Bonjour,
J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint.
Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires les actions ne sont pas coordonnées. Suivants les cas les spots restent allumés ou ne veulent pas s'éteindre.
En effet j'ai rajouté les 2 supplémentaires suivant le chemin de celui qui est en dessous.
Pourriez-vous regarder et me donner votre avis ? Éventuellement, un schéma pour le raccordement en sachant que les câbles sont déjà tirés et qu'ils se trouvent derrière le placo.
Merci.
Cordialement,
DCarel
Bonjour, nous n'avons pas utilisé l'image que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droit d'auteur.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint.
Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires les actions ne sont pas coordonnées. Suivants les cas les spots restent allumés ou ne veulent pas s'éteindre.
En effet j'ai rajouté les 2 supplémentaires suivant le chemin de celui qui est en dessous.
Pourriez-vous regarder et me donner votre avis ? Éventuellement, un schéma pour le raccordement en sachant que les câbles sont déjà tirés et qu'ils se trouvent derrière le placo.
Merci.
Cordialement,
DCarel
Bonjour, nous n'avons pas utilisé l'image que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droit d'auteur.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
15 octobre 2018 à 10:40

Bonsoir,
Merci pour vos commentaires !
C'est la dernière ligne droite.
Merci pour vos commentaires !
C'est la dernière ligne droite.
28 mai 2018 à 21:15

Bonjour,
Mon tableau général a été réalisé avec l'aide de certaines personnes de ce forum encore merci.
(Refaire installation électrique tableau principal)
Nous avons enfin attaqué les travaux de la cuisine et je me suis rendu compte que je dois le modifier légèrement.
Pourriez-vous vérifier les modifications en rouge, à savoir :
- Je passe de 16A à 20A pour le four intégré (n'est pas encore acheté, quelles sont les règles ?)
- Je rajoute une VMC supplémentaire au rdc.
- L'alimentation de la chaudière se retrouve sur la deuxième rangée, protégée par un disjoncteur de 10A à la demande du plombier.
- J'insère un disjoncteur de 32 A 6m² pour la table de cuisson.
En effet au début ça sera une table de cuisson au gaz. Mais cela me laisse de choix de passer en électrique un jour.
Donc le câble de 6m² va alimenter uniquement le piezo.
- J'insère un disjoncteur de 20A sur la troisième rangée.
J'ai supprimé les circuits spécialisés pour la hotte et le frigo. Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation.
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon tableau général a été réalisé avec l'aide de certaines personnes de ce forum encore merci.
(Refaire installation électrique tableau principal)
Nous avons enfin attaqué les travaux de la cuisine et je me suis rendu compte que je dois le modifier légèrement.
Pourriez-vous vérifier les modifications en rouge, à savoir :
- Je passe de 16A à 20A pour le four intégré (n'est pas encore acheté, quelles sont les règles ?)
- Je rajoute une VMC supplémentaire au rdc.
- L'alimentation de la chaudière se retrouve sur la deuxième rangée, protégée par un disjoncteur de 10A à la demande du plombier.
- J'insère un disjoncteur de 32 A 6m² pour la table de cuisson.
En effet au début ça sera une table de cuisson au gaz. Mais cela me laisse de choix de passer en électrique un jour.
Donc le câble de 6m² va alimenter uniquement le piezo.
- J'insère un disjoncteur de 20A sur la troisième rangée.
J'ai supprimé les circuits spécialisés pour la hotte et le frigo. Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation.
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 mai 2018 à 11:22

Bonjour à tous.
Aujourd'hui, j'ai reçu la sonnerie. D'ailleurs, je viens de la connecter et cela fonctionne très bien. :)
Donc, c'est bien le modèle qui posait problème.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
dcarel
Aujourd'hui, j'ai reçu la sonnerie. D'ailleurs, je viens de la connecter et cela fonctionne très bien. :)
Donc, c'est bien le modèle qui posait problème.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
dcarel
25 août 2017 à 20:00

Bonjour,
J'ai finalement commandé la sonnerie sur le net.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous.
dcarel
J'ai finalement commandé la sonnerie sur le net.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous.
dcarel
15 août 2017 à 21:13

Bonjour,
C'est noté de mon côté.
Je vais essayer de trouver le modèle 16837 dans le magasin du coin, sinon je vais passer une commande sur le net.
Je vous remercie pour votre aide !!!!
Il est super ce forum et vous aussi sans bien entendu oublier CMT.
C'est noté de mon côté.
Je vais essayer de trouver le modèle 16837 dans le magasin du coin, sinon je vais passer une commande sur le net.
Je vous remercie pour votre aide !!!!
Il est super ce forum et vous aussi sans bien entendu oublier CMT.
10 août 2017 à 06:28

Bonjour 1Insp
Ah mince !!!
Doit-on obligatoirement passer par le transformateur ?
Regardez cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZLHBQ_ek8Xw
En plus, je ne peux plus me faire rembourser....
Est-ce que j'ai au moins le bon transformateur ?
Merci 1Insp
Cordialement.
dcarel
Ah mince !!!
Doit-on obligatoirement passer par le transformateur ?
Regardez cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZLHBQ_ek8Xw
En plus, je ne peux plus me faire rembourser....
Est-ce que j'ai au moins le bon transformateur ?
Merci 1Insp
Cordialement.
dcarel
09 août 2017 à 16:29

Bonjour.
Justement, il n'y a rien qui se passe et je ne sais pas comment faire.
Pourtant, j'ai respecté le schéma.
Cordialement.
dcarel
Justement, il n'y a rien qui se passe et je ne sais pas comment faire.
Pourtant, j'ai respecté le schéma.
Cordialement.
dcarel
09 août 2017 à 06:25

Bonjour,
Je viens de refaire mon tableau électrique (discussion n°16990) ; Tout fonctionne correctement sauf la sonnerie.
Comment devrais-je raccorder le disj 2A, le transformateur et la sonnerie ?
Cordialement.
dcarel
Je viens de refaire mon tableau électrique (discussion n°16990) ; Tout fonctionne correctement sauf la sonnerie.
Comment devrais-je raccorder le disj 2A, le transformateur et la sonnerie ?
Cordialement.
dcarel
08 août 2017 à 12:53

Bonjour.
Voici quelques photos pour illustrer le raccordement au DISJ EDF.
En suivant les conseils de CMT j'ai passé deux fils dans les trous existants pour tirer le nouveau câble qui alimente le nouveau tableau général (merci CMT).
On peut voir également les deux fils qui viennent du relais EDF pour la gestion des HC et HP.
J'attends vos idées et conseils pour le raccordement de la sonnerie.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Voici quelques photos pour illustrer le raccordement au DISJ EDF.
En suivant les conseils de CMT j'ai passé deux fils dans les trous existants pour tirer le nouveau câble qui alimente le nouveau tableau général (merci CMT).
On peut voir également les deux fils qui viennent du relais EDF pour la gestion des HC et HP.
J'attends vos idées et conseils pour le raccordement de la sonnerie.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







07 août 2017 à 16:00

Bonjour à tous.
1Insp je vous remercie pour ces remarques.
J'ai raccordé le tableau principal au Disj EDF. Je vais poster quelques photos dans les jours qui viennent.
Tout fonctionne bien pour l'instant sauf la sonnerie.
Pourriez-vous voir les photos et me dire comment devrais-je le raccorder ?
J'ai essayé plusieurs versions mais je n'arrive pas.

Je vais attendre pour voir si les heures creuses fonctionnent aussi.
En tout cas un grand Merci à tous pour vos conseils. Je suis très content du travail accompli.
Si, vous passez par Lille vous pouvez me faire un signe. On ira boire une mousse belge.


J'attends votre retour au sujet de la sonnerie.
Cordialement.
dcarel
1Insp je vous remercie pour ces remarques.
J'ai raccordé le tableau principal au Disj EDF. Je vais poster quelques photos dans les jours qui viennent.
Tout fonctionne bien pour l'instant sauf la sonnerie.
Pourriez-vous voir les photos et me dire comment devrais-je le raccorder ?
J'ai essayé plusieurs versions mais je n'arrive pas.


Je vais attendre pour voir si les heures creuses fonctionnent aussi.
En tout cas un grand Merci à tous pour vos conseils. Je suis très content du travail accompli.
Si, vous passez par Lille vous pouvez me faire un signe. On ira boire une mousse belge.



J'attends votre retour au sujet de la sonnerie.
Cordialement.
dcarel
05 août 2017 à 20:56

Je vous remercie.
Donc, je considère que c'est bon, plus qu'à raccorder le tableau au DIJ EDF.....
... C'est une autre histoire :)...
Raccordement ballon d'eau chaude
J'espère que je vais y arriver.
Cordialement.
dcarel
Donc, je considère que c'est bon, plus qu'à raccorder le tableau au DIJ EDF.....
... C'est une autre histoire :)...
Raccordement ballon d'eau chaude
J'espère que je vais y arriver.

Cordialement.
dcarel
04 août 2017 à 14:54

En effet j'ai reproduit un autre schéma.
04 août 2017 à 10:29

Bonjour,
Je vous remercie à tous pour vos remarques.
1Insp
- J'ai coupé les dents inutilisées,
- Je n'ai pas trouvé un peigne vertical qui part de 40 vers 60. La prochaine fois je vais opter pour Legrand.
CMT
- Pourriez-vous m'envoyer un schéma ou me dire ce qui ne va pas ?
- J'ai un tableau divisionnaire qui alimente les 2 étages. Le tableau principal alimente uniquement le rdc.
- Pour le circuit plaque, c'est trop tard j'ai déjà passé les câbles dans le plafond. Je reste avec ma gazinière pour l'éternité


Merci beaucoup à tous !
Si j'arrive à raccorder le ballon d'eau chaude correctement, demain sera le grand jour !
Dans l'attente.
Cordialement.
dcarel
Je vous remercie à tous pour vos remarques.
1Insp
- J'ai coupé les dents inutilisées,
- Je n'ai pas trouvé un peigne vertical qui part de 40 vers 60. La prochaine fois je vais opter pour Legrand.
CMT
- Pourriez-vous m'envoyer un schéma ou me dire ce qui ne va pas ?
- J'ai un tableau divisionnaire qui alimente les 2 étages. Le tableau principal alimente uniquement le rdc.
- Pour le circuit plaque, c'est trop tard j'ai déjà passé les câbles dans le plafond. Je reste avec ma gazinière pour l'éternité



Merci beaucoup à tous !
Si j'arrive à raccorder le ballon d'eau chaude correctement, demain sera le grand jour !
Dans l'attente.
Cordialement.
dcarel
04 août 2017 à 10:25

Bonjour,
Si on regarde le schéma du 11 juillet on peut voir que le câble qui relie le ballon est vissé sous le dij 20A.
Apparemment, il faut visser le câble en 2 et 4 sous le contacteur jour / nuit.
Est-ce que vous avez des remarques sur les photos et le schéma en pdf ?
Cordialement.
dcarel
Si on regarde le schéma du 11 juillet on peut voir que le câble qui relie le ballon est vissé sous le dij 20A.
Apparemment, il faut visser le câble en 2 et 4 sous le contacteur jour / nuit.
Est-ce que vous avez des remarques sur les photos et le schéma en pdf ?
Cordialement.
dcarel
02 août 2017 à 19:29

Bonjour CMT.
Et sur la version n°7 (cf. fichier pdf) ?
Des suggestions par rapport au raccordement et aux images ?
Cordialement.
dcarel
Et sur la version n°7 (cf. fichier pdf) ?
Des suggestions par rapport au raccordement et aux images ?
Cordialement.
dcarel
02 août 2017 à 14:34

Bonjour,
En effet, il y a un souci au niveau du forum.
Je n'arrive pas à joindre les images.
Merci.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




















Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet, il y a un souci au niveau du forum.
Je n'arrive pas à joindre les images.
Merci.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




















Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 août 2017 à 13:46

Bonjour à tous,
J'ai fait le raccordement des différents modules du tableau en modifiant celui du ballon d'eau chaude.
Apparemment, sur le précédent schéma il y a une erreur.
Je publie le schéma dans sa version n°7 ainsi que des photos du tableau.
Pourriez-vous vérifier les différents raccordements ??? Je compte faire la mise en service ce week-end.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
dcarel
J'ai fait le raccordement des différents modules du tableau en modifiant celui du ballon d'eau chaude.
Apparemment, sur le précédent schéma il y a une erreur.
Je publie le schéma dans sa version n°7 ainsi que des photos du tableau.
Pourriez-vous vérifier les différents raccordements ??? Je compte faire la mise en service ce week-end.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
dcarel
02 août 2017 à 13:04

Bonjour,
J'espère bien que je vais y arriver.
J'espère bien que je vais y arriver.
13 juillet 2017 à 06:39

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je vous joins de nouveau le fichier avec le schéma du tableau modifié.
Départ du disj EDF vers les bornes puis alimentation des ID et du parafoudre.
Pourriez-vous vérifier encore une fois pour me dire si cela convient ?
1Insp, je vous remercie pour l'éclaircissement. Si, j'ai bien compris dans mon cas je ne vais pas m'en servir ?
Je suis passé par l'un des magasins de bricolage et j'ai trouvé des peignes verticaux.
Par contre, impossible au départ du parafoudre.
Donc, je vais utiliser un peigne uniquement pour les deux dernières rangées (cf. photos).
Si, je comprends bien il faut une arrivée depuis les bornes puis il faut fixer le peigne (cf photo).
Merci à tous !!!
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Tout d'abord, je vous joins de nouveau le fichier avec le schéma du tableau modifié.
Départ du disj EDF vers les bornes puis alimentation des ID et du parafoudre.
Pourriez-vous vérifier encore une fois pour me dire si cela convient ?
1Insp, je vous remercie pour l'éclaircissement. Si, j'ai bien compris dans mon cas je ne vais pas m'en servir ?
Je suis passé par l'un des magasins de bricolage et j'ai trouvé des peignes verticaux.
Par contre, impossible au départ du parafoudre.
Donc, je vais utiliser un peigne uniquement pour les deux dernières rangées (cf. photos).
Si, je comprends bien il faut une arrivée depuis les bornes puis il faut fixer le peigne (cf photo).
Merci à tous !!!
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




11 juillet 2017 à 20:24

Bonjour CMT,
Je vous remercie pour vos réponses.
1. J'ai corrigé le schéma. Est-ce que cela vous semble correct ?
2. Je vais me rapprocher auprès du fournisseur pour lui poser la question.
3. idem.
4. Oui, certainement .
Cordialement.
dcarel
Je vous remercie pour vos réponses.
1. J'ai corrigé le schéma. Est-ce que cela vous semble correct ?
2. Je vais me rapprocher auprès du fournisseur pour lui poser la question.
3. idem.
4. Oui, certainement .
Cordialement.
dcarel
11 juillet 2017 à 13:12

Bonjour,
Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal)
Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé sur ce forum et quelques photos pour illustrer mes questions.
Pour faire la simulation et prendre les photos, j'ai utilisé du 1,5. Donc, ne pas en tenir compte de la section sur les photos.
Voici mes questions :
1. Sur le schéma l'arrivée de 16 mm, depuis le tableau est raccordée directement au parafoudre, et un autre câble de 10 mm repart vers les bornes.
Dans le parafoudre (cf. photo), je n'ai pas vraiment de la place pour les deux. J'arrive à peine à les faire rentrer.
Comment pourrais-je faire ?
2. A quoi sert le peigne horizontal fourni avec le parafoudre ? En utilisant celui-ci, je ne vois pas où je pourrais visser l'arrivée depuis le tableau ? Idem pour les câbles qui alimentent les ID depuis les bornes ?
3. Dois-je absolument utiliser des peignes verticaux pour relier les ID ? Chez Schneider je ne trouve pas de peigne qui part de 40 vers 63 ?
4. Voici l'emplacement du tableau, les câbles sont derrière les plaques de plâtre. J'ai laissé un vide de 5 cm entre l'isolant et la plaque pour ne pas être gêné au moment de l'installation et surtout pour éviter l'utilisation d'une goulotte.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal)
Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé sur ce forum et quelques photos pour illustrer mes questions.
Pour faire la simulation et prendre les photos, j'ai utilisé du 1,5. Donc, ne pas en tenir compte de la section sur les photos.
Voici mes questions :
1. Sur le schéma l'arrivée de 16 mm, depuis le tableau est raccordée directement au parafoudre, et un autre câble de 10 mm repart vers les bornes.
Dans le parafoudre (cf. photo), je n'ai pas vraiment de la place pour les deux. J'arrive à peine à les faire rentrer.
Comment pourrais-je faire ?
2. A quoi sert le peigne horizontal fourni avec le parafoudre ? En utilisant celui-ci, je ne vois pas où je pourrais visser l'arrivée depuis le tableau ? Idem pour les câbles qui alimentent les ID depuis les bornes ?
3. Dois-je absolument utiliser des peignes verticaux pour relier les ID ? Chez Schneider je ne trouve pas de peigne qui part de 40 vers 63 ?
4. Voici l'emplacement du tableau, les câbles sont derrière les plaques de plâtre. J'ai laissé un vide de 5 cm entre l'isolant et la plaque pour ne pas être gêné au moment de l'installation et surtout pour éviter l'utilisation d'une goulotte.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











10 juillet 2017 à 23:44

Bonjour GL,
Merci pour ces infos. Je vais passer par le magasin demain ;)
Bonne journée / soirée.
Cordialement.
Merci pour ces infos. Je vais passer par le magasin demain ;)
Bonne journée / soirée.
Cordialement.
08 juin 2017 à 22:06

Bonjour,
Je suis en train de réaliser mon installation (cf. pièce jointe) et je le pose une question concernant la mise à la terre.
Je voudrais savoir si je dois mettre le câble de terre en cuivre dans une gaine en sachant qu'il va passer à proximité immédiate de la laine de roche au plafond.
La distance entre le rail et la laine est d'environ 3 cm (cf. photo).
La distance entre le tableau et le jardin est d'environ 15 à 20 m. j'envisage d'utiliser du 16 mm².
Que pensez-vous ?
Cordialement, dcarel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Je suis en train de réaliser mon installation (cf. pièce jointe) et je le pose une question concernant la mise à la terre.
Je voudrais savoir si je dois mettre le câble de terre en cuivre dans une gaine en sachant qu'il va passer à proximité immédiate de la laine de roche au plafond.
La distance entre le rail et la laine est d'environ 3 cm (cf. photo).
La distance entre le tableau et le jardin est d'environ 15 à 20 m. j'envisage d'utiliser du 16 mm².
Que pensez-vous ?
Cordialement, dcarel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


06 juin 2017 à 20:29

Merci CMT.
Je crois que je vais tirer des fils plus longs et voir plus tard.
Je crois que je vais tirer des fils plus longs et voir plus tard.
09 mai 2017 à 12:37

Bonjour CMT,
Super merci !
J'en profite pour poser encore une question. Est-ce que les circuits spéciaux doivent être interrompus ?
Je m'explique : En effet, je vais pouvoir commencer les travaux dans la cuisine l'année prochaine mais je ne sais pas encore où je vais placer mes électroménagers.
L'idée est de tirer les câbles jusqu'à une boîte de dérivation à l'entrée de la cuisine et de me repiquer l'année prochaine.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
dcarel
Super merci !
J'en profite pour poser encore une question. Est-ce que les circuits spéciaux doivent être interrompus ?
Je m'explique : En effet, je vais pouvoir commencer les travaux dans la cuisine l'année prochaine mais je ne sais pas encore où je vais placer mes électroménagers.
L'idée est de tirer les câbles jusqu'à une boîte de dérivation à l'entrée de la cuisine et de me repiquer l'année prochaine.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
dcarel
07 mai 2017 à 17:22

Bonjour CMT.
Je vous remercie pour votre réponse.
Est-ce que 1,5mm convient ?
Cordialement.
dcarel
Je vous remercie pour votre réponse.
Est-ce que 1,5mm convient ?
Cordialement.
dcarel
04 mai 2017 à 13:16

Bonjour,
Au moment de la conception de mon tableau général (validé sur ce forum), j'ai oublié de rajouter un aérateur à détection d'humidité.
Je voudrais installer celui-ci dans ma cave afin de réguler le taux d'humidité.
Je voudrais également qu'il soit actif en permanence et non seulement lorsque l'éclairage est allumé.
Je suppose qu'il faut un interrupteur et un disjoncteur à part ? Disposez-vous de schémas de raccordement et quelle protection dois-je prévoir ?
Ci-joint, le schéma de mon tableau principal (en-cours de réalisation).
Après quel ID je pourrais l'installer le 45A non ?
Cordialement,
dcarel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au moment de la conception de mon tableau général (validé sur ce forum), j'ai oublié de rajouter un aérateur à détection d'humidité.
Je voudrais installer celui-ci dans ma cave afin de réguler le taux d'humidité.
Je voudrais également qu'il soit actif en permanence et non seulement lorsque l'éclairage est allumé.
Je suppose qu'il faut un interrupteur et un disjoncteur à part ? Disposez-vous de schémas de raccordement et quelle protection dois-je prévoir ?
Ci-joint, le schéma de mon tableau principal (en-cours de réalisation).
Après quel ID je pourrais l'installer le 45A non ?
Cordialement,
dcarel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2017 à 12:59

Bonjour,
Désolé pour ma réponse tardive. J'ai été en déplacement.
Oui, j'ai fait deux tests.
- en dévissant et mesurant la tension directement sur les fils : là je n'ai pas eu de tension
- en mesurant la tension directement sur les deux vis du contacteur : là j'ai eu de tension
"derrière le boitier bleu" en effet c'était pour le point 3.
Comment, je peux rallonger les fils ?
Cordialement,
D.C
Désolé pour ma réponse tardive. J'ai été en déplacement.
Oui, j'ai fait deux tests.
- en dévissant et mesurant la tension directement sur les fils : là je n'ai pas eu de tension
- en mesurant la tension directement sur les deux vis du contacteur : là j'ai eu de tension
"derrière le boitier bleu" en effet c'était pour le point 3.
Comment, je peux rallonger les fils ?
Cordialement,
D.C
07 avril 2017 à 08:57

Bonjour CMT,
Actuellement, j'ai 6 fils : 2 qui alimentent le tableau principal et 4 pour le ballon d'eau chaude.
Je pensais procéder de la manière suivante :
Sous le DB
1. Remplacer les deux fils marrons qui alimentent le tableau général (et qui vont alimenter le nouveau). En utilisant du câble RO2V 16 mm².
2. Retirer le fils noir et marron, vissés sous le DB et qui alimentent le ballon pendant les HP. L'alimentation se fera au départ du nouveau tableau.
Derrière le boitier bleu.
3. Garder et rallonger les fils jaune/vert et marron.
Étant donné que je n'ai pas le droit de déposer le panneau en bois.
Si, j'ai bien compris il s'agit des HC (C1 et C2).
Bien à vous.
D.C
Actuellement, j'ai 6 fils : 2 qui alimentent le tableau principal et 4 pour le ballon d'eau chaude.
Je pensais procéder de la manière suivante :
Sous le DB
1. Remplacer les deux fils marrons qui alimentent le tableau général (et qui vont alimenter le nouveau). En utilisant du câble RO2V 16 mm².
2. Retirer le fils noir et marron, vissés sous le DB et qui alimentent le ballon pendant les HP. L'alimentation se fera au départ du nouveau tableau.
Derrière le boitier bleu.
3. Garder et rallonger les fils jaune/vert et marron.
Étant donné que je n'ai pas le droit de déposer le panneau en bois.
Si, j'ai bien compris il s'agit des HC (C1 et C2).
Bien à vous.
D.C
04 avril 2017 à 20:37

Bonjour,
Je viens de vérifier les fils noir et bleu en S1 et S2 sont sous tension.
Je vais tester ce soir le jaune/vert et le marron.
Je pense que je vais pouvoir y arriver avec les 2 fils sous le DB, mais comment faire pour les deux autres ??
Je crois que je vais devoir les rallonger pour aller vers le nouveau tableau ?
Je suppose que ce n'est pas idéal.
Merci CMT.
Cordialement.
D.C.
Je viens de vérifier les fils noir et bleu en S1 et S2 sont sous tension.
Je vais tester ce soir le jaune/vert et le marron.
Je pense que je vais pouvoir y arriver avec les 2 fils sous le DB, mais comment faire pour les deux autres ??
Je crois que je vais devoir les rallonger pour aller vers le nouveau tableau ?
Je suppose que ce n'est pas idéal.
Merci CMT.
Cordialement.
D.C.
03 avril 2017 à 18:45

Bonjour CMT,
Oui, effectivement, il y a le câble gris avec les quatre fils. Donc, le noir et le bleu qui vont en S1 et S2. Si, je comprends bien pour les HP.
Si, je comprends bien les deux autres, jaune/vert et marron, vont donc dans le boitier bleu et gèrent les HC.
Hier dans la journée la tension était à 0 sur ces deux fils.
Pour l'instant cela ne pose pas de problème mais dans les semaines qui viennent je vais devoir remplacer ce câble gris et le câble qui alimente l'ancien tableau par le nouveau câble en 16 mm² (j'envisage d'acheter du RO2V).
Déjà, est-ce que j'ai le droit de démonter le panneau en bois sur lequel sont fixés le compteur, le DB... pour remplacer les anciens câbles ?? Dois-je faire appel à EDF ?
Sur mon schéma (cf. image) j'ai deux fils noir en 1,5mm² qui vont vers le compteur C1 et C2. Dans mon cas c'est le boitier bleu qui joue ce rôle de gestion des HC non ?
Donc, les deux fils noirs il faut les raccorder au boitier bleu et partir uniquement avec un 16mm² du DB pour alimenter le tableau principal et de ce fait le Disj 20A qui va alimenter le ballon d'eau chaude ???
Merciii CMT.
Cordialement
D.C.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, effectivement, il y a le câble gris avec les quatre fils. Donc, le noir et le bleu qui vont en S1 et S2. Si, je comprends bien pour les HP.
Si, je comprends bien les deux autres, jaune/vert et marron, vont donc dans le boitier bleu et gèrent les HC.
Hier dans la journée la tension était à 0 sur ces deux fils.
Pour l'instant cela ne pose pas de problème mais dans les semaines qui viennent je vais devoir remplacer ce câble gris et le câble qui alimente l'ancien tableau par le nouveau câble en 16 mm² (j'envisage d'acheter du RO2V).
Déjà, est-ce que j'ai le droit de démonter le panneau en bois sur lequel sont fixés le compteur, le DB... pour remplacer les anciens câbles ?? Dois-je faire appel à EDF ?
Sur mon schéma (cf. image) j'ai deux fils noir en 1,5mm² qui vont vers le compteur C1 et C2. Dans mon cas c'est le boitier bleu qui joue ce rôle de gestion des HC non ?
Donc, les deux fils noirs il faut les raccorder au boitier bleu et partir uniquement avec un 16mm² du DB pour alimenter le tableau principal et de ce fait le Disj 20A qui va alimenter le ballon d'eau chaude ???
Merciii CMT.
Cordialement
D.C.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2017 à 18:08

Bonjour,
Je suis en train de rénover une maison des années 30.
Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal
Je suis en train de tirer les câbles.
Par contre, je rencontre des difficultés avec le ballon d'eau chaude.
En effet, j'ai 4 fils qui viennent derrière le compteur et le disjoncteur de branchement (cf photo).
Deux sont vissés en bas du DB. Je pense que c'est pour les heures pleines non ? Je parle du bleu et du fil noir.
Que veut dire S2 et S1 sur le DB ? Aujourd'hui, sur ces deux là j'avais 240 v dans la journée et sur les autres 0 V.
Où sont visés les deux autres fils le jaune/vert et le marron ? S'agit-il des heures creuses ?
En plus le contacteur ne fonctionne plus qu'en marche forcée.
La nuit du lundi avait un bruit bizarre et fort je l'ai arrêté puisqu'il était en auto et depuis il ne fonctionne pas la nuit.
Dans l'attente de vos commentaires.
Cordialement.
DC
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je suis en train de rénover une maison des années 30.
Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal
Je suis en train de tirer les câbles.
Par contre, je rencontre des difficultés avec le ballon d'eau chaude.
En effet, j'ai 4 fils qui viennent derrière le compteur et le disjoncteur de branchement (cf photo).
Deux sont vissés en bas du DB. Je pense que c'est pour les heures pleines non ? Je parle du bleu et du fil noir.
Que veut dire S2 et S1 sur le DB ? Aujourd'hui, sur ces deux là j'avais 240 v dans la journée et sur les autres 0 V.
Où sont visés les deux autres fils le jaune/vert et le marron ? S'agit-il des heures creuses ?
En plus le contacteur ne fonctionne plus qu'en marche forcée.
La nuit du lundi avait un bruit bizarre et fort je l'ai arrêté puisqu'il était en auto et depuis il ne fonctionne pas la nuit.
Dans l'attente de vos commentaires.
Cordialement.
DC
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





01 avril 2017 à 22:01

C'est encore moi.
Dois-je obligatoirement mettre des peignes verticaux ?
Merci pour vos commentaires.
D.C.
Dois-je obligatoirement mettre des peignes verticaux ?
Merci pour vos commentaires.
D.C.
22 mars 2017 à 22:41

Bonjour,
Comme convenu, je reviens avec quelques photographies afin d'illustrer le travail et les échanges qu'on a eus.
J'en profite de l'occasion pour poser aussi quelques questions.
Je voudrais savoir à quoi sert le peigne au niveau de la parafoudre ?
Quand on regarde les schémas ce n'est pas de cette manière qu'on a imaginé le tableau.
De même, au niveau des ID 63 il y a des peignes en-dessous ?
Je commence à tirer les câbles le week-end prochain. Par contre, il me manque encore le transformateur 280 - 8 V.
Bien à vous.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.














Comme convenu, je reviens avec quelques photographies afin d'illustrer le travail et les échanges qu'on a eus.
J'en profite de l'occasion pour poser aussi quelques questions.
Je voudrais savoir à quoi sert le peigne au niveau de la parafoudre ?
Quand on regarde les schémas ce n'est pas de cette manière qu'on a imaginé le tableau.
De même, au niveau des ID 63 il y a des peignes en-dessous ?
Je commence à tirer les câbles le week-end prochain. Par contre, il me manque encore le transformateur 280 - 8 V.
Bien à vous.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.














22 mars 2017 à 22:06

Bonjour,
Justement, je voudrais placer le tableau sur ce mur là (cf. photo) pour éviter les goulottes et surtout l'encombrement dans la pièce. En effet, il aura une isolation d'une dizaine de centimètres, je suppose assez pour faire passer les câbles.
Vous le placeriez où (cf. photo) ?
Merci.
Cordialement.
D.C
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Justement, je voudrais placer le tableau sur ce mur là (cf. photo) pour éviter les goulottes et surtout l'encombrement dans la pièce. En effet, il aura une isolation d'une dizaine de centimètres, je suppose assez pour faire passer les câbles.
Vous le placeriez où (cf. photo) ?
Merci.
Cordialement.
D.C
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2017 à 13:09

Bonsoir,
Les gaines vont arriver par le faux plafond.
C'est un mur nu et la fenêtre a été remplacée récemment. Donc isolation à faire, place…
Le DB et le compteur sont déjà sur ce mur dans un coffret entre 1,10 et 1,70m du sol.
J'envisage de fixer le tableau principal au-dessus à partir de 1,80.
Il parait qu'il faut une profondeur de 21 cm… ça fait beaucoup non ?
Bonne soirée.
D. C.
Les gaines vont arriver par le faux plafond.
C'est un mur nu et la fenêtre a été remplacée récemment. Donc isolation à faire, place…
Le DB et le compteur sont déjà sur ce mur dans un coffret entre 1,10 et 1,70m du sol.
J'envisage de fixer le tableau principal au-dessus à partir de 1,80.
Il parait qu'il faut une profondeur de 21 cm… ça fait beaucoup non ?
Bonne soirée.
D. C.
07 février 2017 à 20:27

Bonjour,
Je suis sur le point de commander les composants et le tableau.
J'en ai pour 534,41 euros au lieu de 830 euros (environ) chez LM.
Évidemment pour exactement le même matériel.
Par contre, j'hésite entre un tableau classique et un tableau encastré.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour les infos CMT. La proposition pour la bière est toujours valable.

Je suis sur le point de commander les composants et le tableau.
J'en ai pour 534,41 euros au lieu de 830 euros (environ) chez LM.
Évidemment pour exactement le même matériel.
Par contre, j'hésite entre un tableau classique et un tableau encastré.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour les infos CMT. La proposition pour la bière est toujours valable.


06 février 2017 à 19:44

Bonjour CMT,
Merci encore une fois pour ces conseils.
J'ai regardé un peu sur le premier site et les prix sont considérablement moins chers que à LM.
Comme promis, j'alimenterai avec des images.
Cela peut être intéressant pour les autres internautes qui cherchent des informations.
Bien à vous.
D. C.
Merci encore une fois pour ces conseils.
J'ai regardé un peu sur le premier site et les prix sont considérablement moins chers que à LM.
Comme promis, j'alimenterai avec des images.
Cela peut être intéressant pour les autres internautes qui cherchent des informations.
Bien à vous.
D. C.
03 février 2017 à 16:39

Bonsoir,
Dois-je garder au final des circuits spécialisés pour le frigo et hotte ? CMT et GL ?
Avez-vous des sites à me communiquer ? J'ai fait le calcul à LM le tableau me coûterait 830 €. ~
Des propositions pour les PC et lumière ?
Au final, je respecte la norme mais je ne vois pas de quoi vous parliez ? Les ID doivent sauter non ?
Bien à vous.
D.C.
Dois-je garder au final des circuits spécialisés pour le frigo et hotte ? CMT et GL ?
Avez-vous des sites à me communiquer ? J'ai fait le calcul à LM le tableau me coûterait 830 €. ~

Des propositions pour les PC et lumière ?
Au final, je respecte la norme mais je ne vois pas de quoi vous parliez ? Les ID doivent sauter non ?
Bien à vous.
D.C.
02 février 2017 à 23:17

Si l'occasion se présente il faut me faire un signe. :)
Je publie la dernière version pour les internautes.
Je vais alimenter avec des photos en fonction de l'avancement du chantier. :)
Je pense que ça sera à partir de la troisième semaine de Février.
A +
D.C.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je publie la dernière version pour les internautes.
Je vais alimenter avec des photos en fonction de l'avancement du chantier. :)
Je pense que ça sera à partir de la troisième semaine de Février.
A +
D.C.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2017 à 12:38

Ah oui, j'ai encore une question.
Avez-vous des bons plans pour le matériel ?
Je comptais l'acheter à Leroy Merlin...
Avez-vous des bons plans pour le matériel ?
Je comptais l'acheter à Leroy Merlin...
31 janvier 2017 à 13:22

Bonjour,
Je vais regarder le moment venu.
Le plus important est que je dispose maintenant de l'ensemble des éléments pour faire mon tableau principal et l'installation électrique.
Vous trouverez ci-dessous le schéma modifié. Il me semble que j'ai apporté toutes les modifications.
J'ai mis la sonnette au niveau de la deuxième rangée.
Pourriez-vous vérifier encore une fois avant que je me lance ?
Merci CMT ! Vous êtes vraiment génial !!!!
Si, vous passez à Lille, je vais vous payer une (ou plusieurs) bières avec plaisir dans un bistrot. :):):)
Cordialement,
D.C.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais regarder le moment venu.
Le plus important est que je dispose maintenant de l'ensemble des éléments pour faire mon tableau principal et l'installation électrique.
Vous trouverez ci-dessous le schéma modifié. Il me semble que j'ai apporté toutes les modifications.
J'ai mis la sonnette au niveau de la deuxième rangée.
Pourriez-vous vérifier encore une fois avant que je me lance ?
Merci CMT ! Vous êtes vraiment génial !!!!
Si, vous passez à Lille, je vais vous payer une (ou plusieurs) bières avec plaisir dans un bistrot. :):):)
Cordialement,
D.C.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 janvier 2017 à 13:18

Bonjour,
Je suis un peu perdu... je viens d'ouvrir le capot et il y plusieurs câbles.
Quels sont les câbles qui viennent du relais ERDF et ceux qui viennent du ballon d'eau chaude ?
Demain, je vais refaire et publier le tableau avec les modifications en rajoutant une sonnette.
Merci CMT !
Cordialement.
D.C.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis un peu perdu... je viens d'ouvrir le capot et il y plusieurs câbles.
Quels sont les câbles qui viennent du relais ERDF et ceux qui viennent du ballon d'eau chaude ?
Demain, je vais refaire et publier le tableau avec les modifications en rajoutant une sonnette.
Merci CMT !
Cordialement.
D.C.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 janvier 2017 à 16:52

Bonjour,
Je vais dévisser le capot en rentrant du travail.
Merci CMT !!!!
Bonne journée.
Cordialement.
D.C
Je vais dévisser le capot en rentrant du travail.

Merci CMT !!!!
Bonne journée.
Cordialement.
D.C
30 janvier 2017 à 06:22

Bonjour,
Merci pour vos retours !!!
J'ai bien pris note et je vais apporter les corrections sur mon schéma avant de le republier.
Concernant le ballon d'eau chaude le contacteur est vraiment à part. Je ne sais pas comment cela a été fait.
J'ai pris de nouveau des photos.
En effet, il y a un câble qui vient derrière le compteur jusqu'au contacteur et puis du contacteur vers le ballon d'eau chaude. Est-ce qu'il peut avoir des bornes derrière le compteur ?
Cordialement,
D.C.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour vos retours !!!
J'ai bien pris note et je vais apporter les corrections sur mon schéma avant de le republier.
Concernant le ballon d'eau chaude le contacteur est vraiment à part. Je ne sais pas comment cela a été fait.
J'ai pris de nouveau des photos.
En effet, il y a un câble qui vient derrière le compteur jusqu'au contacteur et puis du contacteur vers le ballon d'eau chaude. Est-ce qu'il peut avoir des bornes derrière le compteur ?
Cordialement,
D.C.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 janvier 2017 à 18:50

Bonjour.
Coucou, est-ce qu'il a quelqu'un ?





Coucou, est-ce qu'il a quelqu'un ?





27 janvier 2017 à 06:55

Bonjour,
Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre aide !!! Merci beaucoup pour les réponses à mes questions !!!
Alors, je commence par vous confirmer que je me suis trompé à propos de la gazinière. En effet, c’est du 16A qu’on m’avait demandé (cf. photo)... je m'excuse vous aviez raison.
Donc pour la gazinière, je propose de garder 16A et une section 2,5² (cf. schéma).
Pour l’instant je vais garder le DB 10/30A (pour ne pas avoir des frais supplémentaires, je suppose que ENEDIS demande cher ?).
En appliquant la règle citée : je conserve un ID 40 A et je modifie les deux suivants en mettant du 63 A.
Est-ce que c’est correct ainsi ?
La troisième rangée semble un peu chargée suivant la règle évoquée. Comment je pourrais faire ?
J’ai pris en photo le tableau existant.
Il faut savoir que, je vais refaire l’installation complète. Donc, je vais tirer les câbles et faire les connexions.
Avez-vous des remarques à ce niveau ?
Ou dois-je rajouter la sonnette que j’avais oublié ?
Dans mon message précédent, j’avais une question sur le câble qui alimente le tableau divisionnaire :
Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau principal mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Sur le tableau principal actuel, je ne vois pas les deux fils HC dont vous me parlez (cf. photo) ?
Je vous ai pris également des photos du tableau divisionnaire existant.
Je compte utiliser du Schneider.
Je suppose qu'il doit avoir du peigne vertical.
Est-ce qu'il faut prévoir de la place supplémentaire dans le tableau ?
Merci encore une fois !!!!
Cordialement.
D. CAREL
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre aide !!! Merci beaucoup pour les réponses à mes questions !!!
Alors, je commence par vous confirmer que je me suis trompé à propos de la gazinière. En effet, c’est du 16A qu’on m’avait demandé (cf. photo)... je m'excuse vous aviez raison.
Donc pour la gazinière, je propose de garder 16A et une section 2,5² (cf. schéma).
Pour l’instant je vais garder le DB 10/30A (pour ne pas avoir des frais supplémentaires, je suppose que ENEDIS demande cher ?).
En appliquant la règle citée : je conserve un ID 40 A et je modifie les deux suivants en mettant du 63 A.
Est-ce que c’est correct ainsi ?
La troisième rangée semble un peu chargée suivant la règle évoquée. Comment je pourrais faire ?
J’ai pris en photo le tableau existant.
Il faut savoir que, je vais refaire l’installation complète. Donc, je vais tirer les câbles et faire les connexions.
Avez-vous des remarques à ce niveau ?
Ou dois-je rajouter la sonnette que j’avais oublié ?
Dans mon message précédent, j’avais une question sur le câble qui alimente le tableau divisionnaire :
Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau principal mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Sur le tableau principal actuel, je ne vois pas les deux fils HC dont vous me parlez (cf. photo) ?
Je vous ai pris également des photos du tableau divisionnaire existant.
Je compte utiliser du Schneider.
Je suppose qu'il doit avoir du peigne vertical.
Est-ce qu'il faut prévoir de la place supplémentaire dans le tableau ?
Merci encore une fois !!!!
Cordialement.
D. CAREL
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







25 janvier 2017 à 13:11

Vous aviez raison, il y a des borgnes sous le capot.
Mais où sont les heures creuses et les heures pleines ? Sur le compteur ?
Le DB est 10/30A si je comprends bien ?
Je suis dans l'attente de votre retour et remarques.
Merci beaucoup !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mais où sont les heures creuses et les heures pleines ? Sur le compteur ?
Le DB est 10/30A si je comprends bien ?
Je suis dans l'attente de votre retour et remarques.
Merci beaucoup !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 janvier 2017 à 20:45

Bonjour,
Je vous remercie pour les réponses à mes questions.
Concernant le DB, je vais voir où se trouvent les borgnes ce soir en rentrant.
J'ai placé le parafoudre en amont du premier ID.
J'ai alimenté également le disjoncteur. 32A du tableau divisionnaire depuis les borniers.
Par contre pour la gazinière, on m'avait demandé (où moment de l'installation Darty) de mettre un 32A.
Dois-je le passer en 20A ?
J'ai rajouté le circuit plaque (si un jour on décide de changer). Merci pour le conseil.
J'ai refait rapidement mon schéma en rajoutant :
- Du 16mm² entre le parafoudre et le DB
- Un ID supplémentaire pour ne pas dépasser les 8 disjoncteurs par ID. Est-ce que je passe quand même pour les deux en 63A ? Et le type AC aussi ??
En rentrant, je vais vérifier le DB si 15/45A ou 30/60A.
Encore une question : Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement,
D. Carel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma 02 tableau électrique fini
Je vous remercie pour les réponses à mes questions.
Concernant le DB, je vais voir où se trouvent les borgnes ce soir en rentrant.
J'ai placé le parafoudre en amont du premier ID.
J'ai alimenté également le disjoncteur. 32A du tableau divisionnaire depuis les borniers.
Par contre pour la gazinière, on m'avait demandé (où moment de l'installation Darty) de mettre un 32A.
Dois-je le passer en 20A ?
J'ai rajouté le circuit plaque (si un jour on décide de changer). Merci pour le conseil.
J'ai refait rapidement mon schéma en rajoutant :
- Du 16mm² entre le parafoudre et le DB
- Un ID supplémentaire pour ne pas dépasser les 8 disjoncteurs par ID. Est-ce que je passe quand même pour les deux en 63A ? Et le type AC aussi ??
En rentrant, je vais vérifier le DB si 15/45A ou 30/60A.
Encore une question : Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Merci beaucoup pour votre aide !

Cordialement,
D. Carel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma 02 tableau électrique fini
24 janvier 2017 à 13:20