Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
13561
Question câblage électricité : Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Bonjour,
Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre au disjoncteur. Quelle est la section de câble (1,5 ou 2,5 mm²) selon la distance donnée.
En vous remerciant de vos réponses.
Cordialement.
Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre au disjoncteur. Quelle est la section de câble (1,5 ou 2,5 mm²) selon la distance donnée.
En vous remerciant de vos réponses.
Cordialement.
27 mai 2014 à 12:15
Conseil branchement électrique réponse 1
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Bonjour. Sans calcul d'aucune sorte compte tenu de cette longueur et de l'application envisagée, un R2V 3g1,5 conviendra. Si ce circuit est amené à être prolongé, et de quelle longueur, il faudra voir si du 3g2,5 peut se justifier.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
Cordialement.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
Cordialement.
27 mai 2014 à 13:20
Conseil branchement électrique réponse 2
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Bonjour,
Merci pour votre réponse, en fait j'ai déjà du câble. Je recycle un câble qui était dans un dévidoir. Je n'utilise que les fils marrons que j'envoie aux "L" de chacun des interrupteurs.
Pour la navette entre les interrupteurs j'ai aussi déjà acheté dans la grande surface de bricolage LM du H07 V-U (violet) en 50 m et 1X1,5 mm² (mais je vais les couper pour faire 2 x 25m).
Pour la gaine je ferais comme vous avez dit. J'espère que le câble navette ira malgré le fait que ce n'est pas du R2V 3g 1,5.
Merci.
P. S. : quelle différence y a-t-il entre du R2V 3g1,5 et mon H07 V-U ?
Merci pour votre réponse, en fait j'ai déjà du câble. Je recycle un câble qui était dans un dévidoir. Je n'utilise que les fils marrons que j'envoie aux "L" de chacun des interrupteurs.
Pour la navette entre les interrupteurs j'ai aussi déjà acheté dans la grande surface de bricolage LM du H07 V-U (violet) en 50 m et 1X1,5 mm² (mais je vais les couper pour faire 2 x 25m).
Pour la gaine je ferais comme vous avez dit. J'espère que le câble navette ira malgré le fait que ce n'est pas du R2V 3g 1,5.
Merci.
P. S. : quelle différence y a-t-il entre du R2V 3g1,5 et mon H07 V-U ?
27 mai 2014 à 14:14
Conseil branchement électrique réponse 3
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Bonjour,
Si cette ligne passe sous terre il faut un fourreau comme préconisé par GL et et le câble en R2V 3g1.5 et surtout pas de HO7 V-U sous terre à cour terme avec ce fil et un peu d'humidité vous aurez des défauts d'isolement = disjonction.
@+
Citation :
Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre au disjoncteur
Si cette ligne passe sous terre il faut un fourreau comme préconisé par GL et et le câble en R2V 3g1.5 et surtout pas de HO7 V-U sous terre à cour terme avec ce fil et un peu d'humidité vous aurez des défauts d'isolement = disjonction.
@+
27 mai 2014 à 18:46
Conseil branchement électrique réponse 4
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Bonjour,
Le "H07 V-U" est un conducteur isolé, le "R2V" est un câble qui englobe des conducteurs isolés.
Le conducteur isolé H07 V-U n'a pas été prévu (de par sa composition) pour être posé en enterré sous TPC.
Cordialement.
Le "H07 V-U" est un conducteur isolé, le "R2V" est un câble qui englobe des conducteurs isolés.
Le conducteur isolé H07 V-U n'a pas été prévu (de par sa composition) pour être posé en enterré sous TPC.
Cordialement.
27 mai 2014 à 18:58
Conseil branchement électrique réponse 5
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Bonjour,
Merci à vous.

Effectivement j'ai déjà investi dans les câbles pour les navettes H07.
Vu que j'ai mis sous gaine puis sous tube pvc de bout en bout de l'installation (espérant que ça le fasse).
Par contre les câbles connectés aux "L" de mes interrupteurs sont isolés (reprise d'un dérouleur - 3 câbles souples gainés).
Je me suis trompé dans ma phrase, "Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre vers l'interrupteur intérieur".
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Merci à vous.


Effectivement j'ai déjà investi dans les câbles pour les navettes H07.
Vu que j'ai mis sous gaine puis sous tube pvc de bout en bout de l'installation (espérant que ça le fasse).
Par contre les câbles connectés aux "L" de mes interrupteurs sont isolés (reprise d'un dérouleur - 3 câbles souples gainés).
Je me suis trompé dans ma phrase, "Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre vers l'interrupteur intérieur".
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
28 mai 2014 à 01:30
Conseil branchement électrique réponse 6
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Salut à tous,
Donc le H07VU pour les navettes ne m'ayant coûté que 10€ les 50 mètres. J'ai racheté du R2V 3g1.5 (même si je n'avais besoin que de 2 câbles sur les 3).
Maintenant tout fonctionne correctement, en fait c'était une section qui marchait mal sur une section du dérouleur que j'avais récupéré (économie = perte de temps ou pas).
Merci à tous.
A bientôt.
Donc le H07VU pour les navettes ne m'ayant coûté que 10€ les 50 mètres. J'ai racheté du R2V 3g1.5 (même si je n'avais besoin que de 2 câbles sur les 3).
Maintenant tout fonctionne correctement, en fait c'était une section qui marchait mal sur une section du dérouleur que j'avais récupéré (économie = perte de temps ou pas).
Merci à tous.
A bientôt.
29 mai 2014 à 23:32
Conseil branchement électrique réponse 7
Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
Merci pour votre retour. La section des conducteurs navettes n'est certainement pas en cause, vu le peu d'intensité, mais peut-être une coupure interne au câble, surtout si c'est un dérouleur made-in-poubelle.
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement
30 mai 2014 à 08:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Section de câble alimentation éclairage extérieur
- N°2227 : Quel diamètre faut-il pour brancher un halogène extérieur, pour le fil faut-il un 2.5 mm² ou faut-il du câble spécifique pour l'installation à l'extérieur ?
- 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Section câble électrique
- N°1184 : Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
- 10. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite