FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble prise électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité


757

Conseil d'un bricoleur à cette question : Section câble prise électrique


Invité
invité
Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ?
Merci
Avis des bricoleurs à cette question 1

Section câble prise électrique


Invité
invité
La section des câbles électriques pour les prises dépend de l'utilisation pour les quelles les prises sont prévues.
La section des câbles s'exprime en millimètre carré (mm²). Ne pas oublier d'installer les fils de terre et les disjoncteurs ou les coupe-circuits avec les fusibles correspondants à l'ampérage pour la protection des circuits.
câbles électriques section 2.5 mm² pour une prise de courant 16 Ampères
câbles électriques section 4 mm² pour une prise de courant 20 Ampères
câbles électriques section 6 mm² pour une prise de courant 32 Ampères
câbles électriques section 8 mm² pour une prise de courant 40 Ampères
câbles électriques section 10 mm² pour une prise de courant 45 Ampères
Avis des bricoleurs à cette question 2

Section câble prise électrique


Invité
invité
Sur un circuit comportant un maximum de 5 prises la norme autorise du 1.5mm² sous une protection de 16A.
Et 2.5mm² sous protection 20A pour un circuit de 8 prises.MM
Avis des bricoleurs à cette question 3

Section câble prise électrique


Invité
invité
La section de câble de 8 mm² n'existe pas.
Avis des bricoleurs à cette question 4

Section câble prise électrique


Invité
invité
Attention à la réponse 2, c'est faux ! Quelle norme pourrait remettre en cause la sécurité électrique ?
Déjà on se moque du nombre de prises de courant. Il faut protéger les canalisations. Les règles de l'art !
Fiez-vous aux réponses 1 et 3. NM
Avis des bricoleurs à cette question 5

Section câble prise électrique


Invité
invité
Le calibre de fusible ou disjoncteur de 45 A n'existe pas. Les calibres normalisés sont : 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 50, 63...
Avis des bricoleurs à cette question 6

Section câble prise électrique


Invité
invité
Je suis électricien. La réponse 1 est la plus complète et la réponse 2 est fausse et extrêmement dangereuse. Il est vrai que la section 8 mm² n'existe plus. Un conseil :
- pour une protection de 10Ampères, il ne faut pas plus de 2500Watts.
- pour une protection de 16Ampères, il ne faut pas plus de 3500Watts.
- pour une protection de 20Ampères, il ne faut pas plus de 4500Watts.
- pour une protection de 25Ampères, il ne faut pas plus de 5750Watts.
- pour une protection de 30Ampères, il ne faut pas plus de 7250Watts.
Avis des bricoleurs à cette question 7

Section câble prise électrique


Invité
invité
Je suis installateur électricien, la réponse 2 n'est pas fausse. Prenez la NF C 15-100 (2002). Partie 771.314.2.1 socles de prises de courant. Il est dit : le nombre de socles de prises de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1.5 mm²
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2.5 mm²
Avis des bricoleurs à cette question 8

Section câble prise électrique


Invité
invité
La réponse 2 est archi-fausse, révisez, s'il-vous-plaît, votre "NF". Merci pour les lecteurs.
Avis des bricoleurs à cette question 9

Section câble prise électrique


Invité
invité
Non, la réponse 2 est vraie. 5 Socles - 1,5 mm² - disjoncteur 16A fusible est interdit. 8 Socles - 2,5 mm² - disjoncteur 20A ou fusible 16A, est la norme NF C 15 100 à jour. Voyez les autres réponses à ce type de question sur ce site.
Avis des bricoleurs à cette question 10

Section câble prise électrique


Invité
invité
Suite de ma réponse précédente. Prises spécialisées 20A - 2,5 mm². Prises spécialisées 32A - 6 mm2.
On n'utilise plus le 4 mm² dans le neuf pour les prises. C'est toujours la Norme NF : NF C15-100
Avis des bricoleurs à cette question 11

Section câble prise électrique


Invité
invité
Non, la réponse 2 n'est pas fausse. Relisez la norme, on peut aller à 8 PC sur un circuit de 2.5 mm², avec un disjoncteur de 20 A. Par contre, vérifier pour la section des fils, de mémoire les PC doivent obligatoirement être alimentées en 2,5 mm².
Avis des bricoleurs à cette question 12

Section câble prise électrique


Invité
invité
Pour la 2ème fois sur ce forum, je me permets de reprendre NM qui semble dépassé par le contenu de la norme NF C 15-100. Je persiste à dire qu'on peut câbler 5 PC en 1.5mm² sur un disjoncteur de 16A ET 8 pc EN 2.5mm² sur un de 20A. Alors, de grâce, vérifiez la norme et cessez une fois pour toutes de répandre de fausses informations. MM.
Avis des bricoleurs à cette question 13

Section câble prise électrique


Invité
invité
Bonjour, je voudrais simplement dire à NM que c'est bien de consacrer son temps à aider les bricoleurs, mais contredire les gens quand on a une méconnaissance de la norme en vigueur, c'est moins bien.
Documentez-vous, et après on discutera... MM
Avis des bricoleurs à cette question 14

Section câble prise électrique


Invité
invité
Bonjour, je ne suis pas électricien, mais je suis quand même en train de refaire toute l'électricité d'une vieille maison (qui n'avait pas de tableau de répartition), et je refais cela en suivant la norme NF C 15-100, car j'ai interrompu le contrat EDF, et donc je devrais obtenir de certificat du Consuel pour pouvoir remettre le courant.
Toutes les sources que j'ai consulté confirment qu'on peut bien installer des circuits prises de courant avec des fils de 1.5 mm², à condition de :
- ne pas dépasser 5 socles de prises par circuit (sachant qu'un boîtier comportant 2 prises accolées comptent pour un seul socle)
- et de protéger ces circuits par un disjoncteur 16 A (fusible interdit).
Alors NM, prenez 5 minutes pour chercher sur Google et le débat sera terminé.
Avis des bricoleurs à cette question 15

Section câble prise électrique


Invité
invité
De toutes manières le mieux est d'installer toutes les prises en 2,5 car avec le temps et tous les appareils électriques qui sortent, on a toujours besoin de plus de puissance et il faut toujours ajouter des prises.

Avis des bricoleurs à cette question 16

Section câble prise électrique


Invité
invité
En électricité, il faut absolument éviter les débats passionnés qui ne mènent à rien. L'électricité, c'est dangereux et sournois. Donc, il faut respecter les normes, même si on trouve qu'elle sont (peut-être) excessives. J'ai donc le texte de la norme NF C 15-100 sous les yeux et je lis :
- Prises de courant 16 A : 5 points max d'utilisation en section 1,5 mm2 et disjonteur de 16 A.
-... ou 8 points max en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A.
La réponse 2 est parfaitement exacte et certains électriciens professionnels devraient peut-être se recycler ou acheter les nouvelles normes... DR
Avis des bricoleurs à cette question 17

Section câble prise électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Ça castagne !
Eh oui, ne pas affirmer sans justifier et avoir les textes sous les yeux en cas de doute.
Réponse 2 : vous avez raison. Et c'est réponse 16 qui met tout le monde d'accord. NM : 0 ; MM : 1.
Réponse 15 est très sage et prévoyant. GL
Avis des bricoleurs à cette question 18

Section câble prise électrique


Invité
invité
La réponse 2 est vraie. Vérifier la norme NF C 15-100.
02 janvier 2013 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 8. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Section câble prise électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pb prise cuisiniere electriquebrancher prise four encastrableprise electrique 380 20aprise electrique telecommandee



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite