Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Actuellement
26 599
questions dans le
forum électricité
4988
Problèmes Installation électricité : Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Invité

Bonjour,
Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ?
Câbles souterrains triphasés.
Merci.
Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ?
Câbles souterrains triphasés.
Merci.
25 décembre 2008 à 02:51
Conseils 1 Dépannage
Invité

Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Invité

Comme c'est en tri, du 10 carré, c'est largement suffisant !
Conseils 2 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Il faut un câble 4x35² qui vous permettra d'ailleurs d'aller jusqu'à 18kVA (disjoncteur 10/30A).
A noter que 9kVA en tri c'est souvent trop peu (3kW par phase), vous allez avoir en permanence des problèmes de disjonction.
CMT
A noter que 9kVA en tri c'est souvent trop peu (3kW par phase), vous allez avoir en permanence des problèmes de disjonction.
CMT
Conseils 3 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
EDF pourrait vous répondre compte tenu du contrat que vous allez souscrire.
Néanmoins, le livret Promotelec précise page 117 :
"Pour un courant assigné maximal du DJ de branchement de 30 A, une ligne triphasée en cuivre de 35 mm2 peut avoir une longueur maximum indicative de 233 m, pour une chute de tension de 2% ".
En effet, il faut dimensionner la ligne non pas pour votre contrat actuel de 9kVA, mais pour une extension future à celle que permettrait votre DJ d'abonné, soit 18 kVA pour un DJ 30 A. GL
Néanmoins, le livret Promotelec précise page 117 :
"Pour un courant assigné maximal du DJ de branchement de 30 A, une ligne triphasée en cuivre de 35 mm2 peut avoir une longueur maximum indicative de 233 m, pour une chute de tension de 2% ".
En effet, il faut dimensionner la ligne non pas pour votre contrat actuel de 9kVA, mais pour une extension future à celle que permettrait votre DJ d'abonné, soit 18 kVA pour un DJ 30 A. GL
26 décembre 2008 à 02:15
Conseils 4 Dépannage
Invité

Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Invité

Bonjour.
J'ai exactement la même question sauf que je suis en monophasé.
Je cherche à alimenter un lot de bâtiment (4 au total) qui seront transformés en atelier + bureau / salle de jeux.
+ amener du courant au fond du jardin afin d'utiliser taille haie, pompes etc. +
+ mettre en place un circuit pour lumières.
Le tout à 180m de la maison principale.
J'ai exactement la même question sauf que je suis en monophasé.
Je cherche à alimenter un lot de bâtiment (4 au total) qui seront transformés en atelier + bureau / salle de jeux.
+ amener du courant au fond du jardin afin d'utiliser taille haie, pompes etc. +
+ mettre en place un circuit pour lumières.
Le tout à 180m de la maison principale.
31 janvier 2016 à 11:57
Conseils 5 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Bonsoir.
On n'est pas dans la même situation
Vous parlez d'alimenter une dépendance à 180m de l'habitation principale.
2 questions :
- de quelle puissance maxi avez-vous besoin ? car vous n'indiquez rien quant à l'atelier, au bureau, à la salle de jeu (besoin de chauffage, besoin d'eau chaude, présence d'autres gros consommateurs...)
- où se trouvent le compteur et le disjoncteur ERDF ? en limite de propriété ? à côté du tableau principal ?
En supposant qu'il soit à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison soit avec du câble cuivre :
- 2x35² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x50² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi.
On n'est pas dans la même situation
Vous parlez d'alimenter une dépendance à 180m de l'habitation principale.
2 questions :
- de quelle puissance maxi avez-vous besoin ? car vous n'indiquez rien quant à l'atelier, au bureau, à la salle de jeu (besoin de chauffage, besoin d'eau chaude, présence d'autres gros consommateurs...)
- où se trouvent le compteur et le disjoncteur ERDF ? en limite de propriété ? à côté du tableau principal ?
En supposant qu'il soit à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison soit avec du câble cuivre :
- 2x35² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x50² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi.
31 janvier 2016 à 15:50
Conseils 6 Dépannage
Invité

Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Invité

Merci pour cette rapide première réponse.
Je vais tenter d'estimer "à la louche" en voyant sans doute un peu large.
Bureau : PC + imprimante + lumières + chauffage électrique = ~3500/4000 w
Salle de jeux : TV + Musique + consoles de jeux + lumières + chauffage électrique = ~2000/3000 w
Jardin : Prise électrique extérieure sur laquelle mettre un taille haie par exemple = 1000/2000 w
Atelier : Perceuse, Scie électrique etc (petit outillage) et pas tous en même temps + Chauffage = ~2000/3000 w
Bien entendu toutes ces puissances ne sont pas absorbée en même temps.
Exemple quand je suis dans le bureau je ne suis pas en train de bricoler ou de jouer... (oui la salle de jeux c'est pour moi :) je suis un grand enfant !
Le compteur et le tableau principal se trouvent dans la maison.
La maison se trouve en bordure de route.
La dépendance que je cherche à aménager "pour moi" est située à environ 180m de la maison (sans doute un peu moins, mais je préfère voir un peu plus grand et de pas être trop juste).
Le jardin est quant à lui encore un peu plus loin disons 30m/50m de la dépendance.
Mais l'idée serait de repiquer la prise à partir de la dépendance (Dans le jardin se trouve un cabanon en dur où je pourrai installer un mini tableau électrique pour uniquement la prise du jardin et les quelques luminaires d'ambiance alentour).
J'ai vu ce tableau et d'autres commentaires qui semblent confirmer ce que vous me dit.
Et donc un câble U-1000 AR2V 2x70 rigide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais tenter d'estimer "à la louche" en voyant sans doute un peu large.
Bureau : PC + imprimante + lumières + chauffage électrique = ~3500/4000 w
Salle de jeux : TV + Musique + consoles de jeux + lumières + chauffage électrique = ~2000/3000 w
Jardin : Prise électrique extérieure sur laquelle mettre un taille haie par exemple = 1000/2000 w
Atelier : Perceuse, Scie électrique etc (petit outillage) et pas tous en même temps + Chauffage = ~2000/3000 w
Bien entendu toutes ces puissances ne sont pas absorbée en même temps.
Exemple quand je suis dans le bureau je ne suis pas en train de bricoler ou de jouer... (oui la salle de jeux c'est pour moi :) je suis un grand enfant !
Le compteur et le tableau principal se trouvent dans la maison.
La maison se trouve en bordure de route.
La dépendance que je cherche à aménager "pour moi" est située à environ 180m de la maison (sans doute un peu moins, mais je préfère voir un peu plus grand et de pas être trop juste).
Le jardin est quant à lui encore un peu plus loin disons 30m/50m de la dépendance.
Mais l'idée serait de repiquer la prise à partir de la dépendance (Dans le jardin se trouve un cabanon en dur où je pourrai installer un mini tableau électrique pour uniquement la prise du jardin et les quelques luminaires d'ambiance alentour).
J'ai vu ce tableau et d'autres commentaires qui semblent confirmer ce que vous me dit.
Et donc un câble U-1000 AR2V 2x70 rigide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 janvier 2016 à 18:43
Conseils 7 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 819 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 819 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
31 janvier 2016 à 19:44
Conseils 8 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Ce qui pourra fonctionner en même temps c'est le chauffage. En tenir compte dans votre dimensionnement.
Attention ce tableau est fait avec une hypothèse maxi de 3% ce qui donne des résultat légèrement différents.
Vous pouvez également passer un 2x95² alu (AR2V) qui donnera 2,4% de chute pour 40A et qui aura l'avantage d'être nettement moins cher que le cuivre (R2V).
Attention ce tableau est fait avec une hypothèse maxi de 3% ce qui donne des résultat légèrement différents.
Vous pouvez également passer un 2x95² alu (AR2V) qui donnera 2,4% de chute pour 40A et qui aura l'avantage d'être nettement moins cher que le cuivre (R2V).
31 janvier 2016 à 20:22
Conseils 9 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
... 2x95 ! ah oui ce n'est pas surdimensionné ?
Justement si le tableau donne une perte de 3% j'ai donc plus de marge de manœuvre.
A la lecture du tableau ligne : Puissance 9Kw -> 255 m en 70mm²
Étant à 180/200 m ça me donne une sacré marge de tolérance, non ?
(La puissance souscrite est actuellement en 6Kw. Je vais la faire passer à 9Kw).
Justement si le tableau donne une perte de 3% j'ai donc plus de marge de manœuvre.
A la lecture du tableau ligne : Puissance 9Kw -> 255 m en 70mm²
Étant à 180/200 m ça me donne une sacré marge de tolérance, non ?
(La puissance souscrite est actuellement en 6Kw. Je vais la faire passer à 9Kw).
31 janvier 2016 à 21:03
Conseils 10 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Par contre pour l'ampérage, je n'y comprends rien, malgré de nombreuses définitions lues.
Je crois que je suis en 35A.
Je crois que je suis en 35A.
31 janvier 2016 à 21:07
Conseils 11 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Oui avez 3% vous avez plus de marge de manoeuvre, mais également plus de chute de tension ce qui est moins bon pour l'installation.
Le tableau est donné pour du cuivre, pas pour de l'alu.
La résistivité de l'alu est moins bonne que celle du cuivre, si bien que les pertes en lignes sont plus élevées et qu'il faut des sections plus grosses.
Par contre c'est nettement moins cher.
Donc en étant un peu plus tolérant pour la chute de tension :
Avec du cuivre :
- 2x50² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,9% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 3,1% de chute de tension maxi
Avec de l'alu :
- 2x70² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 3% de chute de tension maxi
Une puissance souscrite de :
- 6kVA c'est 30A, 6,9kW dans les faits
- 9kVA c'est 45A, 10,4kW dans les faits.
Le tableau est donné pour du cuivre, pas pour de l'alu.
La résistivité de l'alu est moins bonne que celle du cuivre, si bien que les pertes en lignes sont plus élevées et qu'il faut des sections plus grosses.
Par contre c'est nettement moins cher.
Donc en étant un peu plus tolérant pour la chute de tension :
Avec du cuivre :
- 2x50² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,9% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 3,1% de chute de tension maxi
Avec de l'alu :
- 2x70² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 3% de chute de tension maxi
Une puissance souscrite de :
- 6kVA c'est 30A, 6,9kW dans les faits
- 9kVA c'est 45A, 10,4kW dans les faits.
31 janvier 2016 à 23:11
Conseils 12 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Ok ! Merci beaucoup pour ces explications.
Donc du 95mm² pour 180m en alu.
Il me reste à chercher comment raccorder un tel câble.
Car si c'est relativement simple de trouver le matériel, comprendre ce qu'il faut pour les raccordements dans un si petit tableau électrique...
Bonne soirée !
Donc du 95mm² pour 180m en alu.
Il me reste à chercher comment raccorder un tel câble.
Car si c'est relativement simple de trouver le matériel, comprendre ce qu'il faut pour les raccordements dans un si petit tableau électrique...
Bonne soirée !
01 février 2016 à 18:25
Conseils 13 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Il faut obligatoirement utiliser des fouets de raccordement (voire 2 successifs dans votre cas).
@+
@+
01 février 2016 à 19:42
Conseils 14 Dépannage
Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Merci ! même pas besoin de chercher...
01 février 2016 à 19:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
- N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
- 3. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 4. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 5. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 7. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite