Conseils section des fils et câbles électriques
Actuellement
26 592
questions dans le
forum électricité
42
Forum Électricité : Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
Réponses 1 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Il est conseillé de réaliser la liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau de distribution avec des fils en cuivre rigides :
Section des câbles : 8mm² jusqu'à 45 Ampères (9 kiloWatts )
Section des câbles : 10mm² jusqu'à 60 Ampères (12 kiloWatts )
Section des câbles : 16mm² jusqu'à 90 Ampères (18 kiloWatts )
Section des câbles : 8mm² jusqu'à 45 Ampères (9 kiloWatts )
Section des câbles : 10mm² jusqu'à 60 Ampères (12 kiloWatts )
Section des câbles : 16mm² jusqu'à 90 Ampères (18 kiloWatts )
Réponses 2 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

8 mm² est le plus petit câble rigide ou y a-t-il encore plus petit ?
Réponses 3 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Les normes prévoient du 10mm² rigide.
Réponses 4 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

6mm² et non pas 8mm², je ne connais pas cette section. Au dessus de 30A, on utilise du 10mm² et tout dépend de la distance entre le disjoncteur EDF et le tableau des protections.
Réponses 5 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

On trouve du câble rigide à partir de 1.5mm carré, mais respectez les normes en matière d'alimentation d'un tableau. Le fil 1.5mm carré sert en général à l'éclairage.
Réponses 6 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Si c'est pour une installation neuve, je vous conseille le 16mm². Au cas ou plus tard vous désirez augmenter de puissance, le câble sera déjà en place.
Réponses 7 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

A partir de 10 mm² c'est la norme!
Réponses 8 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Cela dépend de la distance jusqu'à 15 m il faut mettre du 16 mm², au-delà il faut passer en 25 mm² ce câble est du U1000RO2V 2x16 ou U1000RO2V 2x25 surtout pas de 3G16 ou 3G25.
Réponses 9 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Pour info le 8 mm² n'existe pas on passe du 6 au 10.
Réponses 10 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

La norme impose des câbles 2 x 16 mm carré.
Réponses 11 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Le 8 mm² n'existe pas, la norme est le 6 mm², maitenant au niveau section tout dépend de la distance EDF et tableau, donc pour une maison normale 32A, le 6 mm² suffit.
Réponses 12 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
Réponses 13 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Voir un électricien professionnel pour cette question
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2° faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2° faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.
Réponses 14 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
et ceci avec des distance pas trop longues.
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
et ceci avec des distance pas trop longues.
Réponses 15 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Je suis d'accord avec la réponse 3, cela dépend de votre disjoncteur EDF, mais mettez du 10 au min ou du 16 maxi. Un électricien qui vous veut du bien.
20 janvier 2009 à 02:37
Réponses 16 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Prévoir du 16mm. Si dans le futur, vous voulez augmenter votre abonnement, vous serez déjà prêt.
14 janvier 2010 à 17:18
Réponses 17 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Il vous faudra passer du 16 carré car malgré que la norme vous autorise du 10 carré pour 63A.
L'agent EDF ou ERDF vous demandera une section de 16 carré ; ensuite il vous faut aussi regarder la distance entre votre compteur et votre tableau électrique.
L'agent EDF ou ERDF vous demandera une section de 16 carré ; ensuite il vous faut aussi regarder la distance entre votre compteur et votre tableau électrique.
16 février 2011 à 19:10
Réponses 18 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

16 carré c'est mieux, pour la suite en cas d'extension ou autres améliorations futures.
16 carré aussi pour la prise de terre, section d'entrée similaire à section de sortie.
16 carré aussi pour la prise de terre, section d'entrée similaire à section de sortie.
18 février 2013 à 18:48
Réponses 19 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

17 c'est le top. 19 c'est bien aussi. Les sections en nombre premiers sont plus durables, aussi on a tendance à les privilégier. Pour l"accueil de public, une section de 23 est envisageable.
19 mai 2013 à 00:18
Réponses 20 section des câbles
Invité

Conseils section des fils et câbles électriques
Invité

Il faudrait que l'intervenant de la réponse 19 nous donne plus d'informations sur les réponses qu'il a données.
Personnellement je ne connais pas le 17 le 19 et encore moins le 23.

Personnellement je ne connais pas le 17 le 19 et encore moins le 23.
19 mai 2013 à 15:04
Réponses 21 section des câbles
Conseils section des fils et câbles électriques
Bonjour,
Devant le nombre de réponses et certaines + que fantaisistes, ce topic devrait être supprimé.
La question concerne la section en aval d'un DB ; la réponse est simple : cela dépend de la valeur de réglage de ce DB ; or le disjoncteur de branchement minimal étant le 15/45A mono, cette section est 10² (réglage possible jusqu'à 45A) avec tableau de distribution à proximité ; cette section sera augmentée en fonction de la longueur entre DB et tableau.
Cordialement.
Devant le nombre de réponses et certaines + que fantaisistes, ce topic devrait être supprimé.
La question concerne la section en aval d'un DB ; la réponse est simple : cela dépend de la valeur de réglage de ce DB ; or le disjoncteur de branchement minimal étant le 15/45A mono, cette section est 10² (réglage possible jusqu'à 45A) avec tableau de distribution à proximité ; cette section sera augmentée en fonction de la longueur entre DB et tableau.
Cordialement.
19 mai 2013 à 15:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 2. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 3. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 6. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 7. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite