Calcul de la section d'un câble électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
14765
Question Forum Électricité : Calcul de la section d'un câble électrique
Bonjour,
Je dois alimenter un vibrateur béton après son convertisseur et je voudrais savoir la formule pour calculer la valeur de ce câble, sachant que les données techniques dudit vibrateur sont :
42 V 18,20 A 200 Hz pour un câble d'une longueur de 20 mètres.
Je pense à du H07 3 X 4 mm souple.
Merci.
Je dois alimenter un vibrateur béton après son convertisseur et je voudrais savoir la formule pour calculer la valeur de ce câble, sachant que les données techniques dudit vibrateur sont :
42 V 18,20 A 200 Hz pour un câble d'une longueur de 20 mètres.
Je pense à du H07 3 X 4 mm souple.
Merci.
12 septembre 2015 à 13:50
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Calcul de la section d'un câble électrique
Bonjour
Je vois que vous n'avez pas de réponse.
Je ne suis pas spécialiste du dimensionnement de ce genre de câble en très basse tension, mais si j'applique bêtement la formule de la norme (avec un cosphi de 1 pour simplifier), je trouve :
Pour du 6mm² : 2 x (0,023 x 20 / 6) x 18,2 = 2,79V, ce qui par rapport à 42V donne une chute de tension relative de 6,6%, ce qui me semble un peu élevé.
Pour du 10mm² : 2 x (0,023 x 20 / 10) x 18,2 = 1,67V soit une chute de tension relative de 4%, qui me semble plus adaptée pour un tel usage.
Mais c'est de la théorie, peut-être que les usage pratiques sont différents.

Je vois que vous n'avez pas de réponse.
Je ne suis pas spécialiste du dimensionnement de ce genre de câble en très basse tension, mais si j'applique bêtement la formule de la norme (avec un cosphi de 1 pour simplifier), je trouve :
Pour du 6mm² : 2 x (0,023 x 20 / 6) x 18,2 = 2,79V, ce qui par rapport à 42V donne une chute de tension relative de 6,6%, ce qui me semble un peu élevé.
Pour du 10mm² : 2 x (0,023 x 20 / 10) x 18,2 = 1,67V soit une chute de tension relative de 4%, qui me semble plus adaptée pour un tel usage.
Mais c'est de la théorie, peut-être que les usage pratiques sont différents.

13 septembre 2015 à 08:48
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Calcul de la section d'un câble électrique
Invité

Bonjour,
L étant la longueur simple de la canalisation en mètres : que cela veut-il dire ?
Pour 20 mètres étant donné qu'il y a deux fils cela ferait donc 40 dans le calcul ?
Merci pour cette précision.
L étant la longueur simple de la canalisation en mètres : que cela veut-il dire ?
Pour 20 mètres étant donné qu'il y a deux fils cela ferait donc 40 dans le calcul ?
Merci pour cette précision.
13 septembre 2015 à 11:29
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Calcul de la section d'un câble électrique
Non, c'est déjà pris en compte par le coefficient 2 à utiliser pour les circuits mono.
13 septembre 2015 à 11:52
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Calcul de la section d'un câble électrique
Bonjour. Quelques remarques.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.
Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.
Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
Cordialement.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.
Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.
Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
Cordialement.
13 septembre 2015 à 12:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 4. Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
- N°3251 : Bonjour, j'ai un chauffage soufflant de 6000 W en tri à alimenter et je voudrais savoir quel est le calcul pour trouver la section du câble et sa protection, merci.
- 5. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 6. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 9. Calcul de la section d'un câble d'alimentation
- N°11316 : Bonjour, J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente...
- 10. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite