Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
6056
Problème Electricite : Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Invité

Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés).
Ces fils en arrivant du compteur transitent par une boîte de dérivation avec raccordement domino.
Du compteur à la boîte : section 10 carré manifestement, et après raccordement vers le disjoncteur : section 6 carré. C'est "normal" ?
Quelle peut être la raison de ce changement en cours de route ?
Dernière interrogation : en regardant de plus près les tableaux pré-câblés (un Merlin G entre autre), les fils phases et neutres qui relient les borniers aux interrupteurs Diff sont de section supérieure à 6 (10 ou 16), faut-il pour utiliser ce type de tableau changer ce fil pour mettre du 6 carré ?
Mes questions sont peut-être bizarres ! Merci malgré tout.
Ces fils en arrivant du compteur transitent par une boîte de dérivation avec raccordement domino.
Du compteur à la boîte : section 10 carré manifestement, et après raccordement vers le disjoncteur : section 6 carré. C'est "normal" ?
Quelle peut être la raison de ce changement en cours de route ?
Dernière interrogation : en regardant de plus près les tableaux pré-câblés (un Merlin G entre autre), les fils phases et neutres qui relient les borniers aux interrupteurs Diff sont de section supérieure à 6 (10 ou 16), faut-il pour utiliser ce type de tableau changer ce fil pour mettre du 6 carré ?
Mes questions sont peut-être bizarres ! Merci malgré tout.
17 août 2009 à 17:35
Réponse electricite 1
Invité

Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Invité

Bonjour,
Procurez-vous les normes D.T.U électricité, vous y trouverez toutes vos réponses.
Cordialement. 18/08/09
Procurez-vous les normes D.T.U électricité, vous y trouverez toutes vos réponses.
Cordialement. 18/08/09
18 août 2009 à 09:46
Réponse electricite 3
Invité

Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Invité

Salut,
Normalement, vous ne devez pas augmenter la section mais plutôt le contraire. Ceci dit, qui peut le plus peut le moins. L'important n'est pas vraiment ça mais plutôt les protections de vos différents circuits.
Ceux-ci doivent impérativement être du plus grand aux plus petit. Par exemple : 60A pour votre disjoncteur différentiel puis 45A en tête de votre tableau et pour alimenter vos différents circuits, électroménager en 32A, prises de courant en 16A, éclairage en 10A etc.
Calounne
Normalement, vous ne devez pas augmenter la section mais plutôt le contraire. Ceci dit, qui peut le plus peut le moins. L'important n'est pas vraiment ça mais plutôt les protections de vos différents circuits.
Ceux-ci doivent impérativement être du plus grand aux plus petit. Par exemple : 60A pour votre disjoncteur différentiel puis 45A en tête de votre tableau et pour alimenter vos différents circuits, électroménager en 32A, prises de courant en 16A, éclairage en 10A etc.
Calounne
18 août 2009 à 10:35
Réponse electricite 4
Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Bonjour, vos questions ne sont pas bizarres, l'installation n'est pas aux normes. Ce qui est anormal est la dérivation entre la sortie compteur et l'entrée du DJ de branchement. La liaison devrait être directe sans changement de section, encore moins avec des dominos. Faites intervenir votre fournisseur d'énergie pour qu'il corrige gratuitement cette anomalie technique dont il est seul responsable. Pour un DJ d'abonné 15-30-45 A, la norme impose (je répète : impose) une section minimum de laison de 10 mm².
19 août 2009 à 08:45
Réponse electricite 5
Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
Bonjour, Votre énoncé est un peu touffu ; un compteur est un compteur et non un disjoncteur et vous n'y avez pas accès ; L'installation d'un abonné démarre aux bornes aval du disjoncteur de branchement. Votre tableau MG est tout à fait conforme, il est câble pour une intensité de 40 voire 50A.
Faites vous aider par une personne compétente pour votre opération. Cordialement.
Faites vous aider par une personne compétente pour votre opération. Cordialement.
19 août 2009 à 07:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
- N°4843 : Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également...
- 3. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Informations vieux disjoncteur de branchement
- N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 9. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite