Choix de section de câble tableau secondaire
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
14197
Question forum électricité : Choix de section de câble tableau secondaire
Bonjour à toutes et à tous,
Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon tour.
J'habite une maison dans la banlieue de Strasbourg dans laquelle existe un réseau de branchement "classique" : disjoncteur principal 15-45 avec abonnement actuel en 30A, un différentiel 63-30 en tête et une série de disjoncteurs pour tous les circuits.
Quasiment accolée à cette maison se trouve une dépendance sur deux niveaux que j'aimerais alimenter (mise en place d'un tableau secondaire avec circuits). Voilà ce qui est prévu de brancher :
Au niveau bas : deux garages avec éclairage et quelques prises (bricolage...), une buanderie avec lave-linge, sèche-linge, sèche serviette car petite douche, petit cumulus, + un convecteur pour l'entrée (car pas possible d'amener le gaz qui est la source d'énergie du chauffage de l'habitat principal).
Au niveau haut : une grande pièce de 40m² environ avec éclairage et prises en nombre suffisant pour alimenter ordinateurs, home cinéma ainsi que convecteurs électriques.
Ma principale question est la suivante : comment raccorder ce tableau secondaire d'alimentation de dépendance au tableau principal en sachant que la distance qui sépare les deux nécessitera 30 mètres de câble.
Quelle section de câble ?
Faut-il mettre un différentiel au départ du câble ? Un autre à la fin ? De quels types ?
Grand merci pour votre lecture et vos réponses.
Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon tour.
J'habite une maison dans la banlieue de Strasbourg dans laquelle existe un réseau de branchement "classique" : disjoncteur principal 15-45 avec abonnement actuel en 30A, un différentiel 63-30 en tête et une série de disjoncteurs pour tous les circuits.
Quasiment accolée à cette maison se trouve une dépendance sur deux niveaux que j'aimerais alimenter (mise en place d'un tableau secondaire avec circuits). Voilà ce qui est prévu de brancher :
Au niveau bas : deux garages avec éclairage et quelques prises (bricolage...), une buanderie avec lave-linge, sèche-linge, sèche serviette car petite douche, petit cumulus, + un convecteur pour l'entrée (car pas possible d'amener le gaz qui est la source d'énergie du chauffage de l'habitat principal).
Au niveau haut : une grande pièce de 40m² environ avec éclairage et prises en nombre suffisant pour alimenter ordinateurs, home cinéma ainsi que convecteurs électriques.
Ma principale question est la suivante : comment raccorder ce tableau secondaire d'alimentation de dépendance au tableau principal en sachant que la distance qui sépare les deux nécessitera 30 mètres de câble.
Quelle section de câble ?
Faut-il mettre un différentiel au départ du câble ? Un autre à la fin ? De quels types ?
Grand merci pour votre lecture et vos réponses.
01 février 2015 à 18:29
Réponse 1 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Hello,
Vu la distance je câblerais en 16mm², ça permettra aussi d'être + évolutif (on rappelle que le câblage doit tenir compte du calibre maximal du disjoncteur principal, pas du réglage actuel).
LL + SL + radiateurs + CE, ça fait au bas mot 8000W de gros consommateurs donc je mettrais un disjoncteur 63A pour la coupure au niveau du tableau principal et un inter différentiel 63A/30mA type A (lave-linge) en tête du tableau secondaire.
Autre possibilité : 2 inter différentiels de 40A, dont un (type AC) dédié au chauffage électrique.
Il faudrait penser à passer à un abonnement de 9kVA (réglage DB sur 45A) vu ce que vous voulez ajouter.
A voir avec votre fournisseur d'énergie.
Avis personnel, attendons ce qu'en pensent les autres.
Vu la distance je câblerais en 16mm², ça permettra aussi d'être + évolutif (on rappelle que le câblage doit tenir compte du calibre maximal du disjoncteur principal, pas du réglage actuel).
LL + SL + radiateurs + CE, ça fait au bas mot 8000W de gros consommateurs donc je mettrais un disjoncteur 63A pour la coupure au niveau du tableau principal et un inter différentiel 63A/30mA type A (lave-linge) en tête du tableau secondaire.
Autre possibilité : 2 inter différentiels de 40A, dont un (type AC) dédié au chauffage électrique.
Il faudrait penser à passer à un abonnement de 9kVA (réglage DB sur 45A) vu ce que vous voulez ajouter.
A voir avec votre fournisseur d'énergie.
Avis personnel, attendons ce qu'en pensent les autres.
02 février 2015 à 00:21
Réponse 2 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Bonsoir et merci pour cette première réponse ; effectivement je comptais modifier mon abonnement.
J'attends comme vous de voir ce qu'en pensent d'autres membres.
J'attends comme vous de voir ce qu'en pensent d'autres membres.
03 février 2015 à 22:53
Réponse 3 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Bonjour. Loys a fait une bonne analyse de vos besoins.
Néanmoins, vous fonctionnez actuellement avec 6 kVA, sans chauffage ni production d'eau chaude de façon électrique.
Passer à 9 kVA est un minimum, mais vu les gros récepteurs à installer dans la dépendance, 12 kVA en mono serait certainement plus adapté pour éviter de mettre tout l'habitat dans le noir.
Concernant la ligne de 30 m : dimensionnée pour 40 A avec une section de 10 mm², la chute de tension calculée est entre 2 % et 2,4 %, ce qui est acceptable.
On mettrait alors en tête de ligne dans le tableau principal un DJ 40 A, et en arrivée sur le tableau secondaire au moins un ID voire deux dont un de type A comme préconisé par Loys.
Un délesteur (ou programmateur délesteur) commandé par le compteur électronique (s'il y a) pourrait gérer la consommation totale en commutant les convecteurs par l'intermédiaire de leur fil pilote.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Néanmoins, vous fonctionnez actuellement avec 6 kVA, sans chauffage ni production d'eau chaude de façon électrique.
Passer à 9 kVA est un minimum, mais vu les gros récepteurs à installer dans la dépendance, 12 kVA en mono serait certainement plus adapté pour éviter de mettre tout l'habitat dans le noir.
Concernant la ligne de 30 m : dimensionnée pour 40 A avec une section de 10 mm², la chute de tension calculée est entre 2 % et 2,4 %, ce qui est acceptable.
On mettrait alors en tête de ligne dans le tableau principal un DJ 40 A, et en arrivée sur le tableau secondaire au moins un ID voire deux dont un de type A comme préconisé par Loys.
Un délesteur (ou programmateur délesteur) commandé par le compteur électronique (s'il y a) pourrait gérer la consommation totale en commutant les convecteurs par l'intermédiaire de leur fil pilote.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 février 2015 à 09:06
Réponse 4 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Bonsoir, merci pour votre réponse.
N'hésitez pas à rectifier si je dis une bêtise mais passer en 12 kVA, cela veut dire passer à un disjoncteur général qui propose un abonnement à 60A ? Si c'est le cas, cela veut dire demander à mon fournisseur de le changer car l'actuel ne va que jusqu'à 45A (et modifier la section du cable d'arrivée également ?).
Par ailleurs je ne comprends pas votre dernière phrase et je ne sais pas ce qu'est un délesteur.
N'hésitez pas à rectifier si je dis une bêtise mais passer en 12 kVA, cela veut dire passer à un disjoncteur général qui propose un abonnement à 60A ? Si c'est le cas, cela veut dire demander à mon fournisseur de le changer car l'actuel ne va que jusqu'à 45A (et modifier la section du cable d'arrivée également ?).
Par ailleurs je ne comprends pas votre dernière phrase et je ne sais pas ce qu'est un délesteur.
04 février 2015 à 20:41
Réponse 5 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Bien reçu. Il faudra changer le DJ de branchement limité à 45 A.
Pour la section des conducteurs d’amenée, c'est le problème de ERDF qui fait alors en fonction de l'installation locale (la section est peut-être déjà suffisante).
Un délesteur est un système qui reçoit l'ordre de couper de façon cyclique les convecteurs, de façon à limiter l'intensité en ligne. Cet ordre peut être envoyé par le compteur électronique par une liaison bifilaire.
Pour un compteur électromécanique, le délesteur comporte un système de mesure d'intensité sous forme de tore, ou transformateur d'intensité ; en gros ce capteur a la forme d'une petite bobine à l'intérieur de laquelle passe le conducteur de phase venant du DJ de branchement.
La commande arrêt marche des radiateurs se fait sous forme d'une tension appliquée entre chaque fil pilote et neutre.
Le délesteur coupe alors de façon cyclique les radiateurs de manière à ne pas refroidir l'habitat.
Un électricien sait câbler cela, mais il faut ramener au tableau, pour chaque radiateur, sa liaison phase + neutre + fil pilote.
Cordialement.
Pour la section des conducteurs d’amenée, c'est le problème de ERDF qui fait alors en fonction de l'installation locale (la section est peut-être déjà suffisante).
Un délesteur est un système qui reçoit l'ordre de couper de façon cyclique les convecteurs, de façon à limiter l'intensité en ligne. Cet ordre peut être envoyé par le compteur électronique par une liaison bifilaire.
Pour un compteur électromécanique, le délesteur comporte un système de mesure d'intensité sous forme de tore, ou transformateur d'intensité ; en gros ce capteur a la forme d'une petite bobine à l'intérieur de laquelle passe le conducteur de phase venant du DJ de branchement.
La commande arrêt marche des radiateurs se fait sous forme d'une tension appliquée entre chaque fil pilote et neutre.
Le délesteur coupe alors de façon cyclique les radiateurs de manière à ne pas refroidir l'habitat.
Un électricien sait câbler cela, mais il faut ramener au tableau, pour chaque radiateur, sa liaison phase + neutre + fil pilote.
Cordialement.
05 février 2015 à 09:09
Réponse 6 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Merci pour toutes vos précisions, je vais voir avec mon fournisseur.
La question reste entière pour moi concernant la section du câble entre tableau principal et secondaire.
La question reste entière pour moi concernant la section du câble entre tableau principal et secondaire.
05 février 2015 à 21:36
Réponse 7 forum électricité
Choix de section de câble tableau secondaire
Bonsoir
Je vous ai donné des infos par ailleurs.
loys a ici dit à peu près la même chose.
@+
Je vous ai donné des infos par ailleurs.
loys a ici dit à peu près la même chose.
@+
05 février 2015 à 23:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 3. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 4. Section de câble pour tableau secondaire ?
- N°25390 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur...
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 6. Branchement tableau secondaire
- N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 9. Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire
- N°5088 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le câblage électrique. Je compte faire une cuisine d'été et je profiterai de cette construction pour créer un tableau de répartition secondaire pour cette cuisine, les...
- 10. Section câble tableau principal et tableau secondaire
- N°21920 : Bonjour à tous. Je change actuellement la position de mon tableau électrique qui coïncide avec le passage de mon installation en monophasé (12kVA). Le tableau principal sera à environ 15m du disjoncteur de branchement....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite