FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Calcul section câble électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


15853

Question Forum Électricité : Calcul section câble électrique

jackyrot
Membre inscrit
jackyrot
21 messages
Bonjour,

Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm².
La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus.
Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5 ans que je l'ai sans rencontrer de problème (mais jamais utilisée à pleine puissance).
Le circuit est protégé par un disjoncteur de 32A.
J'ai eu l'occasion de montrer ça à 2 électriciens différents qui n'ont pas été choqués par le fil de 4mm².
J'ai trouvé sur le site suivant une calculette qui donne un câble de 4mm².
http://www.nexans.fr/eservice/CrossSectionCalculation.nx
J'ai également utiliser la calculette suivante qui donne des calculs pour du courant continu (peut-on utiliser cette calculette pour du courant alternatif, y-a-t-il plus d'échauffement avec le courant alternatif ?).
https://www.google.fr/#q=calcul+section+câble+électrique

Qu'en pensez-vous ? Merci.
23 septembre 2016 à 22:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo, information à ce jour 72 469 sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Petit Déjeuner 2016. Photo Patrice Faro
Si un jour on m'avait dit qu'on pourrait manger des céréales psychédéliques au petit déjeuner je ne l'aurais pas cru.
J'en ai rêvé, les Américains l'ont fait (photo réalisée sans trucage).
Les images proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
23 septembre 2016 à 22:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

La norme en locaux d'habitations impose un disjoncteur 25A maxi pour du 4².

Mais il est vrai que pour d'autres usages, on peut avoir des intensités plus élevées.
Tout dépend des conditions de pose.
23 septembre 2016 à 23:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour CMT et jackyrot.

Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.

Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.

La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.

Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.

Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.

Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.

Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

jackyrot
Membre inscrit
jackyrot
21 messages
Merci GL pour cette réponse argumentée qui me rassure et confirme ce que je pensais.

Une précision cependant : de quelle calculette s'agit-il (peut-être un lien pour y accéder) et dans les données doit-on y entrer la simple longueur de la ligne (pour mon cas estimée entre 10 et 15m) ou faut-il rentrer le parcours aller/retour des fils ce qui ferait
30m dans mon cas.
Encore un dernier point : la calculette que j'ai utilisée avec le 2ème lien est conçue pour du courant continu : l'échauffement est-il plus ou moins important dans le courant alternatif (ou égal) ?
24 septembre 2016 à 11:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bien reçu. La calculette de référence est celle de l'ami Labobine : http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.

Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.

La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

jackyrot
Membre inscrit
jackyrot
21 messages
Merci pour ces informations qui je l'avoue dépasse largement mes compétences et connaissances.
Du coup vous m'avez fait découvrir le site volta électricité qui semble très riche d'informations !
J'en profite pour vous demander un dernier conseil.
Je souhaite acquérir un multimètre pour amateur à un prix économique (autour de 30€).
Que me conseillez-vous ?
Merci.
24 septembre 2016 à 17:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Oui, c'est peut-être un peu compliqué pour qui est un peu étranger à l'électricité.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Calcul section câble électrique

jackyrot
Membre inscrit
jackyrot
21 messages
En tout cas merci encore et bravo pour votre implication dans ce forum !
Bien cordialement.
24 septembre 2016 à 23:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Calcul de la section d'un câble électrique
    N°14765 : Bonjour, Je dois alimenter un vibrateur béton après son convertisseur et je voudrais savoir la formule pour calculer la valeur de ce câble, sachant que les données techniques dudit vibrateur sont : 42 V 18,20 A 200 Hz pour...
  • 4. Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
    N°3251 : Bonjour, j'ai un chauffage soufflant de 6000 W en tri à alimenter et je voudrais savoir quel est le calcul pour trouver la section du câble et sa protection, merci.
  • 5. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 6. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 7. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 8. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 9. Calcul de la section d'un câble d'alimentation
    N°11316 : Bonjour, J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente...
  • 10. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
>>> Résultats suivants pour : Calcul section câble électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite