Et pour la question du 5G10 je pense que ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2022 à 15:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Comme je l'ai dit plus haut, le 5G10² vous autorisera 28kW.
Donc vous aurez beaucoup de marge.
Donc vous aurez beaucoup de marge.
11 janvier 2022 à 16:09
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
La question est : l'abonnement est-il triphasé ? Oui, au vu des appareillages.
Quelle est la puissance souscrite ? Vous affirmez 6 kVA au vu du Linky.
On a rappelé que cela correspond à 2 kVA par phase. Donc, un sèche-cheveux, même pas un lave-linge. Une puissance délivrée supérieure à 2 kVA par phase fera déclencher le Linky.
Avez-vous besoin du triphasé pour faire tourner des machines-outils diverses ?
Si c'est non, il vaut mieux souscrire un abonnement de base en monophasé, 6, 9 ou 12 kVA maximum suivant vos besoins.
Le triphasé en petite puissance est difficile à équilibrer, le tableau de répartition est plus cher, bref, que des inconvénients pour l'habitat classique.
Et c'est votre abonnement, c'est vous qui le choisissez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
Quelle est la puissance souscrite ? Vous affirmez 6 kVA au vu du Linky.
On a rappelé que cela correspond à 2 kVA par phase. Donc, un sèche-cheveux, même pas un lave-linge. Une puissance délivrée supérieure à 2 kVA par phase fera déclencher le Linky.
Avez-vous besoin du triphasé pour faire tourner des machines-outils diverses ?
Si c'est non, il vaut mieux souscrire un abonnement de base en monophasé, 6, 9 ou 12 kVA maximum suivant vos besoins.
Citation :Ce n'est pas le problème immédiat. Vous n'avez pas défini vos besoins.
Et pour la question du 5G10 je pense que ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
Le triphasé en petite puissance est difficile à équilibrer, le tableau de répartition est plus cher, bref, que des inconvénients pour l'habitat classique.
Citation :Il vaudrait mieux attendre que votre projet soit mieux "ficelé".
Je vais donc leur dire d'augmenter leur abonnement à 12 kVA.
Et c'est votre abonnement, c'est vous qui le choisissez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 16:16
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Merci pour toutes vos réponses.
13 janvier 2022 à 20:16
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Bonjour, (en passant).
Avec le Linky il ne faut plus faire de relation avec le calibre du disjoncteur d'abonné pour déterminer le contrat de fourniture; le DB est généralement réglé à son maxi.
Ainsi le fournisseur peut modifier le contrat sans déplacement et dans un temps très court : 1/2 journée pour moi, ils font ça à minuit pour être sur un début de complet.
Cordialement.
Avec le Linky il ne faut plus faire de relation avec le calibre du disjoncteur d'abonné pour déterminer le contrat de fourniture; le DB est généralement réglé à son maxi.
Ainsi le fournisseur peut modifier le contrat sans déplacement et dans un temps très court : 1/2 journée pour moi, ils font ça à minuit pour être sur un début de complet.
Cordialement.
14 janvier 2022 à 09:27
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 janvier 2022 à 10:13
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Addendum
Citation :Lire "un début de jour complet"
Ils font ça à minuit pour être sur un début de complet.
14 janvier 2022 à 11:59
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble et deux tableaux électriques
Super, merci pour cette info.
19 janvier 2022 à 21:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 2. Taille du câble entre deux tableaux électriques
- N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 4. Section câble entre 2 tableaux électriques
- N°10239 : Bonjour, j'ai actuellement un tableau électrique dans ma maison, mais je fais un agrandissement. Dans cet agrandissement je vais avoir ma nouvelle cuisine (four...) ainsi que 3 autres pièces. Je dois donc faire dans cette...
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. section des câbles électriques entre deux tableaux
- N°235 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vielle maison et de créer un étage. Je compte refaire le tableau électrique du bas et créer un tableau électrique (interdifférentiel + disjoncteur) pour la partie supérieure....
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 8. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 9. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 10. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
- N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite