FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


25176

Question Forum Électricité : Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Bonjour.

Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique.
Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm²
Je ne sais plus quoi prendre.
Quelle section je dois prendre pour faire un raccordement entre le compteur Linky et le tableau électrique, distance, 14 m, puissance triphasée 12 kW

Est ce que je peux mettre un câble 2,5mm² ??
Merci par avance.
07 février 2024 à 16:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour.

Surtout pas 2,5mm² mais 2 x 16 mm²
@+
07 février 2024 à 17:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
2x16 ?
Mais je suis en triphasé.
07 février 2024 à 17:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Je viens de voir que c'est en triphasé +N du 4 x10mm²
07 février 2024 à 17:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Voir ci-joint tableau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau section cable triphase jpg

07 février 2024 à 17:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Du coup ce tableau ne s’applique pas pour la ligne d’alimentation du tableau ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
section cable electrique

07 février 2024 à 17:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Merci Bob.

Y a-t-il une norme concernant le câble lui-même ?
Je souhaiterais le faire passer dans un tube IRL.
Est-il préférable de passer 4 fils de 10mm² ou un câble de 4G10 mm² ?
07 février 2024 à 17:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
En relisant je vois vous avez dit concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique j'aurai dû relire j'avais compris ligne linky
entre le compteur Linky et l'entrée disjoncteur d'abonné c'est la norme NF C 14-100 qui est appliquée au distributeur d’énergie .là section c'est 10mm² mini oups dizzy!
il fallait plutôt dire entre le disjoncteur d'abonné et le tableau électrique j'aurai mieux compris c'est la NFC15100 qui s'applique donc vous faites comme vous voulez mais personnellement je mettrais au moins du 6mm².
@+
07 février 2024 à 18:07
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Pour moi la question ne se pose pas, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)

Et comme ENEDIS ne fait plus que des raccordement 36kVA en tri, donc avec un DB 30/60A réglé sur 60A (le réglage de l'abonnement se faisant sur le Linky et pouvant changer à tout moment), il faut obligatoirement un 4x16² entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal (pour 52m maxi).

A noter que si le disjoncteur de branchement avait été un 10/30A, on aurait pu mettre du 4x10².

A savoir également que l'hypothèse de chute de tension préconisée par la NF C15-100 pour cette liaison est de 2% maxi, donc le tableau en réponse 6 ne peut pas s'appliquer.

Enfin, si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement, ne pas oublier d'ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement, en tête de l'installation.
07 février 2024 à 18:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour,
Question bête : quel est l'intérêt du triphasé pour 4 kW par phase ? 2 sèche-cheveux en même temps (sur la même phase) et l'habitat est dans le noir.
Cordialement.
07 février 2024 à 23:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Car c’est actuellement l’abonnement et le montage du tableau.
Et maison peu utilisé car secondaire…
08 février 2024 à 09:47
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Mais du coup pourquoi cette question sur le câble de liaison si c'est déjà en service ?

D'ailleurs si c'est déjà en service, cela change un peu les réponses faites dessus car ce n'est pas un nouveau raccordement ENEDIS aux normes actuelles.
En particulier si vous avez un DB 10/30A, pour 14m, du 4x10² suffit, voire même du 4x6² pour une installation ancienne.


Mais si vous êtes dans une logique de gros travaux de rénovation, pourquoi ne pas en profiter pour faire un passage en mono, si vous n'avez pas d'usage du tri.
08 février 2024 à 11:43
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Bonjour.
Actuellement il y a un tableau raccorder en triphasé avec compteur de l’autre coté de la route dans une grange.
La grange a été vendue et il faut donc installer un nouveau compteur de la maison.
L’idée est de ne pas toucher au tableau et aux branchements.
Il faut remplacer le câble d’alimentation du tableau qui sera raccorder au nouveau compteur abonné.
Voila
08 février 2024 à 11:46
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

C'est donc un nouveau raccordement.
Où seront positionné le disjoncteur de branchement et le compteur ?

Dans le logement (type 1) ? Dans ce cas la liaison est du ressort d'ENEDIS, c'est eux qui dimensionnerons et passerons le câble.
En limite de propriété (type 2) ? Dans ce cas la liaison est de votre ressort (ou d'un électricien que vous mandaterez).
Il faut du 4x16² (cf. plus haut).
Ne pas oublier le dispositif de coupure générale au bout du câble dans le logement.
08 février 2024 à 13:39
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Mais si cela se trouve la modification du tableau pour passer en mono est minime, voire quasi nulle.
Donc l'hypothèse mono est à étudier avant de l'écarter le cas échéant.
08 février 2024 à 13:42
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Le tableau est actuellement dans la maison et le disjoncteur de branchement et le compteur seront dans la maison dans une piece a coté.
C’est enedis qui tire le cable du coup au tableau???
08 février 2024 à 14:12
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

Canneton
Membre inscrit
Canneton
8 messages
Il me semble que Enedis raccorde pas du disjoncteur abonné au tableau…
08 février 2024 à 14:24
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Oui.

ENEDIS raccorde : limite de propriété --> compteur --> disjoncteur de branchement.
Attention cela suppose que cheminement du câble et l'emplacement des compteur/disjoncteur soient compatibles avec la NF C14-100 actuellement en vigueur.

Vous raccordez : disjoncteur de branchement --> tableau

08 février 2024 à 14:38
Réponse 18 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

elecinfo33
Membre inscrit
elecinfo33
6 messages
Bonjour.

Je me permet de reposer une question supplémentaire sur ce sujet pour le tableau mentionné par Canneton et les distances minimales et les réponses faites par CMT à ce sujet :

Sur une ancienne installation existante en bout de ligne ENEDIS, existante depuis plusieurs années avec du tri en CUIVRE EN 25, en théorie à 400 mètres environ on dispose d'une puissance de 18kW ET 35A, ce qui suffit largement pour une maison tout en respectant la limite d'échauffement ?

Merci pour votre réponse.
14 octobre 2024 à 15:36
Réponse 19 d'un contributeur du forum électricité

Section câble entre compteur Linky et tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Vous les réponses au dessus.

Pour 400m en tri et un DB 10/30A, il faudrait en théorie du 4x70² cuivre.

Mais en pratique, vous êtes sans doute rarement aux valeurs limite et sans doute que la tension de base forunée par ENEDIS est correcte.
Et puis beaucoup d'appareil encaisse une tension basse sans soucis, même si hors norme.
14 octobre 2024 à 18:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 3. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre compteur Linky et tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite