FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section de fils alimentation entre disjoncteurs

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


4989

Astuces Installation électricité : Section de fils alimentation entre disjoncteurs


Invité
invité
Bonjour,
Suite à une modification dans mon armoire électrique (montée en puissance de chauffage électrique pour délivrer 4800 W au lieu de 3350 W), je me retrouve avec des disjoncteurs et relais de chez Hager (origine) mais aussi Legrand (nouveaux).
Les bornes d'alimentation de tous ces éléments ne sont pas alignées : les bornes Legrand sont plus en retrait que celles des Hager (ou l'inverse, je ne sais plus) et les nouveaux éléments (1 disjoncteur 25A + 1 relais chauffage 25A) sont alimentés par pontage en partie supérieur depuis les Hager via 2 fils (phase et neutre) qui semblent de 2,5 mm2.
Mais si j'ai bien compris, la section de ces fils ne convient qu'à du 16A et non pas 25A.
La longueur étant de 5 ou 6 cm, cela a-t-il de l'importance ou faut-il que je remplace ces 2 fils par du 6 mm2 ? Un peigne de raccordement (plus adapté à ce type de liaison) peut-il se plier pour s'adapter aux décalages entre les Hager et Legrand ?
Merci et bonnes fêtes à tous !
25 décembre 2008 à 02:51
Réponses FAQ electricite 1

Section de fils alimentation entre disjoncteurs

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Effectivement pour du 25A, il faut au minimum du 4² (le 4² étant difficile à trouver, prendre du 6²).
Cela ne me semble pas une bonne idée de plier le peigne.
Mais par contre si vous avez mis un 25A pour le chauffage, cela veut dire que l'ensemble du circuit aval (jusqu'au radiateur) doit être câblé en 4² mini.
CMT
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 2. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 3. Fils section alimentation éclairage
    N°409 : Bonjour, peut-on utiliser un fil de section 2,5mm² pour alimenter un circuit d'éclairage 10A ?
  • 4. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
    N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Section fils alimentation plaque induction Sauter
    N°7104 : Bonjour, J'ai une plaque à induction Sauter en fonctionnement, dont le câble d'alimentation à 5 fils est actuellement ponté en monophasé (bleu avec marron, et les 2 noirs ensemble). 1ère question : est-il normal que la section...
  • 10. Section fils intérieurs tableau électrique
    N°859 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Section de fils alimentation entre disjoncteurs >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fournitures electriquestableau electrique 01schema branchement electrique four encastrablevoiture electrique recharge



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite