FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section câble électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


1184

Question d'un bricoleur : Section câble électrique


Invité
invité
Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
Avis d'un bricoleur à cette question 1

Section câble électrique


Invité
invité
Utilisez des peignes d'alimentation phase, neutre c'est plus simple à câbler.
Avis d'un bricoleur à cette question 2

Section câble électrique


Invité
invité
Oui, gardez la même section.
Avis d'un bricoleur à cette question 3

Section câble électrique


Invité
invité
Bonjour, du fil 6 mm² suffira.
Avis d'un bricoleur à cette question 4

Section câble électrique


Invité
invité
Oui. Cependant, ne faites pas de pontages en 10 mm² entre vos disjoncteurs, utilisez des peignes prévus à cet effet (deux câbles de 10 mm² ne rentrent pas dans les cages des disjoncteurs).
Avis d'un bricoleur à cette question 5

Section câble électrique


Invité
invité
Non, pas obligé, du 6 mm² suffit.
Avis d'un bricoleur à cette question 6

Section câble électrique


Invité
invité
6mm² à condition que le disjoncteur amont ou aval ait un calibre de 40A maxi !
Avis d'un bricoleur à cette question 7

Section câble électrique


Invité
invité
Comme le disent d'autres personnes, du 6 mm² suffira largement, car les peignes d'alimentation sont de cette section.
Avis d'un bricoleur à cette question 8

Section câble électrique


Invité
invité
Vous devez utiliser du fil 10mm². Le fil rentre, même avec un peigne, dans le disjoncteur.
Avis d'un bricoleur à cette question 9

Section câble électrique


Invité
invité
Attention ! 500 mA ne signifie pas que c'est l'intensité générale. On peut avoir 45A ou même 63A et alors là, la section change. Dans tout les cas, utilisez un peigne de raccordement.
Avis d'un bricoleur à cette question 10

Section câble électrique


Invité
invité
Desolé réponse 7, mais les peignes supportent jusqu'à 63A alors que le 6mm2 seulement 32A (un peu plus vu la distance, je vous l'accorde). Toujours est-il qu'il vaut mieux utiliser ces peignes, c'est simple propre et efficace !
Avis d'un bricoleur à cette question 11

Section câble électrique


Invité
invité
Bonjour, le 30 mA que vous alimentez est un différentiel, c'est la protection des personnes, combien fait votre disjoncteur de tête ? 10 mm² est largement suffisant, et après soit vous utilisez des barrettes, ce qui est facile et propre, soit vous câblez en fonction des disjoncteurs que vous installez, 1,5 mm² pour un 10 A, 2,5 mm² pour un 20 A et 6 mm² pour un 32 A.
Ne mettez surtout pas du 10 mm² partout, ça ne sert à rien et vous allez vous embêter pour l'installer.
Bon courage.
20 mars 2009 à 01:01
Avis d'un bricoleur à cette question 12

Section câble électrique


Invité
invité
Bonne réponse de l'internaute N°11 : 500mA et 30 mA est une protection pour un individu mais cela n'a rien à voir avec l'intensité que vous utilisez.
De plus, un 30 mA doit être mis en place pour une salle de bains ou à l'extérieur, car autrement des 300 mA seront les bienvenus (questions de coût, mais aussi il est peut être possible que votre terre générale ne soit pas bonne).
Pour les protections de vos circuits, ils sont en principe : 10A 16A 20A 25A 32A, sections des fils : 1,5 mm² 2,5mm² 4mm² 6mm².
02 novembre 2009 à 14:15
Avis d'un bricoleur à cette question 13

Section câble électrique


Invité
invité
Réponse 12 : les 300mA sont pour les éclairages et surtout pas pour les circuits prises. Cordialement.
06 novembre 2009 à 09:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 11. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
voiture electrique renault kilowatttableau electrique 09bricovideo forumtableau electrique hager tableau



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite