Profil du membre jackyrot
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit jackyrot sur le forum Électricité

a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci GL.
10 décembre 2016 à 11:29

Bonjour bemu,
Seul mon radiateur Acova est mono tube, les autres sont équipés d'un système (bypass je crois ?) qui permet d'agir sur un robinet sans couper la circulation d'eau vers les autres radiateurs.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il ne sert à rien s'il s'agit d'un mono tube : il peut servir en saison intermédiaire quand le chauffage est éteint, il peut également servir en saison froide pour un surplus temporaire de chaleur dans la salle de bain.
En conclusion je retiens qu'il n'y a pas de danger selon vous.
Merci à vous.
Seul mon radiateur Acova est mono tube, les autres sont équipés d'un système (bypass je crois ?) qui permet d'agir sur un robinet sans couper la circulation d'eau vers les autres radiateurs.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il ne sert à rien s'il s'agit d'un mono tube : il peut servir en saison intermédiaire quand le chauffage est éteint, il peut également servir en saison froide pour un surplus temporaire de chaleur dans la salle de bain.
En conclusion je retiens qu'il n'y a pas de danger selon vous.
Merci à vous.
09 décembre 2016 à 16:26

Bonjour.
Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité.
La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau du radiateur.
Mais mon installation étant mono tube, la coupure du robinet coupe l'alimentation en eau du radiateur suivant et donc son chauffage.
Question : quel risque y a-t-il à faire fonctionner le radiateur simultanément en mode électrique et en mode chauffage par eau ? (Je souhaite pouvoir actionner le mode électrique pour avoir un radiateur plus chaud temporairement).
Merci pour vos conseils.
Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité.
La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau du radiateur.
Mais mon installation étant mono tube, la coupure du robinet coupe l'alimentation en eau du radiateur suivant et donc son chauffage.
Question : quel risque y a-t-il à faire fonctionner le radiateur simultanément en mode électrique et en mode chauffage par eau ? (Je souhaite pouvoir actionner le mode électrique pour avoir un radiateur plus chaud temporairement).
Merci pour vos conseils.
09 décembre 2016 à 14:33

Bonjour,
Je souhaite brancher un radiateur électrique d'appoint de classe 1 (donc avec broche pour mise à la terre) dans une chambre dépourvue de prise de terre mais dont le sol est constitué d'un parquet bois.
Sachant que le bois est un matériau isolant, y a-t-il un risque pour la sécurité ? (électrocution en cas d'appareil défaillant).
Merci de vos éclairages et explications.
Je souhaite brancher un radiateur électrique d'appoint de classe 1 (donc avec broche pour mise à la terre) dans une chambre dépourvue de prise de terre mais dont le sol est constitué d'un parquet bois.
Sachant que le bois est un matériau isolant, y a-t-il un risque pour la sécurité ? (électrocution en cas d'appareil défaillant).
Merci de vos éclairages et explications.
09 décembre 2016 à 14:13

En tout cas merci encore et bravo pour votre implication dans ce forum !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 septembre 2016 à 23:01

Merci pour ces informations qui je l'avoue dépasse largement mes compétences et connaissances.
Du coup vous m'avez fait découvrir le site volta électricité qui semble très riche d'informations !
J'en profite pour vous demander un dernier conseil.
Je souhaite acquérir un multimètre pour amateur à un prix économique (autour de 30€).
Que me conseillez-vous ?
Merci.
Du coup vous m'avez fait découvrir le site volta électricité qui semble très riche d'informations !
J'en profite pour vous demander un dernier conseil.
Je souhaite acquérir un multimètre pour amateur à un prix économique (autour de 30€).
Que me conseillez-vous ?
Merci.
24 septembre 2016 à 17:41

Merci GL pour cette réponse argumentée qui me rassure et confirme ce que je pensais.
Une précision cependant : de quelle calculette s'agit-il (peut-être un lien pour y accéder) et dans les données doit-on y entrer la simple longueur de la ligne (pour mon cas estimée entre 10 et 15m) ou faut-il rentrer le parcours aller/retour des fils ce qui ferait
30m dans mon cas.
Encore un dernier point : la calculette que j'ai utilisée avec le 2ème lien est conçue pour du courant continu : l'échauffement est-il plus ou moins important dans le courant alternatif (ou égal) ?
Une précision cependant : de quelle calculette s'agit-il (peut-être un lien pour y accéder) et dans les données doit-on y entrer la simple longueur de la ligne (pour mon cas estimée entre 10 et 15m) ou faut-il rentrer le parcours aller/retour des fils ce qui ferait
30m dans mon cas.
Encore un dernier point : la calculette que j'ai utilisée avec le 2ème lien est conçue pour du courant continu : l'échauffement est-il plus ou moins important dans le courant alternatif (ou égal) ?
24 septembre 2016 à 11:59

Bonjour,
Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm².
La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus.
Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5 ans que je l'ai sans rencontrer de problème (mais jamais utilisée à pleine puissance).
Le circuit est protégé par un disjoncteur de 32A.
J'ai eu l'occasion de montrer ça à 2 électriciens différents qui n'ont pas été choqués par le fil de 4mm².
J'ai trouvé sur le site suivant une calculette qui donne un câble de 4mm².
http://www.nexans.fr/eservice/CrossSectionCalculation.nx
J'ai également utiliser la calculette suivante qui donne des calculs pour du courant continu (peut-on utiliser cette calculette pour du courant alternatif, y-a-t-il plus d'échauffement avec le courant alternatif ?).
https://www.google.fr/#q=calcul+section+câble+électrique
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm².
La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus.
Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5 ans que je l'ai sans rencontrer de problème (mais jamais utilisée à pleine puissance).
Le circuit est protégé par un disjoncteur de 32A.
J'ai eu l'occasion de montrer ça à 2 électriciens différents qui n'ont pas été choqués par le fil de 4mm².
J'ai trouvé sur le site suivant une calculette qui donne un câble de 4mm².
http://www.nexans.fr/eservice/CrossSectionCalculation.nx
J'ai également utiliser la calculette suivante qui donne des calculs pour du courant continu (peut-on utiliser cette calculette pour du courant alternatif, y-a-t-il plus d'échauffement avec le courant alternatif ?).
https://www.google.fr/#q=calcul+section+câble+électrique
Qu'en pensez-vous ? Merci.
23 septembre 2016 à 22:14

Merci GL pour la réponse.
23 septembre 2016 à 18:58

Bonjour,
Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles.
J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm².
Pour l'un, un fusible 20A dans un porte fusible 400V prévu pour 20A dimension 8,5x31,5 et pour l'autre (sur lequel sont branchés un congélateur et un frigo cave à vin), un fusible 32A dans un porte fusible 500V prévu pour 32A dimension 10X38.
J'ai remplacé les 2 fusibles par des 16A, de même dimension : en remplacement du 20A un 16A gG 400V 8,5x31,5 et en remplacement du 32A un 16A gG 400V 10,3x38 (je ne savais pas qu'il en existait dans cette dimension !).
Ma question : n'y a-t-il aucun risque d'avoir des fusibles 16A dans ces porte-fusibles spécifiés pour 20 et 32A ?
Merci pour vos réponses.
Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles.
J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm².
Pour l'un, un fusible 20A dans un porte fusible 400V prévu pour 20A dimension 8,5x31,5 et pour l'autre (sur lequel sont branchés un congélateur et un frigo cave à vin), un fusible 32A dans un porte fusible 500V prévu pour 32A dimension 10X38.
J'ai remplacé les 2 fusibles par des 16A, de même dimension : en remplacement du 20A un 16A gG 400V 8,5x31,5 et en remplacement du 32A un 16A gG 400V 10,3x38 (je ne savais pas qu'il en existait dans cette dimension !).
Ma question : n'y a-t-il aucun risque d'avoir des fusibles 16A dans ces porte-fusibles spécifiés pour 20 et 32A ?
Merci pour vos réponses.
22 septembre 2016 à 10:53
