FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement compteur maison cuivre ou alu

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


2090

Fiches Bricolage Électricité : Raccordement compteur maison cuivre ou alu


Invité
invité
Bonjour,

Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre.
Quelle section me faut-il pour une puissance au DB de 9kW ? 12 kW ?
Quel diamètre cela représente-t-il (car j'ai déjà une gaine souterraine de 100mm et je souhaite "passer" le câble moi-même) ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement, Sylvain.

Conseils branchement électrique 1

Raccordement compteur maison cuivre ou alu

LB
Membre inscrit
LB
124 messages
Je ne saurais trop vous conseiller de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52 pour le choix du câble.
Ci-dessous une bonne approximation.
Conductivité du cuivre 18,5 megaohms.mm2/mètre à 20°C conductivité de l'aluminium 29,41 megaohms.mm2/mètre à 20°C donc pour une même section le câble cuivre conduit mieux que l'aluminium.
Pour une même résistance et donc une même chute de tension on a : section aluminium divisée par section cuivre = 29,41/18,51=1,59. en langage clair cela signifie que pour une section de câble donnée de cuivre il faudra une section d'aluminium égale à celle de cuivre multipliée par 1.59. Cela vous donnera la section du câble aluminium à utiliser.
Vous prendrez la valeur normalisée immédiatement au dessus. Exemple : vous avez déterminé la section du câble cuivre qui est de 10 mm² cela donne pour le câble aluminium 10*1.59 soit 15.9 mm², la valeur normalisée de 16 mm² en aluminium.
La mise en œuvre de câble en aluminium réclame une mise en œuvre particulière, notamment pour les raccordements aux bornes des appareils (disjoncteur). LB
Conseils branchement électrique 2

Raccordement compteur maison cuivre ou alu


Invité
invité
Attention raccorder de l'alu nécessite des raccords spéciaux. Pas du côté du DB mais du côté du tableau interne.
Conseils branchement électrique 3

Raccordement compteur maison cuivre ou alu

LB
Membre inscrit
LB
124 messages
Rectification de ma réponse 1, ce n'est pas des megaohms.mm²/mètre (heureusement d'ailleurs) mais des miliohms.mm²/mètres, cela ne change rien au raisonnement mais autant donner les bonnes unités ! Le rapport de 1.59 reste le même.
Conseils branchement électrique 4

Raccordement compteur maison cuivre ou alu


Invité
invité
Oui, l'alu n'est pas conseillé pour un usage privé chez un particulier. Il pose des problèmes (comme cité par LB au niveau des bornes de contact par exemple). En prime, il peut se dégrader facilement avec l'humidité. Il coûtera moins cher de mettre du cuivre directement que de refaire l'installation plusieurs fois.
Conseils branchement électrique 5

Raccordement compteur maison cuivre ou alu


Invité
invité
Bonjour, merci pour votre réponse. Effectivement, j'avais entendu dire que 35mm² cuivre correspondait à 50mm² aluminium, et 50mm² cu à 70mm² alu. Ce qui correspond approximativement à ce rapport de 1.59. Finalement, pour la section je vais passer à 50mm² alu, ce qui devrait être suffisant pour du 12kW sur 110m. Mais j'ai une autre question : est-il vrai que le fil 1.5mm² portant le "pilote (jour/nuit)" doit être dans une autre gaine ? Ou puis-je le mettre avec mon câble d'alimentation ? Merci. Sylvain.
Conseils branchement électrique 6

Raccordement compteur maison cuivre ou alu


Invité
invité
Méfiez-vous, pour 12M (douze) entre le boîtier extérieur et les compteurs, j'ai dû passer du 50². Je doute que pour 110M cela soit suffisant, les grossistes en électricité peuvent vous répondre, ils ont en principe un logiciel (MICHAUD) pour cela qui permet de calculer les chutes de tension.
Conseils branchement électrique 7

Raccordement compteur maison cuivre ou alu


Invité
invité
Il faut arrêter de dire un peu n'importe quoi : au dessus de 30m, EDF exige pour la liaison B, de passer en cuivre, donc 50mm cuivre.
09 septembre 2008 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 3. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Quelle section câble raccordement compteur/maison
    N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 9. Section câble électrique compteur maison
    N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
  • 10. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement compteur maison cuivre ou alu >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer fils fer a repasserbranchement resistance cumulusraccordement prise electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edf



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite