Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
24967
Question Forum Électricité : Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
Bonjour.
Tout d'abord merci par avance pour vos lumières.
J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2).
Pour le moment la section du câble entre les 2 tableaux est du 3G10 mm², dois-je passer sur du 3G16 mm² afin d'éviter une surchauffe ou des pertes de courant (et aussi maximiser la réinjection de ma production de panneaux solaires) ?
Actuellement sur le tableau divisionnaire sont branchés :
- Éclairage / prise de chambre et SdB (suite parentale dans une extension).
- La ligne 6 mm² du local technique de la piscine.
- Une PAC
- 3x climatisations
- Lave Linge
- Éclairage et prises garage
- 5 kW de panneau photovoltaïques.
Informations :
Abonnement Enedis : 9 KVA
Disjoncteur de branchement (Enedis) : 60A
ID sur le tableau principal : 63A
ID sur le tableau divisionnaire 40A
Merci encore.
Tout d'abord merci par avance pour vos lumières.
J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2).
Pour le moment la section du câble entre les 2 tableaux est du 3G10 mm², dois-je passer sur du 3G16 mm² afin d'éviter une surchauffe ou des pertes de courant (et aussi maximiser la réinjection de ma production de panneaux solaires) ?
Actuellement sur le tableau divisionnaire sont branchés :
- Éclairage / prise de chambre et SdB (suite parentale dans une extension).
- La ligne 6 mm² du local technique de la piscine.
- Une PAC
- 3x climatisations
- Lave Linge
- Éclairage et prises garage
- 5 kW de panneau photovoltaïques.
Informations :
Abonnement Enedis : 9 KVA
Disjoncteur de branchement (Enedis) : 60A
ID sur le tableau principal : 63A
ID sur le tableau divisionnaire 40A
Merci encore.
21 décembre 2023 à 14:57
Réponse 2 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
@CMT
Merci pour votre réponse.
Au vu de la longueur de câble (10 mètres) et de tous les éléments connectés, pas de risque de perte de "courant" ou d'échauffement ?
Actuellement sur le tableau principal j'ai un ID 40A/30mA sur lequel le 3G10mm² qui va au tableau divisionnaire est connecté.
On me dit que ça ne doit pas être un ID ici mais un simple disjoncteur de 40A étant donnée qu'il y a des protection (ID) sur le tableau divisionnaire et sur les tableaux périphériques au divisionnaire (PAC, panneaux solaires photovoltaïque, climatisation X2).
Merci pour votre réponse.
Au vu de la longueur de câble (10 mètres) et de tous les éléments connectés, pas de risque de perte de "courant" ou d'échauffement ?
Actuellement sur le tableau principal j'ai un ID 40A/30mA sur lequel le 3G10mm² qui va au tableau divisionnaire est connecté.
On me dit que ça ne doit pas être un ID ici mais un simple disjoncteur de 40A étant donnée qu'il y a des protection (ID) sur le tableau divisionnaire et sur les tableaux périphériques au divisionnaire (PAC, panneaux solaires photovoltaïque, climatisation X2).
21 décembre 2023 à 17:27
Réponse 3 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
10m c'est assez faible comme longueur pour un raccordement (vous auriez 50m ce serait différent).
En supposant que vous tiriez 40A, vous n'auriez une chute de tension que de 0,8%.
Donc aucun souci.
Par contre votre ID 40A au départ n'est pas bon :
- il fait double emploi avec les ID du tableau divisionnaire
- mais surtout il ne protège par le câble en 10² contre les surcharges
A changer impérativement par un disjoncteur 40A.
Et cela vous permettra en plus de voir si votre dimensionnement de câble est suffisant.
En supposant que vous tiriez 40A, vous n'auriez une chute de tension que de 0,8%.
Donc aucun souci.
Par contre votre ID 40A au départ n'est pas bon :
- il fait double emploi avec les ID du tableau divisionnaire
- mais surtout il ne protège par le câble en 10² contre les surcharges
A changer impérativement par un disjoncteur 40A.
Et cela vous permettra en plus de voir si votre dimensionnement de câble est suffisant.
21 décembre 2023 à 20:05
Réponse 4 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
@CMT
Merci pour votre retour.
Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandé un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?
Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)
Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).
Au final que choisir :
1 - Laisser l'ID actuel ?
2 - Mettre un simple Disjoncteur ?
3 - Mettre un Interrupteur-sectionneur ?
4 - Mettre un Interrupteur-sectionneur magnétothermique ?
Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
Merci.
Merci pour votre retour.
Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandé un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?
Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)
Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).
Au final que choisir :
1 - Laisser l'ID actuel ?
2 - Mettre un simple Disjoncteur ?
3 - Mettre un Interrupteur-sectionneur ?
4 - Mettre un Interrupteur-sectionneur magnétothermique ?
Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
Merci.
23 décembre 2023 à 09:25
Réponse 5 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
Bonjour.
Un disjoncteur protège contre les surcharges de câble et les courts-circuits
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde. Vous n'avez pas besoin d'assurer cette fonction, vu que vous en avez déjà dans le tableau secondaire pour assurer ce rôle.
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif manuel de coupure.
Il faut donc un disjoncteur au départ pour protéger le câble de liaison en 10² contre les surcharges car il ne supporte pas plus de 40A.
La NF C15-100 le rend d'ailleurs obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Un sectionneur ne protège pas des surtensions (il ne protège de rien)
Mais un disjoncteur non plus (il protège contre les surcharges et court-circuits)
Un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique), cela s’appelle un disjoncteur.
2/ Oui
3/ Non : voir réponse 2
4/ Non : voir réponse 3.
Citation :Non.
Actuellement j'ai un ID 40A pour cette ligne, au départ du tableau principal.
Vous me recommandez un simple disjoncteur 40A, mais n'ont ils pas la même fonction ?
Un disjoncteur protège contre les surcharges de câble et les courts-circuits
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement des appareils qu'on raccorde. Vous n'avez pas besoin d'assurer cette fonction, vu que vous en avez déjà dans le tableau secondaire pour assurer ce rôle.
Citation :Si l'ID DEBFLEX est le 63A au départ, ce n'est pas suffisant.
Mon électricien sur le devis m'a mis en remplacement :
Interrupteur-sectionneur 2P 63A (remplace ID DEBFLEX)
Un interrupteur sectionneur n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif manuel de coupure.
Il faut donc un disjoncteur au départ pour protéger le câble de liaison en 10² contre les surcharges car il ne supporte pas plus de 40A.
La NF C15-100 le rend d'ailleurs obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Citation :Pas mal d'inexactitude :
Par contre de ce que je lis, ce ne serait pas bon car le sectionneur ne protège pas des surtensions contrairement au disjoncteur.
Ou alors il faudrait un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique).
Un sectionneur ne protège pas des surtensions (il ne protège de rien)
Mais un disjoncteur non plus (il protège contre les surcharges et court-circuits)
Un sectionneur magnétothermique qui protège contre les surintensités et les surcharges (thermique) et/ou la protection contre les courts-circuits (magnétique), cela s’appelle un disjoncteur.
Citation :1/ Non : voir réponse 1
Au final que choisir :
2/ Oui
3/ Non : voir réponse 2
4/ Non : voir réponse 3.
Citation :En 40A car votre 10² ne supporte pas plus.
Et : En 40A ou en 63A ? Vu que les Id du tableau divisionnaire sont en 40A.
23 décembre 2023 à 10:35
Réponse 6 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
@CMT
Merci encore une fois.
Voici ce que j'ai demandé à mon électricien en remplacement de l'ID 40A :
Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.
Merci encore une fois.
Voici ce que j'ai demandé à mon électricien en remplacement de l'ID 40A :
Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.
23 décembre 2023 à 10:55
Réponse 7 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
C'est en remplacement de l'ID 63A dans le tableau principal qu'il faut le mettre, pas en remplacement de l'ID 40A du tableau secondaire.
(ou alors j'ai mal compris votre configuration)
(ou alors j'ai mal compris votre configuration)
23 décembre 2023 à 14:28
Réponse 8 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
Voici mon tableau principal, actuellement le DEBLFLEX (ID 40A) est pour la liaison avec le tableau divisionnaire.
Si je reste en 3G10mm² de section de câble, je compte mettre à la place un Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.
https://www.se.com/be/fr/product/R9F64240/resi9-disjoncteur-modulaire-2p-40a-400v-courbe-c-pouvoir-de-coupure3000a/
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si je reste en 3G10mm² de section de câble, je compte mettre à la place un Schneider Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 40A courbe C.
https://www.se.com/be/fr/product/R9F64240/resi9-disjoncteur-modulaire-2p-40a-400v-courbe-c-pouvoir-de-coupure3000a/
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 décembre 2023 à 15:48
Réponse 9 du forum électricité
Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
OK alors.
C'est juste que dans votre tout 1er message, vous aviez dit "ID sur le tableau principal : 63A"
C'est juste que dans votre tout 1er message, vous aviez dit "ID sur le tableau principal : 63A"
23 décembre 2023 à 16:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 3. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 5. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
- 9. Section câble vers tableau divisionnaire
- N°23880 : Bonjour. Je souhaite relier un tableau divisionnaire depuis mon tableau principal en triphasé. Je pense faire comme ceci : Départ depuis un disjoncteur 3P+N - 20A depuis le tableau principal pour alimenter le tableau...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite