FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Choix section câble alimentation projecteur 300W

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


403

Question Forum dépannage : Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
Conseil 1 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Avec du 10mm², cela suffira largement.
Conseil 2 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Calcul faux ! 300W / 12V = 25A donc 6mm2 (5A par mm2).
Conseil 3 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
P = UI donc P/U = I sans oublier U = RI
Conseil 4 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Il faut tenir compte de la distance entre le transfo et le projecteur : 6 mm² jusqu'à 8 M, à 12 M je préconise du 10 mm².
Conseil 5 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Bonjour ! Diviser la puissance par le voltage soit 300 : 12 = 25 ampères, du câble de 4 mm² est suffisant.
Conseil 6 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Bonjour, pour 12 mètres il vaut mieux du 10 mm2, comme cela le courant servira à éclairer la piscine et non pas à chauffer le câble...
Conseil d'un pisciniste !
Conseil 7 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Les réponses précédentes sont toutes respectées mais il y a lieu de noter que I=P/U = jS (j étant la densité de courant du conducteur du câble à utiliser soit en Cuivre massif ou souple ou massif en Aluminium) d'ou S=P/jU.
Si le conducteur du câble sera massif et en Alu ou Cu la valeur minimale est seulement de 2,5 mm² celle maximale est de 6 mm² qui est la plus appropriée parce que sécurisante.
Mais si le conducteur du câble choisi est souple et de plus en Cu la section minimale sera de 1,5mm², celle maximale sera de 4 mm², cette dernière est la plus sécurisante.
01 mai 2012 à 21:18
Conseil 8 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W


Invité
invité
Pour l'explication : On considère que c'est du 12V continu. Le circuit se comporte comme un circuit simple de 3 résistances en série.

R1 : la résistance du fil de cuivre pour "l'aller" du courant
R2 : la résistance du projecteur
R3 : la résistance du fil de cuivre pour "le retour" du courant.
Si on admet 0.6V de chute de tension aux bornes du projecteur, on aura 11,4V aux bornes de R2, et donc 0,3V aux bornes de R1 et la même chose aux bornes de R3.

- On calcule d'abord le courant qui circule dans le circuit. Le projecteur consomme 300W.
I = P/U = 300 / (12-0.6) = 26.32 A

- Puis on calcule les résistances R1 et R3 (qui sont les mêmes).
On a vu que l'on avait 0.3V de chute de tension sur R1.
R = U/I = 0.3/26.32 = 0.0114 Ohms.

- Et on calcule la section du câble à l'aide de la formule : Section = Ro x L/R
Ro est un constante : pour le cuivre Ro = 0.017.
L est la longueur du fil de cuivre : ici 12m
Donc : S = 0.017 x 12 / 0.0114 = 17,89 mm²
Et une consommation dans les fils de : P = UI = 0,3 x 26.32 = 7,89W ( pour chaque fil donc x2).

Il faudra donc admettre une chute de tension et une consommation plus importante dans les fils.
Avec une chute de tension de 2 Volts : section = environ 6mm² et conso dans les fils de 60W (2 x30W).

Il existe des abaques pour ne pas refaire le calcul à chaque fois, et des normes d'admissibilité des chutes de tension.
HO
10 juin 2013 à 13:49
Conseil 9 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Peut-être allez-vous dire que je suis fou, mais je trouve du 16², ce qui donnerait une chute de tension de 6%, alors que 5% serait un maxi.
Pour la chute de tension Ro n'est pas de 0,017, mais 0,023 (document UTE) ; par contre vous trouvez 17,89², mais je pense que vous devriez additionner 2 fois la résistance du conducteur.
Attendons d'autre avis.
10 juin 2013 à 20:13
Conseil 10 Forum électricité

Choix section câble alimentation projecteur 300W

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonsoir.
Cette question date de Mathusalem et les contributeurs étaient un peu "à côté" (même en mai 2012), en tout cas peu au fait de la chute de tension acceptable et de la justification des résultats.

Pour ne pas s'embêter à réinventer la roue, le plus simple est d'utiliser une calculette de chute de tension facilement disponible sur le net. Elle met en œuvre la formule pratique dite de l'UTE, largement suffisante dans la plupart des cas simples.

On prend une intensité de 25 A, un facteur de puissance cos(phi) de 1, une longueur de ligne monophasée de 12 m, une section de 16 mm². On trouve alors une chute de tension de 0,86 V en régime établi, soit plus de 7%.
Et c'est beaucoup.

Mais 300 W halogène en 12 V (si cela existe) n'est peut-être pas le meilleur choix de technologie.
10 juin 2013 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 2. Choix section câble électrique
    N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
  • 3. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 4. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 6. Choix puissance compteur et section du câble d'alimentation
    N°8772 : Bonjour à tous, Nous projetons de construire notre maison individuelle et je souhaite raccorder ma maison qui se trouvera à 150m du compteur en bordure de route. Pour cela, je dois connaître la puissance de mon futur compteur....
  • 7. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Choix section câble alimentation projecteur 300W >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation electricite 004travaux d electricite 01electricite saignee 03ampoule fluocompacte forum d



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite