Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
3970
Branchement électrique : Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité

Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ?
Et le disjoncteur de protection ?
Et le disjoncteur de protection ?
22 mai 2008 à 11:28
Conseils installation électricité 1
Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 2
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité

L'intensité nominale est d'environ 30A donc le calibre du disjoncteur est 32A et la section des conducteurs est de 6mm² carré.
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 3
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité

Votre pompe va consommer environ 27A, dont il vous faudra un disjonteur 32A, et un câble 5g6 et pour relier l'unité extérieur à l'unité intérieur, un câble 5g2.5 et puis du 3g1.5 pour la sonde extérieure !
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 4
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité

Je pense que le 18.5kW correspond la puissance de chauffage de votre PAC, par conséquent l'ntensité max de votre pompe à chaleur est de 15A en tri ! Donc un câble 5g2.5 suffit largement, et protégé par un disjoncteur 20A ! HVS
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 5
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité

Bonjour. Pour le choix des disjoncteurs c'est simple : 32A. Mais pour la section du câble, il faut préciser la longueur du câble pour tenir compte de la chute de tension !
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 6
Invité

Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Invité

L'installation de pompe à chaleur requiert une section de câble minimum de 10 carrés pour éviter la chauffe du câblage due à la chute de tension et la section de câble passée par plusieurs endroits, ou la chaleur n'est pas la même (garage, extérieur, intérieur) car le cuivre n'a pas la même conductivité à des températures différentes.
02 novembre 2011 à 09:54
Conseils installation électricité 7
Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Bonjour. Des doutes ont été émis en réponses 1 et 4.
Par conséquent, l'alimentation en 5g2,5 est justifiée pour une puissance restituée de 18 kW (et bien moindre en absorbée). La réponse 6 est erronée. Quant à la variation de résistivité du cuivre entre les températures de 0°C et 20 °C, on laisse la possibilité au lecteur de la calculer, sachant que le coefficient de température du cuivre vaut + 4,1.10-3 °C-1.
Par conséquent, l'alimentation en 5g2,5 est justifiée pour une puissance restituée de 18 kW (et bien moindre en absorbée). La réponse 6 est erronée. Quant à la variation de résistivité du cuivre entre les températures de 0°C et 20 °C, on laisse la possibilité au lecteur de la calculer, sachant que le coefficient de température du cuivre vaut + 4,1.10-3 °C-1.
02 novembre 2011 à 21:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
- N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
- 4. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 5. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 6. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 9. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 10. Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW
- N°5755 : Bonsoir. Que doit être la section de mon câble pour alimenter une chaudière électrique monophasée de 12 kW ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite