FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils section des fils et câbles électriques

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 592 questions dans le forum électricité


42

Forum Électricité : Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
Réponses 1 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Il est conseillé de réaliser la liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau de distribution avec des fils en cuivre rigides :
Section des câbles : 8mm² jusqu'à 45 Ampères (9 kiloWatts )
Section des câbles : 10mm² jusqu'à 60 Ampères (12 kiloWatts )
Section des câbles : 16mm² jusqu'à 90 Ampères (18 kiloWatts )
Réponses 2 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
8 mm² est le plus petit câble rigide ou y a-t-il encore plus petit ?
Réponses 3 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Les normes prévoient du 10mm² rigide.
Réponses 4 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
6mm² et non pas 8mm², je ne connais pas cette section. Au dessus de 30A, on utilise du 10mm² et tout dépend de la distance entre le disjoncteur EDF et le tableau des protections.
Réponses 5 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
On trouve du câble rigide à partir de 1.5mm carré, mais respectez les normes en matière d'alimentation d'un tableau. Le fil 1.5mm carré sert en général à l'éclairage.
Réponses 6 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Si c'est pour une installation neuve, je vous conseille le 16mm². Au cas ou plus tard vous désirez augmenter de puissance, le câble sera déjà en place.
Réponses 7 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
A partir de 10 mm² c'est la norme!
Réponses 8 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Cela dépend de la distance jusqu'à 15 m il faut mettre du 16 mm², au-delà il faut passer en 25 mm² ce câble est du U1000RO2V 2x16 ou U1000RO2V 2x25 surtout pas de 3G16 ou 3G25.
Réponses 9 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Pour info le 8 mm² n'existe pas on passe du 6 au 10.
Réponses 10 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
La norme impose des câbles 2 x 16 mm carré.
Réponses 11 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Le 8 mm² n'existe pas, la norme est le 6 mm², maitenant au niveau section tout dépend de la distance EDF et tableau, donc pour une maison normale 32A, le 6 mm² suffit.
Réponses 12 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
Réponses 13 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Voir un électricien professionnel pour cette question
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2° faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.
Réponses 14 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
et ceci avec des distance pas trop longues.
Réponses 15 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Je suis d'accord avec la réponse 3, cela dépend de votre disjoncteur EDF, mais mettez du 10 au min ou du 16 maxi. Un électricien qui vous veut du bien.
20 janvier 2009 à 02:37
Réponses 16 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Prévoir du 16mm. Si dans le futur, vous voulez augmenter votre abonnement, vous serez déjà prêt.
14 janvier 2010 à 17:18
Réponses 17 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Il vous faudra passer du 16 carré car malgré que la norme vous autorise du 10 carré pour 63A.
L'agent EDF ou ERDF vous demandera une section de 16 carré ; ensuite il vous faut aussi regarder la distance entre votre compteur et votre tableau électrique.
16 février 2011 à 19:10
Réponses 18 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
16 carré c'est mieux, pour la suite en cas d'extension ou autres améliorations futures.
16 carré aussi pour la prise de terre, section d'entrée similaire à section de sortie.
18 février 2013 à 18:48
Réponses 19 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
17 c'est le top. 19 c'est bien aussi. Les sections en nombre premiers sont plus durables, aussi on a tendance à les privilégier. Pour l"accueil de public, une section de 23 est envisageable.
19 mai 2013 à 00:18
Réponses 20 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques


Invité
invité
Il faudrait que l'intervenant de la réponse 19 nous donne plus d'informations sur les réponses qu'il a données. dizzy
Personnellement je ne connais pas le 17 le 19 et encore moins le 23.
19 mai 2013 à 15:04
Réponses 21 section des câbles

Conseils section des fils et câbles électriques

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Devant le nombre de réponses et certaines + que fantaisistes, ce topic devrait être supprimé.
La question concerne la section en aval d'un DB ; la réponse est simple : cela dépend de la valeur de réglage de ce DB ; or le disjoncteur de branchement minimal étant le 15/45A mono, cette section est 10² (réglage possible jusqu'à 45A) avec tableau de distribution à proximité ; cette section sera augmentée en fonction de la longueur entre DB et tableau.
Cordialement.
19 mai 2013 à 15:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Conseils section des fils et câbles électriques >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
travaux electricite 02depannage nettoyeur haute pressiontableau electrique boispanne filiere electrique virax



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite