FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Alimentation électrique pompe à chaleur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


25275

Question Branchement Électrique : Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques.
L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5.

Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut il être souple ou rigide ?
J’ai lu qu’il fallait deux disjoncteurs de type D ainsi qu’un disjoncteur différentiel de 30mA
Sur quelle ligne faut-il brancher ce disjoncteur, ligne intérieure ou extérieure ?

Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Michel
02 mars 2024 à 10:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour Michel ,
Vous mettez 1 inter différentiel 2 pôles 230 v 63A type A 30mA et deux disjoncteurs un 32A type D et 20A type D. un peigne leg Réf : 404926 pour l'alim des disjoncteurs à partir de l'interrupteur différentiel.
Ex voir Elec44

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
choix disjoncteurs

02 mars 2024 à 17:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Pour le câble Ro2v 3G6mm² et Ro2v 3g2,5mm².
@+
02 mars 2024 à 17:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour Bob.
Merci pour votre réponse.

Donc le disjoncteur protège les deux lignes.
N'y a t-il pas de risque de fréquentes disjonctions en cas d'humidité dans le bloc extérieur ?

Cordialement.
Bonne journée.
Michel
03 mars 2024 à 10:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Citation :
Donc le disjoncteur protège les deux lignes

Ce n'est pas un disjoncteur mais un inter différentiel qui effectivement protège des défauts d'isolements l'unité intérieur et l'unité extérieure de la PAC.
Les disjoncteurs D 20A et D 32A protègent les lignes des surintensités et des cours-circuits.
@+
03 mars 2024 à 14:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
OK Merci.
04 mars 2024 à 10:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

L'installateur me parle d'une liaison équipotentielle de terre.
En plus du fil de terre qui se trouve dans le 3G2,5 et 3G6, faut il rajouter un fil de terre extérieur et si oui de quel diamètre.
Il me parle de 3G6mm² ro2v, que veut dire ro2v, ce n'est pas toujours indiqué par les vendeurs.
Pour le câble 3G6 est ce du fil rigide ou souple (multibrins qu'il faut mettre) ?

Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Michel
13 mars 2024 à 10:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour Michel,
Citation :
que veut dire ro2v
Voir ici https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/canalisations-bien-comprendre-la-denomination-des-cables/
3G6 mm² vers une unité intérieure nous semble élevé. Le R2V est rigide. Le choix personnel est d'utiliser du souple HO7RN-F, certes plus cher.
Il serait bon de revoir les alimentations préconisées.
Citation :
deux disjoncteurs de type D
A justifier, d'autant plus que les moteurs utilisés ne sont pas bien puissants.
Cordialement.
13 mars 2024 à 13:47
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

L'installateur me demande en plus du fils de terre qui se trouve dans les câbles 3G6 et 3G2,5 d'ajouter une liaison équipotentielle (terre) avec un fil de 10mm².
Je trouve que là on prend l'imperméable et le parapluie, qu'en pensez-vous ?
Mais bon je n'ai pas le choix je vais le faire si ce sont les normes.
Cordialement.
Bonne journée.
16 mars 2024 à 09:46
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Re. Si vous pouviez donner les références et caractéristiques électriques de raccordement des unités qui constituent le système de chauffage par PAC on pourrait se faire une idée concernant les exigences de l'installateur. Comme déjà signalé, on a des doutes. D'autres avis seraient bienvenus.
On rappelle que 3G6 est la ligne d'alimentation d'une plaque de cuisson > 7 kW.
Cordialement.
16 mars 2024 à 11:13
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

La norme demande effectivement de faire une liaison équipotentielle en 10² entre la borne principale de terre et les canalisations chauffage cuivre en sortie de la PAC (principe de la liaison équipotentielle principale).
16 mars 2024 à 11:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

Il s'agit d'une pompe à chaleur Air/eau Viessmann moyenne température Vitocal 222-S CO4F7.5 comprenant ballon tampon résistance électrique.
Bonne journée.
18 mars 2024 à 09:55
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour Michel.

Merci d'avoir transmis la référence du produit, ce qui nous permet de comprendre l'utilité de la liaison en 6 mm² pour le module intérieur qui n'est pas un split banal, qui est une configuration largement répandue.

On a toujours des doutes concernant l'utilité de DJ de courbe D, sachant qu'un DJ courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale du disjoncteur.

Entre la courbe D et la section de 10 mm² le constructeur ouvre un très large parapluie.
Vous faites la liaison terre comme demandé, et vous n'aurez plus qu'à chauffer ou rafraichir.

Si vous y pensez, faites un retour sur le forum quand vous aurez testé le système qui semble être du haut de gamme.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 mars 2024 à 11:37
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

L'installation est prévue pour le mois d'avril pour un cout de 15000 euros.
Le matériel est garanti 7 ans.

Il s'agit d'une petite maison dont je suis propriétaire bailleur.
J'ai réalisé des travaux d'isolation et donc installation d'une PAC afin d'améliorer le DPE sinon dans 10 ans je ne pourrai plus la mettre en location.
Après m'être informé auprès du locataire des économies réalisées je ne manquerai pas de vous faire un retour.
Cordialement.
19 mars 2024 à 10:55
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Merci Michel pour tout ces compléments.

Vous avez bichonné le locataire et valorisé votre bien.
Reste à voir la fiabilité ; il y a de l'électronique de commande.
Cordialement.
19 mars 2024 à 12:06
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

Pouvez-vous me dire dans quelle gaine il faut mettre le câble de 2,5 mm² pour l'enterrer dans une tranchée.
Est-ce que une gaine ICTA grise de 20mms c'est suffisant ?

Merci. Cordialement.
Michel
30 avril 2024 à 09:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour Michel.
Pour enterrer on n'utilise pas de l'ICT, mais de la gaine TPC faite pour.
Le diamètre minimum est 25 mm pour être tranquille, mais suivant la longueur de la tranchée, du TPC de diamètre supérieur est possible.

On aime bien :
Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø25mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002 - Ref. 01425 - LEGRAND

Cordialement.
30 avril 2024 à 12:15
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 avril 2024 à 13:09
Réponse 18 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour GL
Merci pour votre réponse.

Je vais trouver de la gaine TPC.
La tranchée ne fait que 6m de long pour aller vers l'unité extérieure.
Bonne journée.
02 mai 2024 à 09:47
Réponse 19 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Bonjour.

J'en ai trouvé chez Bricoman en diamètre 40mm longueur 25m pour 16 euros.
Chez Rexel il faut être professionnel
Chez d'autres fournisseurs, il faut commander un minimum de 100m.
J'aurais préféré un diamètre de 25mm, mais tant pis.
03 mai 2024 à 10:26
Réponse 20 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

mishell44
Membre inscrit
mishell44
53 messages
Je suppose qu'il faut absolument prendre de la rouge.
03 mai 2024 à 10:28
Réponse 21 d'un contributeur du forum électricité

Alimentation électrique pompe à chaleur

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Citation :
qu'il faut absolument prendre de la rouge.
C'est la règle, mais pour 6 mètres, personne n'ira voir.
03 mai 2024 à 14:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 4. Problème alimentation électrique pompe à chaleur Electra
    N°9204 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que ma pompe à chaleur Electra n'a plus d'arrivée électrique, le voyant est éteint dehors sur la pompe comme sur le boîtier thermostat intérieur. Le disjoncteur n'est pas sur le mode off. Je...
  • 5. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 6. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 7. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 8. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 9. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 10. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique pompe à chaleur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite