FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement tableau électrique principal suite

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


16990

Questions / Réponses Électricité : Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,

Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal)

Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé sur ce forum et quelques photos pour illustrer mes questions.
Pour faire la simulation et prendre les photos, j'ai utilisé du 1,5. Donc, ne pas en tenir compte de la section sur les photos.

Voici mes questions :
1. Sur le schéma l'arrivée de 16 mm, depuis le tableau est raccordée directement au parafoudre, et un autre câble de 10 mm repart vers les bornes.
Dans le parafoudre (cf. photo), je n'ai pas vraiment de la place pour les deux. J'arrive à peine à les faire rentrer.
Comment pourrais-je faire ?

2. A quoi sert le peigne horizontal fourni avec le parafoudre ? En utilisant celui-ci, je ne vois pas où je pourrais visser l'arrivée depuis le tableau ? Idem pour les câbles qui alimentent les ID depuis les bornes ?

3. Dois-je absolument utiliser des peignes verticaux pour relier les ID ? Chez Schneider je ne trouve pas de peigne qui part de 40 vers 63 ?

4. Voici l'emplacement du tableau, les câbles sont derrière les plaques de plâtre. J'ai laissé un vide de 5 cm entre l'isolant et la plaque pour ne pas être gêné au moment de l'installation et surtout pour éviter l'utilisation d'une goulotte.

Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
dcarel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
raccordement tableau électriqueraccordement tableau électriqueraccordement tableau électriqueraccordement tableau électriqueraccordement tableau électriqueraccordement tableau électriqueraccordement tableau électriqueschéma tableau électrique v5.1installation tableau électrique principal principalinstallation tableau électrique principalinstallation tableau électrique principal

10 juillet 2017 à 23:44
Réponse 1 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Je connais peu le matériel Schneider, donc je ne saurai répondre à tout.

1/ Le mieux est de ne pas faire arriver le 16 mm² sur le parafoudre mais sur les borniers.

2/ C'est vrai que c'est surprenant. Je ne sais pas.

3/ Non aucune obligation. C'est juste que c'est plus pratique.
Chez Legrand il existe un adaptateur pour votre cas de figure. Il en est peut-être de même chez Schneider.

4/ Pour moi c'est correct. Les dimensions minimales de l'ETEL ont l'air d'être respectée.
Néanmoins si vous avez le consuel à faire passer, il pourrait demander des trappes d'accès en haut et en bas.
Vous verrez bien.
11 juillet 2017 à 08:51
Réponse 2 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour CMT,

Je vous remercie pour vos réponses.

1. J'ai corrigé le schéma. Est-ce que cela vous semble correct ?
2. Je vais me rapprocher auprès du fournisseur pour lui poser la question.
3. idem.
4. Oui, certainement .
Cordialement.
dcarel
11 juillet 2017 à 13:12
Réponse 3 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.

Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 72 464 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
11 juillet 2017 à 13:22
Réponse 4 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (si je peux amener ma pierre)
Les bornes d'alimentation du parafoudre ne peuvent servir de répartition, il faut passer par le répartiteur avant dans votre cas.
Voir le document constructeur.
Le peigne sert à alimenter le parafoudre lorsqu'il est placé à gauche d'un inter général ou d'un inter tête de groupe.
D'ailleurs ce peigne est différent selon que cet inter est 40A ou 63A.
Voici une photo d'un parafoudre placé à gauche d'un IG63A (la photo n'est pas très nette mais suffisante pour voir le principe).
Cordialement.

cablage des parafoudres.pdf

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique principal

11 juillet 2017 à 18:24
Réponse 5 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour à tous,

Tout d'abord, je vous joins de nouveau le fichier avec le schéma du tableau modifié.
Départ du disj EDF vers les bornes puis alimentation des ID et du parafoudre.

Pourriez-vous vérifier encore une fois pour me dire si cela convient ?

1Insp, je vous remercie pour l'éclaircissement. Si, j'ai bien compris dans mon cas je ne vais pas m'en servir ?

Je suis passé par l'un des magasins de bricolage et j'ai trouvé des peignes verticaux.
Par contre, impossible au départ du parafoudre.
Donc, je vais utiliser un peigne uniquement pour les deux dernières rangées (cf. photos).
Si, je comprends bien il faut une arrivée depuis les bornes puis il faut fixer le peigne (cf photo).
Merci à tous !!!
Cordialement.
dcarel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique v6installation tableau électrique principalinstallation tableau électrique principalinstallation tableau électrique principal

11 juillet 2017 à 20:24
Réponse 6 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Les peignes verticaux peuvent s'assembler pour faire plusieurs rangées.
Le parafoudre ne peut s'alimenter avec un peigne vertical (largeur et raccordement).
Vous pourriez mettre ce parafoudre côté droit du rail et garder le flan gauche pour mettre les inters tête de groupe et les alimenter via ces peignes dont vous avez les modèles 25/40A ; 63A ; et 40-63A.
Vous allez y arriver.
Cordialement.
12 juillet 2017 à 09:43
Réponse 7 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,
J'espère bien que je vais y arriver.
13 juillet 2017 à 06:39
Réponse 8 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour à tous,

J'ai fait le raccordement des différents modules du tableau en modifiant celui du ballon d'eau chaude.
Apparemment, sur le précédent schéma il y a une erreur.
Je publie le schéma dans sa version n°7 ainsi que des photos du tableau.
Pourriez-vous vérifier les différents raccordements ??? Je compte faire la mise en service ce week-end.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
dcarel
02 août 2017 à 13:04
Réponse 9 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice bricovideo.com
02 août 2017 à 13:06
Réponse 10 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,
En effet, il y a un souci au niveau du forum.
Je n'arrive pas à joindre les images.
Merci.
Cordialement.
dcarel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
raccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principalraccordement tableau électrique principal


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique principal V7

02 août 2017 à 13:46
Réponse 11 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Effectivement le raccordement du ballon d'eau chaude n'est pas bon sur le schéma.
02 août 2017 à 14:02
Réponse 12 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour CMT.

Et sur la version n°7 (cf. fichier pdf) ?
Des suggestions par rapport au raccordement et aux images ?
Cordialement.
dcarel
02 août 2017 à 14:34
Réponse 13 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Je n'ai pas tout compris sur "le ballon d'eau chaude mal raccordé sur le schéma".
Est-ce la proximité du bleu et du rouge ?
Cordialement.
02 août 2017 à 16:49
Réponse 14 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,
Si on regarde le schéma du 11 juillet on peut voir que le câble qui relie le ballon est vissé sous le dij 20A.
Apparemment, il faut visser le câble en 2 et 4 sous le contacteur jour / nuit.
Est-ce que vous avez des remarques sur les photos et le schéma en pdf ?
Cordialement.
dcarel
02 août 2017 à 19:29
Réponse 15 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Oups ; mais c'est bien sûr ! Tellement habitué à lire les circuits DJ-CT je n'avais pas remarqué que l'inscription "contacteur J/N" n'avait pas été mise dans la bonne case. Les fils étaient bons et vous aviez mis un CTclic.
Remarques éventuelles :
- mettre des protections sur les dents inutilisées du peigne photo 4.
- Y a t-il Consuel ? Si oui, vous aurez une remarque, car les circuits éclairages sont sur un seul ID ; il faudrait répartir sur 2 ; il en est de même pour les circuits PC.
J'ai remarqué qu'il n'était pas toujours aisé de faire une armoire avec du matériel du même constructeur, je vois du matériel Schneider, et des peignes Legrand, et je trouve ces derniers plus faciles que les Schneider ; j'ai eu le même problème avec mon armoire.
Pour moi ce sera tout ; peut-être que CMT ré-interviendra.
Cordialement.
03 août 2017 à 17:17
Réponse 16 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
A merci je n'avais pas vu.

Mes remarques sur la dernière version du tableau :
- le raccordement du contacteur J/N qui n'est pas bon, comme déjà évoqué.
- la répartition des circuits prises et éclairage doit se faire sur au moins 2 différentiels. Ceci dit, il y a la présence d'un tableau divisionnaire, peut être que d'autres circuits prises et éclairages sont présents dans celui-ci, ce qui répondrait à cette exigence.
- il manque un circuit plaque 6² 32A (sauf s'il est sur le tableau divisionnaire).

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo (mais par interdit non plus).
04 août 2017 à 08:27
Réponse 17 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,

Je vous remercie à tous pour vos remarques.

1Insp
- J'ai coupé les dents inutilisées,
- Je n'ai pas trouvé un peigne vertical qui part de 40 vers 60. La prochaine fois je vais opter pour Legrand.

CMT
- Pourriez-vous m'envoyer un schéma ou me dire ce qui ne va pas ?
- J'ai un tableau divisionnaire qui alimente les 2 étages. Le tableau principal alimente uniquement le rdc.
- Pour le circuit plaque, c'est trop tard j'ai déjà passé les câbles dans le plafond. Je reste avec ma gazinière pour l'éternité biggrinbiggrintitter
Merci beaucoup à tous !
Si j'arrive à raccorder le ballon d'eau chaude correctement, demain sera le grand jour !
Dans l'attente.
Cordialement.
dcarel
04 août 2017 à 10:25
Réponse 18 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
En effet j'ai reproduit un autre schéma.
04 août 2017 à 10:29
Réponse 19 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma contacteur chauffe eau

04 août 2017 à 13:51
Réponse 20 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Le schéma duquel vous êtes parti est également bon.

En fait tout dépend où sont situées les bornes 1 2 3 4 et A1 A2
Cela dépend des marques.
04 août 2017 à 13:52
Réponse 21 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Et effectivement sur votre Schneider 1 2 3 4 sont en bas et A1 A2 sont en haut.
04 août 2017 à 13:53
Réponse 22 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Je vous remercie.
Donc, je considère que c'est bon, plus qu'à raccorder le tableau au DIJ EDF.....
... C'est une autre histoire :)...
Raccordement ballon d'eau chaude
J'espère que je vais y arriver. funk

Cordialement.
dcarel
04 août 2017 à 14:54
Réponse 23 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Suite post 19 :
- pour les dents inutilisées parfait.
- pour le peigne vertical 40A à 63A ça n'existe pas, je me suis mal exprimé en post 6, c'est 63A à 40A ; normal et ça se comprend.
En post 15, j'ai vanté les peignes Legrand Horizontaux, ils sont plus pratiques que les Schneider ; mais je ne dénigre pas ces derniers, tout dépend de l'arborescence de l'armoire.
Cordialement.
04 août 2017 à 18:37
Réponse 24 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour à tous.
1Insp je vous remercie pour ces remarques.
J'ai raccordé le tableau principal au Disj EDF. Je vais poster quelques photos dans les jours qui viennent.
Tout fonctionne bien pour l'instant sauf la sonnerie.
Pourriez-vous voir les photos et me dire comment devrais-je le raccorder ?
J'ai essayé plusieurs versions mais je n'arrive pas. crycry
Je vais attendre pour voir si les heures creuses fonctionnent aussi.
En tout cas un grand Merci à tous pour vos conseils. Je suis très content du travail accompli.
Si, vous passez par Lille vous pouvez me faire un signe. On ira boire une mousse belge. biggrinbiggrinbiggrin
J'attends votre retour au sujet de la sonnerie.
Cordialement.
dcarel
05 août 2017 à 20:56
Réponse 25 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour.

Voici quelques photos pour illustrer le raccordement au DISJ EDF.
En suivant les conseils de CMT j'ai passé deux fils dans les trous existants pour tirer le nouveau câble qui alimente le nouveau tableau général (merci CMT).
On peut voir également les deux fils qui viennent du relais EDF pour la gestion des HC et HP.
J'attends vos idées et conseils pour le raccordement de la sonnerie.
Cordialement.
dcarel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
raccordement tableau électrique principal suiteraccordement tableau électrique principal suiteraccordement tableau électrique principal suiteraccordement tableau électrique principal suiteraccordement tableau électrique principal suiteraccordement tableau électrique principal suiteraccordement tableau électrique principal suite

07 août 2017 à 16:00
Réponse 26 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour,
Que se passe t-il avec la sonnerie ?
Votre schéma est bon mais c'est probablement votre sonnerie qui semble être faite pour être alimentée en 230 volts alors que vous l'alimentez en 8 volts.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement sonnerie

08 août 2017 à 18:35
Réponse 27 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour.

Justement, il n'y a rien qui se passe et je ne sais pas comment faire.
Pourtant, j'ai respecté le schéma.
Cordialement.
dcarel
09 août 2017 à 06:25
Réponse 28 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Ce qu'a voulu vous dire Bob (smile) c'est que votre sonnerie est un modèle 230V, qui ne peut fonctionner avec une tension de 8V ; il faut le modèle 16837. Je ne l'avais pas remarqué..
Cordialement.
09 août 2017 à 15:15
Réponse 29 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour 1Insp

Ah mince !!!

Doit-on obligatoirement passer par le transformateur ?
Regardez cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZLHBQ_ek8Xw

En plus, je ne peux plus me faire rembourser....
Est-ce que j'ai au moins le bon transformateur ?
Merci 1Insp
Cordialement.
dcarel
09 août 2017 à 16:29
Réponse 30 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Oui, vous pouvez alimenter votre sonnette directement en 230V ; Il faut câbler comme si ce serait une lampe, en abandonnant le transfo, à moins de remplacer ladite sonnette.
Re-merci à Bob "l’œil de lynx"
Cordialement.

09 août 2017 à 18:48
Réponse 31 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour,
Oui vous avez le bon transformateur il faut juste remplacer la sonnette 16836 (230 volts) par le modèle 16837 qui fonctionne sur 8 -12 volts.
@+
09 août 2017 à 18:48
Réponse 32 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Je reposte, car je viens de voir 1 Insp smile(salut) qui propose de supprimer le transfo mais si votre poussoir est un modèle simple à courant TBT et qui risque d'être exposé aux intempéries, il est préférable de conserver la commande en TBT et de remplacer la sonnette pour conserver une sécurité accrue.
@+
09 août 2017 à 18:57
Réponse 33 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,

C'est noté de mon côté.
Je vais essayer de trouver le modèle 16837 dans le magasin du coin, sinon je vais passer une commande sur le net.
Je vous remercie pour votre aide !!!!
Il est super ce forum et vous aussi sans bien entendu oublier CMT.
10 août 2017 à 06:28
Réponse 34 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour,

J'ai finalement commandé la sonnerie sur le net.
Je vous tiens au courant.

Bien à vous.
dcarel
15 août 2017 à 21:13
Réponse 35 du forum électricité

Raccordement tableau électrique principal suite

dcarel
Membre inscrit
dcarel
59 messages
Bonjour à tous.

Aujourd'hui, j'ai reçu la sonnerie. D'ailleurs, je viens de la connecter et cela fonctionne très bien. :)
Donc, c'est bien le modèle qui posait problème.
Merci à tous pour votre aide.

Cordialement.
dcarel
25 août 2017 à 20:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 3. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 5. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 7. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 8. Raccordement tableau secondaire
    N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
  • 9. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tableau électrique principal suite >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite