Bonjour,
Merci de toutes vos informations.
En fait le local technique est déjà équipé depuis longtemps et le nouveau branchement ne concernera que la PAC.
Depuis le tableau domestique le chemin du câble connaîtra deux courbes et sera en descente jusqu'à la PAC.
Je pourrais effectivement prévoir un second câble, mais comme il me sera difficile de changer mon câble depuis le disjoncteur ERDF qui se situe à 110 mètres de la maison...
Je ne pense pas passer en tri. Maintenant prévoir ce câble 5 x2,5 ou 5x6 ça ne mange pas de pain ou presque.
Le disjoncteur est bien un courbe D.
Bien cordialement.
Merci de toutes vos informations.
En fait le local technique est déjà équipé depuis longtemps et le nouveau branchement ne concernera que la PAC.
Depuis le tableau domestique le chemin du câble connaîtra deux courbes et sera en descente jusqu'à la PAC.
Je pourrais effectivement prévoir un second câble, mais comme il me sera difficile de changer mon câble depuis le disjoncteur ERDF qui se situe à 110 mètres de la maison...
Je ne pense pas passer en tri. Maintenant prévoir ce câble 5 x2,5 ou 5x6 ça ne mange pas de pain ou presque.
Le disjoncteur est bien un courbe D.
Bien cordialement.
12 septembre 2015 à 09:52

Nous sommes en mono.
11 septembre 2015 à 23:08

Merci GL
Je n'ai pas tout compris (surtout la fin de la formule) sauf que vous me donnez la solution. Bien sympa.
J'ai un abonnement de 18 kva en EJP (le vrai, l'original...) ce qui me permet d'utiliser la PAC à ma convenance.
Merci encore de votre aide précieuse.
Bien cordialement.
Kheplin
Je n'ai pas tout compris (surtout la fin de la formule) sauf que vous me donnez la solution. Bien sympa.
J'ai un abonnement de 18 kva en EJP (le vrai, l'original...) ce qui me permet d'utiliser la PAC à ma convenance.
Merci encore de votre aide précieuse.
Bien cordialement.
Kheplin
11 septembre 2015 à 19:34

Merci pour votre réponse.
Effectivement j'ai omis certaines données :
Puissance de chauffage : 16 Kw
Conso : 4,3 Kw
Courant maximal : 27,4 A
Monophasé
Ces infos sont-elles suffisantes ? Qu'est-ce que l'intensité en ligne nominale ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Effectivement j'ai omis certaines données :
Puissance de chauffage : 16 Kw
Conso : 4,3 Kw
Courant maximal : 27,4 A
Monophasé
Ces infos sont-elles suffisantes ? Qu'est-ce que l'intensité en ligne nominale ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:48

Bonjour,
Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine.
Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres.
Quelle section dois-je utiliser pour 40 mètres ?
Merci de vos retours.
Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine.
Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres.
Quelle section dois-je utiliser pour 40 mètres ?
Merci de vos retours.
11 septembre 2015 à 17:03