Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
11316
FAQ Question électricité : Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Invité

Bonjour,
J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente métallique et 40 m en enterré, j'aurai voulu connaître la section du câble (sachant que je suis obliger de passer un câble 3 P+N+T) cuivre ou alu. Merci par avance cordialement.
J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente métallique et 40 m en enterré, j'aurai voulu connaître la section du câble (sachant que je suis obliger de passer un câble 3 P+N+T) cuivre ou alu. Merci par avance cordialement.
04 février 2011 à 11:23
Réponse 1 aux problèmes électricité
Invité

Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Invité

3 x 70 car alu ou cuivre.
04 février 2011 à 19:16
Réponse 2 aux problèmes électricité
Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Il vous faudra sur un totalité de 150m avec 62kW un câble de 5G95mm² en CU, pour l'alu, je n'ai pas les données mais en principe on passe au diamètre supérieur (120mm² ?). Cordialement.
04 février 2011 à 18:51
Réponse 3 aux problèmes électricité
Calcul de la section d'un câble d'alimentation
Bonjour. On va dimensionner pour une charge triphasée équilibrée de puissance utile de 62 kW. Avec un rendement supposé de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également, il y aurait environ 150 A par phase en régime établi. La longueur va être arrondie à 120 m.
Le mode de pose sera supposé à l'air libre. On supposera une utilisation simultanée des machines, mais avec un démarrage progressif de chacune avec démarreur YD minimum ou statorique ou rotorique suivant les types de moteurs.
4×50 mm² de cuivre ou 4×70 mm² d'aluminium semble un bon compromis pour l'alimentation de machines. Mais pour un usage éclairage, la section immédiatement supérieure serait souhaitable (respectivement 70 et 95 mm²).
La terre peut être réalisée localement pour économiser de la matière.
Vous avez un ordre d'idée des sections à utiliser, mais cette étude pourrait être affinée par l'entreprise qui serait à même de faire l'installation complète avec mise en uvre des sécurités machines et éclairage de secours notamment.
Attendons d'autres avis ou corrections d'erreurs éventuelles.
Le mode de pose sera supposé à l'air libre. On supposera une utilisation simultanée des machines, mais avec un démarrage progressif de chacune avec démarreur YD minimum ou statorique ou rotorique suivant les types de moteurs.
4×50 mm² de cuivre ou 4×70 mm² d'aluminium semble un bon compromis pour l'alimentation de machines. Mais pour un usage éclairage, la section immédiatement supérieure serait souhaitable (respectivement 70 et 95 mm²).
La terre peut être réalisée localement pour économiser de la matière.
Vous avez un ordre d'idée des sections à utiliser, mais cette étude pourrait être affinée par l'entreprise qui serait à même de faire l'installation complète avec mise en uvre des sécurités machines et éclairage de secours notamment.
Attendons d'autres avis ou corrections d'erreurs éventuelles.
04 février 2011 à 14:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 3. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite